- 设计本
- 水泥砂浆地面平整度有什么要求吗?
3条回答
-
蒙娜丽莎的小胖手 2016-01-28 15:00
我们一般都是用一根两米的靠尺来进行地毯式测量。即在同一位置至少进行交叉方向的测量、如果在靠尺的下方出现了大于3毫米甚至是5毫米的空隙。这就说明地面不平。已经超出木地板的铺装要求了。很多情况下有些朋友会觉得5毫米没多大关系。硬签地板公司的施工承诺书,强装上地板,结果导致地板出现了空响。锁扣处破损,墙角冒灰。另外,如果地面的强度不够,用脚就能踹起灰来,这就是我们常说的起灰。这种现象在你装地板后打扫卫生很恼人。无论你怎么打扫墙角都会不停的往地板上冒灰。人在地板上走施加了压力导致灰全部从踢脚缝和墙角位置冒了出来。这是由于地面找平时基层处理不到位造成的,因此是施工自流平地面时尽量走专业的地面公司。切忌图省事让装修公司或者是游击队草草处理。
-
一追再追 2016-01-28 09:54
1、位于地面垫层下部的沟槽、暗管等应先施工,待完成后方可进行地面垫层及水泥砂浆的施工。
2、垫层砼及面层水泥砂浆的试块组数,按每一层建筑地面工程不应少于1组。当每层建筑地面工程面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做1组试块,不足1000m2按1000m2计算;当改变配合比时,亦应相应的制作试块组数。
3、垫层应铺设在均匀密实的基土上。填土或土层结构被扰动的基土,应经分层夯实后,方可进行垫层的施工。
4、当设计无具体要求时,混凝土垫层的厚度不得少于60mm,其强度等级不应少于C10。
5、水泥砂浆的抹平工作应在水泥砂浆初凝前完成,压光工作应在水泥砂浆终凝前完成。
6、浇筑砼垫层兼面层时,应采用随捣随抹的方法。当面层表面出现泌水时,可加干拌的水泥和砂进行撒匀;其水泥与砂的体积比宜为1:2至1:2.5,并应进行抹平和压光工作。
7、水泥砂浆面层的厚度不应少于20mm,水泥砂浆的体积配合比宜为1:2(水泥:砂),其稠度不应大于35mm,强度等级不应小于M15。
8、水泥砂浆面层采用的水泥标号不应小于525#,并严禁混用不同品种、不同标号的水泥。
9、水泥砂浆面层不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂、空鼓、倒泛水和积水等现象。
10、地面各层表面的平整度,应用2m直尺检查:垫层表面允许偏差10mm;面层允许偏差4mm。
11、水泥砂浆地面应设置纵、横向缩缝:纵向缩缝的间距宜为3-6m,横向缩缝的间距宜为6-12m。
12、地面缩缝的做法:可在浇筑砼时将预制的木条埋在混凝土中,并在终凝前取出;亦可采用在砼达到强度后用锯割缝。缝的宽度宜为5-20mm,其深度宜为垫层厚度的1/3,缝内要灌注油膏或沥青等柔性填充材料。
13、当水泥砂浆层内有埋设管线等出现局部厚度减薄时,应加设一层钢丝网进行处理,以防止表面产生裂纹。
14、除了以上的交底要求外,尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程,特别是执行工程建设强制性标准。
相关问题
- 3 回答
-
- 新房,除了卫生间、厨房,都铺地板,请问在不找地平的情况下,怎么样保持地面的平整度?
- 落誮随流水 回答:还是应该找平的,强化复合地板及实木复合地板对于地面平整度要求高,如不找平以后容易翘起,或出现高地不平,踩动有响声。电路改造时一般在地面走线不找平地板无法铺设。如果用实木地板就不用找平了,需要打龙骨。所以说看您用什么地板了
- 卫生间地面瓷砖 卫生间地面防水 墙面平整度 3年以前
- 3 回答
-
- 地面平整度验收标准是什么呀
- 荣耀vvv 回答:我们一般都是用一根两米的靠尺来进行地毯式测量。- 物业收费标准是什么 交房标准是什么 墙面平整度 2年以前
- 4 回答
-
- 外墙抹灰平整度要求有哪些
- 请叫我雷锋 回答:一、施工前的准备 1.1检查建筑图纸,并确定施工部位,以防止发生问题而停工或返工。 1.2检查抹灰层的平整度、强度等指标是否符合施工要求。 1.3对进货的涂料品种、颜色、数量进行确认,以避免涂装开始后出现问题。 二、基层的要求和处理 2.1应将基层上附有的各种杂物,如:灰尘、油脂、锈迹及酥松、起砂、起粉部位等,采用高压水冲洗、机械打磨等方法彻底清除干净。 2.2基层的破损、洞穴、裂缝、空鼓起壳等状况要事先修补,用腻子抹平,打磨光滑,阴阳角线条要垂直,基层的平整度要控制在允许的范围内。 2.3涂料施工时基层含水率应小于10%,同时应确保各修补处与主体墙体含水率一致,方可进行施工。 2.4外墙墙面若有酥松、起砂、起粉的情况,应将其彻底清除,再用乳液型砂浆进行补平。 2.5对墙面装饰塑料凹线条,如需描漆,凹槽必须清理干净;反之,先于凹槽作涂抹薄油层处理,涂装结束后,将油层抹除,充分还原凹槽本色。 2.6新抹灰的墙面要养护2周后,方可进行腻子批嵌和涂料施工。 三、外墙漆施工工艺流程 3.1基层验收→基层清理→批柔性耐水腻子2遍→涂刷白色水性抗碱底漆1遍→涂刷华润F42弹性拉毛中涂漆1遍→涂刷华润H62抗污弹性外墙漆2遍→清理保洁→验收 3. 2施工顺序:自上而下,先细部,后大面。 3. 3工序搭接:每一度涂刷以分格线与墙面阴、阳角交接处或雨水管中心为界。 3. 4采用滚涂法施工。 3.5涂装体系: 3.5.1底涂使用白色水性抗碱底漆,加15%水进行稀释,充分搅拌后进行施工,滚涂一道即可。要求涂布均匀,不遗漏。施工后与下一道施工间隔时间不少于12小时(室外,25℃)。 3.5.2中涂使用弹性拉毛中涂漆,要求涂布均匀,不流挂,不漏涂。施工后与下一道工序施工间隔不少于4小时(室外,25℃)。 3.5.3面涂使用2抗污弹性外墙漆,一般加20%水稀释,充分搅拌后进行施工,滚涂一道即可。要求涂布均匀,不流挂,不漏涂。 四、注意事项: 4.1在进行基层清理时,一定要将基层的杂物清理干净,要求基层清洁并基层的含水率不得大于10%,表面必须清洁、干燥和牢固 4.2当基层颜色过深,涂料颜色过浅时,应增加涂刷面漆的次数。 4.3在涂料稀释时要注意用水量,加水的量要按以上规定进行,不得多加,并要搅拌均匀。 4.4墙面的空鼓部位要全部铲除,清理干净,重新做基层;裂缝部位用腻子进行修补,干后用砂纸打平;基层表面以下3㎜以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3㎜的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平;缺陷修复,局部刮腻子厚度以0.5㎜为宜;缺陷修补后要立即清除表面灰尘。 4.5如遇有大风、雨、雾等天气时不得进行面层涂料的施工。 4.6在上一道工序完成后要等其完全干燥后,方可进行下一道工序的施工。 4.7雨前十二小时,雨后二十四小时不宜进行施工,施工结束后8小时内应避免雨淋或外力损伤。 五、质量要求: 5.1基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。 5.2面漆涂层应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和反锈。 5.3涂料涂刷后漆膜不得变成粉状;涂料涂刷后整体颜色要均匀一致,光泽均匀、光滑无挡手感;面层漆不得出现明显的裹棱、流坠、皱皮、起泡、起皮、剥落现象。
- 内墙面抹灰 内外墙抹灰 墙面平整度 2年以前
- 3 回答
-
- 水泥砂浆重度是多少?求告知
- No1等 回答:水泥砂浆,20吨每立方。石灰砂浆17吨每立方,钢筋混凝土24~25吨每立方。 一、M5水泥砂浆的配合比: 水泥:中砂=1:5.23。 条件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:2.5%;水泥实际强度:32.5 MPa 二、M7.5水泥砂浆配合比: 砂浆试配时各材料的用量比例: 水泥∶砂=260∶1541=1∶5.93 条件:用于砌筑沟井的水泥砂浆,强度为M7.5,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1541kg/m3;施工水平:一般。 选取水泥用量260kg/m3,砂子用量QS=1541kg/m3,水量为280kg/m3 三、M10水泥砂浆配合比: 砂浆各材料的用量比例:水泥∶砂=240∶1221=1∶5.09 条件:用于砌筑毛石挡土墙的水泥砂浆,强度为M10,稠度30~50mm。原材料的主要参数,水泥:32.5级水泥;中砂,堆积密度为1221kg/m3;施工水平:一般。 水泥用量240kg/m3,砂子用量QS=1221kg/m3,水量为290kg/m3 四、C20混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.83:4.09:0.50 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石;最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg 五、C25混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水=1:1.48:3.63:0.44 条件:坍落度35--50mm;砂子种类:粗砂,配制强度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒径:31.5mm;水泥强度等级32.5,实际强度35.0MPa . 其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg 以上是M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。可以根据实际条件调整配合比。变化幅度不会太大。 希望我的回答对你有帮助!
- m5水泥砂浆 聚合物水泥防水砂浆 混凝土容重是多少 2年以前
- 3 回答
-
- 墙面抹灰平整度的要求有哪些?
- woshi1091888511 回答:建筑工程室内抹灰,墙面的平整度允许偏差为5MM、垂直允许偏差为5MM及H/1000,H为层高、开间尺寸、室内净高允许偏差为10MM,地板砖地面的平整度允许偏差为3MM
- 内墙面抹灰 内外墙抹灰 墙面平整度 2年以前