装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电开关发烫要怎么办?

刘凯 | 被浏览530次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-01-29 19:40

    先检查线路负荷电流是否大于开关标定制,若超过,及时更换大空开
    如没超,检查压线处螺钉是否松动,若松动及时拧紧。
    第三种就是空开内部触电老化,打火造成的,及时更换新开关

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-29 19:37

    把入线和出线的螺丝紧一下,如果还是不行的话可能是你漏电开关空气开关部分里面的触点烧坏造成接触面积减少,电流经过时发热,这种问题没得修只能换一个漏电开关
    拿钳形表   量一下电流   如果你们的电流没有超过32A说明德力西DZ47LE系列漏电断路器是好的。。因为热水器和电磁炉同时用电流很大。发热是正常的   。
    也有可能是断路器有问题。
    实在不放心的话换个同样型号的试试

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-29 18:00

    一、原因:
    1、功率过大导致的
    2、漏电保护断路器质量不过关或者老化引起;
    3、可能存在线路接错问题。
    尽快换个新的。
    二、根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是防火漏电开关,与漏电开关有什么区别?
    • 一颗柠檬_4908 回答:普通漏电保护器多采用漏电电流为:30mA。防火用漏电保护器要采用低灵敏度延时报警式或漏电电流为:300mA或500mA的漏电保护器。 空气开关也成为空气断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸,达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况,都是因为电路承载过重,或者短路等问题。而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启,达到自动跳闸的目的。空气开关和漏电开关的区别比起来,在原理上,空气开关比较复杂些。
    • 漏电保护开关 漏电开关 漏电开关测试仪 2年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 2年以前
  • 3 回答
    • 63安漏电开关和60安漏电开关的区别是什么?
    • xhp613 回答:通常都是60A,或63A的,不过60A应该是最大功率是不能超过60A的;漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。。
    • 漏电保护开关 漏电开关 漏电开关测试仪 1年以前
  • 3 回答
    • 110v漏电开关怎么去做漏电保护
    • 请叫我雷锋 回答:第一,   先检查电插板是否接触良好。 第二,   打开机箱,看机箱内的接线是否接触良好,绝缘包裹有没有出现破损,线材的金属部件有没有接触到其他配件及机箱。 第三,   拆开电源,看看电源的EMI电路是否完整,间隔元件与电源金属外壳之间的塑料薄膜片或者云母片有没有失去绝缘的功效,电源内部电容等有没有出现爆浆等情况。如出现问题,可以自行打造一张耐高温的塑料薄膜,在元件和电源外壳之间形成屏蔽阻隔,如不能解决则马上更换电源。 第四,   如果以上原因都不是,那么检查机箱内部的主板、显卡、PCB板有没有变形的情况。出现这种情况时最好使用最小化系统,让平台更加简单容易判断,也可以避免硬盘等配件在测试过程中的不必要损坏。 第五,   机箱后面有一个连接主板音频、信号、开关、USB扩展的PCB电路板,检查其连接电路线材有没有出现绝缘失效、元件短路、烧毁的情况,如果有这样的问题出现,可利用电工工具将其修复或更换。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 1年以前