家用配电箱的安装方法和要求是什么?

刘亮 | 被浏览521次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-01-29 12:43

    您好,很高兴为您解答,1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。
    2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。
    3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。
    家庭配电箱安装要点是:
    1、家庭配电箱应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。
    2、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作
    3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
    4、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5—6毫米的缝隙。6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。
    7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。8、安装后标明各回路使用名称。
    9、家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。

    1 评论

  • 荣耀vvv 2016-01-28 23:03

    首先将墙壁中铁盒里的电线全部取出来,对了,原来旧房子使用的铁盒,在铁盒的上边也即是水泥墙上直接安装的配电箱。这次不用铁盒了反正在后边也看不到。因为石膏板和墙壁间的空隙比较大,配电箱自带的螺丝只有35mm长,太短了无法固定,就永不到了。特意又准备了75mm长的螺丝来固定,图中使用的是手柄充电式电钻,7.2V的,动力很强悍的,以后会做专门介绍。用水平仪看是否有倾斜,然后四点固定好后,将电线按需要的长度来剥皮,本次使用了两种剥线钳,都是手动的,一种是比较大比较重,但剥的时候很给力,无论电线多硬,剥的多长都不是问题,另一种是蓝色的比较小巧,还有很多其他功能为一体的。两把比较起来虽然都可以剥外表皮和内表皮,但最真比较喜欢后者,也是最真随身携带的电工工具之一。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-28 18:33

    1、用什么规格的终端盒(就是你所说的配电箱)和你总功率没关系的而是和你的电路的回路数量有关系,终端箱买回来然后你配空气开关(简称空开)和漏电保护器(简称漏保)至于你能用多大的功率要看你进户线的额定电流。一般总线和插座的空开上加装漏保(或者装带漏保的空开)
    2、插座的三相分别是左零右相上接地,终端盒上分别有2个接线排一个是零排一个是地排,地线就是接到地排上的,而地排是和楼道电表箱里面的地排相连的。
    3、空调需要一根独立的线,就是这个回路只供给空调使用没有别的电器。4平方指的是铜芯的截面积。一般灯头线使用1.5平方线;插座使用2.5平方线;空调使用4平方线。
    4、你说的墙上的那是线槽,用来装明线的,现在家里一般排暗线用不着那个。
    5、上面说了你买回来只是个终端箱,里面的空开和漏保是要你再去买的,数量根据你回路来决定。买终端箱的时候你只要告诉要多少回路的终端箱就可以了。
    6、这个是个技术活,不是电工不要去碰,危险的!!切记!!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问三级配电箱规范要求是什么
    • 哎哟喂哟 回答:  具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”。)配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱,实行三级配电。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
    • 配电箱 照明配电箱 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱安装规范要求是什么,有哪些使用安全事项
    • 你刻在了谁心里 回答:(1)施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。 (2)施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。 (3).保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。 (4)施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。 (5)各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。 (6).配电箱与配电柜的区别。根据GB/T20641-2006 《低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求》注意事项:现场看到,不但箱门已经消失,而且开关还处于“ON”的状态,共6根电缆裸露在外,上面没贴任何警示。由于该配电箱位于航天桥南公交站牌北边大约50米的位置,又处于环岛的东南角上,过往的人络绎不绝,人流量很大。
    • 配电箱 照明配电箱 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 一级配电箱与二级配电箱的区别是什么
    • 哎哟喂哟 回答:  没有更大的本质的区别,一二级配电用箱可能小点了,估计得用柜。按配电规则,一半不超过三级配电,三级用箱一般比较合适,这个具体还得看负载大小多少。 价格与品牌和内部开关设计多少有关系,几千到几万都有,便宜和贵的比,质量还真是有很大差别的。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • led显示屏配电箱与普通配电箱的区别是什么?
    • Andy421 回答:led显示屏配电箱主要控制六大部分:LED显示屏设备、LED显示屏控制系统、LED显示屏信息处理系统、LED显示屏配电系统、LED显示屏安全防护系统、LED显示屏结构框架工程。而普通配电箱是用来合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。但是工作原理都是一样的!
    • 配电箱 照明配电箱 led显示屏 1年以前
  • 5 回答
    • 配电箱标准规范和技术要求是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,有关产品说明及技术要求 一、环境条件 夏季40摄氏度(干球温度) 冬季-15摄氏度(干球温度) 相对湿度99% 地震烈度 中国标准7度 序号 标准名称 标准号 1 标准电压 GB/T 156-2007 2 包装储运图示标志 GB/T 191-2008 3 低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB4048-2006 4 外壳防护等级(IP代码) GB4208-2008 5 低压成套开关设备和控制设备型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1-2005 6 低压成套开关设备和控制设备对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB7251.2-2006 7 绝缘导体和裸导体的颜色标志 GB7947-2006 8 家用及类似场所用过电流保护断路器 GB10963.2-2003 9 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 10 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50171-1992 11 不锈钢冷轧钢板 GB/T3280-2007 12 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T16935.1-2008 13 低压开关和控制设备 GB14048-2006/2008 14 固体绝缘材料在潮湿条件下相比电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法 GB/T4207-2003 15 工业机械电气图用图形符号 JB/T2739-2008 16 额定电压450/750V下橡皮绝缘软电缆 GB5013-2008 17 额定电压450/750V下聚氯乙烯绝缘软电缆 GB5023-2008 18 建筑构件耐火实验方法 GB9978-2008 19 电磁式电压互感器 GB1207-2006 20 电流互感器 GB1208-2006 21 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB13955-2005 22 建筑物防雷设计规范 GB50057-1994(2000) 23 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004
    • 配电箱 照明配电箱 空调技术 1年以前