电力电缆钢管施工标准是什么

蔡恩英 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • YR依然 2016-01-30 11:55

      电力电缆钢管施工标准

        1.以下均为国标,除了国标电力电缆还有行业标准和地方标准

        2.以下均为电力电缆标准,不涉及控制电缆、通信电缆等内容

        3.以下均为最新版本,但是有一些已经又有了更新版本的讨论稿,但还未颁布

        4.排序有点乱,大致按电缆及附件、规范、试验方法进行排序,试验方面的标准太多了,只列了一部分

        GB/T 12706-2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件

        GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求

        GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆

        GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

        GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

        GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件

        GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

        GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范

        GB 50168-1992 电缆线路施工及验收规范

        GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套

        GB/T 3048-1994 电线电缆电性能试验方法

        GB/T 2951-1994 电缆绝缘和护套材料通用试验方法

        GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法

      1 评论

    • 紫苹果国际设计 2019-06-25 09:59

      一、电线验收标准:
      电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型
      号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;
      检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺)
      测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测,阻值大于0.5MΩ;
      线芯不能松动;
      检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比; 3.6称重,抽检整盘线的重量。
      二、电缆验收标准:
      电缆绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号和米数;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;
      检查线芯股数和单股线芯的直径;
      预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分支的长度及预分支电缆的分支方向(上分支或下分支),且每根预分支电缆均要附图。
      测量电缆绝缘皮的绝缘阻值,用1000V绝缘摇表摇测,阻值大于10MΩ;

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-01-30 16:02

      一、电线验收标准:
    • 一追再追 2016-01-29 11:59

      电力电缆顶管施工一般指钢筋混凝土顶管施工。
      电力电缆顶管施工过程:
      管径由设计根据电缆需要确定;
      管道顶进到位后,在管道内安装电缆支架等附属设施,以敷设电缆。
      顶管施工主要内容包括工作竖井及后背施工、工程注浆和管道顶进等方面。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。