漏电保护器频繁跳闸是怎么回事

喻想 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2016-01-27 21:25

       1,安装不良
        如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
        2,漏电保护器本身有问题
        用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
        3,漏电保护器与负载不匹配
        随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
        4,负载或线路漏电、短路
        如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,
        首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某一分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
        5,电源进线电压过高
        这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。
        总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。

      1 评论

    • 家和往事兴 2016-01-28 13:29

      漏电开关只会在电流超过负荷是才会跳闸的,只有两种原因,一是你家使用过多大攻率的电器,二是线路问题,短路会使电流快速加大致使漏电开关超出负荷跳闸.一般把家里的电器全关掉打上电闸看还会不会跳闸,如果会那就是线路问题,如果不会再逐个电器打开,当你开到某个用电器时突然跳闸,这有可能是这个电器有线路问题或者是开到这个用电器时你家的漏电开关已超负荷.如果你把电器都开了当时不跳闸过了一会跳了那十有八九是电流负荷过大,这只要换一个负荷大点的漏电开关就OK了.

      0 评论

    • 清水一掬 2016-01-28 11:35

      你说的问题我研究了一下,这种情况我也遇到过.你先把所有的电器关上,让家里没有用电的地方,再看看电表是不是还走,如果走,再逐步细查,就有可能是装修的毛病.经检查都没事,就是你家漏电保护器的事了,现在市场上的很多东西都不合格.我家原来就是漏电保护器不行.漏电保护器有的非常灵敏,当冰箱开机,开灯打火都有可能使它掉扎,是由于它过于灵敏造成的.如果是换一个漏电保护器就可以了.

      0 评论