装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电线安装标准是什么?

秦树琪 | 被浏览294次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-01-27 17:21

    标准: 1、一般用于插座的为单芯线2.5平方电线,3匹以上空调用单芯线4平方电线,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。 2、按不同颜色三卷为一组(用于零线、火线、地线)用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线,按不同颜色两卷为一组(用于零线、火线)。 3、二芯、三芯护套线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。 4、音响线越粗越好,建议选用2*1.52或2*1.2规格5.电视分配器分得越多,电视信号越差,建议尽量选用6分配以下。 5、每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱。住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时切断相线和中性线,且有断开标志。每套住宅应设电度表,电度表箱应分层集中嵌墙暗装设在公共部位。 6、住户配电箱内的电源总开关应采用两极开关,总开关容量选择不能太大,也不能太小;要避免出现与分开关同时跳闸的现象。 7、电度表箱通常分层集中安装在公共通道上,这是为了便于抄表和管理,嵌墙安装是为了不占据公共通道。 8、小套(使用面积不得低于38M2)用电负荷设计功率为4KW;中套(使用面积不得低于49M2)用电负荷设计功率为4。6KW;大套(使用面积不得低于59M2)用电负荷设计功率为6—8KW。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-01-27 15:50

    第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。  
    第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。  矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。  
    第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。  
    第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。  
    第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。  
    第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。  
    第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。

    0 评论

  • 木子星生 2016-01-27 01:16

    电线安装标准如下:
    一、产品的技术文件应齐全。 二、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受损。 三、电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。 四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且完好无损。一、管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。 二、电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 三、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外,其内径尚不宜小于100mm。 电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电线验收规范标准是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,国标电线验收标准: 1、首先电线本体上要有CCC认证的“CCC”及“工厂编号”标志; 电线本体上有着两个标志说明电线生产厂家已经通过了国家强制性认证。 2、导体电阻合格; 3、绝缘及护套断面无目力可见的气孔,颜色纯正、外观光滑; 4、标志间距离:下一个标志的首端距离上一个标志的末端不大于: 电线属于GB/T5023-2008标准的 275mm; 电线属于JB/T8734-1998标准的 200mm。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 物业收费标准是什么 工程验收标准 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电线检验标准是什么?
    • 凌星弥梦 回答:按国标 GB/T 12706-2002 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB 9326-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB 5013-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 GB 50168-1992 电缆线路施工及验收规范 GB/T 7594-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 GB/T 3048-1994 电线电缆电性能试验方法 GB/T 2951-1994 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法 ............ 等等 其实一般只需要验收以下几点 1.导体直流电阻 2.绝缘耐压 3.外观表面质量 4.其他特殊要求。
    • 电线 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 常用电线规格标准是什么
    • 没有昵称_0108 回答:RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装电缆规格 电缆规格 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网 KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用 RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 RIB 音箱连接线(发烧线) KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 SFTP 双绞线传输电话、数据及信息网 UL2464 电脑连接线 VGA 显示器线 SYV 同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆) SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用 JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
    • 电线 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电线线径标准是什么?
    • q747572634 回答:主要衡量标准:   1.外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等, 地线用黄绿色绝缘层   2.机械强度   3.护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)   4.线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)   5.高温冲击150度下,低温-30度下电线不得出现开裂等.
    • 物业收费标准是什么 踢脚线是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电线检测规范标准是什么?
    • 栏杆规范 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前