装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙管道安装方法是什么

陶飞申 | 被浏览289次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-01-28 21:37

    1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称
    黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及
    汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于
    0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。(2)在室内采暖管道安装的
    过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走
    向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和
    最低处的脏物等。(3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一
    工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持
    平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,
    这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15
    —20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建
    筑物外墙一米半为界。希望能帮助到你。

    0 评论

  • 清水一掬 2016-01-28 11:43

    施工的原则:
    A、是先深后浅,先主管后支管,自下而上依次施工;
    B、是先建后拆,不间断使用;
    C、采取有利措施,保护既有的管线,作好新旧管线衔接工作。
    各工序施工要求:
    1、沟槽开挖
    采用机械开挖沟槽,机械开挖沟槽距槽底至少留20cm用人工清底,严禁超挖、扰动基底原状土。若发生超挖,须通知监理,由监理人员与质检人员统一处理方法。沟槽开挖完成后必须经过监理、业主验收合格后方可进行垫层施工。
    2、安管
    平基浇筑后待平基砼强度达到5Mpa以上时才能安管,安管前必须放出管道中心线和复测平基标高,安管时管道两侧用净石子或砼管枕卡牢垫稳,管道坡度必须符合设计标准,严格控制管内底高程,该项的合格率必须达到100%,安管的中心线位移和相邻管内口底错口亦需符合安管的偏差要求;安管后复测标高完全符合规范要求后再进行管座立模和浇筑砼管管座,管座的肩宽和肩高必须符合规范要求,蜂窝麻面面积不得超过1%。
    3、管道基础、护管
    护管砼用溜槽下料,用平板振捣器及插入式振捣器振捣密实,施工要按规范及设计要求控制其宽度和顶面高程。
    4、管道铺设和接口施工
    管道进场后,质检人员、材料员应及时检查管道的质量,如存在质量问题坚决退还。UPVC管采用人工下管,并用手拉葫芦予以就位。
    U-PVC管铺设时要将插口顺水流方向,承口逆水流方向。接口时,先将承口的内壁清理干净,并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂,然后将承插口端的中心轴线对齐。橡胶圈应放置在管道插口第二至第三根肋之间的槽内,接口时,要注意橡胶圈是否到位:一般到位时,插口与承口接触会发生碰撞的声音。
    安装时不得带动已安装好的管节,务求做到相连管节对准中心,标高符合要求,管节垫实稳定,承口与插口的间隙小于规范要求,拉力放松时管节无回弹情况,若不合格则重排。
    5、检查井
    采用砖砌井。在底板浇筑后,及时定位放样,然后进行井体的砌筑。检查井砌筑必须采用挤浆法,不得有通缝现象,要做到砂浆饱满、灰缝平整、井壁相互垂直,井内流槽应平顺,转角井流槽应弧顺,室顶板安装必须先座浆;抹面应平整压光,不得有空鼓和裂缝现象,井内壁粉刷应分两道进行。
    检查井盖板底座应铺砌牢固,四周仔细夯实,盖板顶面标高应与路面一致。部分检查井为落底井,落底50cm,部分为流槽井,井内流槽应在井壁砌至管顶以下即行砌筑。
    6、闭水试验
    所有无压力管道均要求进行闭水试验,要求在沟槽覆土以前进行,并在闭水合格后回填土方。给水管道要求全部进行闭水压力试验,设计工作压力为0.4Mpa,管道试验压力为0.8Mpa。
    试验可利用管节两端窨井作为闭水水头,要求水头在上游管道内顶2m以上,闭水试验前应先灌水24小时,使管道充分浸透,加水至标准高度,观察水位下降值,若在半小时内水位下降在规范允许值内,则闭水试验合格。闭水合格后方可分层回填土方。
    7、沟槽回填
    管道闭水试验完毕,并经验收合格后应及时回填,先将胸腔部分回填。回填前应将管沟清理干净,木料、草袋等物不得留在沟内,排除沟底积水,严禁带水回填,以免出现“弹簧土”。
    回填土采用粉(砂)土,不得含腐植土、草根、砖头等杂物。回填应对称,每层高度不得超过30cm,并及时夯实。回填土应用人工或蛙式打夯机分层夯实。窨井四周要求采用天然级配砂石回填,并用电动打夯机夯实。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-27 21:26

    外墙水管安装:安装雨水管随外沿抹灰架子由上往下进行,先在水落口处吊线坠弹出雨水管沿墙的位置线,根据雨水管每节长度,预量出定卡位置,间距一般为1200mm,设在下面一节管的上端,卧卡子用水泥砂浆固定,不得打入木塞固定和固定在木塞上。雨水管若遇建筑凹凸时,应以钝角折弯连通,并在抗弯处加卡固定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防管道压力开关作用是什么?
    • 倒叙_7629 回答:消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。
    • 压力开关 压力锅的压力开关 消防开关 3个月前
  • 3 回答
    • 消防管道验收标准是什么?
    • 倒叙_7629 回答:规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格。
    • 管道 暖气管道 保温管道 2个月前
  • 3 回答
    • 空气能热水器管道安装方法是什么?
    • prettygirl 回答:先选择合适的位置,具体步骤如下: 1、安装位置:能够确保承受两倍灌满水的热水器的重量的墙壁,固定件安装牢固之后,确保储水式电热水器还有检修空间。 2、水管链接:进水口处(蓝色堵帽)链接一个泄压阀,热水管应从出水口(红色堵帽)链接,管道接口处,要使用生料带,以防止热水器漏水,同时安全阀不能旋太紧,以免滑丝,进水管的水压和安全阀的泄压值相近,并且在原理储水式电热水器的进水管道上装一个减压阀。 3、电源:使用的电源插座以及热水器本身的线路都必须做接地处理 4、充水:在所有的工序都完成之后,将水放入电热水器中,然后打开热水将热水器充水排除空气知道热水器水箱装满,然后关机水龙头,看看各个连接处是否有漏水现象,如果没有就可以直接使用了。
    • 管道 暖气管道 保温管道 2个月前