装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

玻璃幕墙隐蔽资料需要哪些

钱泰全 | 被浏览378次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-02-02 15:51

    凡是被幕墙外装饰面封挡住的幕墙内结构都需要做过程隐蔽验收!!
    主要包括预埋件、转接件及龙骨焊接、墙体保温、层间防火封修等方面!

    1 评论

  • 一追再追 2016-02-09 09:48

    玻璃幕墙隐蔽资料需要:1.幕墙工程的竣工图或施工图、结构计算书、设计更改文件及其他设计文件等;2.目前工程所用各种材料、附件及紧固件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;3.进口硅酮结构胶的商检证国家制定检测机构出具的硅酮结构。

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-02-03 18:04

    由于幕墙的构造特点,它有很多机制可以实现自身平面内的变形和相对于主体结构的位移能力。从面板一直到主体结构,中间有许多构造环节都可以对变形和位移能力作出贡献。例如面板之间存在板缝;面板与附框之间有弹性的胶缝;面板与挂件之间可以相对移动;挂件与横梁立柱间用长圆孔螺栓固定;横梁与立柱连接采用螺栓;上下层立柱之间设置变形用的滑动连接;立柱与角码之间用长圆孔螺栓连接;支承结构与主体结构之间采用摇臂、可动铰、辊轴和弹簧等连接等等。
    ①总包方需书面提供幕墙施工所需的中心线、水平标高线、进出位线、轴线等基准。
    ②提供施工用水、电源接线箱。
    ③做好幕墙四周的水泥沙浆的填塞或剔凿工作。
    ④提供施工人员休息和材料堆放的场所。
    ⑤总包方应负责提供施工现场公共部分及施工用楼梯间的照明及并负责其维护工作。
    ⑥与土建交叉作业,要求土建方面要做好相应的保护措施,防止落物或碰撞造成人员伤亡和物资损坏。
    ⑦在幕墙工程单项验收合格后,总包方应负责幕墙工程的成品保护。
    ⑧现场消防设施则按本市消防局的各项管理规定,由总包方进行设置。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 做隐蔽工程验收资料的流程有哪些呢?
    • 繁华尽落 回答:隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。 相关责任和权利 编辑 发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,所以承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。 如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
    • 隐蔽工程 工程验收单 资料柜 1年以前
  • 3 回答
    • 管道隐蔽验收记录的隐蔽记录要怎么写?
    • 芒果5270 回答:管道隐蔽工程检查验收记录 工程名称 富海云天A1#楼 检查日期 2012年6月19日 填表日期 建设单位 辽宁威利房地产开发有限责任公司 施工单位 中建四局六公司 监理单位 沈阳新佳城工程管理有限公司 分项工程 室内采暖管道及配件安装 隐蔽部位 室内管井内采暖干管 直埋与管沟 管沟 设计图号 设施-6 管道材种 PPR 管道规格 DN20~63 主要操作人 xxx 数 量 1000m 隐 蔽 检 查 情 况 位置标记 符合图纸设计要求 标高、坡度、坡向 符合设计及规范要求 基座、支架 角钢支架 管材、阀件材质、接口方式、接头材质 PP—R 管 热熔焊 防腐措施 无 保温方式 玻璃棉管壳 管洞处理 加钢套管符合图纸设计要求 压力、灌水试验结果 管道均已度压且合格 安全距离 满足要求 冲洗、吹扫、清洗 冲洗完毕合格 说 明 或 草 图 本楼给水干管采用PPR管材与管件,按图纸施工无变更,热熔连接.压力试验符合图纸和规范要求,穿墙处加套管, 施工单位检查评定结果: 符合规范要求,自检合格 专业技术负责人: 专业质量检查员: 2012年6月19日 监理(建设)单位验收结论: 专业监工程师: 年 月 日
    • 隐蔽工程 管道 暖气管道 1年以前
  • 4 回答
    • 钢筋隐蔽验收要有哪些资料?
    • 木椿mf 回答:钢筋检验批质量验收记录 模板检验批质量验收记录 图纸及变更 原材料进场报验记录等(主要包括水泥、钢筋) 工程钢筋隐蔽前验收,则必须对照设计图纸详细检查,钢材要抽样做强度试验,不符合强度要求的不准使用;同时,要核对钢筋的品种、数量、规格、间距、下料长度及钢筋安放位置,使之符合设计图纸和规范要求;浇捣混凝土前,必须检查已布设好的钢筋是否走位,如有变位应及时进行校正等。 根据钢筋隐蔽工程验收记录可知钢筋隐蔽验收的主要内容有:质量状况、各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、同一截面接头占总面积百分率(%)、钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况、保护层厚度、限位措施、钢筋代换情况及其它。
    • 隐蔽工程 钢筋 资料柜 1年以前
  • 3 回答
    • 做隐蔽验收资料的流程是什么?
    • 没有昵称_0108 回答:隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。 发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。    • 隐蔽工程 验房流程 资料柜 1年以前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙包括哪些隐蔽验收呢?
    • q747572634 回答:(1)主体结构预埋件及前置、后置螺栓连接件的基层处理做隐蔽验收;   (2)幕墙构件与构件之间、主体与构件之间的连接节点做隐蔽验收;   (3)隐框玻璃幕板的固定检验报告;   (4)幕墙伸缩缝、防震缝、沉降缝及墙体转角节点做隐蔽验收;   (5)幕墙防火、防潮及隔烟保温层节点做隐蔽验收;   (6)幕墙防雷连接节点做隐蔽验收;   (7)单元式幕墙在风口处节点测试表;   (8)审核预应力张拉通知单、预应力张拉记录及预应力张拉记录汇总表;   (9)测试幕墙防水功能时的排水构造。   (10)异形玻璃幕墙及幕墙所在建筑墙体转角与各种变形缝及墙体周边、幕墙内侧与主体结构之间的封堵做隐蔽验收
    • 隐蔽工程 明框玻璃幕墙 五金包括 1年以前