静电地板接地做法有哪位清楚?

张珊珊 | 被浏览729次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2016-01-26 22:04

    静电地板接地做法给你以下建议,防静电地板(包括陶瓷防静电地板)在铺设后,一定要进行防静电接地处理并接保护电阻盒,这样才会起到防静电的效果功用。在防静电接地处理中接地线连接主要用于防静电台垫接地插座之间的连接可有效将生产工作时人体或台垫产生的静电排放至大地。   防静电接地线主要是静电接地线接地线组件包括聚氨酯直线或弹弓线,在两端头上有吸盘、爪钉、环型端子、母扣、鳄鱼夹如果想实现桌地垫的简单接地,要一端采用10mm通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,将10mm按扣精密注塑而成,配以绿黄色接线,美观结实,耐用。   对于台垫通用接地线,常配有爪钉式金属扣钉,方便直接安装于台垫上;在接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线,通过接地线将工作中产生的静电迅速泄放。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-01-26 21:40

    看你的工程要求了 没有特别高的工程等级要求下,在防静电地板的外圈支撑脚围一圈铜皮然后接入到户外地下防雷接地。静电地板的支撑脚用铁丝或者铜线连接即可。 工程等级要求高就需要每块地板最少一个支撑脚都直接用铜皮连接到户外地下防雷接地铜网和铜棒。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-01-26 18:58

    防静电地板接地方式:      
    (1)清理地面:原基层地面应平整,无明显高低不平之处用铲刀铲除地面上的杂物,并清理干净。      
    (2)定位放线:根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设方法,应遵循以下原则:      ①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。      ②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。      ③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。      ④根据设计要求确定铺设高度。      综合上述,铺设方法确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。      
    (3)安装固定可调支架和横梁:要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架,并架上横梁,用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧,形成联网支架。      (4)铺设活动地板:铺设活动地板块并调整水平高度,保证四角接触平整、严密,活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸切割后镶补(切割地板时要精细),并配装相应的可调支架和横梁。      
    (5)防静电接地:活动地板安装完成后应进行接地连接,其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。      防静电地坪接地方式:      ①基面处理;②涂刷封闭底漆;③铺设铜线,割槽;④刮涂导电中层漆。      PVC电地板接地方式:      a、基面(地面)处理;   b、镘刮自流平水泥找平;c、涂刷导电底胶;d、铺设铜箔成网状排列;      e、贴PVC地板;   f、在地板接缝处开V字槽;g、塑料焊接钎缝取平;   h、表面清洁;i、上防静电蜡。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防静电地板接地组做法谁知道?
    • 芒果5270 回答:(1)活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; (2)地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; (3)铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; (4)地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; (5)相邻地板块的高度差不大于1mm。 技术参数: 系统电阻:104-106 Ω(导电性) 、106-108Ω(抗静电) 衰减时间:
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水构造做法有哪位清楚?
    • 倒叙_7629 回答:卫生间防水做法: 普通住宅卫生间地方狭小,并有管线穿楼板等情况,故常用涂料防水而绝少采用卷材防水。 涂料防水常见有2种: 合成高分子类的——聚氨酯防水涂料(转角等需加聚酯布,玻纤布等) 高聚物改性沥青类的——SBS防水涂料(需加胎体增强材料聚酯布,玻纤布等) 沥青基的防水涂料基本不用了。 聚氨酯防水涂料大体的做法如下: 1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。 2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。 3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。 4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1。5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。 5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。 6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。