地下室漏水处理方案有哪些?

孙志刚 | 被浏览2672次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-02-02 18:12

     地下室漏水处理方案

      一、地下室渗水的常见部位:

      常见的地下室渗水部位大都出现在一些特殊部位,降水较多的雨季室外管道堵塞或路面排水不畅时出现。主要出现在以下部位:

      1、外墙的墙根部位;

      2、在地下室变形缝两侧的墙体部位;

      3、穿越地下室外墙的下水管道;

      4、穿越地下室外墙的暖气管道;

      5、散水与外墙的交接处;

      6、砌筑不密实的个别墙面。

      二、地下室渗水的原因分析:

      对地下室外墙渗水的原因分析地下室外墙渗水的原因是比较复杂的,它既受到施工质量的影响又受到建筑物周围外界因素的影响,对上述不同的渗水问题有不同的原因:

      1、外因方面,如果建筑物外围的表水(如雨水、生活用水)不能及时排走渗入地下或地下管道漏水,导致建筑物地下室外墙长时间受水,而出现渗水;

      2、内因方面(工程本身):

      (1)墙根部位渗水、主要是内外墙抹灰时对墙根部位清理不干净导致外墙防水砂浆抹不到底部或墙根部位抹灰不密实,内墙抹灰与地面面层连接处有缝隙,而造成渗水,特别是墙根部标高与地下室室内地面的标高很接近时,这种情况更容易出现;

      (2)变形缝处渗水、主要是由于变形缝处防水措施没有做好,导致室外地下水进入变形缝,从缝两侧的墙体渗入地下室;

      (3)穿越外墙的管道渗水、是由管道预留孔洞堵塞不密实,当雨水较多的夏季或管道漏水时,地下水沿管道壁外表面渗入室内;

      (4)外墙散水部位漏水、是由于外墙外侧的防水砂浆与室外踢脚接槎部位低于散水或与散水平齐,而接槎部位经常接不好,有时接不上,当散水开裂或散水与勒脚的缝隙没有用油膏添缝时,遇到大雨就会导致地下室渗水;

      (5) 个别墙面漏水、是由于在墙体砌筑时砂浆不饱满,砌体间形成通缝,雨水从缝隙渗入。

      三、地下室渗水的处理方法:

      1、对墙根部位的渗水情况:首先,在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度,避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前,应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位,必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;其次,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低,外墙铺贴柔性防水层时,也对墙根部位进行特别处理,一定要铺贴到位。

      2、对变形缝处:常采用在缝内侧用泡沫板填塞,再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法,既保证变形缝的变形量,同时也保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。

      3、管道穿越地下室的穿墙洞,待管道安装完毕后,四周用干硬性水泥砂浆或素水泥砸实,然后外侧抹防水砂浆,待防水砂浆干燥后,在大于管道外径35mm的范围内刷两遍聚氨脂防水涂膜。

      4、暖气管穿越地下室的穿墙洞,要考虑到管道的热胀冷缩现象,待管道安装完毕后,用沥青麻丝将墙洞砸实,墙外侧抹水泥砂浆,同样刷两遍聚氨酷防水膜。

      5、对于散水部位处的渗水,应使外墙防水砂浆高出散水150mm左右或做到勒脚顶侧,保证散水部位的防潮层不断开,并做好散水与勒脚处的油膏填缝;为保证防潮效果,避免渗水,地下室墙必须用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满。

      6、墙面通缝渗水,砌筑前,先用水将砖表面湿润,再铺砂浆;砌筑时确保灰缝砂浆密实饱满,灰缝应勾缝;外墙抹灰前应先检查灰缝,若有不密实处再加强补缝。

      7、为避免地表水或地下水对地下室的影响,还应在墙体外侧做柔性防水层一道,外侧再做隔水层,隔水层一般用2:8灰土做成,其断面呈倒梯形,下部最小宽度不小于500mm,上部宽度比散水宽500mm,如果外墙有水平防潮层时,隔水层底部标高应低于水平防潮层标高150~200mm;如果外墙没有水平防潮层时,隔水层底部低于地下室室内标高150~200mm;另外当车库顶铺设防水层后,其上所有作业应确保防水层不被破坏。

      8、外因方面,要保证室外地面排水畅通,同时保证室外地面比散水最低处低20mm以上,对室外排水管道要经常保持畅通,并不被破坏,以免向外漏水;要及时排除暖气沟内的积水,通过对室外渗水水源的管理,杜绝渗水水源的出现,也是保证避免地下室渗水的一个很重要的办法。

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-02-01 21:18

    一、 工程概况 地下室渗漏治理方案,主要用于地下室及地下停车场。由于基础产生不均匀沉降和位移,使变形缝(伸缩缝)墙体、底板和顶板及穿墙管部位产生大量漏水,因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使建筑物地下室达到滴水不漏,以满足使用的要求。 二、施工缝(变形缝)渗漏治理方案 1、施工缝渗漏情况分析 地下工程施工缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面: (1)地下工程变形过大,超过允许变形范围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。 (2)地下室变形缝在施工过程中产生的快速位移,引起橡胶止水带的损坏。 (3)由于浇捣混凝土时没有达到密实程度,产生了疏松,狗洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (4)橡胶止水带硫化不完全,时间久后产生老化断裂,或在施工时被钢钎凿坏。 伸缩缝一旦渗漏,即表明整个止水带失效,因此必须进行全面全缝周长的渗漏治理才能有效。 2、防水堵漏方案 根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用先注浆止水,后用高分子密封材料柔性保护,最后采用刚性保护的措施。 防水堵漏方案如下: (1)清理基层: 将伸缩缝中原有材料及杂质清除到规定深度(一般为7~10cm深),用水冲洗干净。 (2)固定注浆通道及注浆管: 用快速堵漏剂(液体、粉状均可)拌和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道—PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每相隔50cm左右埋设一根注浆管。注浆管采用Ø10~13mm的耐压橡胶软管,该管既作为引水管又作为注浆管用。

    (3)注浆堵漏:
    从底部开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,关闭阀门,再从另一孔注浆,然后依次循序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近一孔补充注浆直到不漏为止。 (4)割注浆管: 注浆24h后在确认无渗漏的情况下,割掉所有注浆管,用喷灯烘干界面。 (5)清理界面: 用钢丝刷清理杂质及由于喷灯烘烤时产生的表皮杂屑。 (6)施工柔性材料: 在缝内施工50~60mm厚PG321双组份聚硫密封剂,外贴T型宽300mm、厚20mm双组份聚硫密封剂。 待聚硫密封剂固化后,用抗压密封剂作为最后一道半刚性保护层。

    三、裂缝渗漏治理方案
    首先需要对裂缝渗漏部位进行防水注浆堵漏,然后进行双组份聚硫密封剂作柔性防水密封层,再次进行抗压密封剂刚性防水保护层施工。 防水堵漏、结构加固施工程序如下: 1、 先将施工缝处凿一条深70mm,宽60mm的“V”型缝,用水冲洗干净。 2、固定注浆通道及注浆管 用快速堵漏剂和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每隔50cm左右埋设一根注浆管,注浆管采用Ø10~13mm的耐压橡胶软管,该管已作为引水管又作为注浆管用。 3、注浆堵漏止水和聚硫柔性密封防水施工 从一侧开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,并关闭阀门后再从另一孔注浆堵漏,然后依次顺序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近的一孔补充注浆直到不漏为止。割管后再做PG321双组份聚硫密封剂施工。 4、刚性保护层施工 当防水堵漏注浆后,裂缝不会再产生漏水情况,但是结构的强度没有得到提高,必须采用抗压密封剂加上各种添加剂、活性剂、助剂制成一种高强度、低粘度的结构加固材料,当该材料固化及到令期后可产生大于C30的结构强度,使上下混凝土板连成一个整体,达到长期整体工作的目的。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-31 23:31

    地下室大面积漏水与堵漏治理

    一、地下室大面积渗漏原因:

    (一)设计原因

    1、片面强调结构自防水功能,不设柔性附加防水层。结构混凝土是由几种材料组成的一种非匀质复合材料,内部有许多大小各异的孔隙,通常是渗水的通道。即使通过各种手段提高了混凝土本身的密实性,刚性结构仍不能抵抗诸如地震、温差变形、不均匀沉降等外力的作用,从而导致结构出现裂缝,形成渗漏水通道。

    2、有些工程的地下室,底板未设计防水层、或底板做内防水而只在围护结构墙外立面设置防水层,致使防水层不交圈,达不到整体密闭状态,造成渗漏,这种情况并不少见。

    (二)材料原因

    1、防水混凝土原材料选用不好,水泥标号过低、过期结块、骨料粒径不符要求、含泥量过大、外加剂质量不合格等。

    2、柔性附加防水层选材不当。如使用耐久性较差的普通纸胎油毡或黄麻胎油毡;使用的防水卷材厚度太小,不耐穿刺易损坏;涂膜防水层采用水乳型涂料,由于长期浸泡在地下水中,涂膜发生再乳化现象而变质,失去防水能力;选用合成高分子卷材时,未使用配套胶粘剂等。

    3、作为结构自防水的混凝土标号和抗渗等级越高,则单位体积水泥用量越多,其结果是混凝土内部水化热大量积聚,在降温过程中,混凝土产生温差收缩,造成结构出现裂缝;另外,目前地下室结构多采用泵送高强防渗混凝土,单位水泥用量及水灰比较大,致使结构产生干缩裂缝。

    4、其他原因,

    施工单位使用劣质防水材料或偷工减料,如涂膜防水层厚度过薄达不到要求,起不到防水作用。

    (三)施工原因

    1、地基处理不好,建筑物产生不均匀沉降,造成结构开裂和防水层破坏。

    2、防水混凝土施工质量欠佳。包括混凝土配合比、水灰比控制不严,振捣不实,养护不周,有蜂窝、麻面、孔洞等问题,导致地下室结构混凝土不密实,出现许多渗漏水通道。

    3、柔性防水层施工质量差。包括基层未达要求便进行施工,在转角处未予加强;在穿墙管道、预埋件、变形缝等部位处理不当,卷材与卷材搭接处粘结不牢等。

    4、涂膜防水层采用了外防内刷的施工方法,由于涂膜的强度较低,且与保护墙粘结牢固,当主体结构发生沉降时,容易拉裂涂膜防水层造成渗漏。

    5、回填土中含垃圾、碎砖等杂物,或未夯实,形不成防水帷幕,在地下室周围形成汇水区,当结构和防水层有问题时,就会发生渗漏水情况。

    (四)管理原因及其他因素影响

    1、管理不善,施工工序安排不合理,在有防水要求的侧墙或底板上随意开洞,埋管,却又不精心进行防水修补处理,导致渗漏。

    2、地震之类非人为因素造成的结构损坏而引起渗漏。

    二、治理方法:

    1、面层法:

    适用于结构的大面积渗漏水治理。一般情况下,地下室大面积渗漏水治埋无法在迎水面进行,只能在背水面处理,故在施工前,应进行引排水,以防止新做的防水面层被有压水冲坏。 面层法具体作法为:选择漏水量集中部位,开洞埋管使水从导管流出。根据漏水量大小,可于一处或多处埋管引水,找不到漏水点时,可在墙体下部埋管引水。然后在不漏水部位按照材料使用要求,大面积涂抹聚合物水泥防水砂浆,需分层抹压,顺序为防水素浆--防水砂浆--防水素浆,最后拨管堵水。对于混凝土轻微渗水,可用无机速凝止水材料涂抹在混凝土表面,戴橡皮手套反复揉搓,直至不见水影为止。对于有明显渗漏水的孔洞和缝隙,按孔洞和裂缝渗漏水处理的方法,逐个进行止水处理。 对于地下室混凝土结构表面,出现水压较小的不甚严重的慢渗漏水时(如冒汗、洇湿等)可于背水面涂刮聚合物水泥素浆,使表面形成一层不透水的覆盖层,起到防渗作用。具体作法为:将基层表面处理平整光滑,凹凸不平处用水泥砂浆填平、压实抹光,同时除去基层表面灰尘、油污等,以利防水层粘结牢固。上述工作完成并检查合格后,即可按使用说明涂刮选定的聚合物水泥素浆。

    2、注浆法:

    遇有地下室大面积渗漏水时,也可采用注浆方法处理,根据渗漏水情况可在结构上布置注浆孔,可布点成梅花形、三角形或一字形,然后进行注浆处理,以在结构内部形成防水帷幕。此外,还可采用“面层封闭注浆”的方法,即先下管引水,然后用聚合物水泥防水砂浆大面积抹面,待砂浆强度达到要求后,从引水管注浆堵水。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室伸缩缝漏水要怎么处理?
    • AN拉勾勾 回答:地下室伸缩缝发生漏水原因   1、变形缝材料:选用材料不适应变形要求或嵌缝材料性能不佳,从而导致漏水;   2、变形缝施工:止水带未按要求施工,嵌缝密封材料未按要求施工;   3、变形缝设计:对具有特殊功能、处于特殊环境中的特殊部位,如变形缝等细部构造,缺乏有效的、结合具体情况的防水设计,就会导致这些部位出现渗漏。   二、地下室伸缩缝漏水的解决方法:   设置伸缩缝是为了吸收或缓冲结构由于温差、沉降、振动等因素产生的压力,以此来避免混凝土结构发生开裂或破坏,如果已经建好的房屋地下室变形缝会因为材料及施工等原因出现漏水情况,因为受到一些条件的限制,因此只能在工程内部背水面进行处理,通常采用注浆、嵌缝、粘贴等方法。
    • 伸缩缝间距 地下室装修 水管漏水怎么处理 2年以前
  • 3 回答
    • 谁有地下室漏水施工方案?
    • 木子星生 回答:地下室漏水施工方案: 一、 工程概况 经现场察看, 该工程地下室为两层, 水位较深, 有一定的压力, 且面积比较大, 地下室周圈混凝土土墙比较长, 由于地基的沉降等原因, 混凝土容易出现沉降裂缝, 目前该工程混凝土外墙出现了上下一条条裂缝, 由于外墙回填土已填好,泥土内含有大量的水, 在水的压力下外墙裂缝一直在渗水, 有的钢筋头也在渗漏,针对此情况, 无论渗水部位呈网状、 窝状、 线状、 或点状, 视具体情况对待。 普通注浆堵漏采用针头约 8~10 公分长度, 无法伸及内部, 注浆液达到混凝土内部有一定的局限性, 注浆液选用水溶性堵漏剂, 只能达到一定的程度, 现施工技术材料选择进一步升级提高, 能够达到更好的防水效果。 我司根据渗漏情况, 部分混凝土施工面, 需选用 15 公分长度深度达到混凝土内部, 堵漏剂选用台湾水溶性堵漏剂, 膨胀止水效果性能显著成倍提高, 表面涂刷柔性防水层三遍, 彻底达到堵防结合的效果, 我公司特制定综合性一次根治防水堵漏施工方案。 以下就施工原理, 材料特性及施工步骤进行且具体阐述。 二、 施工原理及材料特性 止漏处理 止漏原理: 高压注射补修工法系在一定时间内 将修补材料以高压泵加压20Mpa~40Mpa 的方式注入构件内。 修补材料在高压作用下能渗透至细微裂缝,从而达到真正止水堵漏的目的。 高压注浆机(F-512 机器): 以高扭力低转速电钻(560W) 即可驱动, 并达到 6000psi 之注射压力, 有利于将堵漏剂在短时间内注入构造物内或裂缝内, 以注射材料之不同而有不同之成效。 加长型高压止水注射针头(15-20 公分长度): 钻孔后快速扭紧注射针头, 并将其牢固与孔内, 并有注射针头与注浆极其高压管相联接。 当堵漏剂注入孔内室有逆止阀装置, 以防水高压罐后的堵漏剂在逆流。 油溶性聚氨酯堵漏: 是一种进口先进的堵漏材料, 与水作用后迅速膨胀, 堵住进水口, 与孔壁的粘着里佳, 干缩量小, 可将细微的孔隙充分填塞, 达到止水的目的。 主要技术性能: 外观: 淡黄至褐色透明液体 密度(g/cm) : 1. 05~1. 15 黏度(pa. s, 200c) : 0. 2~1. 5 凝固时间: 3~20min 膨胀剂: 6~25 倍 抗渗强度: (mpa) >0. 8 无收缩堵漏速凝双块水泥: 是一种快速凝固的高强度堵漏水泥(三分钟凝固), 是普通水泥强度的 8 倍, 能有效加固基础, 堵漏止水的效果。 三、 混凝土裂缝止漏处理施工步骤 1、 认真查找渗水根源及上下混凝土裂缝走向, 并处理干净表面。 2、 用冲击钻钻孔, 于施工缝最低处向左或右 5cm~10cm 处倾斜 30角度钻孔, 孔深约为结构体厚度的一半(约 25cm 深), 循序由低处往高处钻孔, 孔距为 15cm 为宜。 渗漏点裂缝钻孔应延长 30-50cm, 防止施工过后裂缝渗水部位延伸, 在施工过程中如发现网状或窝状混凝土不密实处, 首先用速凝堵漏水泥密封加固, 防止渗漏。 3、 安置注浆针头: 在钻好的孔中安装高压注浆针头, 将其上螺帽锁紧。 4、 注浆堵漏剂: 用高压注浆机将水溶性堵漏剂经针头注入深度混凝土裂缝内。 5、 待堵漏剂注浆完毕后, 经观察有无渗漏点或延长部分并注浆彻底堵漏,排除隐患。 6、 无渗漏之后, 拆除高压堵漏针头, 把表面清理干净, 同时将孔内的浆液挖掉以及表面灰尘清理干净, 用喷水壶对孔内喷水, 充分滋润注浆孔,便于混凝土的凝固结合, 并用双快速混凝堵漏水泥把所有孔洞全部填实密封平整, 干透后用砂皮打磨平整表面, 并清除干净表面溢出缝外的堵漏剂。 0~450的四、 施工现场混凝土马蜂窝不密实部位堵漏施工 1、 马蜂窝状混凝土采用表面凿掉不密实部位, 速凝堵漏材料加固封平后,再钻孔注浆堵漏。 2、 高压注浆之后, 如发现周边还在渗漏, 应扩大范围采取同样方法, 渗漏点注浆堵漏。 3、 在施工过程中, 马蜂窝状混凝土表面缝隙孔洞, 应重点密封处理速凝堵漏堵漏材料加固封平, 防止渗漏出堵漏剂, 影响质量效果。 4、 第一遍高压注浆之后, 停留一小时后, 在所有渗漏点同样重复再次注入一遍堵漏剂, 以达到注浆效果及充分膨胀混凝土缝隙密度。 5、 注浆压力应察看压力表严格控制压力以及多年的施工经验相结合处理渗漏点堵漏, 以及各种渗漏点的情况, 采取多种的施工方法进行注浆堵漏施工处理。 五、 选择材料机械 台 湾高压注浆机、 博世电机钻孔、 加长型台 湾止水针头 ( 长度10cm-15cm-25cm 三种)、 台湾盛隆牌水溶性堵漏剂、 无收缩速凝堵漏水泥) 六、 安全施工措施 1、 地下室堵漏施工时, 现场有专人监督管理。 2、 高空堵漏时, 所有施工人员必须佩戴安全带。 3、 现场需要使用电源时, 所有电线采用安全线盘施工。 4、 施工现场严禁吸烟, 现场并备有消防器材。 5、 进入施工现场时, 所有施工人员用佩戴工作证, 进入施工现场前对所有施工人员进行安全教育, 做到人人讲安全, 人人懂安全, 将安全工作制度化、 标准化、 规范化。 七 队伍管理 1、 施工人员在施工区域活动, 严禁进入非施工区域。 2、 所有施工人员统一工作服, 进入施工现场。 3、 施工人员进行岗前培训, 遵守总承包方的有关规定。 八、 施工现场管理 1、 易燃品与其它产品应分开存放。 2、 材料堆放整齐。 3、 做好现场管理, 废弃物及时清运。希望对你有帮助!
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室底板漏水如何处理
    • 若有缘_8330 回答:你好,一、地下室渗漏是较难处理的,最好采用注浆处理。首先查明渗漏地点,然后最好是先进行降地下水位,比如用轻型井点等方式降低地下水位,使地下水位比施工处低0.3-0.5米,再进行注浆,等注浆完成后且注浆强度达到设计要求后可停上降水位工作,降地下水时应采取抽灌相结合的方法,一边抽一边灌,使地下水动态平衡,防止降水造成地基的变形损坏。   二、地下室混凝土防治措施   1、合理地分缝分块;   2、避免基础过大起伏;   3、合理的安排施工工序,避免过大的高差和侧面长期暴露;   4、重要部位在明确的受力分析情况下,应增加裂缝开展验算,特别是出现大偏心受力的情况,应保证裂缝开展小于设计规范允许值,以达到从源头控制渗漏现象出现。   5、在受力情况比较复杂,难以建立合适的数学模型进行计算时,可在适当的增加配筋率的前提下,采取小规格钢筋,密间距布置。   6、尽可能减少后浇带间距,以不超过20~30m为宜。   7、在保证混凝土达到设计强度要求的前提下,适当减少水泥用量,因为作为胶结材料,过多的水泥用量反而对混凝土不利(易发生裂缝)。 希望我的解答能帮到你
    • 地下室装修 水管漏水怎么处理 熨斗底板 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有地下室外墙渗水处理方案
    • ag123456 回答:  地下室外墙混凝土要达到设计强度等级才可回填土方,否则回填土巨大的侧压力对墙体会构成破坏。规范中关于基础部分有这方面规定。其实操作中,基础混凝土施工完毕,待拆除架子模板、表面干燥做完防水层和保护层用的时间应在两月之上。混凝土早达到设计强度。   如果是地下室漏水的话,就要看看漏水量大小了。   如果只是地下室渗水确定渗水点后,不可大意,直接喷涂赛诺一喷灵就可以了,小的可以直接喷涂。   外墙若是混凝土的可以采用高压注浆堵漏的方式进行防水施工 ,若是砖混的最好是挖开后在外墙面做防水层。
    • 墙面渗水怎么处理 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板裂缝处理方案有哪些谁说说
    • spl小妹子 回答:一、裂缝原因分析 1.砼干缩产生的裂缝,干缩是由于水泥浆湿度减小造成的。砼在浇筑后4小时至15小时之内,水泥水化反应剧烈,出现泌水和水份急剧蒸发,引起塑性收缩。砼进一步收缩从砼脱水并碳化时开始,如果收缩受到限制,拉应力不断增加,裂缝就会出现。在浇捣砼板(使用商砼)时,为提高其流动性,塌落度均较大,水灰比大,含水量高,还掺有外加剂,导致砼收缩量较大。 2.温度应力的作用也常常是导致板开裂的原因之一。众所周知,热胀冷缩是物体常见的现象,道路、桥梁、房屋为了防止热胀冷缩开裂都会采取一些变形缝之类的构造措施,在温度应力作用下,混凝土板就向四周膨胀收缩,即是属于温度应力的裂缝。 二、 处理方案 1.砼干缩及温度应力引起的裂缝,最经济和简单的方法就是表面封闭法,即用电动锯或凿子剔U型或V 型的凹槽(在裂缝部位剔凿保护层厚度即可),表面清理干净后,可用高标号水泥砂浆封闭。为了提高封闭的密度和耐水性,采用灌注环氧树脂结构胶是较好的选择。环氧树脂作为密封剂使用有助于恢复裂缝部位的抗拉强度,且能有效地阻止水汽、二氧化碳和其它有害化学物质的进入,而且表面平整度也让人满意。 2.对板上的裂缝,也可采用压力灌浆法,将化学灌浆材料(如聚氨酯、环氧树脂或水泥液)通过压力灌浆设备注入到裂缝深处,以恢复结构整体性、防水性及耐久性。 ⑴ 工艺流程:凿槽→埋设浆嘴→封缝→密封检查→配制浆液→灌浆→封孔→灌浆质量检查。 ⑵ 施工要点:①灌浆材料宜选用粘结力强、可灌性好的树脂类材料,通常选用环氧树脂;②对于宽度大于2mm的特大裂缝可采用水泥类材料,对于活动性裂缝宜采用经稀释的环氧树脂或聚氨酯;③化学灌浆压力控制在0.2~0.4MPa,水泥浆灌浆压力控制在0.4~0.8MPa,增大压力并不提高灌浆速度,也不利于灌浆效果;④灌浆后,待浆液初凝而不外渗时,方可拆下灌浆嘴(盒、管)。 也可按《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90)附录二“裂缝修补方法”用环氧树脂浆液或环氧树脂砂浆(裂缝较宽时)进行维修加固,也可用“固老特”、“今草田”、“昆仑加固”等新的加固胶进行维修加固。
    • 墙面裂缝 地下室顶板防水 地板裂缝 1年以前