组合式空调机组安装工程是怎样的?

冯华彩 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2016-02-15 09:36

      组合式空调机组安装工程是:1)校核基础的坐标位置和基础的水平度,对各功能段的组装找平找正,连接处要严密、牢固可靠。
        
        2)对有喷淋段的空调机组,应按照水泵的基础为准,先安装喷淋段,然后左右两边分组对其他各功能段进行安装。喷淋段不得渗水、喷淋段的检视门不得漏水。喷淋段内的挡水板与喷淋段壁板间的连接应严密,挡水板的片距应均匀。喷淋段内喷嘴安装的密度和排列形式应符合设计要求,同一排喷淋管上的喷嘴方向必须一致,分布均匀。保证溢流水管高度正确。
        
        3)对有表冷器的空调机组,可由左向右或由右向左进行组装。表冷器段的凝结水的引流管应畅通,凝结水不得外溢,凝结水接头应安装水封,防止空调机组内空气外漏或室外空气进人空调机组内。
        
        4)对于风机段的壳体和风机是单独运输的情况时,应先安装风机段的空段体,然后再将风机和电动机装入段体内。如风机和电动机较大,风机的检视门无法迸人,应先安装空段体的底板,待风机和电动机与底板连接后,再组装侧、顶段板。
        
        5)各功能段之间的连接方法,应根据生产厂家提供的说明书或技术手册中的要求进行连接,安装必须严密。各功能段连接一般常采用螺栓内垫闭孔海绵橡胶板、U形卡兰内垫闭孔海绵橡胶板及插条连接等形式。
        
        6)对于现场组装的组合式空调机组,进行漏风量检测。

      0 评论

    • ddd_3192 2016-02-01 11:14

      (1)安装前的准备工作

      1)做好设备开箱前的检查工作,认真核对厂家发贷清单,将各系统的设备分开并运至各个空调机房。

      禁忌:同型号不同技术参数的设备混淆,造成安装上的错误。

      2)做好设备开箱的检查工作,核查各功能段是否齐全、管道接口方向是否证确,冷却段或加热段的换热器的排数、单位长度的串片数是否与设备资料相符。

      3)核查风机段的风机与电动机的技术参数,并检查风机的型式与系统的气流方向是否相符。

      4)检查组合空调机组的箱体表面是否受损,特别是换热器的翅片有无大面积的碰歪叠压现象。

      5)制冷器或加热器应有合格证书。在技术文件规定期限内,表面无损伤的安装前可不做水压试验,否则应做水压试验。试验压力等于系统最高工作压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa,试验时间为2-3min,压力不得下降。

      6)对空调机组的基础应进行检查。空调机组的基础应采用混凝土平台基础,对角线水平误差应不大于5mm,基础的长度及宽度应按照空调机组的外形尺寸向外各加100mm,基础的高度应考虑到凝结水排水管的水封与排水的坡度。空调机组可直接平放在垫有5-10mm橡胶板的基础上,也可平放在垫有橡胶板的10号工字钢或槽钢上。

      7)检查喷淋段的水池有无渗漏试验合格证,若无此项证明应用煤油做渗漏试验。并应注意箱体壁板的拼接和箱体壁板与水池的连接方式是否为顺水方向。

      8)检查空调机组各零部件的完好性,对有损伤的部件应修复,对破损严重的要予以更换。对表冷器、加热器中碰歪的翅片应予校正,各风阀启闭灵活,阀叶平直。对箱体和各零部件的积尘应擦干净。

      (2)组合式空调机组的安装

      1)校核基础的坐标位置和基础的水平度,对各功能段的组装找平找正,连接处要严密、牢固可靠。

    • 灯泡大怪兽 2016-01-31 16:19

      1.组合式空调机组各功能段的组装,应符合设计规定的顺序和要求。
      2.机组应清理干净,箱体内应无杂物。
      3.机组应放置在平整的基础上,基础应高于机房地平面。
      4.机组下部的冷凝水排放管,应有水封,与外管路连接应正确。
      5.组合式空调机组各功能段之间的连接应严密,整体应平直,检查门开启应灵活,水路应畅通。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。