      施工现场临时用电安全专项施工方案

        1.基本规定

        1.1临时用电安全管理应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)等相关标准。

        1.2局各管理层应确定人员负责施工现场临时用电安全管理。在项目部或架子队配备持证的合格电工,实施临时用电的现场管理。

        2.临时用电组织设计与用电安全措施

        2.1项目开工前必须编制临时用电施工组织设计,或安全用电和电器防火措施。

        a)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上的,必须编制临时用电组织设计,绘制临时用电现场布置平面图。

        临时用电组织设计的编制按《施工现场临时用电安全技术规范》、《工区项目部编制、实施及验收指导意见(试行)》(机〔2010〕460号)执行,编制的步骤和内容包括:现场勘探;确定电源进线;变电所、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器;设计配电系统(包括设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图);设计防雷装置,确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施等。

        b)施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电器防火措施,符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关条款的规定。

        2.2临时用电组织设计及变更应执行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经项目总工程师签字后报公司机物备部审核后,经公司总工程师批准后方可实施。临时安全用电和电器防火措施经项目总工程师审批后实施。

        3.施工现场临时用电安全管理

        3.1项目部在用电工程实施之前对施工人员进行临时用电施工组织设计和(或)临时用电安全技术措施交底。

        3.2组织各类用电人员(包括现场管理人员、技术人员和电工、用电作业人员等)进行临时用电安全教育培训,考核合格后方可上岗工作。

        电工必须经过按国家现行的《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格后,持证上岗。安装、巡检、维修或拆除用电设备和线路,必须由电工完成,并有人监护。禁止非电工人员从事电工工作,禁止考核不合格的电工无证上岗工作。

        3.3施工现场临时用电配电柜、箱、标识牌应按统一标准配备。对采购的电配电柜、箱、电线等电气设备必须进行3C强制性认证验证。

        3.4临时用电系统或工程必须严格按临时用电施工组织设计或临时用电安全技术措施施工,经项目机电部组织检测、验收合格后,方可投入使用。

        3.5使用用电设备前,用电人员按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查所用设备及其相关的开关箱、控制器和保护设施是否完好,确认无误后,方可合闸通电运行,严禁设备带缺陷通电运转、使用。

        3.6在用电设备在运行过程中,做到人不离岗,出现异常时,必须立即分断电源,停止运行,并报请电工检查处理。

        3.7暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并关门上锁,做到人走电停,杜绝设备意外误通电起动;

        3.8移动用电设备时,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行,不得自行拆除电源,不得裸露带电或可能带电的线头,在未可靠切断电源的情况下严禁移动用电设备。

        3.9在潮湿场所、带电设备附近等进行用电作业时要设专人监护;监护人员的安全知识水平及操作技术水平不得低于操作人;监护人员在执行监护工作时,应携带或使用基本的安全用具,不得兼做其他工作。

        3.10电器设备的维修,必须由持证的电工严格按操作规程进行,严禁进行带电维修工作。

        3.11电工应及时填写《电工安装、巡检、维修、拆除工作记录》,并每周提供架子队队长签认。

        4.临时用电安全检测检查

        4.1项目部、架子队应配置接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪,定期进行绝缘、接地电阻检测和漏电保护器检查,并填写相应记录。

        a)用电产品的绝缘检测

        1)进场的用电产品(含手持式、可移动式电动工具)进场后(使用前)必须组织进行检查,并进行绝缘测试和记录。

        2)新购、长期未使用启用前、检修后的用电产品发放前必须检测合格,并进行发放记录。

        3)在进行电气维修后和按季度进行测试。

        b)接地电阻检测

        电工每季至少进行一次接地电阻。

        c)漏电保护器检查

        1)电工对漏电保护器动作灵敏度进行例行检查。

        2)架子队每月对漏电保护器进行检查,

        4.2项目部至少每月按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)表B.14“施工用电检查评分表”进行一次检查。

        4.3局、子分公司、局指挥部机电、安质部门、稽查队等在开展安全检查过程中,应将临时用电安全作为检查内容之一,发现隐患或问题应督促责任单位或部门整改。

        5.现场临时用电应急管理

        5.1各用电单位应识别并确定施工现场可能发生的触电、电器火灾等紧急情况,并确定重点场所或区域,应编制针对性的应急预案和现场处置、急救措施。

        5.2按应急预案的要求做好应急准备,组织应急急救学习培训和演练,提高应急救急能力。

        6.安全用电技术档案管理

        项目部、架子队应建立施工现场安全用电技术档案,并妥善保存。安全用电技术档案应至少包括以下内容:

        a)临时用电检查记录;

        b)漏电保护器检查记录;

        c)电气绝缘强度测试记录;

        d)临时用电接地电阻测试记录;

        e)电工巡检维修记录;

        f)临时用电维护记录;

        g)临电施工组织设计及补充、变更设计或临时用电安全及防火措施。

      0 评论

    • Lin_4987 2016-01-25 01:44

      1、临设电工要熟知并掌握安全操作规程和本工地的总容量、现场线路分布情况及控制形式,供电方式和配电箱的用途及使用范围。
      2、临设电工班要建立以下内业资料:安全用电管理制度,值班记录,班前讲话记录,维修整改记录,接地摇测及中小型机械的绝缘摇测记录。
      3、临设电工应提前5分钟到岗,共同巡视现场用电情况,交班人员要讲清用电设备运行情况,遇到处理故障时,应推迟交接班,直到故障排除,并作好记录上报。
      4、临电人员要经常检查用电线路、配电箱、闸具、漏电开关,使其保持良好状态,发现问题及时整改。遇风、雨、雪等恶劣天气时更要加强巡视检查,并有责任监督、宣传、指导现场施工人员安全用电。
      5、在工作中,必须二人进行作业。一般不许带电进行维修,必须带电作业时,要做好保护措施,设监护人并严格执行操作规程。
      6、临设电工必须认真执行有关规程、规定,自觉抵制来自任何方面的违章作业指令。有权制止一切违章操作及违章用电行为。
      7、在配合土建施工中,临电人员要积极协助工地领导将各项工作做好,注意安全用电,确保工程用电安全进行。
      (三)、整理好有关施工用电的技术资料
      1、临时用电施工组织设计的全部资料。
      2、修改临时用电施工组织设计的资料。
      3、电气设备的测试、调试记录;电器设备、线路的绝缘电阻测试记录;漏电保护器试验记录。
      4、接地电阻测试记录。
      5、电工日巡维修工作记录。
      (四)、安全用电技术措施:
      1、电工作业人员必须经过有关部门的培训,经考试合格后持证上岗;建立临电人员岗位责任制。
      2、电气设备的金属支架或金属外壳按要求安装PE线。
      3、两台及两台以上的电器设备,其PE线严禁串接,对产生振动的设备其PE线的连接点不少于两处。
      4、严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上用电设备,每台用电设备必须实行“一机、一闸、一箱、一漏”制。
      5、严禁用脚手架、金属绑丝直接固定导线。
      6、对电气线路、设备经常检查、维护,严禁„带病‟运行。
      7、现场停电维修,前级电源必须断开并设专人看护,送电时必须有修理电工本人通知方可送电,不得他人带口信送电。送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱;停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-24 17:12

      一、工程概况
      唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混。
      二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。
      三、按规范编制临时用电施工组织设计
      1、现场勘探;
      1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。
      2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。
      2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。
      电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。
      确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向:
      1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。
      2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四 线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。
      3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用 D 表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。
      购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。
      4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。
      5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。
      首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。
      另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。
      6)接地与防雷设计:
      在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示:

      注:1、-工作接地 2、-重复接地 3、-外露可导电部分
      A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。
      防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。
      7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。
      3、进行负荷计算:
      1)确定计算负荷,按下列供电系统图程序进行计算:

      2)用电量计算:
      名称 功率/台(KW) 台数 用电容量(KW) 使用情况
      塔 吊 26 2 52 常用
      物料提升机 16 2 32 断续使用
      砂浆搅拌机 7.5 1 7.5 断续使用
      钢筋切断机 3.0 3 9 常用
      钢筋弯曲机 3.0 2 6 常用
      套子机 2.2 2 4.4 断续使用
      钢筋切割机 2.2 1 2.2 断续使用
      调直机 2.2 1 2.2 断续使用
      电 锯 5.5 1 5.5 常用
      电 刨 3.5 1 3.5 常用
      振捣器 2.2 4 8.8 断续使用
      平板振捣器 4 1 4 断续使用
      潜水泵 2.2 2 4.4 常用
      电动机总额定功率 141.5
      闪光对焊 80 2 160 断续使用
      电渣压力焊 31 2 62 断续使用
      电焊机 20 2 40 常用
      电焊机总额定功率 262
      现场照明
      办公区、生活区 20.0 常用
      电动机总额定功率:∑P1=141.5kw
      电焊机总额定功率:∑P2=262kw
      照明用电:∑P3=20.0kw
      cosф: 电动机功率因素,取0.75;
      K1,K2,K3,
      相应动力机械折减系数:
      K1=0.6, K2=0.5, K3=1.0
      P总=1.10(K1∑P1÷cosф K2∑P2 K3∑P3)
      =1.10×(0.6×141.5÷0.75 0.5×262 1.0×20.0)
      =1.10×(113.2 131 20)
      =290.6KVA
      说明:根据施工进度和大型设备断续使用情况,使用业主提供的380V交流电SL7-500/10(额定容量500KVA)的变压器,即可满足施工需要。
      (1) 现场用电导线截面计算及选择。
      配电导线的选择
      按导线的持续允许工作电流选择:
      用电设备的P1功率为:
      P1=2.2 2.2 3 2.2 31 4.4 28
      =73kw;
      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
      =0.9×73×1000/(31/2×380×0.7)
      =65700/460.73
      =142.5A
      故主导线选用(3根×25mm2 ) (2根×16mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求。
      用电设备的P2功率为:
      P2=4.4 31 28
      =63.4kw;
      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
      =0.9×63.4×1000/(31/2×380×0.7)
      =57060/460.73
      =123.9A
      故主导线选用(3根×25mm2 ) (2根×16mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求。
      用电设备的P3功率为:
      P3=20 3 80 3 3 3 80
      =192kw;
      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
      =0.9×192×1000/(31/2×380×0.7)
      =172800/460.73
      =375.1A
      故主导线选用(3根×50mm2 ) (2根×25mm2 )铜芯橡皮线,满足使用要求。
      4、电气平面图和接线系统图(见附图)
      5、安全用电技术措施和电气防火措施
      1)在建工程与外电线路之间按下表保持规定的安全操作距离。如无法保证规定的安全距离时,必须采取设置防护性遮栏、栅栏以及悬挂警告标志等防护措施。
      表:在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电空线路的边线之间的最少安全操作距离
      外电线路
      电压(kV) 1以下 1—10 35—110 154—220 330—500
      最小安全
      距离(m) 4 6 8 10 15
      2)施工现场临时用电必须采用三相五线制,使用五芯电缆线,达到三级配电,二线保护,漏电保护器与用电设备相匹配且符合用电规范规定,各种电箱高度均应离地面1.3—1.5M,所有的电箱必须做好防雨措施。
      3)所使用的配电箱、开关箱及五芯电缆线必须使用省推荐产品。
      4)低压外电线路架设须用专用电杆,严禁架设在树木、脚手架上。低压配电线路架设用有绝缘外层的电缆,使用绝缘子架设,埋地敷设应加防护套管,埋深0.6M。施工现场除开关箱到设备允许有短距离拖地线外,不得有任何拖地线,照明线架设必须符合规范要求。
      5)配电箱前不得有杂物,应有足够2人工作的空间,电箱门、锁齐全,箱内无杂物,应悬挂“电工工作警示牌”,总配电箱、分箱及开关箱内各配电装置及接线应按规定进行设置。箱内保护接零与重复接地符合规定,接线整齐有序、正规、符合规范规定。多路配电有明显标记,专用保护零线设置合理有效,符合用电规范。
      6)总箱、分箱及开关箱内各配电装置完整无损,参数与设备容量匹配,符合用电规范要求。
      7)专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,重复接地的接地线必须连接在PE线上,在同一配电系统中严禁一部分做保护接零,另一部分做保护接地,以免发生伤害事故。
      8)现场临时用电的安全技术交底应安分部分项下达,内容详尽,交底人、接底人签字明确,严格按照“倒闸操作”顺序要求进行电工作业。
      9)所有易发生电气起火的危险部位和重点部位均配置一定数量的干粉灭火器及其它有效的灭火器材。
      10)经常组织施工现场临时用电安全检查,发现隐患及时进行排除,确保施工现场临时用电正常、安全运行。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 28天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 28天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。