空调机组噪音要怎么处理?

袁梦 | 被浏览315次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2016-01-26 18:56

    空调室外机噪音大的原因-室外机支架安装不水平   空调室外机噪音大怎么办:室外机支架安装不水平,或者组合支架各固定螺丝紧固不到位变形,会造成室外机底脚不平,这时应重新整理外机支架,调整水平或紧固支架固定螺丝。   空调室外机噪音大的原因-室外机底螺丝受力不均匀   空调室外机噪音大怎么办:重新将室外机底脚固定螺丝松开,用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。   空调室外机噪音大的原因-室外机安装位置不当   空调室外机噪音大怎么办:首先查明墙体结构,如为预制混凝土,而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等,比较空洞,室内会产生回旋环绕声,此属建筑结构及房屋内装饰效果产生,该例现象属客观因素条件。   空调室外机噪音大的原因-室外机压缩机噪音大   空调室外机噪音大怎么办:如果三相压缩机反转,更换压缩机进线使其正转,将室外风机电机断开,判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内,仍比正常噪音偏大,可更换压缩机。   空调室外机噪音大的原因-室外风机电机或轴流风叶装配不良   空调室外机噪音大怎么办:将外机轴流风叶取下试机,如噪音消除,即更换轴流风叶,否则更换室外风扇电机。   空调室外机噪音大的原因-室外机壳固定螺丝松动   空调室外机噪音大怎么办:室外机固定螺丝松动,外机运转起来就和支架产生共振,这时应检查并将室外机内部部件及机壳固定螺丝紧固到位。

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-01-26 18:28

    中央空调噪音大具体要看是什么原因引起的:
    压缩机质量问题:压缩机是中央空调的心脏,压缩机的质量直接决定着中央空调的噪音大小,压缩机的好坏直接控制着中央空调的使用效果。有不少低端中央空调因为要控制成本,会使用比较廉价的压缩机,这样的中央空调在使用时就有可能出现较大的噪音。因此,用户在购买家用中央空调时,要注重选择空调的品牌和质量,质量好的中央空调噪音就相应小些。
    安装工艺不到位:都说中央空调是“三分质量,七分安装”,由此可见工人安装技术专业性是影响中央空调噪音的一个较大因素,比如中央空调在安装时管道间产生了碰撞,或者有杂物掉进外机风扇内,或是安装时忘记装防震配件,都会让中央空调在使用时产生较大的噪音,所以应选择好的中央空调安装服务公司,正规的安装服务公司的工人都是经过专门培训后上岗,安装工艺更有保障。
    墙体厚度不够:除了中央空调本身质量和安装工艺的问题外,安装外机的墙体厚度也是左右噪音强度的一个很重要的因素。有些老房子的墙体较薄或是空心墙,空调外机在启动时会造成共振,产生低频噪音。功率越大的中央空调,相对噪音也就会越大。所以在安装中央空调时,要尽量请安装工人选择厚实的墙体,避免更大噪音的产生。

    0 评论

  • Standby凡 2016-01-26 18:19

    空调机组振动似乎并不明显,设计安装过程往往被人遗忘要去做隔振方面的处理。然到了真正投入运行的时候,才会发觉,空调机组振动产生的噪声是多么严重(特别是一些安装于高楼层的主机)。
    对于处置空调机组振动噪声的问题,最简单的方法就是加装弹簧隔振器。安装后弹簧减振器,一般隔振效率可达99%以上。可完全隔振设备振动,从而避免设备与楼板共振产生噪声。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调机组噪声处理方法?
    • 卫生巾紫了 回答:空调机组振动似乎并不明显,设计安装过程往往被人遗忘要去做隔振方面的处理。然到了真正投入运行的时候,才会发觉,空调机组振动产生的噪声是多么严重(特别是一些安装于高楼层的主机)。 对于处置空调机组振动噪声的问题,最简单的方法就是加装弹簧隔振器。安装后弹簧减振器,一般隔振效率可达99%以上。可完全隔振设备振动,从而避免设备与楼板共振产生噪声。
    • 发电机组 空调机组 地面处理 1年以前
  • 3 回答
    • 柜式空调噪音怎么处理?
    • 大智若愚_6913 回答:空调外机噪音大原因: No1:空调出风口 空调的主要噪音来源就是空调的出风口,当空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音值来源之一。 No2:空调面板的松动 空调面板的松动。当长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。 No3:空调室内机的安装 空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的时机使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后,铜管连接着室内机,室内机不够稳固后就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。 No4:空调压缩机 空调压缩机这也是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大,也会影响我们正常用户的使用与休息。 空调外机噪音大怎么办: No1:安装不规范造成的噪音,常见的有地脚松动\支架固定部牢固和外机安装不水平。此类因素造成的噪音一般对外机进行紧固,调平即可排处杂音。 No2:外机壳松动造成工作时结合处相互碰撞振动产生噪音,排除时先判断出故障部位,然后对其紧固即可。 No3:压机工作时的振动引起外机管路间碰撞噪音,一般调整外机管路间相护间距或加装减震胶泥即可排除故障.。压机工作时噪音:一种是因为零部件造成.常见的是压机卡缸或压机启动电容损坏引其.对损坏的备件进行更换即可.另外一种是压机性能不良,工作时产生低频的振动嗡嗡声。可采用调整和更换压机地脚减震胶垫,包裹隔音棉等方法予以排除
    • 空调噪音 柜式空调多少钱 5匹柜式空调 1年以前
  • 3 回答
    • 新风机组和空调机组的区别是什么
    • 一追再追 回答:新风机组和空调机组的区别:般比较大的商场用组合式空调机组,组合式空调机组由若干处理段组成,例如新风段、混合段,加热段,过滤段,表冷段,加湿段,等功能段组成,送风量可达到十万风量。而空调箱一般是指吊顶式空调机组,风量范围一般为2000-12000风量。新风机组是直接把室外空气经过过滤、调温、调湿后引入到房间内的设备,使用新风机组可以保持室内气压比室外高,始终处于正压状态,其主要用于一些特殊场所或者对新风量有很高要求的场所;
    • 发电机组 室内新风系统 空调机组 1年以前
  • 3 回答
    • 组合式空调机组安装方法是什么
    • 倒叙_7629 回答:最基本的:首先要修基础(安装平台)长、宽就根据机组尺寸了。基础位置:前后左右要有维修空间40cm左右;基础高度要根据机组余压计算一般15cm足够了。 水管:需根据机组热交换器进出水管径配置,进出水管都必须要有阀门,柔性连接。重点:冷凝水管必须根据机组全压计算存水弯高度,估算10pa为1cm。冷凝水主管道必须要有坡度 风管:必须要有柔性连接,静压箱,消声器; 电源:主电源大于15KW电机要用降压启动或者软启动,电加热电源回路必须和电加热保护回路形成连锁(无风保护,热保护),加湿器电源直接配置就是了; 加湿器:加湿器需要单独供水,排水。