机房吊顶工程施工工艺是怎样的

伍昱季 | 被浏览252次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-01-30 22:59

    机房吊顶工程施工工艺
    1)用螺栓会焊接把轻钢龙骨更天花板连接,先接主龙骨,再接次龙骨。
    2)把橡胶板方中间层,镀锌铁板放底层,镶进龙骨里面,有的要用螺丝连接。
    3)周边靠墙的涂上胶,再刷一面防尘漆。

    0 评论

  • YR依然 2016-01-30 20:11

    吊顶工程施工工艺

      一、 施工准备

      铝合金方板板材、龙骨、吊杆等材料

      冲击钻、无齿锯、钢锯、射钉枪、螺丝刀、吊线锤、角尺等施工工具

      主要材料

      二、 基层弹线

      准备好基本材料之后,首先我们要根据装修楼层的标高水平线,按照设计好的标高,找出所装修房间的中心点,并沿着整个顶棚的标高水平,以房间的中心点为中心在墙上画好龙骨的分档位置线。

      基层弹线

      三、 安装主龙骨吊顶

      在画好顶棚标高线及龙骨的分档位置线后,我们开始确定吊杆下端的标高,然后安装已经加工好的吊顶,吊顶安装需要用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。

      四、 安装主龙骨

      主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内,安装时采用与主龙骨配套的吊顶与吊杆连接。

      主龙骨

      五、 安装边龙骨

      按照天花板净高要求在墙四周用水泥钉固定25*25mm烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300mm.

      六、 安装次龙骨

      次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上,当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。

      次龙骨

      七、 安装金属板

      主龙骨、边龙骨、次龙骨安装好后,我们需要在装配面积的中间位置沿着垂直次龙骨的方向设置好一条基准线,然后对齐好基准线分别向两边安装。安装的过程中注意轻拿轻放,同时必须顺着翻边部位按照顺序将方板的两边轻轻压住,卡进龙骨后再推紧。

      安装金属板

      八、 清理

      铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。

      铝扣板吊顶完成效果图

      九、 吊顶工程验收时应检查下列文件和记录

      1、 吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件

      2、 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告

      3、 隐蔽工程验收记录

      4、 施工记录

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-30 12:39

    1、基层清理:基层要求平整、无杂质,主要是针对所有可能影响矿棉板吊顶施工的安装物。

    2、弹线:根据矿棉板吊顶设计标高弹吊顶线作为矿棉板吊顶安装的标准线。
    3、安装吊杆:根据施工图纸要求确定吊杆位置,安装吊杆预埋件,刷防锈漆,吊杆用直径为8的钢筋制作,吊点间距900~1200mm。安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度不小于3mm。

    4、安装主龙骨:一般采用C38龙骨,间距900~1200mm。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。
    5、安装次龙骨:配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨,间距与板横向规格相同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。在与主龙骨平行方向安装600mm的横撑龙骨,间距为600或1200mm。

    6、安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距应为200mm。安装边龙骨前墙面应用腻子找平,可避免将来墙面刮腻子时出现污染和不易找平的情况。
    7、隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,待检查合格后方可进入下一道工序。

    8、安装矿棉板:矿棉板的规格、厚度应根据具体的设计要求确定,一般为600*600*15。安装矿棉板时操作工人须戴白手套,以免造成污染。
    9、安装饰面板:矿棉板选用认可的规格形式,明龙骨矿棉板则直接搭在T型烤漆龙骨上即可。

    10、施工验收:矿棉板吊顶施工验收应检查的文件和记录主要包括:吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;隐蔽工程验收记录及施工记录。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 吊顶工程施工工艺是什么
    • 有烟无火80 回答:施工程序弹线——安装吊杆——安装龙骨及配件——安装罩面石膏板各工序施工技术要点吊顶龙骨安装应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》第三节的要求。吊顶及设备管道线路、灯具配管、吊件安装完成后施工。1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM。吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边第一根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。4、主龙骨吊放时尽量避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM。5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200。大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM。当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(5*25.5*35)。8、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。其他说明1、横撑龙骨与次龙骨间距必须依罩面板实际尺寸决定。2、安装灯具风口要根据重量大小来确定固定方法,按设计进行施工。3、龙骨吊顶完毕,必须验收认可后才能安饰面板。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 吊顶工程施工工艺是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:①弹线 弹线的方法和UC型轻钢龙骨施工相同,弹线应根据设计图纸进行。 由于LT型铝合金龙骨都是与成品装饰板配套使用的,所以在设计时,应先确定龙骨的标准方格尺寸,然后再根据吊顶面积对分格位置进行布置。布置的原则是:尽量保证龙骨分格均匀性和完整性的装饰效果。由于室内的尺寸一般都不可能按龙骨的分格尺寸正好等分,所以吊顶上会出现与标准尺寸不等分的分格,称为收边分格。处理收边分格一般有三种方法: a.把标准分格设置在吊顶中部,而把收边分格置在吊顶的四周; b.将标准分格置于人流活动量大或较明显部位,而把收边分格置于不被人注意的次要位置; c.把收边分格平均分成几等分,然后再把这几等分分布到吊顶中,以增加顶棚的艺术装饰效果,从而使整个吊顶匀称、美观。 ②固定收边龙骨 弹线完成以后,应立即固定收边龙骨。LT型铝合金龙骨的收边龙骨是L型龙骨。在安装时,可使用特种钢钉或气钢钉固定,要把边龙骨固定在坚实的基体上,不得松动,钉距要控制在400mm左右。转角处龙骨的接缝要严密,不能有毛齿。 ③安装吊点、吊杆 LT型铝合金龙骨吊顶本身材料的重力荷载较小,吊杆布置的要点是考虑吊顶平整度的需要。单层结构的吊杆间距不宜过大,应控制在800~1000mm;双层结构的吊杆间距应控制在1000~1200mm左右,吊点及吊杆在顶棚布置的其他要求与UC型轻钢龙骨相同。 当吊筋采用钢丝或镀锌铁线时,其上端与顶棚的连接可以绑扎到预埋钢筋或膨胀螺栓上,也可以通过尾孔射钉固定到顶棚上。尾孔射钉要保证钉到坚实的基体上,并要进入足够的深度,通常要采用长度为50mm以上的尾孔射钉,如图3.1-24所示。无论采用哪种吊杆,吊杆的上部都不应固定在设备管道上,以免管道变形或棚面变形,影响吊顶的平整美观。 ④安装龙骨 如果是上人龙骨的吊顶,应先安装承载龙骨(U型轻钢龙骨的主龙骨),其安装方法见U C型轻钢龙骨吊顶。承载龙骨安装完并调平后,开始安装LT型铝合金主龙骨。LT型铝合金龙骨的主龙骨与承载龙骨呈相互垂直的方向布置,中距按400~600mm设置,二者交叉部位用T型铝合金龙骨配套挂钩做上下钩挂连接。如图3.1-25所示。 覆面付龙骨(横撑龙骨)分段与主龙骨相互垂直方向连接,每一行龙骨都要拉出水平线,按线的位置进行安装。LT型铝合金龙骨的付龙骨的端头加工成承插式或挂钩式,主龙骨的腹板上一般设有双侧弯卡或双面承插孔,主付龙骨间的连接都可进行端头插接或弯卡插挂式的水平固定。如图3.1-26所示。 ⑤安装饰面板 LT型铝合金明龙骨吊顶,即饰面板直接放入龙骨框架内,亦称之为搁置式。明龙骨吊顶由于龙骨条形外露,板与板间的缝隙被龙骨盖住,避免了产生缝隙参差不齐的质量问题,但对龙骨的安装质量要求高。有拼花图案的饰面板,在安装前应将板选好,按设计要求拼接。 LT型铝合金暗龙骨吊顶,即饰面板之间靠插片连接,亦称之为嵌装式(暗插式)。在饰面板安装时,要注意插片深度,板间应连接紧密,不允许有明显的缺楞、掉角和翘曲现象,施工要求精度高。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • pvc板吊顶工程施工工艺是怎样的?
    • 最亮的小太阳 回答:(1) 安装塑料装饰板,一般可采用粘贴固定法、压条固定法、钉钉固定法 和塑料花固定法。 (2) 粘贴固定法常用于塑料装饰板固定于木龙骨作骨架或混凝土顶面、石 灰粉刷顶面的安装方法。如固定在龙骨骨架上,应在龙骨安装完后,并经检验符合要求后方能粘贴塑料装饰板;如在混凝土顶面、石灰粉刷顶面上粘贴塑料装饰板,应清除顶面浮灰,并抹平。安装前先在龙骨上或顶面接板的尺寸和接缝宽度弹出纵横分块线。 钙塑泡沫吸声板一般有飞边,在安装前应定做一个型钢模框或木模框,把钙塑沫沫板套在其中,用刀裁切成尺寸一致,边棱整齐的板块。同一房间应选用厚度一致的板块铺钉或粘贴。 粘贴板块时,先将龙骨的粘贴面清扫干净,再将胶粘液均匀涂刷在龙骨面和顶面以及塑料装饰板面上,静停3~4min后即可粘贴。粘贴时先用于将板对准控制线沿周边均匀托压一遍,再用小木条托压,使粘贴紧密,被挤出的胶液应及时擦净。 塑料装饰板粘贴完以后,采用胶粘剂拌石膏粉调成的腻子,用油灰刀将板缝和坑洼、麻点等处刮平补实。板面污迹应用肥皂水擦洗,再用清水抹净。 (3) 压条固定法常用于塑料装饰板固定于木龙骨或木条档上的一种安装方 法。安装时先将塑料装饰板用钉子因定于木龙骨或木条档上,再在吊顶板面弹压条控制线,然后再加盖钉压条,压条钉距不大于200mm;压条可选用木压条、金属压条或硬质塑料压条均可。 (4) 钉钉固定法常用于塑料装饰板固定于木龙骨或木条档上的一种安装方 法。固定时应选用镀锌圆钉,其间距应不大于150mm;钉帽与板面齐平,并排列整齐;明露顶帽应用与板面同色油漆涂盖。 (5) 塑料花固定法是在钉钉固定法的基础上,在塑料装饰板接缝处的四角, 1/2 采用镀锌木螺钉将塑料花压角。 (6) 顶棚安装后,应作好保护,防止污染。
    • 吊顶施工工艺 pvc吊顶 矿棉板吊顶 1年以前
  • 3 回答
    • 机房改造工程方案求一份?
    • 家和往事兴 回答:答,1、 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 上海xxx有限公司数据中心机房是公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 上海xxx有限公司一个快速发展的企业,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费。 经济性/投资保护: 应以较高的性能价格比构建贵司数据中心机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 可管理性: 由于上海xxx有限公司数据中心机房,具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在数据中心的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化,可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个电脑机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录,这样可以迅速确定故障,提高的运行性能、可靠性,简化机房管理人员的维护工作,从而为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。 1.2 工程和设备的技术标准 严格参照的基本文件: ISO,IEEE,IETF等 数据中心机房的系统需求 国际标准: IEEE802.3 Ethernet IEEE802.5 TokenRing EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准 ANSI X3T9.5 FDDI 其他重要标准: 建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003) 电力保障部分参照标准: 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《电子计算机机房设计规范》(GB50714-93); 《计算站场地技术要求》(GB2887-89); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 综合布线部分参照标准: 中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规CECS72:95 SYSTIMAX结构化布线系统设计总则 1.3 工程范围 上海xxx有限公司数据中心机房的施工范围和主要项目是: 建筑部分: 国产沈飞抗静电全钢活动地板敷设 不锈钢饰边框大玻璃隔断安装或乳胶漆饰面石膏板隔墙 高级乳胶漆装饰墙面 各类门安装 电气工程部分: 机房动力配电系统; 机房UPS电源配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房直流地极、直流地网及静电泄漏地网; 配电柜、配电箱制作安装; 各类用电设备安装; 配电系统消防联动部分。 空调新风系统: 空调机安装; 新风系统制作安装、新风机安装; 排风系统制作安装、排风机安装; 门禁系统: 入口门处设置不同的进入等级。 保安监控系统: 设置摄象接头,监控设备。监控设备设在中控室。 漏水检测系统: 对空调机及其上下水管设置定位漏水检测系统。 消防报警及自动灭火系统: 采用智能型火灾报警系统,设置烟感、温感探测器。 采用FM200全淹没式气体灭火系统,使用自动、手动及机械操作。 *场地监控系统(监控) 对下述系统及设备提供24小时全天候监控。 UPS不间断电源 配电柜 柴油发电机(如有) 其他 1.4 项目需求分析 1.4.1工程简介 上海xxx有限公司数据中心机房可用总面积约为2000平方米。 前厅接待区: 企业形象、公司背景说明 会议室: 办公家具、电子黑板及空调机等 演示厅: 视频演示系统、PC机及空调机等 办公室: 办公家具和设备、空调机等 配电室: UPS电源、后备电池、配电柜、空调机等 网管计费中心: 计费系统、视频系统、空调机等 客户办公室: 办公设备、PC机空调机等 监控室: 图像、动力监控系统、空调机等 气体钢瓶间: 气体钢瓶、支架管路、启动钢瓶 值班室: 火灾报警控制盘、联动控制盘 1号机房区: 机柜、计算机及网络设备、精密空调等 2号机房区: 机柜、计算机及网络设备、精密空调等 若:机房层高为3.6米,梁下高为3.1米,活动地板高0.4米,机房设计净高2.7米。 1.4.2需求分析 上海xxx有限公司数据中心机房项目建设的目标为:为今后的业务的进行和发展提供服务。数据中心机房项目建设要求提供可靠的高品质的机房环境。一方面机房建设要满足计算机系统网络设备,安全可靠,正常运行,延长设备的使用寿命。提供一个符合国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面,机房建设给机房工作人员网络客户提供了一个舒适典雅的工作环境。说到底,计算机房是一个综合性的专业技术场地工程。机房具有建筑结构、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及新兴的先进的计算机及网络设备所特有的专业技术要求。同时又要求具有建筑装饰、美学、光学及现代气息。因此机房建设需要专业技术企业来完成。从而在设计和施工中确保机房先进、可靠及高品质。只有既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格,有新的立意的机房,才能充分满足业主的使用要求。 1.4.3方案描述 上海xxx有限公司数据中心机房机房面积2000平方米,设有三个数据机房、客户办公室、监控室、UPS配电室、网管及计费中心、演示厅、办公室、会议室及前台接待厅等。 机房设配电室,安装UPS电源,并设有主配电柜、电池柜、计算机配电柜、照明配电箱,对机房配电系统全面管理。 机房配电设UPS电源配电、空调动力及照明配电,并做直流地网和静电泄漏地网。 机房单独设空调系统棗机房专用空调方案,选用德国STULZ公司型号为MRD-1324A/MRD-993A空调机。 机房采用门禁系统,机房大门、工作间、网络配线室、设置门禁。 机房设置消防与自动报警系统,并设置FM200气体灭火系统。 1.4.4 对土建结构方面的要求 1、电子计算机机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主机房的主体结构宜彩大开间大跨度的柱网,内隔墙宜具有一定的可变性。 2、主机房净高,应按机械高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0M。 3、电子计算机机房的楼板荷载可按5.0~7.5KN/M2设计。UPS电源室的楼板荷载可按8.0~1.2KN/M2设计 4、电子计算机机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能。变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。 5、主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设技术竖井。 6、室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾控测器及喷嘴等应协调布置,并应满足各专业的技术要求。 7、电子计算机机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。 8、电子计算机机房各门的尺寸均应保证设备运输方便。 1.5 方案总体介绍 1.5.1 建筑部分 上海xxx有限公司数据中心机房是高科技产业类ISP/ASP用机房。为了机房的安全可靠、正常运行,对该机房的设计必须符合国家标准、行业标准及规范;在防火安全方面,要按照一级防火要求设计。 机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风上回风的循环送风方向,这样可保证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。为了防止精密空调机的加湿器漏水,在每台空调机周围安装了漏水检测报警系统。 为了保证电脑机房内工作人员有一个舒适的工作环境,和保证机房内的空气洁净程度,我们设计了新风系统送入机房,这样既可保持机房内的空气新鲜,同时也能维持机房内的正压需要。 在进入电脑机房的地方给工作人员分别设置了进入权限和历史记录的门禁系统。主机房、工作区、网络配线间及机房入口大门均安装门禁。 1.5.2机房动力配电保障系统 机房辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括计算机专用精密空调系统、计算机机房照明配电系统、计算机机房新风系统及市电辅助系统(市电插座等)。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用电缆或封闭母线(电源取自建筑物本体低压配电室母线)进线配电柜(AP)与出线配电柜(AP1、AP2)并排安装于机房UPS配电室,采取集中控制,便于管理机房空调设备。各电脑机房及其它房间专用空调电源直接引自开关柜AP1,舒适空调及新风、市电插座引自多用途配电箱AX,体现出集中控制与就地操作相结合的设计原则。 机房计算机设备动力配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用电源由市电供电加备用发电机这种运行方式,以保障电源可靠性的要求;系统中同时考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电电源供电与备用发电机供电在机房配电室进行切换,再经过UPS不间断电源对计算机设备供电。 电源进线采用电缆或封闭母线,双路切换柜、UPS输入输出配电柜并排安装于机房配电室。配电系统采用集中及分散控制,输出配电分柜JAP1—JAP4安装于负荷集中区域(电脑机房及控制室),以便于就地控制、管理设备计算机用电。 1.5.3机房照明配电系统 a. 照度: 机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求,照度为400Lx;同时设机房疏散指示灯、安全出口标志灯;应急备用照明照度不小于40Lx。 b. 灯具选择: 灯具选用亚光不锈钢三管格珊灯组并带电容补偿: 3*40W(1200*600)/3*20W(600*600) 接地系统: a、交流工作地、保护地采用建筑物本体地极,设计考虑为直流逻辑地设一组新的接地极,接地电阻小于1Ω;机房配电系统的交流工作地、安全保护地采用建筑物本体综合接地(其电阻小于0.5Ω)。 b、为防止感应雷、侧击雷高脉冲电压沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。 正如您所知道的,机房内的供配电系统是机房中建设规划中最重要的内容。所以我们为上海xxx有限公司数据中心机房提供的是一个完全解决方案。在设计上我们采用了模块化宽冗余的设计理念,既符合电脑机房配电系统的灵活性,又不会对未来扩容造成瓶颈。 由于目前国内大容量的电气开关各方面性能很难达到电脑中心完全安全意义上的要求,所以我们建议所有核心电气产品一律使用法国梅兰日兰/施耐德的电气设备。从直接成本上看可能会增加一部分投资,但从上海xxx有限公司数据中心机房的重要性和安全性以及未来发展考虑,这一投资是非常合理和科学的。 1.5.4 空气质量保障系统 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用梅兰日兰公司德国生产的STULZ恒温恒湿机房专用空调机。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。 机房内的新风系统是必不可少的。清新的新风提高机房的洁净度,使机房保证正压,并提供新鲜空气。新风应满足两个指标:其一,是每人每小时40立方米;其二,是应占空调系统总风量的5~10% 本机房四周密封,新风极为重要。 根据国家有关规范和标准规定,计算机房内应设排风系统,用以排除可能出现的烟雾及灭火后出现的气体。 1.5.5 综合布线(方案另述) 1.5.6 门禁系统 在方案中我们设计了多套门禁系统,分别用于电脑机房的入口处和主控机房,是电脑机房安全的保障。可以根据贵方的需要,对各门禁系统进行分级授权,从而实现人员进出的的电子化管理。 1.5.7 机房专用空调 根据此数据中心机房的实际情况,我们建议选用恒温恒湿机房专用精密空调。推荐使用的产品为德国生产的STULZ(史图斯)空调机,它可以保证电脑机房拥有一个恒久的良好的机房环境。 1.5.8 防雷工程(参考) 根据有关统计资料表明,感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达20KV,所以在建设计算机房时应做好防雷工程,以防患于未然。 机房防雷工程一般要做以下几步: 1、做好机房接地 根据国际GB50174—93《电子计算机房设计规范》,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定。如果计算机系统直流地与其他地线分开接地,则两地极间应间隔25米。 2、做好线路防雷 1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器构成第一级衰减。 2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器构成第二级衰减。 3)机房布线不能延墙敷设,以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导墙雷电流时,瞬间变化的磁场在机房内的线路上感应出瞬间的高脉冲浪涌电压把设备击坏。 1.5.9 机房设备监控系统(参考) 随着科学技术的日益发展,计算机在金融、保险、证券、铁路、邮电、电力、海关、税务、国防等领域得到广泛的运用,为保障计算机系统时时刻刻地正常运行,各单位投入了大量的环境设备,诸如低压配电设备、备用柴油机组、UPS、专用空调、消防、漏水报警、门禁设施等等,一旦这些设备出现故障,对计算机系统的运行,对数据传输、存储的可靠性构成威胁。如故障不能及时排除,可能会造成的经济损失是无法估量的,故计算机房的管理工作就显得尤为重要。 目前许多计算机房采用24小时专人值守,定时巡查机房内的环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,造成人力的浪费,而且对事故的发生时间及责任无科学的认定。更重要的是人为的疏忽或值守人员对设备缺乏必要的了解,即使发生故障也不能作出及时的处理,那么损失是无可避免的了。 机房场地设备监控系统不仅对机房供配电系统(分为一次配电、二次配电);不间断电源(UPS)系统;空调系统;消防系统;保安系统(分为门禁系统、闭路监视系统、通道报警系统);漏水检测系统等环境设备具有完善的监控和控制功能,更为重要的是融合了机房的管理措施,对发生的各种事件都结合机房的具体情况给出处理信息,提示值班人员进行操作。实现了机房设备的统一监控,实时语音电话报警,实时事件记录。减轻机房维护人员负担,有效提高系统的可靠性,理清事件关系,实现机房可靠的科学管理。 根据IDC对计算机房动力及环境设备提出的监控项目及具体要求,选用智能集中监控系统。(见系统结构图)。 各前端智能仪器[如XB-DM8(通用控制器),XB-DIRIS(电量监控仪表),XB-AM17(模拟量采集器),空调,UPS等,通过直接或传感器不断采集前端设备(如进线柜、母联柜、出线柜,消防报警系统,门禁系统,各漏水检测点,环境温湿度测量,电池组,各空调机,各台UPS等)的数据(如电量,电压,温度,湿度,信号状态等等),各前端智能仪器以RS485远程控制网络的型式与工控机的设备驱动板直接相连,实时地将前端智能仪器收集到的设备数据传递到控制中心计算机内进行分析处理,在显示器上显示出来。然后又把监控计算机发出的下一步监控指令进行必要的转换后传送到各前端智能仪器以便执行这些监控指令,从而指挥现场的各设备工作,通过这种高效率、有条不紊的过程,令整个监控系统实现了全自动化。 由于UPS和空调产品经历了几代的变化,从而在功能上也不断增加,致使监控的方式有所不同,早期的产品只有工作信号输出监控的功能就十分简单。近期智能型的即带有通讯接口产品,监控UPS内部各部份的工作状态及工作参数,梅兰日兰UPS、SICON UPS、EXIDE UPS等UPS都是采用RS232通讯接口。因此得先通过RS232/RS485转换器变成RS485总线。UPS的RS232通信接口通过RS232/RS485转换器将转换后的信号直接传送到工控机的设备驱动板的UPS通讯口。从而完成上海吉通所要监控设备的监视与控制功能,实现所有设备的统一界面管理,因此操作和维护起来非常的简单、方便。 2、详细设计 2.1 建筑部分 2.1.1 设计规范 GB 2887-89《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 GBJ 45《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50222-95《建筑设计防火规范》 GB 50054-95《低压配电设计规范》 IEC1024-1:1990《建筑防雷》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 2.1.2 设计方案 本方案机房场地装修装璜的设计宗旨是: (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能造成系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供配电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 室内装璜部分的设计遵循原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 选用的装璜材料: 在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康 2.1.3 架空地板工程 活动地板在计算机房中是必不可少的。机房敷设活动地板主要有两个作用:首先,在活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);其次,由于敷设了活动地板可以在活动地板下形成空调送风静压箱。此外,活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。 活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面(有进口和国产的区别)。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。目前国内机房活动地板使用档次高的有德国美露牌抗静电活动地板。该机房采用沈飞牌防静电活动地板。 抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。 此数据中心机房活动地板敷设高度为0.4米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用铝塑板踢脚板压边装饰。铝塑板踢脚板与铝塑板玻璃隔墙互相衬托,协调一致,效果极佳。 机房设计采用下送风方式。楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面最好采用水磨石地面。如地面抹灰应达到高级抹灰的水平。而且地面需要进行防尘处理。通常在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆两遍。全部水泥面均经刷漆处理,达到不起尘的作用,从而保证空调送风系统的空气洁净。 下面再介绍一下抗静电活动地板的性能、特点。 活动地板主要由两部分组成。A)抗静电活动地板板面;B)地板支承系统,主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节,以调整地板面水平)。地板规格主要为600*600毫米。 活动地板是易于更换的。用吸板器可以取下任何一块地板。地板下面的管线及设备的维护保养及修理是极其方便的。 活动地板是灵活的。当其中的某一部分需要改变,如增加新的机柜,其扩展极其方便。如需调整地板高度可任意调整。 活动地板是牢固的,稳定的,紧密的。这是毫无疑问的。而且我们所推荐的沈飞地板和钢地板恰恰具备这些优点。活动地板安装的工艺可以保证地板的严密和稳定。调整好不会有响动和摇摆,也没有噪音。至于防鼠,则应在围护结构上解决,尽量不留孔洞。有孔洞如管、槽,则要作好封堵,要绝对保持围护结构的严密。活动地板安装一定要做到非常严密,表面平整。这取决于两个方面。一是活动地板本身的精度,二是安装工艺和质量。安装的活动地板,给人以高档、豪华的印象。地板系统的确可以承受较高压力的碾压。在高压力下有较好的持续性。这是因为地板本身承载能力大和板面的硬度高和稳定性好。活动地板有专用的通风地板。通风地板是单独加工的,钢结构。走线地板加工后都相应地套装塑料出线口,在线口内走线。地板下,我们一般要涂防尘漆,并考虑粘贴福乐士保温层,以做到保温绝热。 此外,沈飞地板的阻燃性能和系统电阻率均满足国家的有关标准,并通过了权威检测部门的检测,有国家认可的检测报告。 2.1.4 玻璃隔墙工程 数据中心机房的隔墙推荐采用发纹饰面玻璃隔墙。玻璃隔墙在机房中的重要作用是显而易见的。最初的玻璃隔墙是在木隔墙上安装固定玻璃窗,然后在八十年代初期大量采用铝合金玻璃隔墙。九十年代初期不锈钢饰面大玻璃隔墙在机房中得到了广泛应用。这种隔墙配合以不锈钢边框,采用12毫米厚玻璃,安全、牢固,壮观气派,透视效果极好,衬托了机房宏观形象。玻璃隔墙的优点确立了它在机房中的地位。在玻璃隔墙实际使用中,最初用做饰面的不锈钢镜面板尽管外形靓丽,但终因易产生眩光而逐步淘汰,代之以发纹不锈钢饰面。 该数据中心机房中大量地采用玻璃隔墙。为安全起见,应该使用钢化玻璃。 机房外围界墙及防火隔墙建议在土建施工中采用轻质土建隔墙,并两面用水泥砂浆抹平。如机房不适宜做土建隔墙,可以采用轻钢龙骨苍松板隔墙(内镶岩棉)。其强度、表面硬度和防火性能指标均能满足要求,且保温、隔热、隔音,是轻质隔墙中的理想材料。其墙厚度约为100毫米。 2.1.5 墙面工程 机房中吊顶、地板、玻璃隔墙材质都比较好,价格也高。墙面不管是采用壁纸还是高档乳胶漆,价格虽很低廉,但外观无法与吊顶和活动地板相互衬托。近年来,在高档、先进的机房中主要采用了以下几种材料做墙面:金属复合壁板、铝塑板等。 上述两种材料施工后,所见到的墙体表面相似,均为金属漆面。只是基层结构不同而已。下面分别叙述两种墙面的优缺点。 金属复合壁板是由彩色钢板(0.7毫米)做好50毫米厚的箱型凹凸的板材。其内部垂直粘贴50毫米的优质岩棉。板材在生产线上加工,工艺先进,尺寸精确。安装时,在顶上和地面先安装马槽,然后依次把壁板推入后固定。其表面为钢板漆面,安装后接口缝隙小于1毫米,美观、整齐,缝隙均匀。该壁板又常常用在洁净室,隔音、保温、密封效果好。该墙体有配套的金属壁板门,精致、美观。 铝塑板墙面也是由骨架和面层组成。骨架有两种:一种采用轻钢龙骨石膏板;另一种采用15毫米中密度板,宽150毫米,间距150毫米。中密度板调平后粘贴三层板。在刷涂防火涂料后,作为骨架基层。基层形成后,两面刷胶,晾干后,将铝塑板粘贴牢。铝塑板粘贴时,留缝隙3毫米,注玻璃胶。铝塑板墙面表面为铝板漆面。该种隔墙优点是价格适中,安装方便,表面也很清秀。缺点是缝隙注胶时难度较大。 墙面处理最经济的方法是直接对墙面进行基础处理后(轻钢龙骨石膏板墙),喷涂以高级乳胶漆进行装饰。这种方法既可基本满足电脑机房基础建设技术上的 要求,也可节约大量的投资,不失为一种务实的处理办法。但必须指出的是各项技术指标和外观效果均大大逊于前三种方法,耐久性也较差。 2.1.6 门窗工程 机房的门一般要求与墙协调。在铝塑板玻璃隔墙上的门采用不锈钢无框玻璃。疏散出口,钢瓶间采用防火门。 防火门一般有两种。一种为不锈钢材质;另一种为钢材漆面。建议上海汤臣防火门,工艺精确,质地优良。 2.2 电气部分 2.2.1 设计依据,执行的设计规范 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93); 《计算站场地技术要求》(GB2887-89); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 数据中心机房提供的平面图及技术要求。 2.2.2 数据中心机房配电设计主要考虑 1. 机房进线电源采用三相五线制; 2. 机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制; 3. 机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电; 4. 机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆,敷设镀锌铁线槽SR及镀锌钢管SC及金属软管CP; 5. 机房配电设备与消防系统联动; 2.2.3 机房动力配电系统 机房辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用精密空调系统,机房新风系统及排风系统等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 辅助设备配电系统图 电源进线采用电缆或封闭母线(电源取自建设方变配电室母线),双路电源切换柜(AA1)与配电柜(AP1)并排安装于配电室,采取集中控制,便于管理机房空调设备。 机房计算机设备动力配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用电源由市电供电加备用供电这种运行方式,以保障电源可靠性的要求;系统中同时考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电供电与备用供电电源引自两个不同的电源点,在机房配电室进行切换,再经过UPS不间断电源对计算机设备供电。 计算机设备配电系统图 电源进线采用电缆或封闭母线,双路切换柜、馈线柜并排安装于配电室。配电系统采用集中控制,以便于管理设备计算机用电。 2.2.4 机房照明配电系统 照度选择: 主机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求,照度为400Lx; 电源室及其它辅助功能间照度不小于300Lx; 机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于1Lx; 应急备用照明照度不小于30Lx; 灯具选择 灯具选用松业三管格珊灯组并带电容补偿: 3*40W(1200*600) 3*20W(600*600) 灯具正常照明电源由市电供给,由照明配电箱中的断路器、房间区域安装于墙面上的跷板开关控制。应急备用照明灯具为适当位置的荧光灯灯带中间一管,应急照明电源由双路电源供给。正常情况下荧光灯由市电供电,市电停电时,市电电源切换到备用电源,由备用电源供电,燃亮灯具。 照明系统 2.2.5 接地系统 机房设有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。本次设计考虑为直流逻辑地设一组新的接地极,接地电阻小于1Ω;机房配电系统的交流工作地、安全保护地采用建筑物本体综合接地(其电阻小于4Ω),防雷接地由建筑物本体防雷设计考虑,机房区不再单独设计防雷接地。直流逻辑地极与建筑物接地极的距离应大于20米。 直流工作地网在机房内的布局是: 用3*20mm2的截面铜排敷设在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格状,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机设备相连。计算机直流地需用接地干线引下至接地端子箱。 容易产生静电的活动地板、饰面金属塑板墙、不锈钢玻璃隔墙均采用导线布成泄漏网,并用干线引至动力配电柜中交流接地端子。活动地板静电泄漏干线采用ZRBV-16mm2导线,静电泄漏支线采用ZRBV-4mm2导线,支线导体与地板支腿螺栓紧密连接,支线作成网格状,间隔1.8米*1.8米;不锈钢玻璃隔墙的金属框架同样用静电泄漏支线连接,并且每一连续金属框架的静电泄漏支线连接点不少于两处。 为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电柜电源进线处安装浪涌防雷器。或者在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座板(如突破)。 2.2.6 机房配电与机房消防报警、灭火系统设计简述 当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时,控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷气前,总控制台发出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房配电柜供电电源,即切断非消防电源供电的用电设备。如:空调机、新风机、照明、计算机等设备供电电源。上述设备供电与消防系统的联动过程,是采用电源配电柜主断路器的分励脱扣作远距离分端。配电柜主开关均装有分励脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。 2.2.7 机房用电设备用电容量估算 1. 机房辅助设备配电负荷PS1=?KW 2. 机房计算机设备用电负荷PS1=?KW 2.2.8 设备选型 配电柜 施耐德开关 配电箱 梅兰日兰开关 灯具 松业高效荧光灯 单相插座 奇胜 计算机插座 突破 跷板开关 奇胜 2.3 空调新风部分 2.3.1 空调系统说明 机房环境特点: 机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。 此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。 同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。 数据中心机房空气环境设计参数: 夏季温度 23±2℃ 冬季温度 20±2℃ 夏季湿度 55±10% 冬季湿度 55±10% 洁净度 粒度≥0.5μm 个数≤18000粒/立方分米 湿度变化率≤5℃/时 机房的环境是靠空调机来实现的。但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点: 第一,机房要密封墙体围护结构清洁。 第二,机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高效过滤器,从而使输入机房的空气质量大大提高。 第三,空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房循环中不断对空气净化。 该方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求 空调选型: 为确保机房内计算机系统的安全可靠、正常运行,在机房建设中为机房提供符合要求的场地环境,我们推荐采用德国进口的STULZ恒温恒湿的机房专用空调机。 德国STULZ公司是具有几十年历史的专业生产精密空调的公司。STULZ模块化概念为用户在各个领域中的空调系统应用提供了高度的灵活性。STULZ将安全性和可靠性定为精密空调系统的最高标准。COMPTROL5000控制器的使用,使用户方便的得到所有参数。准确、清晰、简洁易懂。有多种语言显示。这不但节省能耗、时间和投资,而且使你高枕无忧。 机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。我们为您选择的机房专用空调是模块化设计的,可根据需要增加或减少模块;也可根据机房布局及几何图形的不同任意组合或拆分模块,且模块与模块之间可联动或集中或分开控制等。我们为向您推荐的是STULZ MRD662A模块机组,其单个模块为MRD331A技术指标如下: 技术参数: 型号 MRD-331A 制冷量 31.1KW/台 送风量 7000~9000米3/时 机房余压 70Pa 压缩机类型 全封闭涡旋式 压缩机功率 7.4KW 加湿方式 电极式蒸气加湿,8~13kg/h 除湿方式 节能式快速除湿 空气净化 B级,粒度>5μ,
    • 水电改造 机房空调 空调机房 1年以前
  • 5 回答
    • 机房防静电地板施工工艺如何?
    • Scheming丶 回答:施工工艺: 基层清理 → 弹线、找平 → 端部辅助支架安装 → 安装支柱架 → 安装搁栅 → 找平、调平 → 活动地板安装 → 收边条安装。 详细流程: 1、 首先清理地面。 防静电地板施工工艺 2、 观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。 防静电地板施工工艺2 3、 选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条平行墙面的腊线,此腊线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。 防静电地板施工工艺3 4、 平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。 防静电地板施工工艺4 5、 第一块调水平后,按腊线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。 防静电地板施工工艺5 6、 垂直二排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。 7、 铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。 防静电地板施工工艺6 8、 固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。 防静电地板施工工艺7 9、 防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。 防静电地板施工工艺8 10、 地板铺完后,须及时检查,调整好不平之处,最后墙角边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。 11、 若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带或寒带地区)时,则所有的收边处,都应预留约3 mm空隙以适应热涨冷缩。 验收: 当防静电活动地板全部铺设完成以后,要求对整个工程进行全面细致的检查,对不完善的地方进行改进。 1、 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好; 2、 表面清洁,图案清淅,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角、起泡和缺边等现象; 3、 各种面层邻接处镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前