    1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法: 3 - 立杆上对接扣件应交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-31 14:09

    一、搭设形式
    在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。
    二、脚手架构造
    1、立杆
    本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。
    立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。
    立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。
    2、大横杆
    大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。
    立杆及大横杆接头位置详见下图1:

    3、剪刀撑
    所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置.
    剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。
    斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。
    4、脚手板
    脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。
    5、连墙杆
    靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

    连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。
    6、护栏和挡脚板
    在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。
    三、 满堂脚手架施工工艺
    1、 搭设的顺序
    一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。
    2、搭设的方法
    脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。
    搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。
    当搭至有连墙件的构造节时,在搭设完该处的立杆、大横杆后,应立即设置连墙件。在顶排连墙杆上的架高(以大横杆计)不得多于两步,搭设时及时设置剪刀撑,不得滞后超过两步距。
    扣件安装时应注意扣件规格必须与钢管外径相同,拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KNm,防止用力过大螺栓溢扣。在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。
    各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。
    工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。
    当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外.
    脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工.
    3、 脚手架的拆除
    1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。
    2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。
    3) 拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。
    4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。
    5) 固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。
    6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。
    7) 运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-30 17:31

    1、施工单位应在脚手架施工前编制脚手架施工专项方案,专项方案应有针对性,能有效地指导施工,明确安全技术措施。其主要内容应包括:
    (1)工程概况:工程项目的规模、相关单位的名称情况、计划开竣工日期等。
    (2)编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。
    (3)计算书及相关图纸:应有设计计算书及卸荷方法详图,绘制架体与建筑物拉结详图、现场杆件立面、平面布置图,及剖面图、节点详图,并说明脚手架基础做法。
    (4)施工计划:包括施工进度计划、材料与设备计划。
    (5)施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。
    (6) 施工安全保证措施:组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。
    (7)劳动力计划:专职安全生产管理人员、特种作业人员等。
    2、悬挑式脚手架专项施工方案中应对挑梁、钢索、吊环、压环、预埋件、焊缝及建筑结构的承载能力进行计算。悬挑梁应作为悬臂结构计算,不得考虑钢丝绳对悬臂结构的受力。同时应考虑压环破坏时钢丝绳作为受力构件进行验算。

    3、专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人审批签
    字。实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人审批签字。经施工单位审批合格后报监理单位,由项目总监理工程师
    审批签字。合格后方可按此专项方案进行现场施工。
    4、搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架、架体高度20m及以上的悬挑式脚手架和提升高度150m及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程的专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。
    5、施工单位应当严格按照专项方案组织施工,不得擅自修改、调整专项方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需要调整的,修改后的专项方案应按3条重新审核审批。需要专家论证的,应当重新组织专家进行论证。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 脚手架搭设验收单谁有啊,求一份?
    • 芒果5270 回答:扣件式钢管脚手架的验收不是按搭设层数进行的,其验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的要求: 8.2 脚手架检查与验收   8.2.1 脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:   (1) 基础完工后及脚手架搭设前;   (2) 作业层上施加荷载前;   (3) 每搭设完10~13m高度后;   (4) 达到设计高度后;   (5) 遇有六级大风与大雨后;寒冷地区开冻后;   (6) 停用超过一个月。
    • 脚手架管 工程验收单 装饰设计费 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工脚手架施工方案谁有?
    • 可爱的橙子 回答:一、搭设形式 在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。 二、脚手架构造 1、立杆 本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。 2、大横杆 大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。 立杆及大横杆接头位置详见下图1: 3、剪刀撑 所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置. 剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。 斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。 4、脚手板 脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。 5、连墙杆 靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。 6、护栏和挡脚板 在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。 三、 满堂脚手架施工工艺 1、 搭设的顺序 一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。 2、搭设的方法 脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。 当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外. 脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工. 3、 脚手架的拆除 1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙双排脚手架施工方案谁有?
    • 灯泡怪兽 回答:双排钢管脚手架施工方案 (包括落地和悬挑) 一:编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002   2.《建筑施工脚手架实用手册》   3.《建筑施工手册》 4.本公司“关于规范脚手架搭设与使用”的有关通知和要求。   二:工程概况   1.   工程概况 2.   外架搭设总体方案 本工程共计3栋楼,根据每栋楼施工现场的情况不同,按照下述方法进行搭设:1#楼全部采用双排落地式脚手架进行搭设;2#楼除A~G/1轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷;3#楼除1~31轴/G、F轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。2#、3#楼悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷。落地式双排脚手架全部直接座落在地下室顶板上。   三:施工准备与作业条件   1.   施工准备   1.   1劳动力准备 脚手架搭设人员必须是经过按照现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理细则》(GB5036)考核合格并取得合格证的专业架子工。上岗人员必须定期进行体检,具有高血压、心脏病等不宜登高的人员不允许从事脚手架搭设工作。 本工程外脚手架的搭设工作共计需要劳动力40人左右。1#楼劳动力进场的时间在室内外回填土结束后,上部1F主体施工前进场;2#、3#楼劳动力进场的时间在地下室顶板全部施工完毕,我单位和中建八局交接完毕,1F主体开始施工时进场。   1.   2材料准备   1.2.   1材质要求 搭设脚手架用的钢管、扣件、安全网、安全绳等的材质必须符合现行国家标准的有关规定。钢管、扣件、安全网在使用前应按照批次进行抽样,送法定检测单位进行检测,检测不合格的材料一律不得使用在工程中。 外架在搭设之前必须对使用的材料进行认真检查,压扁、裂缝、弯曲,有孔等的材料不得使用。安全网必须全部使用新的,不得使用旧安全网。 脚手板全部采用竹笆板,挡脚板采用木胶合板,挡脚板高18CM。落地式脚手架在立杆底部全部采用满铺跳板。
    • 脚手架管 内外墙涂料施工 脚手架验收表 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份钢管脚手架搭拆施工方案
    • 可爱的橙子 回答:1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5.综合以上几点,脚手架的搭设,必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明工地的有关标准。 6.结合以上脚手架搭设原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定一层至屋面采用落地式双排外钢管脚手架搭设方案进行搭设。 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→架体基座浇混凝土厚、材料配备→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按下构造要求搭设。
    • 混搭风格 脚手架管 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有高层悬挑脚手架施工方案
    • 可爱的橙子 回答:1.悬挑结构的安装与固定 安装悬挑结构前,必须在建筑结构内准确放线定位并检查预埋件的质量。待结构混凝土达到一定强度后,方可安装和固定悬挑结构。 若采用焊接连接,要保证焊缝的质量和长度。受力锚筋与锚板应采用T形焊,锚筋直径不大于20㎜时,宜采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20㎜时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6㎜及0.8d(d为钢筋直径)。 若采用螺栓连接,宜采用套板安装预埋锚固螺栓,并采用双螺母,保证螺杆露出螺母不少于3扣。 若采用预埋连接,预埋钢挑梁应放在结构外层主筋内侧,预埋端宜设受剪锚固筋,锚固筋销入挑梁端部孔内。 2.脚手架搭设 脚手架的搭设要待悬挑结构与建筑结构牢靠连接后方可进行。假若场地许可的话,在没有安装悬挑结构之前,安装点以下的脚手架先按常规的落地式脚手架搭设,搭至高出安装点一个步距,并在悬挑结构的下方设一纵向水平杆,用以承托悬挑结构伸出部分的荷载。在第一道卸荷装置安装完毕后,才能将悬挑结构以下的脚手架拆除,并随即在该层平桥与建筑物间进行严密的封闭。假若场地限制,要在悬挑结构上直接搭设脚手架的话,必须在悬挑结构上由建筑物边缘开始,往外逐步铺设一层牢固、严密封闭的平桥,然后在平桥上往上搭设架体。 架体的搭设应符合《规范》的有关要求。 3.卸荷装置施工 吊拉点设在立杆与纵、横向水平杆的交点处,钢丝绳由纵、横向水平杆底部兜过。钢丝绳穿越吊环处设套环,减少吊环对钢丝绳的磨损。通过花篮螺栓将钢丝绳收紧,并尽量使所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。钢丝绳的绳端采用绳卡固接。工作绳卡数量不得少于三个,此外还应在尾端加一个安全绳卡。绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳头距安全绳卡的距离不小于140㎜,并用细钢丝捆扎。绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,U型螺栓扣在钢丝绳的尾端。
    • 脚手架管 高层露台 脚手架验收表 1年以前