    一、内墙抹灰质量细部控制的要点。   
    1、墙柱门口的阴阳角:   阴阳角有方正和顺直两项。许多工程施工到贴踢脚板的时候,才发现门口、柱角阴阳角不方   正;到作涂料施工的时候才发现阴阳角不顺直。最后想得到好的观感,除抹灰返工外别无它法,结果造成很大的经济损失。假如,当初抹灰施工时,制作L50×5   长50   ㎝角铁工具顺直阴阳   角,并用方尺控制阴阳角方正;管理人员经常检查,可能不会导致如此后果。   
    2、房间方正:   房间找方也非常重要,但不少操作工人抹灰时却不进行这项操作。这种情况下,假如主体偏   差不大的话还好,不然到贴地板砖、做水磨石或吊顶施工时就麻烦了。地板砖无论怎么调缝到边,所留宽度总不能保证一致,从而造成水磨石分格再也分不方正的严重后果;吊顶分格怎么看也觉得不顺。这对于向业主交精装修房的开发商来说,无意于自报家丑。
    3、窗口位置:   不少工程铝合金窗安好之后,三边缝大小不一、偏差较大。原因是窗口两边抹灰不垂直。窗上口不水平,只好返工窗口抹灰。针对这种情况如果当初抹灰时对窗口位置加强控制的话,则完全可以避免如此后果。   
    4、门口位置:   门口施工时一定要向抹灰工交代吃口宽度,特别应注意几个组同时施工的情况。以免抹灰好以后,各门口抹灰面压门框宽窄不一;另外是门口抹灰前一定要检查门框安装位置、垂直度,避免   门框与墙不平行;门框距墙中宽度不一。   
    5、抹灰面层:   护壁墙施工时,易出现的问题是:罩面白灰膏或素水泥浆施工过迟,压面无法压光滑,有细小格楞;涂料施工时,不得不用砂纸将小格楞磨平,既费工又费时。   
    6、梁底水平:   许多抹灰工不注意梁底水平的控制,以致吊顶施工时,吊顶龙骨水平而露出梁。梁底两端距吊顶龙骨明显不平,严重影响观感。

    1 评论

  • 家和往事兴 2016-01-26 18:39

    外墙涂料工程的质量控制应从选择具有资质及较强施工能力的专业施工队伍开始,严格涂料工程的设计审核,对材料、构件的加工制作、安装等设置相应的质量控制点,施工过程中严格按《外墙工程技术规范》JGJ102-96等技术标准进行控制,消除质量和安全隐患,外墙工程的结构安全和重要使用功能。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-26 11:49

    1)、预埋件和铆固件:位置;施工精度;固定状态;有无变形、生锈;防锈涂料是否完好.
    2)、连接件:安装部位;加工精度;固定状态;防锈处理;垫片是否安放完毕.
    3)、构件骨架安装:安装部位;加工精度,安装后横平竖直、大面平整;螺栓、铆钉安装固定;外观:色调、色差、污染、划痕;功能:雨水泄水通路、密封状态;防锈处理.
    4)、五金件安装:安装部位;加工精度;固定状态;外观.
    5)、石板安装:安装部位;安装精度;水平及垂直度;大面平整度.
    6)、密封胶嵌缝:注胶有无遗漏;施工状态;胶缝品质、形状、气泡;外观、色泽;周边污染.
    7)、石材幕墙安装后应进行气密性、水密性及风压性能的试验,必须达到设计及规范要求.
    8)、清洁:清洗溶剂是否符合要求;有无遗漏未清洗的部分;有无残留物.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温质量控制要点有哪些?
    • kitty1235 回答:随着建筑节能和环境保护要求的不断提高,外墙外保温作为一种新型建筑节能技术在我国得到迅速的发展,逐渐成为建筑保温节能的主要形式。相对内墙保温技术外保温具有保护主体结构、延长建筑物寿命、基本消除“热桥”的影响、改善墙体潮湿情况、有利于保持室温稳定、便于旧建筑物进行节能改造,避免装修对保温层的破坏、增加房屋使用面积等诸多优点。外墙保温有多种形式的做法,目前主要流行的有聚苯板薄抹灰外墙保温、聚苯板现浇混凝土外墙保温、聚苯颗粒浆料外墙保温等工程施工做法。由于保温技术在我国建筑物中应用的年限不长,在实际施工中对保温原理方法理解不到位,以致在外墙外保温应用快速普及的同时,也存在诸多不尽人意的地方,本文就国内应用较多的聚苯板薄抹灰技术出现的质量问题和大家进行分析和探讨。 一、从外墙外保温应具备的性能要求分析质量控制的重点 外墙外保温处于建筑物的最外层,在使用性能上要求具有安全、防火、防水、防结露及节能保温和耐久性。在技术上就要求保温层应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;应能长期承受自重而不产生有害的变形;应能承受风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生破坏;在罕遇地震发生时不应从基层上脱落;高层建筑应采取防火构造措施及应具有防水渗透性能;外墙外保温工程各组成部分应具有一定的物理一化学稳定性,所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。《外墙外保温工程技术规程JGJ 144一2004》中明确规定外墙外保温系统经耐候性试验后:不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝。具有薄抹面层的外保温系统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于O.1Mpa,并且破坏部位应位于保温层内。 由此看出在施工中质量控制的重点是:防止外面层龟裂,避免由此造成外墙装饰无法使用涂料及外表面龟裂造成的外墙面渗水、保温材料老化一系列问题、保证保温层和基层的可靠连接、应做好外保温工程的密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层。在窗台及女儿墙等节点重点部位做好密封防水保温处理等。 二、采用外墙外保温的施工原理及应贯彻的原则 1、外保温体系抗裂优于内保温体系的原则; 2、“逐层渐变、柔性释放应力”的抗裂技术原则 ; 3、普通水泥砂浆不应作为外墙外保温体系表面的找平层及保护层材料的原则; 4、无空腔或小空腔构造提高体系稳定性的原则 ; 5、防护层的抗裂问题是控制裂缝的主要矛盾的原则 ; 6、所有外保温体系应经过大型耐候性试验验证抗裂性原则; 7、应尽量选择涂料外饰面体系的原则; 8、应充分考虑各层材料的相容性及匹配性原则 ; 9、加强保温截止部位材质变换处的密封原则 ; 10、外墙外保温体系供应商应对体系材料成套供应的原则。 三、施工中普遍存在的问题 1、外层抹灰表面裂缝 一些粘贴聚苯板的外保温工程在工程竣工后较短时间内,外墙的抹灰层就出现了裂缝,尤其在聚苯板横向、纵向接缝处产生较长的水平和纵向裂缝。产生裂缝的原因一方面是在于此处的抹面层胶浆较厚,胶浆柔性不足,收缩大造成裂纹;另一原因是聚苯板的自收缩,有些施工单位对聚苯板的性能未按规范进行检验,以次充好,造成面层开裂。这些面层裂缝除影响建筑物美观外,更严重破坏了保护面层,影响使用功能,缩短了使用年限。 2、玻璃纤维网格布使用不当 在粘贴聚苯板的外保温体系中,玻璃纤维网格布是其增强作用的,它本身的质量的好坏以及耐久性直接关系到整个体系的耐久性,但在有的工程将玻璃网格布紧贴聚苯板粘贴,或暴露于抹面层胶浆以外,这样均不利于发挥网格布体系的增强作用,造成面层冲击强度不够,易产生面层裂纹。 3、节点及特殊部位处理不当 窗台、阳台、挑檐、水落口、女儿墙等特殊部位是容易出问题的地方。由于这些部位不好施工,因为各个施工单位处理做法不一,出现的不良反映也比较多。比较普遍的是这些部位网格布搭接不够,端头处理不当,或抹面胶浆封闭不严,造成雨水渗漏,甚至产生热桥。近几年来新竣工的建筑物中,因外保温施工处理不好,在窗口、水落口、挑檐等造成墙体渗漏的情况发生较多。而要进行堵漏难度较大,因为渗漏点不易准确找到。 4、聚苯板粘贴不牢 造成粘贴不牢的质量问题原因很多,主要有一下几种; 施工质量较差,胶浆粘贴面积不够,造成脱落。高层部位没有按规定用相应数量的锚钉加固保温板,使锚固的保险系数降低,一旦出现黏结力不够时会出现裂缝或脱落现象。 从脱落的聚苯板粘贴可以看到,聚苯板四周根本没有胶浆,只在板中间随意放置了几块。这样造成粘贴面积不足,粘接能力不够。同时由于四周没有胶浆封边,造成聚苯板封闭不严,如遇表面有裂缝,就容易从此处透风,当风负压大于胶的粘贴强度时聚苯板将脱落。因为聚苯板外部有网格布相连,所以一块板胶落就将连带许多块连成片脱落。旧墙面处理不当,造成胶落。在曾涂刷过乳胶漆涂料的旧墙面上补做粘贴聚苯板外保温极易产生脱落,这是由于在粘贴聚苯板之前,施工单位没能认真清理墙面涂料,就直接将聚苯板粘贴在涂料的表面,当风的吸引力与外墙外保温系统的重力之和大于涂料与墙面的粘接力时,外保温材料与涂层一起从墙面脱落。施工季节不当,影响聚合物胶浆粘接强度,造成脱落。施工期间遇到季流降温,聚合物胶浆尚未上强度,就遭受冻害,粘贴强度大大降低。 5、使用不合格的工程材料或材料不配套 使用中性或低碱玻璃纤维网格布。此类网格布在水泥砂浆的碱性条件下其抗拉强度保证寿命只有十年,而耐碱玻璃纤维网格布则可以保证十年。聚苯板容重不够,其抗压抗剪强度低。为了降低成本,使用普通水泥砂浆粘贴聚苯板代替聚合物胶浆粘贴。使用强度等级较低的水泥,降低了聚苯板的粘贴强度。工程应用中特别要注意涂料与保温材料的相容性。实际工程中由于使用了溶剂型涂料,并且抹面层又过薄,致使涂料透过抹面层将EPS板侵蚀,造成抹面层大面积空鼓、剥离。
    • 控制电缆 空调控制 外墙壁灯 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙施工质量控制要点是什么?
    • 芒果5270 回答:1、幕墙的接缝设计内容   (1)幕墙与建筑结构之间的连接;   (2)幕墙金属竖框与横框的连接;   (3)玻璃与金属框的连接;   (4)各种埋件与连接件的连接。   2、幕墙的结露问题处理   在幕墙的金属框与玻璃接合处存在很严重的冷桥现象,无论是冬季还是夏季都会出现结露现象,应采用断桥和保温处理。   3、建筑幕墙常见技术术语   (1)硅酮结构密封胶。幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构用硅酮粘结材料。   (2)硅酮建筑密封胶。幕墙嵌缝用的硅酮密封材料,又称耐候胶。   (3)双金属腐蚀。由不同的金属或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀,也称电化学反应。   (4)相容性。粘结密封材料之间或粘结密封材料与其他材料相互接触时,相互不产生有害物理、化学反应的性能。
    • 装饰幕墙 西安幕墙 幕墙工程 11个月前
  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块质量控制要点是什么
    • 一追再追 回答:加气混凝土砌块质量控制要点:砌块砌筑时,应提前一天向砌块面适理洒水,不得多浇,以保证砌块间的粘结,砌筑时应上下错逢,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。 (2)砌筑时灰缝应横平竖直,砂浆饱满,垂直缝宜用内外临时夹板灌缝。
    • 控制电缆 暧气片 混凝土砌块 10个月前
  • 3 回答
    • 混凝土工程施工质量控制要点有哪些
    • 荣耀vvv 回答:混凝土施工要点 1、毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于 MU20; 毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的 1/3, 且不得大于 30cm; 表面如有污泥、 水锈,应用水冲洗干净。 2、毛石混凝土的厚度不宜小于 40cm。浇筑时,应先铺一层 8~15cm 厚混凝土 打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再 逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于 10cm 厚的 混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的 25%。如果是在钢筋 混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。 3、毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于 10cm, 离开模板或槽壁距离不小于 15cm。 4、对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基 本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土 表面。
    • 控制电缆 混凝土 空调控制 8个月前
  • 3 回答
    • 外墙清洗外墙粉刷要怎么施工?
    • Hzl_8542 回答:外墙涂料涂装技巧          要想达到良好的涂装效果,熟练的操作水平是需要的,但是乳胶漆的施工并不很难。首先,底材的要求应清洁干燥和牢固,按使用说明书操作,涂装条件适合,稀释比例准确,过量稀释会使涂料不遮底、粉化,有光泽涂料会失光,色彩不一。其次,好的施工用具也是必须的。          1.外墙涂装上漆顺序要先上后下,从屋顶、檐槽、柱顶、横梁和椽子到墙壁、门窗和底板。其中每一部分也须自上而下依次涂刷。在涂刷每一部位时,中途不能停顿,如果不得不停下来,也要选择房子结构上原有的连接部位,如墙面与窗框衔接处。这样就能避免难看的接缝。在涂刷檐板时要分下述两步,先刷檐板的底部,尔后刷向阳部位。同时刷几块檐板时,移动梯子,顺着墙依次进行,涂刷过程中动作要快,并不时地在已干和未干的接合部位来回刷几下,以避免留下层叠或接缝。          2.窗子:铰链平推窗要开着上漆。顺序是先顶部、侧面、底部,尔后是横杆、窗框、顶线板和窗台。          3.平板门:这种门的涂刷方法和墙面一样,先勾画边框尔后填满,从上往下刷,在门与墙壁接合处结束。另一种方法是先用滚筒,然后用刷子在垂直方向轻轻带一下,以去除滚筒的条纹印记。          4.花式木门:这种门上漆要先从最顶部的凹凸部位开始,每一块都要先刷边沿后填满,最后刷门上剩余部位和边框及其与墙壁接合部位。
    • 外墙壁灯 外墙粉刷 清洗外墙 4个月前