电力电缆钢管施工标准是什么

蔡恩英 | 被浏览374次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-01-30 16:02

    一、电线验收标准:
    电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型
    号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;
    检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺)
    测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测,阻值大于0.5MΩ;
    线芯不能松动;
    检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比; 3.6称重,抽检整盘线的重量。
    二、电缆验收标准:
    电缆绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号和米数;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;
    检查线芯股数和单股线芯的直径;
    预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分支的长度及预分支电缆的分支方向(上分支或下分支),且每根预分支电缆均要附图。
    测量电缆绝缘皮的绝缘阻值,用1000V绝缘摇表摇测,阻值大于10MΩ;

    0 评论

  • YR依然 2016-01-30 11:55

    电力电缆钢管施工标准

      1.以下均为国标,除了国标电力电缆还有行业标准和地方标准

      2.以下均为电力电缆标准,不涉及控制电缆、通信电缆等内容

      3.以下均为最新版本,但是有一些已经又有了更新版本的讨论稿,但还未颁布

      4.排序有点乱,大致按电缆及附件、规范、试验方法进行排序,试验方面的标准太多了,只列了一部分

      GB/T 12706-2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

      GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求

      GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆

      GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

      GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

      GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件

      GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

      GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范

      GB 50168-1992 电缆线路施工及验收规范

      GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套

      GB/T 3048-1994 电线电缆电性能试验方法

      GB/T 2951-1994 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

      GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-29 11:59

    电力电缆顶管施工一般指钢筋混凝土顶管施工。
    电力电缆顶管施工过程:
    管径由设计根据电缆需要确定;
    管道顶进到位后,在管道内安装电缆支架等附属设施,以敷设电缆。
    顶管施工主要内容包括工作竖井及后背施工、工程注浆和管道顶进等方面。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电力电缆施工规范是什么
    • wxq941 回答:1、埋地式电力电缆保护管是我公司新开发的用于电力系统埋设电力电缆的配套严品.为了便于施工单位的选用和施工,制定本规范。 2、本规范适用于埋地式高压电力电缆保护管、塑合金电力电缆保护管的施工和维护。 3、管道的安装工程.施工前应具备下列条件: (一)、设计图纸及其它技术文件齐全,荠经会审通过。 (二)、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 (三)、材料、施工工具、机具等已准备就绪,能保证正常施工。 (四)、旋工现场有材料堆放的场地,能满足施工需要。 4、施工人员应按设计要求进行施工 修改设计时需有设计单位的同意文件。 5、电力电缆保护管施工规程除执行本规范外,如有本规程禾涉及的问题或有特殊要求时应按特殊设计要求或设计单位其它有关规定执行。
    • 电力电缆 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑钢管脚手架扣件的标准是什么
    • q747572634 回答:1、立杆纵横间距,应当根据承重,根据计算确定。计算时除了要考虑混凝土重量,还要考虑模板自重,还要考虑浇灌混凝土是冲击荷载,还要考虑工人、工具、机具的重量。当倾倒混凝土非常快时,冲击荷载极大。(大建筑公司规定,模板支撑系统必须要给出计算书)   2、若接长立杆用了扣件(不是对接扣件),应当考虑一个扣件的最大承重不能超过700公斤(滑动摩擦),一般按照不大于500公斤计算(无法保证每个扣件都按照标准紧固)。   3、为了加强立杆稳定,必须按规范要求设置双向节点约束:   ①、必须有“扫地杆”。双向设置,距离立杆底端20~30厘米。防止立杆底部滑移。   ②、立杆中部应当设置双向水平横拉杆(联系杆)、第一根拉杆高度不低于180厘米,不高于200厘米。(是为了不妨碍工人作业通过)   ③、以上的水平横拉杆,每间距大约150厘米。   4、必须保证立杆底端放置在稳固的支撑上。不允许直接放置在泥土上。并防止泥土受到水浸软化。   以上仅仅是基本要求,具体的看相关规范。
    • 脚手架管 钢管 扣件 1年以前
  • 5 回答
    • 焊接钢管执行标准是什么?
    • 小虎2643 回答:GB/T9711.1石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第1部分:A级钢管GB/T9711.2石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第2部分:B级钢管GB/T9711.3石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第3部分:C级钢管GB/T3092低压流体输送用焊接钢管GB/T3091低压流体输送用镀锌焊接钢管GB3640普通碳素钢电线套管GB/T12770机械结构用不锈钢焊接钢管GB/T12771流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T14291矿用流体输送焊接钢管YB242直缝电焊钢管SY5036承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5038承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管SY5037一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管SY5040桩用螺旋焊缝钢管
    • 钢管 焊接 陶瓷钢管 1年以前
  • 5 回答
    • 钢管桩的用途是什么,如何施工呢
    • 我就是我d 回答::钢管桩是钻孔后下入钢管,然后注浆。钢板桩是用机器钢板直接把钢板打下去,互相连接,不漏水。日常生活中装饰用的白钢,实际上不是真正的不锈钢材料,而是铁管镀铬,它只是外观漂亮,不具有真正的防腐蚀功能。
    • 钢管 陶瓷钢管 钢管规格型号 1年以前
  • 3 回答
    • 钢管验收标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:你好。①钢管壁厚检查:千分尺、超声测厚仪,两端不少于8点并记录。 ②钢管外径、椭圆度检查:卡规、游标卡尺、环规,测出最大点、最小点。 ③钢管长度检查:钢卷尺、人工、自动测长。 ④钢管弯曲度检查:直尺、水平尺(1m)、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。 ⑤钢管端面坡口角度和钝边检查:角尺、卡板. 钢管表面质量检查:100% ①人工肉眼检查:照明条件、标准、经验、标识、钢管转动。 ②无损探伤检查: a. 超声波探伤UT: 对于各种材质均匀的材料表面及内部裂纹缺陷比较敏感。 标准:GB/T 5777-1996 级别:C5级 b. 涡流探伤ET:(电磁感应) 主要对点状(孔洞形)缺陷敏感。标准:GB/T 7735-2004 级别:B级 c. 磁粉MT和漏磁探伤: 磁力探伤,适用于铁磁性材料的表面和近表面缺陷的检测。 标准:GB/T 12606-1999 级别: C4级 d. 电磁超声波探伤: 不需要耦合介质,可以应用于高温高速,粗燥的钢管表面探伤。 e. 渗透探伤: 荧光、着色、检测钢管表面缺陷。 钢管理化性能检验: ①拉伸试验:测应力和变形,判定材料的强度(YS、TS)和塑性指标(A、Z) 纵向,横向试样管段、弧型、圆形试样(¢10、¢12.5) 小口径、薄壁大口径、厚壁定标距。 注:试样断后伸长率与试样尺寸有关 GB/T 1760 ②冲击试验:CVN、缺口C型、V型、功J 值J/cm2 标准试样10×10×55(mm)非标试样5×10×55(mm) ③硬度试验:布氏硬度HB、洛氏硬度HRC、维氏硬度HV等 ④液压试验:试验压力、稳压时间、 p=2Sδ/D 钢管工艺性能检验: ①压扁试验:圆形试样 C形试样(S/D>0.15) H=(1+2)S/(∝+S/D) L=40~100mm 单位长度变形系数=0.07~0.08 ②环拉试验:L=15mm 无裂纹为合格 ③扩口和卷边试验:顶心锥度为30°、40°、60° ④弯曲试验:可代替压扁试验(对大口径管而言)
    • 钢管 陶瓷钢管 工程验收标准 1年以前