电热水器老是跳闸要怎么办

tangtianqi | 被浏览798次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-01 14:58

    电热水器总是跳闸的原因:
    (1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高会产生误动作。
    (2)发热誉绝缘性能下降〔一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作。
    (3)其他带电元器件与机壳之间产生漏电。
    (4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作。
    (5)漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障。
    希望能帮到你。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-02-01 11:08

    如果是用时间长了 是应该考虑漏电可能。 如果是新的,可以考虑选用的开关容量偏小。在家里停止所有家电用电,打开热水器,如果不跳了 ,证明,可能是开关容量不够。 你所说的更换开关,是单热水器的,还是你家的总开关? 这都有区别的方便判断。 如果是单独开热水器总开关也跳闸的话漏电的可能性较大。(但前提是你家的总配电安装是由有资质施工单位电工) 如果是私拉乱接的,就不能保证了,这也不安全,不提倡!

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-31 16:11

    原因:跳闸的主要原因有两类
    第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况,热水器就是这类产品。
    第二类原因是负载,举个简单的例子,热水器如果线路的电流是20A,而热水器控制断路器的壳架电流才16A,接入热水器时,线路正常,但对于热水器控制的断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。关于热水器负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。
    第三就是热水器有水雾原因引起的跳闸,徐然断路器选择对了,但是由于有水雾原因,当断路器的漏电到达30MA电流时,一样会跳闸。
    这里也补充个小知识:如果热水器的断路器在加热烧水瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。而在启动过程中跳闸,则是过载导致。
    所以说,你总跳闸原因可能是在热水器短路因素上比较多,可能有漏电情况。
    热水器跳闸有以下几个原因
    1、电线老化导致热水器跳闸。
    2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
    3、热水器功率过大。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电热水器开关老是跳闸是怎么回事?
    • 奋斗_9500 回答:,一般频繁跳闸都是由于选用的漏电保护装置偏小所至致,你可以简单判断一下是否属于漏电开关太小所致,用单手(手必须保持干燥)触摸一下开关的塑胶部分,如果感觉很热,就可以确定是漏电开关太小所致,购买一个大一级的漏电开关,由合格的人员换下即可,一般用32A的漏电开关在家庭是比较适合的选择。否则就是电热水器漏电所致开关频繁跳闸,那就只能维修电热水器后才能继续使用。
    • 空开跳闸 热水器漏水是怎么回事 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器老是跳闸的原因是什么?
    • 可爱的橙子 回答:检查电源插座的三组簧片,是否靠的太近,一插插头就短路了。 热水器跳闸有以下几个原因: 1、电线老化导致热水器跳闸。 2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。3、热水器功率过大。 热水器正常加热突然跳闸 1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。 2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。 3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。 4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。 5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。
    • 空开跳闸 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器老跳闸是什么原因?
    • 亮123 回答:1、电线老化导致热水器跳闸。 2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。 3、热水器功率过大。
    • 空开跳闸 热水器漏水是什么原因 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 美的电热水器老跳闸的原因是什么
    • prettygirl 回答:使用电热水器断路器自动跳闸,主要要考虑到常见的几个因素: 1、电器设备是不是无线电高频发生源,对于电子式漏电断路器,会在零序电流互感器中感应出电信号,使开关动作; 2、漏电断路器负载侧的开关电器合闸不同步引起。不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使开关动作; 3、是不是由于工作零线与保护零线共用且保护零线由断路器的负载侧的零线引出而引起的。漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常的工作电流直接通过保护零线接地而不经过工作零线,使开关漏电保护动作; 4、是否断路器自身存在故障,造成脱扣跳闸;
    • 美的电热水器 美的电热水器维修点 热水器跳闸是什么原因 1年以前
  • 4 回答
    • 热水器插电就跳闸的原因是什么
    • xiaoping123 回答:1,热水器功率过大。重点检测热水器加热管绝缘性能有无下降,是否被腐蚀穿孔;维修或更换热水器加热管。 2,让热水器线路漏电,漏电保护器自动跳闸。热水器漏电保护器损坏;维修或更换。 3,漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误启动。处理:更换插座。 4,发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即启动。处理:检查排除或更换发热管
    • 空开跳闸 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 热水器跳闸是什么原因 1年以前