伸缩电动门常见故障有哪些维修方法?

周晓红 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 荣耀vvv 2016-01-26 18:20

      无轨伸缩门控制系统”经常走歪是怎么回事?
      1、安装时埋设的磁铁极性不统一,应纠正,将所有磁铁的同一极,即N极或S极统一朝上埋设;
      2、探测器装反,将其水平旋转180°安装;
      3、机头部份链轮型号(齿数、大小等)不一致,导致二边驱动轮转速不一致,应更换成统一型号的链轮;
      4、双电机功能不一致,其中一台带刹车功能,而另一台没有,应将其更换成统一不带刹车功能电机或统一带刹车功能电机;
      5、机头内部功能电路发生故障,处理办法为:由专业维修员检修,或由专业电工将功能电路更换;
      “无轨伸缩门控制系统”刚走一会,又后退
      1、没有埋设“无轨伸缩门控制系统”走路线磁铁,请按说明书要求安装;
      2、磁铁没有安装正确,请按说明书要求正确安装;
      3、探测器坏或安装反了,先将探测器水平旋转180°安装,如果情况还是一样,那么更换探测器.
      按遥控器时,该门无反应,应如何办?
      1、检查是否对控制系统通电,若无,请通电;         
      2、检查遥控手柄背面标签所示遥控编码与遥控接收器部份背面标签所示遥控编码是否一致,若不一致,则查找统一编码或请专业维修员重新编码;
      3、电路本身问题,如虚焊、漏焊等,判断方法:
      4.在通电状态下按动遥控器开、关、停按键后,听机头内功能电路继电器有无响声,并观察功能电路内指示灯是否亮;如果没有任何反应,请先更换门排线(连接接线盒与功能电路之间的线)或检查是否有接反可能;如果没有,请找专业人士检修或更换功能电路.
      门关不拢,即在正常关门进,出现倒退现象.
      1、限位磁铁没有正确安装,请参照说明书再次安装;
      2、红外线防碰距离过远,请在机头内功能电路中将红外线防碰距离调节旋钮,将距离调短;
      3、防碰装置坏,调节距离失灵,更换功能电路或请专业人士检修.  防爬装置无故报警?
      1、判定为单独防爬装置还是与门控系统配套使用的防爬装置,如果是单独防爬装置,由于不采用延时功能,即使有飞虫飞过或树叶漂落碰到防爬红外线探测区域,装置都会报警;
      2、防爬探头损坏,导致发射部门发射的红外线不能接收或接收部份无法接收红外线,请专业人士检修或重新更换探头;
      3、安装伸缩门地段路面过于不平,导致所发射的红外线有时能被接收,有时则无法接收,请专业人士参考修整路面,或采取其它措施. 显示屏灯不亮 1、未通电,请及时正确通电;
      2、接入显示屏电源被烧坏,请更换电源;
      3、接入显示屏端电源正负极反,请更换极性;
      4、接入显示屏电压过低,请将显示屏电源电压适当调高. 滚动显示屏产生乱码现象
      1、电源不稳定,请关掉电源数秒后重新关上;
      2、显示屏芯片被损坏,请专业人士更换或重新更换显示屏;

      4 评论

    • 奋斗_9500 2016-01-27 17:49

      故障现象1:电机旋转,但没有驱动阀门
      (1)手自动切换损坏,将手自动切换更换即可
      (2)电机的齿轮脱落或磨损,与涡杆上的转动齿轮未啮合。将齿轮按上或更换。
      (3)阀门转动爪之间间隙过大或损坏,阀门传动轴套丝口损坏。
      (4)涡轮与涡杆之间齿轮磨损严重或损坏,间隙过大。
      故障现象2:就地可以操作,但是远控不可以操作
      (1)反馈线接反,将反馈线接对即可。
      (2)远控切换开关损坏,更换新的转换开关。
      (3)有一定的闭锁条件,如液位、流量、压力等。
      (4)继电器损坏,更换新的继电器。
      故障现象3:阀门能正确开启和关闭,但是CRT没有反馈
      (1) 端子排接线松动,紧固一下接线即可。
      (2) 卡件损坏,更换相应的卡件。
      (3) 提供反馈的行程开关未动作或者行程开关损坏,重新调整行程或者更换行程开关
      故障现象4:电动装置电动机不能启动
      (1)电源故障,检查空开是否已经合闸。
      (2)按钮失灵,检查按钮是否损坏。
      (3)电源电压过低,查出电源电压过低的原因。
      (4)力矩开关动作,检查力矩开关是否动作,重新进行调整。
      故障现象5:电动门开关到位后,交流接触器COK或CQG不释放
      (1)行程开关损坏,在阀门到位后不能断开控制回路,使接触器不能正确释放。
      (2)就地控制回路存在短路或绝缘不良的情况,使行程开关不起作用。
      (3)交流接触器存在剩磁现象,迟延释放。
      (4)动力电路电流过大,接触器触点烧坏。

      3 评论

    • 家和往事兴 2016-01-26 20:19

      伸缩电动门常见故障及解决方法:

        1、电动门不动但机头牵引轮转?

        解决方法:产生部位-机头,产生原因-机头板扭曲或配重清。排除方法:增加机头配重。

        2、大门开关至极限位置后,不能重新开关?

        解决方法:产生部位 –磁钢,产生原因-位置不正确,排除方法:重新调整磁钢位置。

        3、开门机长期工作后,力量变小?

        解决方法:产生部位供电电压或电容,产生原因-供电电压低或电容消耗。排除方法:检查电压更换电容。

        4、控制盒电源指示灯不亮?

        解决方法:产生部位-保险丝好,产生原因-保险丝烧坏,排除方法:更换保险丝。

        5、正常使用一段时间后一个方向不公作?

        解决方法:产生部位-线路或限位开关,产生原因-接线头松动,断线,限位开关损坏,排除方法:重新接线或更换限位开关。

        6、遥控器距离不足?

        解决方法:产生部位-遥控发射器,产生原因-遥控发射器电池电量不足。排除方法:自行更换电池。

        7、频繁开关门后电机不动?

        解决方法:产生部位-电机过热保护,产生原因-使用频率超标或门体卡滞,排除方法:待电机冷却后在使用或排除卡滞。

      3 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前