电缆质量标准有哪些?

束军卓 | 被浏览361次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-02-03 17:47

    1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层国标电线
    国标电线

    2、机械强度

    3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)

    4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)

    5、高温冲击150度下,低温-30度下电线不得出现开裂等

    0 评论

  • Standby凡 2016-02-03 16:32

    电线电缆为国家CCC强制认证产品,国家标准对其检验项目有详细的说明,包括方面主要有电性能、机械性能、阻燃性能等。质检机构对电线电缆的检测主要是电性能方面。
    电性能的试验主要有导体直流电阻试验、绝缘电阻试验、工频耐压试验、冲击电压试验等。
    目前国内和质检机构开展的电性能检测主要有导体直流电阻、绝缘电阻和工频耐压.

    外形尺寸和标志:除电性能外,电线电缆的外形尺寸和标志不合格的比率也很高。
    电线电缆的尺寸主要是电线电缆的绝缘厚度和外径尺寸必须符合标准的要求。。标准中规定,电线电缆的标志要有连续性、耐擦性,并具有一定的清晰度,产品标志应有型号、规格和标准号。标志的连续性即一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过500mm,绝缘应不超过200mm。数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒,相邻两组数字标志的间距应不大于50mm。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-02-01 13:17

    电力电缆质量标准:
    1.直埋电缆铺砂盖板或砖时应防止不清除沟内杂物、不用细砂或细土、盖板或砖不严、有遗漏部分。施工负责人应加强检查。
    2 电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。
    3 油浸电缆要防止两端头封铅不严密、有渗油现象。应对施工操作人员进行技术培训,提高操作水平。
    4 沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。
    5 有麻皮保护层的电缆进入室内,防止不作剥麻刷油防腐处理。
    6 沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。
    7 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内环境质量标准谁知道?
    • 距离_5082 回答:关于室内空气质量标准范围,卫生部、国家环保总局及国家质量监督检验检疫总局联合有颁布《室内空气质量标准》,这是具有一定的权威性的。   从物理性方面来看,夏季空调22-28摄氏度,冬季取暖;16-24摄氏度,相对湿度的标准值:40-80%夏季空调、30-60%冬季取暖;空气流量标准值:0.3m/s夏季空调,0.2m/s冬季取暖;化学性上的要求是一氧化碳10mg/m³、二氧化氮0.24mg/m³、二氧化硫0.5mg/m³、甲苯0.2 mg/m³、氨0.2mg/m³、臭氧0.16mg/m³、可吸入颗粒0.15mg/m³、苯0.11mg/m³、二氧化碳0.1%、苯并芘ng/m³、二甲苯0.2mg/m³、甲醛0.1mg/m³、总挥发性有机物0.6mg/m³;生物性方面就是细菌总量为:2500cfu/m³;对于有放射性的室内空气质量标准我们国家规定的是其标准值是,氡年平均值400Bq/m³。