  • 荣耀vvv 2016-01-24 16:51

    防火卷帘门的安装技术要求:
    1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷
    2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。
    3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。
    4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-01-24 16:49

    消防卷帘门安装方法:
    1、按设计型号,查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符;导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。
    2、测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。
    3、将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。
    4、安装减速器和传动系统。
    5、安裳电气拴街系统。
    6、空载试车。
    7、将事先装配好的帘板安装在卷筒上。
    8、安装导轨。按图纸规定位置,将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上,并焊成以体,各导轨应在同一垂直平面上。
    9、安装水幕喷淋系统,并与总控制系统连接。
    10、试车。先用手去试运行,再用电动机启闭数次,调整至无卡住、阻滞及异常。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-01-24 13:30

    第一步:安装导轨
    1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。
    2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。
    3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处 绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。
    第二步:安装卷轴
    1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。

    2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
    3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
    1、安装直支撑扳.
    (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧, 要求支承板面垂直于卷轴。
    (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。
    (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。
    5、安装防火卷轴
    (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
    (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
    (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。
    (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝 绳捆扎时要垫木板。

    第三步:安装付轴 特别场合,必须装付轴时:
    1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置, 放出轴承板螺孔十字线。
    2、用冲击钻打膨胀螺栓孔,上膨胀螺栓要求同前。
    3、上轴承座及付轴,同时复核水平面度,操作同卷轴。
    第四步:安装防火卷帘门电机
    在支架上链轮上先套上链条,固定驱动底座前,把链条套到小链轮上,然后旋紧固定螺栓,这时抖动链条能使卷轴转动。
    第五步: 帘板安装
    1、先松开卷帘上的几块帘板,用水平管,直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1/300,若倾斜超差,找出原因并进行调整。
    2、利用卷轴转动,将帘板穿上,最后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头,,另外若事先将其余帘板穿帘在一起要特 别注意在移动,捆扎时不要让帘板产生变形。
    4、检查一下导轨上口园弧弯口是否合适,然后将卷帘放下,走动遍观察是否有卡主的现象。
    第六步:安装托轮架设计需要安装托轮时,先在门两侧墙柱上确定支架位置,方 法同卷轴。装上支架后再装托轮,各托轮的中心高度和水平度应统一,再加以固定。

    第七步:安装电控箱,锁盒等
    1、根据要求放锁盒,电控箱螺孔十字线,用冲击钻打眼。锁盒,电控箱安装要到平竖直,用M6或M8螺栓固定,固定要牢靠。
    2、装电线管连接锁盒和电控箱,电线管两端饺丝用专用螺帽 旋紧,如需方有需要,可采用铜接头连接,电线管管卡间距一般
    不超过100cm。
    3、装电器控制板,限位器。
    4、接电器连接线,丌关线,电源线,信号线等,接线标准按“低压用户电气装置规程”操作,金属软管内两头电线用塑料管或(黄蜡管)包扎,接地线用双色线,特别注意接地线吲定要牢固。
    5、接通电源,手动将卷帘放下三分之一按钮卷动帘板,调整上下限位,然后操纵卷帘上下走几遍,检查一下卷帘运行是否平稳。
    第八步: 安装防火隔断墙
    1、放防火隔断墒位置线,在不影响卷帘的情况下,防火隔断墙应尽量靠近卷轴及导轨。
    2、根据放线,用冲击钻在墙侧,顶部打膨胀螺栓固定。
    3、将防火板装到角钢框内电焊固定,防火隔断墙安装要求平直、牢靠。
    第九步:油漆:安装后对未进行防腐处理的部位,电焊疤(焊接应去除焊渣及锈层)涂上防锈漆。

    以上九步做完之后整个一樘完整的防火卷帘门的算圆满的安装完毕。

    0 评论

  • Standby凡 2016-01-24 10:59

     1.洞口两侧地面要预留凹槽,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa细石混凝土嵌塞牢固即可。

      2.安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体,封闭性要做好,再粉刷洞口及墙体。

      3.先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小,然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门,这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要一点点。

      4.先把电动卷帘门的门框固定,这里要先拆掉门框下部的固定板。

      5.粉刷完毕后,门缝应均匀平整,开启电动卷帘门应该自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防防火卷帘门规范是什么?
    • 一追再追 回答:消防防火卷帘门的规范:1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门消防验收规范要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:防火卷帘门消防验收规范: (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。 (2)、导轨 2.1导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。 2.2具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。 2.3导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。 2.4导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm. 2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。 (3)、门楣 3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。 3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。 3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。 3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。 (4)、座板 4.1座板与地面的接触应均匀、平行。 4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm. (5)、传动装置 5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。 5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。 5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。 5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。 (6)、电气安装 6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。 6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。 6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。 6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求: 钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。 其他未尽事宜应满足国家和地方现行技术标准或规范的要求。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防卷帘门工作原理是什么?
    • ag123456 回答:卷帘门同墙的作用一样起到水平分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器、门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用墙分隔的部位。卷帘门适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大,不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。
    • 消防斧 工作台灯 应急工作灯 10个月前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门消防联动的几种方法是什么?
    • 这妞很酷 回答:一旦发生火灾,探测器第一时间感知,通过信号输出传至消防控制室,各种信号经消防控制器传出,声光信号报警,通过控制器,可以第一时间明确具体着火地点,进行初次灭火。火势一旦扩大,自动喷水灭火系统启动,消防联动系统运作,各种系统通过信号开始工作,非消防电源自动切断,电梯自动归低,防火卷帘门防火门系统、通风防排烟系统、应急疏散指示照明系统通过联动信号开始运作。自动喷水灭火系统、消火栓系统一般设计要求储存的灭火用水为2个小时。火势无法自救时,为消防部队支援提供足够的时间。
    • 消防斧 消防闭门器 银行联动门 8个月前
  • 3 回答
    • 消防扑救场地坡度要求是什么?
    • 倒叙_7629 回答:《建筑防火设计规范》合订版本(该版本待批,暂未发行)要求,消防车道的坡度不应大于8%;登高场地的坡度小于3%.消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%。消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前