装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

卫生间聚氨酯防水涂料施工方法是什么

静筠 | 被浏览384次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-01-27 16:26

    卫浴间聚氨酯涂膜防水层施工
    一、材料要求
    1、聚氨酯涂膜防水材料(双组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。
    2、甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成,外观有红、黑、白、黄及咖啡色等,膏状物,桶装,每桶40kg。
    二、主要机具
    一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L),油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。
    三、作业条件
    1、涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
    2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
    3、在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。
    4、突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。
    5、防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。
    6、防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。
    四、操作工艺
    1、工艺流程
    清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层
    一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收
    2、防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。
    [PAGE]
    3、涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。
    4、涂刷底胶(相当于冷底子油):
    1) 配制底胶,先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯,比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况定,不宜过多。
    2) 涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。
    5、涂膜防水层施工:聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料,聚氨酯乙料和二甲苯,配比为1:1.5:0.2(重量比)。
    1) 在施工中涂膜防水材料,其配合比计量要准确,并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。
    2) 附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料,具体要求是,常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水材料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工。
    3) 涂膜防水层:第一道涂膜防水层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料,用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面,每平方米用量为0.8kg,不得有漏刷和鼓泡等缺陷,24h固化后,可进行第二道涂层。
    第二道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刮量与第一道相同,不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后,再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜,涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水,遇有渗漏,应进行补修,至不出现渗漏为止。
    除上述涂刷方法外,也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许,也可采用喷涂的方法,但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位,应在实干后进行补刷。
    4) 在涂膜防水层施工前,应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后,经过24h以上的蓄水试验,未发现渗水漏水为合格,然后进行隐蔽工程检查验收,交下道施工。
    6、在施工过程中遇到问题应做如下处理:
    1) 当发现涂料粘度过大不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应不大于乙料的10%。
    2) 当发现涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量应不大于甲料的0.5%。
    3) 当发现涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂,其加入量应不大于甲料的0.3%。
    4) 涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象,涂刷第二道涂料有困难时,可先涂一层滑石粉,再上人操作时,可不粘脚,且不会影响涂膜质量。
    [PAGE]
    如发现乙料有沉淀现象时,应搅拌均匀后再与甲料配制,否则会影响涂膜的质量。
    五、质量标准
    1、保证项目
    1) 涂膜防水材料及无纺布技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。
    2) 聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。
    2、基本项目:
    1) 聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。
    2) 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附加层,其涂刷方法、搭接、收头应符合规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。
    3) 聚氨酯涂膜防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤,厚度不匀等缺陷。
    六、成品保护
    1、已涂刷好的聚氨酯涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋出入室内,以免破坏防水层。
    2、突出地面管根,地漏,排水口,卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。
    3、地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。
    4、聚氨酯涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造成渗漏的隐患。
    5、聚氨酯涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染成品。
    七、应注意的质量问题
    1、空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处,原因是基层含水过大,使涂膜空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。
    2、渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在涂膜防水层施工前,应认真检查并加以修补施工。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-27 15:36

    1、工艺流程

  • 一追再追 2016-01-27 11:28

    施工方法
    基层处理:基层必须干燥,并有一定的强度,必须清除油污和浮灰。旧屋面应把原防水层清除干净。基层的分格缝和裂缝应按规范中规定的方法用密封材料灌缝。
    底层:用刮板或刷子用力刮涂均匀。
    中层及面层:待第一遍完全固化后,涂刮并使其达到规范要求的厚度。涂刮方向应与前一遍方向垂直,涂膜要求平整,厚薄均匀。如液料黏度较高,可适量添加稀释剂稀释。
    如需在涂层中平铺胎体增强时,宜边涂边铺胎体,除去气泡,并与涂料粘牢,在胎体上涂布涂料时,应使胎体完全被涂料覆盖,不得有胎体外露、翘边现象。
    材料应随配随用,一般控制在40分钟内用完。
    施工间隔时间应随气温不同而自行控制,一般为12小时,以表面不粘为宜。参考用量:2mm厚2.4~2.7kg/㎡。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水性聚氨酯防水涂料施工方案方法是什么
    • 一颗柠檬_4908 回答:水性聚氨酯防水涂料施工方法: 1、施工要求 1)对防水层要求:基层必须干净、比较光滑,这样涂膜才均匀一致。 2)本材料属水性,混入苯类会发胀,所以禁止有机溶剂。 3)根据基面、天气情况,加水调节浓度,方便、简单。 2、涂刷底胶 涂刷底胶时,可将本材料适当加入些水,以便于涂刷。涂布量一般0.2~0.3公斤/㎡为宜,涂布后需干燥4-6小时,再做下一道工序的施工。 3、涂膜防水层的施工 防水层的施工时,涂料一般不需要加水稀释,直接使用橡胶刮板涂或用滚筒滚涂,但方向应与第一次涂刮的方向垂直。根据设计要求,确定涂刷遍数和涂刮量,直到达到设计厚度。 4、稀撒面渣 如果墙板立面要抹灰,最后一道涂膜施工完但还未固化时,应在其表面稀撒上少量干净的ø2-3mm砂粒,以增加涂膜和水泥砂浆的粘结力。 5、涂膜防水层的验收 在做保护层前必须认真检查涂膜防水层的施工质量,要求满涂不断,薄厚均匀一致,封闭严密,不允许有露白见底、起鼓脱落、开裂翘起等缺陷存在,必要时可以蓄水检查,至不渗漏为合格。 6、保护层施工 当涂膜验收合格后,即可做水泥砂浆保护层或用传统方法铺贴砖、马赛克等。
    • 水性木器漆 聚氨酯防水涂料多少钱 聚氨酯防水涂料施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 聚氨酯防水涂料施工方法是什么?
    • 随意夜风 回答:施工方法 基层处理:基层必须干燥,并有一定的强度,必须清除油污和浮灰。 注意事项 严禁日晒雨淋,并远离火源。 在现场施工时,必须保持良好的通风条件,现场不得有明火。 一般稀释剂均为易燃易爆化学品,使用时必须严格按照防火防爆要求施工。 建议本品用于隐蔽工程防水。
    • 聚氨酯漆 聚氨酯防水涂料多少钱 聚氨酯防水涂料施工工艺 1年以前
  • 4 回答
    • 卫生间防水涂料施工方法是什么
    • 大米多多 回答:卫生间防水涂料施工方法: 1、刷第一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 2、刷第二遍防水涂料。注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。 3、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。 4、闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。 基层处理、清理,做找平层、结合层,细部附加层、丙烯酸防水层,蓄水试验、保护层施工、二次蓄水试验。 1、应对厨房、卫生间的标高复核正确,特别注意地漏的标高位置正确。 2、对地漏、管道根部墙洞质量要仔细检查,墙洞要密实合格,找平层施工时管道根部必须按要求作嵌缝处理。 3、阴阳角应作成圆弧形,并顺直、平光。 4、找平层施工:基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其他碎屑物质。 5、找平层干燥后方可进行防水层施工,施工期间应防火、防水。施工人员应穿软底鞋。 6、 防水层完成后,要进行成品保护,不得商人走动。经检验确认合格后,方可办理隐蔽工程验收签证后,方可进行下道工序施工。 7、防水施工完毕后,进行蓄水试验,经过24小时以上无渗漏视为合格。在设备安装完成后进行二次蓄水试验。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间聚氨酯防水涂料施工工艺如何
    • 天上的木兰星 回答:基层处理 1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料,桥面基层、内外过墙和端边墙内侧 涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮碴、浮灰、油污等。 2、平整度用1m长的靠尺检查,空隙只允许平缓变化,且不大于10mm。 3、平整度不符合要求者,可用凿除的方法进行处理,或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时,应添加适量水溶性胶粘剂(如107胶等)增强水泥砂浆与填补面的连接,且该面应清洁、湿润。 4、蜂窝应用水泥砂浆填补平整;麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补,均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补面的连接。 5、对蜂窝、麻面作填补前,应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮碴、浮灰、油污等,并使用填补面湿润。 6、涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法,一般可凭经验、肉眼观察。也可用1m见方的塑料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后(也可用吹风机加热的方法),观其是否出现水汽,若无水汽出现可视为干燥。 防水涂料的涂刷 1、备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等。 2、防水涂料必须按产品使用说明进行配比,(A组份:20kg;B组份:10kg),按A:B=2:1的比例进行配比,每次搅拌量以30kg为宜, 3、防水涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3-5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。 4、当气温低于5℃时,为保证施工质量,在搅拌防水涂料的同时,可加入防水涂料重量的3-8% 的稀释剂;也可用间接蒸汽对防水涂料的甲、乙两组份分别预热,但预热时甲、乙两组份均不得受水,严禁明火加热。 5、将搅拌均匀的防水涂料从挡碴墙一侧的一端开始,倒出防水涂料,按涂刷宽度约90cm用刮板往另一端涂刷。 6、防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过20分钟。 7、防水涂料应涂刷均匀,涂刷厚度为1.5mm,前后两次的涂层应接好茬。 防水卷材的铺贴 1、铺贴防水卷材采用一边涂刷防水涂料,一边铺贴防水卷材的顺序进行;且先铺贴挡碴墙一侧的一幅,当该幅防水卷材铺贴完毕,再铺贴另一幅。 2、 防水卷材应铺贴至端边墙、内、外边墙的内侧根部。 3、铺贴时应用刮板将防水卷材推压平整,并使防水卷材的边缘无翅起,其它部分无空鼓。 4、当梁跨度大于16m时,允许在防水卷材纵向搭接一次。
    • 聚氨酯防水涂料多少钱 聚氨酯防水涂料施工工艺 高分子防水涂料施工工艺 1年以前