接地线的安装有哪些要求?

邓文娟 | 被浏览448次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-01-26 22:05

    1. 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大。如果电阻是0,说明地线和零线并接。
      2. 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零,否则接触不良。
      零线:通常在供电变压器处接地,在零线线路完好时零线与大地之间没有有电压。
      火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V,任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的。火线和零线的线径相同。
    希望我的回答对你有所帮助!

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-01-26 21:34

    (1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。
    (2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐。
    家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。
    在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
    (1)高压接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
    (2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。
    (3)高压接地线制作工艺:制作工艺优良-- 导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。
    (4)接地线规格:按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-01-26 18:55

    采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。      保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。      保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。   埋接地体时,周围的土壤要撒上一定量的盐,然后浇上水以保证能有良好的导电性。另外保用中每年要测一次接地电阻,以防接地电阻过大而失效

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相四线接地线要怎么接?求高人赐教~
    • 大大大峻 回答:排列顺序 我们需要把每对相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后根据接线规则把几组线缆依次排列并理顺,排列的时候应该注意尽量避免线路的缠绕和重叠,还要把线缆尽量扯直。我们以T568B标准为例。 A端水晶头对应的为:1-橙白、2-橙、3-绿白、6-绿。 B端水晶头对应的为(1、2对应A端的3、6,3、6对应B端的1、2):1-绿白、2-绿、3-橙白、6-橙。 检查并插入水晶头 顺序排列好而且拉直后,我们需要先用压线钳的剪线刀把线缆顶部裁剪整齐,然后把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意的是要将水晶头有针脚的一方向上,使方形孔一端对着自己。此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把4根线缆同时插入RJ-45头内对应的4个线槽中,一直插到线槽的顶端。
    • 接地线 地线怎么接 接地线的方法 1年以前
  • 3 回答
    • 变电所接地线如何接,有哪些要求
    • 我叫张小花 回答: 1. 在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大。如果电阻是0,说明地线和零线并接。   2. 电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零,否则接触不良。   零线:通常在供电变压器处接地,同时在小区单元进户线处接地。在零线线路完好时零线与大地之间没有有电压。   火线:即三相动力电中的任意一相,其相对于零线和地线的电压是220V,任两相之间的电压是380V。正常时同时流过火线和零线的电流是相等的。火线和零线的线径相同。
    • 接地线 地线怎么接 接地线的方法 1年以前
  • 3 回答
    • 工作台接地线要怎么做,要求什么规格?
    • 卫生巾紫了 回答:防静电接地线主要由星爪或扣帽与弹弓线、鳄鱼夹组成。 防静电接地线款式有PVC接地线、PU接地线、双孔接地线及吸盘接地线。  防静电接地线有多种形式:吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子、螺钉+鳄鱼夹接地线。 接两根和一根从理论上来说,各有利弊。但从成本上来说,接一根就好了;从有效性或失效可能来看,接两根比较稳妥;从ESD控制方案、要求、标准等来看,一般的工作台都是接一根接地线。
    • 接地线 地线怎么接 接地线的方法 1年以前
  • 3 回答
    • 接地线截面积要如何选择?有什么要求吗?
    • kiiiy 回答:接地线截面积需要选择合适的大小,过大过小都不适合,使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。 装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用;则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m。携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无祼露,螺母不松脱,否则不得使用。携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。
    • 接地线 地线怎么接 接地线的方法 1年以前
  • 5 回答
    • 接地线要怎么接
    • 清水一掬 回答:住房内原来如果就没有地线,就不要再浪费电线去刻意的接地线啦,自己接的地线用处不大,把室内电源的进线上装上质量比较好的空气开关就可以安全。实在想装地线,就装在金属下水管上吧,把金属下水管接地线的局部的铁锈打磨掉。
    • 接地线 地线怎么接 接地线的方法 1年以前