谁能给份消防给排水设计规范

蔡芬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 木子星生 2016-01-28 00:36

      消防给排水设计规范:
      1.1.
      管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。
      1.2.
      管道安装必须横平竖直。排水管道必须畅通。
      2.
      技术要求及验收标准
      2.1.
      冷热水管道的位置是左冷右热。
      2.2.
      浴缸龙头接头的高度一般应距离浴缸安装后高度150㎜,两接头之间的距离为150㎜±5㎜。
      2.3.
      台式洗脸盆进水管接距离地面的高度应为450㎜±20㎜,冷热水管接的间距为100㎜--120㎜。
      2.4.
      坐厕进水管接距离地面的高度应为250㎜,与坐厕中心位置的偏差为200㎜。
      2.5.
      所有出墙连接设备的管接(内丝直角弯头)必须与墙面垂直。管接安装平面与墙面(含面砖的伸缩偏差在3---5㎜的范围内。
      2.6.
      冲淋龙头接头的高度一般应距离地面800---900㎜,两接头之间的距离为150㎜±10㎜。
      2.7.
      热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。
      2.8.
      明装进水管道必须使用管卡进行固定,管卡间距应不大于600㎜。
      2.9.
      金属热水管道应有保温层。
      2.10.
      进水管道管径的标准选择,即PPR水管为标称规格D25,金属水管为标称规格D20。
      2.11.
      安装浴缸必须要保留检修口,严禁使用塑料软管连接的浴缸落水,浴缸落水口必须对准地面的浴缸下水,并必须作好密封。安装好以后,应经过盛水实验,合格后,才可以封检修口。
      2.12.
      水龙头一但安装好以后,严禁对水管道系统进行高压试压,水龙头的最高允许压力为5KG/CM2。
      2.13.
      暗埋及明装排水或下水管道一律使用PVC管,不得使用软管,接口处必须密封不渗水。
      2.14.
      大容量的用水设备(浴缸、污水盆)排水管的管径应不小于50㎜,普通排水管的管径必须不小于40㎜,排水管的连接处必须牢固,不渗水;排水管与排水口的连接必须密封不渗水。
      2.15.
      排水横管(D40㎜—D50㎜)的标准坡度为0.035,最小坡度为0.025,及每米的管道落差最小为25㎜,长度小于1.5㎜,可相应降低标准。
      2.16.
      煤气管道应用镀锌铁管;煤气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的煤气管道不得有接有,如却需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方可施工。
      希望对你有帮助

      0 评论

    • xiaoping123 2016-01-27 20:45

      消防给排水设计规范参考如下:
      (一)按水压要求分类
        1、高压给水管网。是指管网内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪灭火。当建筑高度小于等于24m时,室外高压给水管道的压力应保证生产、生活、消防用水量达到最大,且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不应小于10m。当建筑物高度大于24m时,应立足于室内消防设备扑救火灾。
        2、临时高压给水管网。在临时高压给水管道内,平时水压不高,通过高压消防水泵加压,使管网内的压力达到高压给水管道的压力要求。当城镇、居住区或企事业单位有高层建筑时,可以采用室外和室内均为高压或临时高压的消防给水系统,也可以采用室内为高压或临时高压,而室外为低压的消防给水系统。气压给水装置只能算临时高压消防给水系统。一般石油化工厂或甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。
        3、低压给水管网。是指管网内平时水压较低,火场上水枪的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的。消防车从低压给水管网消火栓内取水,一是直接用吸水管从消火栓上吸水;二是用水带接上消火栓往消防车水罐内放水。为满足消防车吸水的需要,低压给水管网最不利点处消火栓的压力不应小于0.1mp2。一般城镇和居住区多采用这种管网。
        (二)按管网平面布置分类
        1、环状消防给水管网。城镇市政给水管网、建筑物室外消防给水管网应布置成环状管网,管线形成若干闭合环,水流四通八达,安全可靠,其供水能力比枝状管网在1.5―2.0倍。但室外消防用水量不大于15L/3时,可布置成枝状管网。输水平管向环状管网输水的进水管不应小于2条,输水管之间要保持一定距离,并应设置连接管。室外消防给水管网的管径不应小于200mm,有条件的其管网不应小于150mm。
        2、枝状消防给水管网。在建设初期,或者分期建设和较大工程或是室外消防用水量不大的情况下,室外消防供水管网可以布置成枝状管道。即是管网有设成树枝状,分枝后干线彼此无联系,水流在管网内向单一方向流动,当管网检修或损坏时,其前方就会断水。所以,应限制枝状管网的使用范围。

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-25 18:31

      在设计时应满足以下要求:一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。四、在设计企业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。七、在企业单位内消防管网与生产管网分为两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍需满足用水量的要求。

      0 评论