    装修水电验收单如下:
    1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
    2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
    3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。
    4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
    5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。
    6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
    7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
    8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。
    9、对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-01-28 11:20

    水电验收是水电改造中最后一个环节,也是比较重要的一个环节。只有做好水电验收才可以发现施工中的错误,为日后消除隐患。业主收房时的正试水电验收,是需要进行相关实验才行的,其中耐内压试验是最常用的试验,一般由安装公司、业主和项目负责人共同完成,为使业主们在验收时更专业,这里特为业主们整理出新房水电验收流程及水电验收10大注意事项。
     一、新房水电装修验收流程
      1、水验收流程
      试压
      (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
      (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
      (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
      水卸压
      确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
     2、电验收流程
      (1)检查
      检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
      (2)电气线路开关箱的安全检查
      电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
      (3)电笔测试插座面板
      用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
      (4)拉阀断电测试
      电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
      (5)看电表是否通电
      电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
      二、新房水电验收10大注意事项
      1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
      2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
      3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
      4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
      5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
      6、水电施工人员统计开关插座面板数量、型号,书面呈交业主。
      7、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。
      8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁。
      9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口。
      10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。
      温馨提示:在水电验收前需要准备试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱和连接软管等工具。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-27 20:36

    1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒.线槽应横平竖直(吊顶除外).
    2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内.强电穿线面积控制在线管面积的40%以内.
    3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险.
    4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线.火线进开关,零线进灯头.
    5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
    6、卫生间插座应为防溅型.
    7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座).
    8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV.空调及大功率电器应单独走一路.
    9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作.
    10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠.
    11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面.
    12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象.

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 装修隐蔽工程验收单求分享一下
    • q747572634 回答:1、抹灰工程 抹灰工程其实就是粉刷,把灰浆涂抹在墙面或是地面,能够起到保护基层、增加美观性的效果。在进行这一项目的隐蔽工程验收是,我们要注意抹灰层的总厚度要不小于35mm/m,而且不同的材料基体交接处要采取的加强措施是不同的。我们在抹灰完成后要检查表面是不是光滑整洁,抹纹是否明显,先交是否方正等。 2、吊顶工程 吊顶工程是隐蔽工程验收中需要格外注意的,因为它的用料比较多样,比如轻钢龙骨、铝扣板等,大家在进行验收时要注意木吊杆、木龙骨与木饰面有没有做防火以及防腐的处理,而预埋件有没有做防锈处理。如果吊杆过长(大于1.5m),我们就应该设置反支撑,这样才可以稳固、无安全隐患。 3、门窗工程 在进行门窗隐蔽工程验收时大家重点检查预埋件、锚固件,而同时防腐处理与填嵌处理也要到位。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收单 2年以前
  • 5 回答
    • 水电验收单谁有?
    • yjjyibib 回答:水电验收是水电改造中最后一个环节,也是比较重要的一个环节。只有做好水电验收才可以发现施工中的错误,为日后消除隐患。业主收房时的正试水电验收,是需要进行相关实验才行的,其中耐内压试验是最常用的试验,一般由安装公司、业主和项目负责人共同完成,为使业主们在验收时更专业,这里特为业主们整理出新房水电验收流程及水电验收10大注意事项。  一、新房水电装修验收流程   1、水验收流程   试压   (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。   (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。   (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。   水卸压   确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。  2、电验收流程   (1)检查   检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。   (2)电气线路开关箱的安全检查   电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。   (3)电笔测试插座面板   用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。   (4)拉阀断电测试   电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。   (5)看电表是否通电   电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。   二、新房水电验收10大注意事项   1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。   2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。   3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。   4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。   5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。   6、水电施工人员统计开关插座面板数量、型号,书面呈交业主。   7、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。   8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁。   9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口。   10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。   温馨提示:在水电验收前需要准备试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱和连接软管等工具。
    • 工程验收单 隐蔽工程验收单 验收单模板 2年以前
  • 3 回答
    • 谁有水电改造心得分享下???
    • 大大大峻 回答:工欲善其事,必先利其器。家是拿来舒心居住的,家的主人最有发言权。水电改造准备工作做为装修基本准备工作之一,直接关系到将来居住的舒适程度及安全性能高低。水电工程在装饰工程完成后表面大多数是看不见摸不着的,一旦出现大的隐患损失都比较大,而且维修起来往往会带有较大的破坏性。首先从设计思想方面必需把握安全性与舒适性并重的原则,做到有的放矢,避免造成后期损失。 普通住宅(新房) 新房现有水电管线设置的特点 绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的,照明插座空调等回路完全分离,能保证正常家庭用电负荷;弱电(网络、电话、电视)都已入户,甚至各个房间都已布 置了完整的弱电线路(部分房屋弱电线路只接到客厅或卧室,需要做进一步延伸工作),在装修时无需要太多改变;室内给水管大多情况下,冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕(少部分只有冷水管甚至室内只预留一个冷水接口,无热水管需要重新走管),根据自己的需求局部改造即可;新房排水管基本上是一个萝卜一个坑,如果设备无位置变化一般不需大的改动。 新房水电设计注意事项 1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,可能会造成信号干扰。 2、电路走线设计原则把握“两端间最短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线” 3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,则两种管材均可使用。 4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配(特别是二手房,下面会做说明)问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、中央空调和其他功率特别大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。 5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸配合加上安全性评估成案 6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,才能对水电改造方案做出准确定位。 7、普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例,大户型以此类推。
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 水电施工技术交底求分享下?
    • 勿忘初衷_5447 回答:技术交底记录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 年 月 日 施工单位 分项工程名称 管内配线敷设工程 交底提要 管内配线敷设的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 管内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行穿线前应将电线保护管内的积水及杂物清理干净。但针对建筑电气安装项目逐渐增加管内穿线的工程量随之增大,为配合工程整体同步竣工,管内穿线可以提前进行,但必须满足下列条件: 1、混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。 2、砖混结构工程必须初装修完成以后。 3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰、浆污染。 4、穿线后线管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。 5、已向穿线的操作人员做好技术交底。 (二)材质要求 1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证和试验单。导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合国家标准。 2、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背 扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力。 3、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。 4、安全型压线帽:根据导线截面 和根数正确选择使用压线帽,并必须有合格证。 5、连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连接套管,并有合格证。 6、接线端子(接线鼻子):根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。 7、辅助材料:焊锡、焊剂、绝缘带、滑石粉、布条等。 (三)工器具 1、克丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、电工刀、一字及十字改锥。 2、万用表、兆欧表。 3、放线架、放线车、高凳。 4、电炉子、电烙铁、锡锅、锡斗、锡勺等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。 3、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 undefined 技术交底记录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 年 月 日 施工单位 分项工程名称 管内配线敷设工程 交底提要 管内配线敷设的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: (二)一般项目 1、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。 2、当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相——绿色、C相——红色。 3、线槽敷线应符合下列规定: (1)电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m; (2)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内; (3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。 三、工艺流程 四、操作工艺 (一)选择导线 1、根据设计图纸要求,正确选择导线规格、型号。 2、穿在管内绝缘导线的额定电压不低于500伏。 3、导线的分色:穿入管内的干线可不分色。为了保证安全和施工方便,在线管出口处至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色,L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,N(中性线)为淡兰色,PE(保护线)为绿/黄双色。 (二)穿带线 1、带线用φ1.2~2.0mm的铁丝,头部弯成不封口的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。 2、如在管路较长或转弯时,可在结构施工敷设管路的同时将带线一并穿好并留有20cm的余量后,将两端的带线盘入盒内或缠绕在管头上固定好,防止被其他人员随便拉出。 3、当穿带线受阻时,采用两端同时穿带线的办法,将两根带线的头部弯成半圆的形状,使两根带 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 选择导线 穿带线 扫管 带护口 放线及断线 导线与带线的绑扎 线路检查绝缘摇测 管内穿线 导线连接 接头包扎 技术交底记录 表C2-1 编 号 工程名称 交底日期 年 月 日 施工单位 分项工程名称 管内配线敷设工程 交底提要 管内配线敷设的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 线同时搅动,使两端头相互钩绞在一起,然后将带线拉出。 (三)扫管 将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内的浮锈、灰尘、泥水等杂物清除干净。 (四)带护口 按管口大小选择护口,在管子清扫完后,将护口套入管口上。在钢管(电线管)穿线前,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损均应补齐和更换。 (五)放线及断线 1、放线前应根据图纸对导线的品种、规格、质量进行核对。 2、放线:对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。 3、断线:剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的1/2出户导线的预留长度为1.5m。 (六)导线与带线的绑扎 1、当导线根数为2~3根时,可将导线前端的绝缘层剥去,然后将线芯直接与带线绑回头压实绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥体过渡部位。 2、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥体过渡部位,便于穿线。 (七)管内穿线 1、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时向管内吹入适当的滑石粉。 2、两人穿线时,一拉一送,配合协调。 3、穿线时应注意下列问题: ①不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一根管子内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外: 1)电压为50伏及以下的回路; 2)同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路; 3)照明花灯的所有回路; 4)同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。 ②同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。 ③导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。 ④管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。 ⑤导线穿入钢管时,管口处应装设护口保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入 审核人 交底人 接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
    • 水电安装工程施工 水电改造施工 工程施工技术 1年以前