室内玻璃隔断施工工艺谁知道?

yanping | 被浏览553次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-01-26 19:10

    室内玻璃隔断施工工艺
    1、施工前先准备所需要的材料,一般需要:玻璃砖、水泥、砂子、掺和料(石膏粉、胶粘剂等)、钢筋、丝毡、槽钢、金属型材框等
    2、把白水泥、细砂、建筑胶水、水   按照   10:10:0.3:3比例拌匀成砂浆。
    3、安装“+”型或“T”型定位支架。
    4、用砂浆砌玻璃砖。自下而上,逐层叠加。
    5、砌完后,去除定位支架上多余的板块。
    6、用腻刀勾缝,并去除多余的砂浆。
    7、及时用潮湿的抹布擦去玻璃砖上的砂浆。

    0 评论

  • Standby凡 2016-01-26 18:21

    1、施工工艺
    墙位放线一铝合金型材画线、下料~组装、固定框架一安装玻璃一清洁。
    2、工艺说明
    (1)姗位放线。根据设计图.在室内楼地面上弹出隔墙位里的中心线和边线,并引侧至两侧结构墙面和楼底板面。标出竖框间隔和固定点位置。
    铝合金型材画线、下料:画线时,先到现场核实尺寸,如施工图所标尺寸和实际尺寸误差不大于5,则可按施工图画线.反之则应按实际尺寸画线;下料时,根据型材的画线,用铝合金型材切割机进行切割,切割口应光滑、平整。
    组装、固定框架:组装时,应根据设计图和隔墙中心线.复查框架安装的位置线。组装框架应按照设计要求进行预拼装,隔堵框横向组合及竖向组合应采用套插。组装框架的拼幢料如需加强时,其加固型材应进行防腐处理,连接部位应采用镀锌螺钉;固定框架时.组合框架的立柱上、下端应嵌入框顶和框底的基体内25mm以上,转角处的立柱嵌固长度应在61.二以上。框架连接采用射钉、膨胀螺栓、钢钉等紧固时,其紫固件离墙(或梁、柱)边缘不得少于50mm,且应钳开墙体缝隙,以免紧固失效。
    (2)安装玻璃:按照铝合金型材骨架框格裁割玻璃.玻璃不能直接嵌入金属下框的凹槽内,应先垫抓丁橡胶垫块(垫块宽度不能超过玻璐厚度,长度根据玻璃自更决定,因此裁荆尺寸应考虑其垫块的厚度.然后将玻瑞安装在框格凹槽内;玻璃装入后,凹梢两侧要嵌橡胶压条,从两边挤紧,防止玻璃移动,然后在上面注一道硅酮密封胶.密封胶要均匀、饱满,注入深度约5mm,并随手用棉布将余胶抹干净。
    (3)清洁:清沽时,用两块抹布,且抹布只能一次性使用。第一次清洁,用丁酮擦,第二次用干净的布擦。
    3、施工注意事项
    (1)墙位放线应清晰、准确。隔堵基层应平格牢固。
    (2)骨架的安装应符合设计和产品组合的要求。
    (3)压条应与边框紧贴,不得弯棱、凸鼓。
    (4)安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查,如不牢固应进行加固。
    (5)玻瑞分隔培的边缘不得与硬质材料直接接触.玻璃边缘与槽底空隙应不小于5m。玻瑞可以嵌入墙体,井保证地面和顶部的槽口深度;当玻璃厚度为5~6mm时,深度为8mm:当玻璃厚度为8~12mm时,深度为10mm。玻瑞与槽口的前后空隙;当玻璃厚为5-6mm时,空陈为2. 5mm;当玻璃厚8一12mm时.空隙为3mn。这些缝隙用弹性密封胶或橡胶条填嵌。
    (6)使用钢化玻璃和夹层玻璃等安全玻瑞为好.钢化玻瑞厚不小于5mm,夹层玻璃厚不小于6. 38mm。对于无框玻璃隔墙,应使用厚度不小于10m,的钢化玻璃。
    (7)玻瑞安装的其他施工要点同门窗工程的有关规定。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-25 17:39

    弹线:根据楼层设计标高水平线,顺墙高量至顶棚设计标高,沿墙弹玻璃隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线,并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。
    条安装大龙骨:1.地骨安装:根据设计要求固定天地龙骨,如无设计要求时,可以用Ф8~Ф12膨胀螺栓或3~5寸钉子固定,膨胀螺栓固定点间距600~800mm。安装前作好防腐处理。2.沿墙边龙骨安装:根据设计要求固定边龙骨,边龙骨应启抹灰收口槽,如无设计要求时,可以用Ф8~Ф12膨胀螺栓或3~5寸钉子与预埋木砖固定,固定点间距800~1000mm。安装前作好防腐处理。
    主龙骨安装:根据设计要求按分档线位置固定主龙骨,用4寸的铁钉固定,龙骨每端固定应不少于三颗钉子。必须安装牢固。
    小龙骨安装:根据设计要求按分档线位置固定小龙骨,用扣榫或钉子固定。必须安装牢。安装小龙骨前,也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上开安装玻璃槽。
    安装玻璃:根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上;如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条,并用橡胶垫垫在玻璃下方,再用压条将玻璃固定;如用玻璃胶直接固定玻璃,应将玻璃先安装在小龙骨的预留槽内,然后用玻璃胶封闭固定。
    打玻璃胶:首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带,根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。
    安装压条:根据设计要求将各种规格材质的压条,将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。如设计无要求,可以根据需要选用10×12mm木压条、10×10mm的铝压条或10×20mm不锈钢压条。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁知道双玻百叶玻璃隔断施工工艺有哪些
    • Hzl_8542 回答:玻璃隔断内置百叶施工工艺的制安施工程序: 测量放线-材料订购-上、下部位钢件制安-安装玻璃-涂胶-清洗。     1),测量放线:根据设计图纸尺寸测量放线,测出基层面的标高,玻璃墙中心轴线及上、下部位,收口不锈钢槽的位臵线;     2,预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装:根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部件,用膨胀螺栓固定,然后安装上部、侧边钢玻璃槽。调平直,然后固定。安装槽内垫底胶带,所有非不锈钢件涂刷防锈漆;     3,玻璃块安装定位:钢化平板玻璃全部在专业厂家定做,运至工地。首先将玻璃槽及玻璃块清洁干净,用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内,调平、竖直后用塑料块塞紧固定,同一玻璃墙全部安装调平,竖直才开始注胶;     4,注胶:首先清洁干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处,然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好,留出注胶缝位臵,国家规定要求注胶,同一缝一次性注完刮平,不停歇。(注:a 注胶缝必须干燥时才能注胶,切忌潮湿;b 上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶,玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶)。     5),清洁卫生:将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。(切勿用酸性溶液清洗)
    • 玻璃百叶隔断 玻璃百叶隔断价格 玻璃夹百叶隔断 1年以前
  • 3 回答
    • 艺术玻璃隔断安装方法谁知道?
    • clown_3715 回答:艺术玻璃隔断安装方法 1.吹制(Blown):用管子蘸玻璃液珠后吹制:人工钢模/机制钢模吹制,人工自由造形:吹拉滚摔粘切。 2.铸造(Cast):把玻璃液压注或流入模中成形:钢模压铸玻璃砖,手工浇铸彩色玻砖,平面浇铸艺术玻璃,失蜡精铸,琉璃工坊。 3.压制(Pressing):把玻璃液引出,用轧辊压花或压彩色肌理和底纹的玻板:机制压花玻璃,手工压花艺术玻璃,机制玻璃马赛克。
    • 艺术玻璃 艺术玻璃隔断 艺术玻璃价格 1年以前
  • 4 回答
    • 室内地坪漆施工工艺谁知道?
    • huang记忆的颜色 回答:一、工艺流程: 基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→、分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收 1、填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础地面标高,将回落的松散垃圾砂浆、石子等杂物清除干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、凉晒或均匀渗入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙坪。 4、回填土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯航相接,夯夯相连,从横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉所谓“水夯”法。 5、深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,在与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1︰2。上下层错缝距离不小于1.0m。 6、基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后在在外侧回填土方。 7、回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶0.5m以上时,再不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。 8、回填土每层夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,在进行上一层的铺土。 0、修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。 二、雨、冬期施工: 1、基坑(槽)或管沟的回填土应连续进行,尽快完成。施工中注意与清,雨前应及时夯完已填土层或将表面压光,并做成一定坡势,以利排除雨水。 2、施工时应有防雨措施,要防止地面水流入基坑(槽)内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。 3、冬期回填土每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~50%;其中冬土块体积不得超过填土总体积的15%;其粒径不得大于150mm。铺填时,冬土块应均匀分布,逐层压实。 4、填土前,应清除基层上的冰雪和保温材料;填土的上层应用未冻土填铺,其厚度应符合设计要求。 5、管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填;室内房心、基坑(槽)或管沟不得有冻土块的回填。 6、回填土施工应连续进行,防止基土或已填土层受冻。