应急照明灯安装规范有哪些?

翁之桃 | 被浏览591次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-01-30 20:46

    9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明: 9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。 9.2.1.2 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。 9.2.1.3 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。 9.2.1.4
    公共建筑内的疏散走道和
    居住建筑内走道长度超过20M的内走道。 9.2.2 疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于0.5LX消防控制室、消防水泵房.防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照刚的照度。 9.2.3 除二类
    居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。 9.2.4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00M以下的墙面上。走道疏散标志灯的

    距不应大于20M。 9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。 9.2.6 应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20MIN,高度超过100M的高层建筑连续供电时间不应少于30MIN。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-30 17:03

    用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
    应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
    双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
    上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
    较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
    的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

    应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
    安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
    密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

    0 评论

  • 卫生巾紫了 2016-01-30 14:20

     应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。
      应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。
      应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
      应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。
      疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。
      疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。
      疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。
      应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
      应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急照明灯安装规范是什么
    • 秉锅锅155 回答:首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压试验室是会漏水的。。。
    • 栏杆规范 应急照明灯安装 应急照明灯价格 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯规范有哪些?
    • Hzl_8542 回答:消防应急照明灯常规安装位置,一般壁挂固定安装于安全出口通道、 门框上方的中间位置;商场、超市、商城等人流密集,空间较大范围的 公共场所,多见安装在立柱的上面,按照一定的距离设置,必须满足停电后, 所辖区域光照亮度;         消防应急灯安装高度一般在距地面2.0米或以上位置,不要被物体遮挡或 防止被外部作用力撞击损坏即可;
    • 栏杆规范 应急照明灯安装 应急照明灯价格 1年以前
  • 3 回答
    • 应急照明灯规范有哪些?
    • 没有昵称_0108 回答:一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。 二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。 三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。 四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
    • 栏杆规范 应急照明灯安装 应急照明灯价格 1年以前