机房装修施工要求是什么?

孔沃妹 | 被浏览1192次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-01-25 12:45

     机房装修:
      先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
      机房的高度和空间:
      机房的高度和空间,应思考敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多选用下进线方法,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,一般楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的装置。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在修建造施规划时应全体规划机房大楼或特定楼层、机房。对中间型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间阻隔的原则行装置,特别是交换机、光传输设备、集群设备等主动化程度高,网管体系可完成设备大部分调测监控及体系操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。
      信号电缆与供电电缆的交叉:
      应依照有关标准,留意土建预留要遵从平行线缆彼此阻隔的间隔不小于50~60cm,竖井经过楼层时要特别留意,尽量坚持距离,避免电力线搅扰通讯传输。在机房、站区通讯、电力线密集人井、电缆房中,更要留意各自的环绕、路径的最优布设。
      机房的消防:
      要思考机房的消防救活规划,依据消防防火级别设置断定机房的规划方案,修建内首先需求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、主动报警警铃和指示灯、主动/手动救活设备和器材。机房火灾报警需求在一楼设有值班室或监控点。
      需要留意:机房消防规划国家已公布相应的标准和需求,在制定方案后应主动及时申报消防部门批阅,同时留意机房的装修与消防的协调适配,不然验收时整改作业量较大,也容易造成建造丢失。
      机房修建的防雷:
      由于机房通讯和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的修建防雷规划特别重要,而在通常的站区修建规划中往往忽视这一点,机房的修建防雷除应有效地保护修建本身的安全之外,也应为设备的防雷及作业接地打下良好的基础,机电工程多选用联合接地方法,体系设备接地都是与修建接地连接在一起的。修建防雷规划施工完成后应供给准确的体系接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与修建接地网冲突。由于联合接地的特殊需求,机电工程中制止直接运用修建接地线和电源接地线作为体系设备的地线。
      满足规划选址、规划高度的情况下,土建规划中如果能使用机房修建规划在楼顶树立铁塔,是一种经济实惠的方案,各地多有成功的经验。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-01-25 01:03

      1、一般规定
      ●计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内功课。
      ●室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。
      ●在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐藏工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持恒久不起尘、不起皮和不龟裂。
      ●机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,而后对裂缝必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其余涂复施工时,其情况条件应相符材料仿单的规定。
      ●装修材料应尽量取舍无毒、无安慰性的材料,只管即便抉择难燃、阻燃材料,不然应尽可能涂防火涂料。

      2、吊顶
      ●计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐化;其边沿应整洁、无翘曲,封边处理后不得脱胶;添补顶棚的保温、隔音材料应平整、枯燥,并做包缝处理。
      ●按设计及安装地位严厉放线。吊顶及马道应牢固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。
      ●吊顶上的灯具、各种风口、火警探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐同等,并与龙骨和吊顶紧密共同安装。从表面看应结构合理、雅观、不显混乱。
      ●吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。
      ●固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在统一根龙骨上。
      ●用自攻螺钉固定吊顶板,不得破坏板面。当设计未作明白划定时应契合五类要求。
      ●螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,旁边间距为200-3000mm,平均安排。
      ●螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
      ●保温吊顶的检验盖板利用与保温吊顶雷同的资料制造。
      ●活动式顶板的安装必需坚固、下表面平坦、接缝严密平直、靠墙、柱处按现实尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。
      ●安装过程中随时擦拭顶板表面,并实时明白顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

      3、隔断墙
      ●无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢构造框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。名义不锈钢厚度应保障压延成型后平如镜面,不不平的视觉后果。
      ●石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规准时固定点间距不宜大于800mm。
      ●竖龙骨准断定位并校订垂直后与沿地、沿顶龙骨牢靠固定。
      ●有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实践高度短30mm,上、下分辨构成15mm收缩缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。
      ●安装隔断墙板时,板边与建造墙面空隙运用嵌缝材料可靠密封。
      ●当设计无明确规守时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,平匀布置,其他要求同2。
      ●有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨同等铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。
      ●隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。
      ●安装在隔断墙上的设备和电气安装固定在龙骨上。墙板不得受力。
      ●隔绝墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上,并按设计要求对其漏洞举行密封。

      4、铝合金门窗和隔断
      ●铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应吻合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规按时隔断墙沿墙破柱固定点间距不宜大于800mm。
      ●门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自若、推拉灵活。
      ●施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装潢面应采取保护措施。
      ●安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应稳固周密。

      5、活动地板
      ●计算机房用活动地板应合乎国标GB6650-86《盘算机房用活动地板技巧前提》。
      ●活动地板的幻想高度在18-24英寸(46-61cm)之间。
      ●运动地板的铺设应在机房内各种装修施工及牢固办法装置实现并对空中干净处置落后行。
      ●建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。
      ●现场切割的地板,周边应润滑、无毛刺,并按原产物的技术请求作响应处理。
      ●活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支持部件调剂至设计高度,平整、牢固。
      ●活动地板铺设进程中应随时调整水平。碰到阻碍或不规矩地面,应按现实尺寸镶补并附加支撑部件。
      ●在活动地板上搬运、安装设备时应答地板表面采取防护办法。铺设完成后,做好防静电接地。

      6、电气系统

      (1) 数据中心供配电系统应为380V/200V、50HZ,计算机供电品质到达A级。

      (2)供配电方式为双路供电系统加UPS电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备独自供电,以防止了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包括如下方面:
      ●办事器功率:单台服务器功率×服务器台数=总功率
      ●UPS总功率:一般采用n+1备份方案,亦即并联UPS台数多加壹台,以避免某一台机组涌现妨碍。
      今朝UPS效力均在90%以上,故依照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。
      ●工作区恒温恒湿精密空调负荷:任务区面积×200~250 kcal/hr/m2=总的空调所需制冷量
      按上述数据即可肯定精细空调的数量,同时亦可确定空调所消耗电功率。
      ●办公区空调、照明等负荷
      ●别的用负荷
      由上能够计算出一个数据中神思房所需的用电负荷总功率。

      (3)电源分类:
      ●一类电源为UPS供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱,分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处,电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设。
      ●二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分离送至空调、照明配电箱和插座配电箱,再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆,照明歧路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设。
      ●三类电源为柴油发电机组,是作为特殊重要负荷的应急电源,应知足的运行方式为:畸形情况下,柴油发电机组应一直处于筹备动员状况,当两路市电均终断时,机组应即时启动,并具有带100%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动加入运行并延时停机,规复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,由于有的负荷需要很大的启动功率,如空调电念头,这就需要合理挑选发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

      (4)配电柜
      ●配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。
      ●配电箱、柜安装结束后,进行编号,并表明箱、柜内各开关的用处以便于操作和检修。
      ●配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备裁减时用电。

      (5)插座
      机房内用电插座分为两大类,即UPS插座和市电插座。机房各事情间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。

      (6)电缆(电线)
      ●电缆(电线)在铺设时应当平直,电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。
      ●不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离距离。
      ●电缆(电线)在铺设备工中曲折半径按厂家跟本地供电部分的尺度施工。
      ●铺设电缆时要有留有恰当的余度。
      ●地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。

      (7)照明
      ●机房照明按\"电子计算机机房设计规范\"规定。
      ●照明灯具采用嵌入式安装。事变照明用备用电源自投自复配电箱,市电与UPS电源自动切换。
      ●灯具外部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两头接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝打仗精良。灯具的接地线或接零线,必须用灯具公用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。
      ●在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。
      ●在机房内所有照明线都必须穿钢管大概金属软管并留不足量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不该切近灯具外壳。

      (8)接地系统
      根据国标GB50169-92电气安装,接地施工及验收规范。计算机直流地与机房抗静电接地及掩护地严格离开免得彼此烦扰,采用T50x0.35铜网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触杰出,以保证各计算机设备的稳固运转并要求其接地电阻1Ω。机房抗静电接地与维护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板发生的静电电荷敏捷上天。

      (9)防雷
      为预防机房设备的损坏和数据的丧失,机房防雷尤其重要。按国度建筑物防雷设计规范,本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实施等电位连接,并在高压配电电源电缆进线输出端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10Ω。

      7、空调系统
      根据GB2887-82计算机园地技术要求,按A级设计,温度T=23℃±2℃,绝对湿度=55%±5%,夏日取下限,夏季取上限。
      气流构造采取下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量计划取总风量的10百分,中低渡过滤,新风与回风混杂后,进入空调装备处理,进步把持精度,节俭投资,便利治理。

      8、门禁系统
      门禁管理系统的重要目标是保证重要区域设备和材料的保险,便于人员的公道活动,对进入这些主要地区的人员履行种种方法的门禁管理,以便限度职员随便收支。
      ●卡片最好采用当初风行的感到式卡片。
      ●卡收支系统起首应具有权限设置的功能,即每张卡可进出的时光、可进出哪道门,不同的卡片持有者应有不同的权限。
      ●每次有用的进入都应存档或统计。
      ●应有完美的暗码系统,即对体系的变动,分歧的操纵者应有差别的权限。
      ●电锁应采用平安可靠的产品,有电闭锁或无电闭锁根据用户要求可调。
      ●紧迫情况下或电锁出现毛病的情况下应有应急钥匙可将门翻开。
      ●门禁系统最好采用计算机控制系统。
      ●全套系统最好有备用电源。

      9、监控系统

      (1)机房中有大批的办事器及机柜、机架。因为这些机柜及机架个别比较高,以是监控的逝世角比较多,因而在电视监控布点时主要考虑各个收支口,每一排机柜之间安装摄象机。如果在各出进口的空间比拟年夜,可斟酌采用带变焦的摄象机,在每一排的机柜之间,依据监督间隔,配定焦摄象机即可。假如机房有多个房间的话,可考虑在UPS房和节制机房内安装摄象机。

      (2)产品选型及技术要求:
      ●电视监控系统图像信号应满意图像信号技术目标表中的要求
      复合视频信号幅度:(1±0.3)V(峰-峰)
      彩色电视水平清晰度:>=350TVL
      黑色电视程度清楚度:>=270TVL
      好坏电视灰度品级:>=8
      信噪比:>=38
      ●一般情况下,定焦摄象机在光照度变更大的场合应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充分的地方,用固定光圈镜头可下降本钱。
      ●图像信号应坚持24小时录像,录像方式可采用硬盘录像,也可采用传统的录像系统。闭路电视掌握系统最好有视频静态报警功能。同时如果拥有视频近程传输功能,即通过Internet、ISDN、局域网或电话线将监视信号传输到长途客户指定的处所,在使用时将会越发方便。
      ●在安装闭路电视的同时,也可考虑在重要的机房档案库安装防盗报警系统以增强防备手腕。

      10、消防系统

      (1)方案依据
      ●《高层修筑防火设计规范》GBJ45-82
      ●《火警主动报警系统设计标准》GBJ116-88

      (2)消防自动报警及控制系统的构成
      ●消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制。
      ●消防控制中心核心报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和睦瓶等。上述设备位于各楼层现场和端子箱内。

      11、综合布线系统
      古代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不但仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协定及多种厂商设备的信息互连,可顺应各种灵活的、容错的组网计划;同时因为新技术、新产物一直呈现,传输线路要能够在多少年里顺应开展的需要。因此树立一套可以片面支持各种系统应用如通信网络中央、数据处理中央,自身又存在开放、兼容、可靠性高、适用性强、易于管理、具备进步性、面向将来的综合布线系统,对现代化建筑是必不行少的。
      结构化综合布线系统是在传统布线方式上的一次庞大改革,其线缆的传输才能百倍于旧的传输线缆,接口形式已成为国际通用的标准,并把旧的各类标准兼容在内。因此用户无需担忧现在和日后的系统应用和进级能力。它采用了模块化结构,设置装备摆设灵巧,设备搬家、扩容都十分方便,从基本上转变了以往修建物布线的呆板、凌乱、庞杂的状态。
      在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基本前言,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。

      12、计算机收集系统
      目前计算机管理、控制系统已从初期的单机、单网的小范围单一应用向大型化、集成化和综合化的偏向发展,其系统结构也阅历了集中式、集散式和分布式等不同的成长阶段。从总体上看,跟着管理、业务系统的大型化和笼罩范畴的扩展,人们不成能只是不断地调换机能更强的主机,散布式处理已是网络发展的必定趋向。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-24 13:19

    您说的是哪一方面的?如果是承接项目资质的条件,根据各地域、甲方、招标代理机构的不同,要求也不一样,汇总起来有建筑智能化施工与设计资质或建筑智能化专业承包资质(常见),系统集成资质(近期很少见到),装饰装修资质(也不多),安防资质(常有),安全生产许可证,建造师资格证(常见),安全生产资格证(或许有)。
    若是机房施工准备条件:需要基础建设完成,内部装修完成或未开始,临时水电到位,道路通畅,场地清理完毕,设计图纸基本完善、任务明确。
    如果是机房建设所包含的内容,那是:装饰装修工程(门窗、墙面、天花吊顶、防静电地板、防水堰等等)、供配电工程、防雷接地工程、综合布线系统工程、新风系统、门禁系统、动力环境监控系统、消防系统、视频监控系统、空调系统、UPS系统(及采油发电机组)。
    不知道以上解答对您有没有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 济南机房装修要求有哪些?
    • poming978394839 回答:机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。 机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。 机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门为不锈钢无框玻璃滑动门。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入 3、窗帘采用双层结构,外层是防光隔热窗帘材料避免阳光直接照射。 天花墙面处理是指采用在主机房的天花板、墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮、防水漆,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。
    • 济南公积金 济南买房 机房装修 2年以前
  • 3 回答
    • 机房吸音墙施工方案?是什么
    • 疾风剑豪 回答:吸音墙操作工艺 (1)基层或底板处理:在结构墙面上预埋木砖抹水泥砂浆找平层。如果是直接铺贴,则应将底板拼缝用油腻子嵌平密实,满刮腻子'~;遍,待腻子干燥後,用砂纸磨平,粘贴前基层表面满刷清油一道。 (2)吊直、套方、找规矩、弹线:根据设计图纸要求,把该房间需要软包墙面的装饰尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩、弹线等工序,把实际尺寸与造型落实到墙面上。 (3)计算用料、截面料:首先根据设计图纸的要求,确定软包墙面的具体做法。 (4)粘贴面料:如采取直接铺贴法施工时,应待墙面细木装饰基本完成时,边框油漆达到交活条件,方可粘贴面料。 (5)安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆:根据设计选定和加工好的贴脸或装饰边线,按设计要求把油漆刷好(达到交活条件),便可进行装饰板安装工作。首先经过试饼,达到设计要求效果後,便可与基层固定和安装贴脸或装饰边线,最後涂刷镶边油漆成活。 (6)修整软包墙面:除尘清理,钉粘保护膜和处理胶痕。 布艺吸音板 施工工艺 (1)基层处理:人造革软包,要求基层牢固,构造合理。如果是将它直接装设于建筑墙体及柱体表面,为防止墙体柱体的潮气使其基面面板底翘曲变形而影响装饰质量,要求基层做抹灰和防潮处理。通常的做法是,采用':的水泥砂浆抹灰做至;20mm厚。然後涂刷冷底子油一道并作一毡二油防潮层。 (2)木龙骨及墙面安装当在建筑墙柱面做皮革或人造革装饰时,应采用墙筋木龙骨,墙筋龙骨一般为(20~50)mm*(40~50)mm截面的木方条,钉于墙、柱体的预埋的木楔上,木砖或木楔的间距,与墙筋的排布尺寸一致,一般为400~600mm间距,按设计图纸的要求进行分格或平面造型进行划分。常见的形式为450~450mm见方划分。固定好墙筋後,即铺钉夹板做基面板;然後以人造革填塞材料覆于基面板上,采用钉将其固定在墙筋位置;最後以电化铝冒头钉按分格或其它形式的划分尺寸进行固定,也可同时采用压条,压条的材料可用不锈纲、铜或木条,即方便施工又可使其立面造型丰富。 ()面层固定皮革和人造革饰面的铺钉方法,主要有成卷铺装或分块固定两种形式,此外尚有压条法、平铺泡钉压角法等,由设计而定。 a)成卷铺装法由于人造革材料可成卷供应,应较大面积施工时,可进行成卷铺装。但需注意,人造革卷材的幅面宽度应大于横向木筋中距50~80mm;并保证基面五夹板的接缝需置于墙筋上。 b)分块固定这种做法是先将皮革或人造革与夹板按设计要求的分格,划块进行预裁,然後一并固定于木筋上,安装时,以五金夹板压住皮革或人造革面层,压边;20~03mm,用圆钉钉于木筋上,然後将皮革或人造革与木夹板之间填入衬垫材料进而包覆固定。须注意的操作要点是:首先必须保证五夹板的接缝位于墙筋中线;其次,五夹板的另一端不压皮革或人造革直接钉于木筋上;再就是皮革或人造革剪裁时必须大于装饰分格划块尺寸,并足以在下一个墙筋上剩余;20~30mm的料头,如此,第二块五加板又可包覆第二片革面压于其上进行固定,照此类推完成整个软包装饰面。
    • 吸音墙 拆除施工方案 屋面防水施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 机房装修材料选择要求有有哪些?
    • 小嫻_333 回答:一从隔断墙来看有以下要求: 1.无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。 2.石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。 3.竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。 4.有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。 5.安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。 当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均布置,其他要求同2。 二从吊顶装修来看有以下要求:1.计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。 2.按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。 3.吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。 4.吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。 5.固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。 6.用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。 7.螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。 8.螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。 9.保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作. 10.活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。 11.安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。
    • 装修材料 装修材料明细 机房装修 2年以前
  • 3 回答
    • 住宅室内装修施工的基本要求是什么?
    • theworld_1427 回答:电 工 程 一、电器安装工程 A、材料提示:2.5 mm2 1、电线为武汉电线电缆二厂单股铜芯线。 2、PVC线管、底盒及配件为符合设计要求建设部推荐的联塑增强产品。 3、所用电线的型号、线径、符合设计要求;照明、插座用2.5 mm2大功率用4 mm2,不受拉力,无扭结、死弯、绝缘层破损等缺陷,电线的火线、零线及地线颜色要分清(红/火、兰/零、黄绿(双色)/地)。 B、施工工艺 1、电线弹线开槽,墙身、地面开线槽必须横平竖直,不允许弯弯曲曲,特殊情况须经工程监理同意,所有电线(含电话线、音响线、电视线)都必须可抽动和更换;强、弱电须分开线管敷设,电视信号线、电话线、网络线、音响线等要分开敷设。 2、面与墙面应留10㎜以上的批灰层,以防止墙面开裂;水路工程距离顶棚面间距须大于50㎜。 3、敷设暗管线路,电线在管内不应有接头,不应扭绞,管内应留有40%的空间,管内电线随时抽动,换线。4 m㎡电线最多3根,2.5m㎡最多4根(仅指单根20线管)。 4、一套房内,开关设置在1.3m,插座在30cm,插座开关各在同一水平线上(其他特殊高度如设计需要)。安装底盒必须以水平线为基准线。 5、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室外安装的开关应采用带防水措施的开关。 6、分支接头应在插座盒、开关盒、灯头盒内,接头接线在同一处 不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。 7、电视信号线接线必须采用分频器并留检查口。 8、电线的敷设不得将绝缘电线裸露敷设,不许直接将绝缘电线埋 入灰层敷设。 9、电线管路与蒸汽管、热水管及煤气管道间距大于30cm,交叉处 须保持10cm以上距离。 10、线路要多路化,做到厨房、卫浴、客厅、卧室分路布线;插 座、开关分开,空调、电热水器等大功率电器单独布线。 11、线管采用水泥钉,连接铜丝固定1:2水泥砂浆批荡,平直整 洁;大型灯具的安装须用吊钩等预埋件或专用框架可靠固定,吸顶灯具固定面罩的外边框应紧贴棚面,发热量较大的器具与可燃材料接触面进行隔热处理。 12、敷设好的电线、讯号线等都必须进行检测,是否短路、断路、 接地等,再进行埋设。 13、敷设好线路后,必须提交一份标准详细的电路图。图样如下: 注: a、标注的位置要符合实际; b、进出线管的位置尺寸必须要准确,误差范围+5mm; c、强弱电的标识要分清,并付说明。 14、施工现场临时电源应有完整的插头、开关、插座、漏电保护器设置;临时用线须用电缆。 15、单相两孔插座接线,面对插座左零右火,单相四孔插座,地 线接正上方,插座接地线单独敷设,不能与工作零线混用。 16、整套房子只需一个漏电保护器(客户要求除外)。 17、空调等大功率电器,必须设置专用供电回路(含电热水器、太阳能热水器等)。 18、所有入墙电线采用Φ20的PVC阻燃管套管埋设,并用弯头、直节、线盒等连接,盒底使用杯梳;管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥砂浆抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 19、特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头,电源线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地砖时PVC套管应被砂浆完全覆盖;钉木地板时,电源线管应沿墙角30cm以上铺设,以防止电源线管被钉子钉穿。 20、对于地面走线无法开槽的,走完线后必须两边用木方固定,上面钉九厘板保护。 21、电源线走向横平竖直,严禁斜拉,并且要避开壁镜,物架、家具等物的安装位置,防止被电锤、钉子损伤。电源线埋设时,应考虑强电线与弱电管线等保持300-500mm以上的距离。 22、电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面嵌进墙面10mm以上,(墙上开槽深度≧40mm),槽封口面打毛,开槽超过10CM的要挂钢网。 23、经检验认可,电源线连接合格后,应清理浮尘,湿润槽体,用1:3水泥砂浆封闭,封闭表面要平整,且低于墙面2mm。电源底盒安装要牢固、方正;面板平整与墙面吻合,无缝隙。 24、空调电源采用16A三孔插座,在儿童可触摸的高度(1.5m以下)应采用带保护门的插座。卫生间、洗漱间、浴室应彩用双控开关和带防溅保护的插座安装高度不低1.3m,并远离水源,以便于卫生间使用方便,卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源尖在墙面设置开关控制通断。 25、各种强弱电插座接口宁多勿缺,一般在满足现时使用功能的情况上增20%的插座。 26、跷板开关安装方向一致, 下端按入为通,上端按入为断。插座、开关面板紧固时应用配套的镙钉,不得使用木锣钉或自攻螺丝替代,以便损坏底盒。 27、有金属外壳的灯具,金属外壳应可靠接地;火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大,应选用导线上套防蜡管的灯座,接好线后,应使用灯座导线散开。 28、音响、电视、电话、多媒体、宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与电源线的铺设方法及要求与电源线的铺设方法相同,其插座或线盒与电源插座并列安装。 29、如果客户没有特殊要求,应将所有房间的电话线并接成一个号码。如果楼层有配号箱,应将电话线接通到配号箱内。多芯电话线的接头处,套管子口应有胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。铝扣板内电线应捆绑在木龙骨上。 30、强弱电安装质量检验方法:弱电线须采用短接一头,在另一头测量通断的方法。 31、电工进场,应首先计算房室内可能承受的最大荷载和可考虑系数,以便及时对总配电箱进行修整或增容。 32、底盒,网线、电话线应用固定品牌,在材料店购买,材料店应保证材料质量。 33、对于所有完工的成品注意成品保护。 三、施工步骤 1、设计师、业主、项目经理、监理及水电班负责人到现场确定开关、插座、灯位及其他的家用电器位置(用彩色粉笔在现场做好记录)。 2、水电班负责人根据现场实际情况按规范画好线管的走向,并向业主解释清楚(有必要的估算造价)。 3、施工程序: 施工准备→定位、弹线、开槽→管线敷设→管内穿线→电气摇测→隐蔽工程验收→管槽封闭→照明器具安装→通电试验→工程验收、交付。 二、管道安装工程施工工艺 1. 给水管道 A.施工程序: 熟悉图纸→确定用水设备位置→确定用水末端高度→确定最佳线路→切槽凿槽(标准深度)→检查验证管材、管件质量→按实际尺寸裁料→按管材性能的连接方式连接管及管件→管卡固定→用堵头封闭管末端→串连管道系统→连接手动泵进行加压试验→进行系统检查稳压无渗漏→客户、质检员、施工队长签证试压记录→绘制系统图→交付下道工序泥工填槽。 B.工艺标准: (1)管材及管件的型号、规格必须符合设计要求。本公司只采用PP-R管。 (2)管道系统材料的质量必须符合质量标准,并有出厂合格证。 (3)管道的垂直和水平度偏差不得大于3mm。 (4)系统安装完成后必须加压试验,试验压力为0.6MPA,稳压15分钟,降压不大于0.05MPA,检查全系统无渗漏。 (5)在系统接头处采取水泥砂浆围护,严禁踩踏。 (6)管道在转角、水表、龙头及管道终端必须设管卡固定,不允许有松动现象,末端管件应高于墙面5-8mm。 (7)管道与电源线间距不小于20cm,与煤气管间距不小于50cm。 (8)阀门开启灵活,与管道连接严密,无渗漏,手动操作方便。 (9)地面暗敷的管道隐蔽后必须对实际走向及其位置标记红线示意,防止电钻击穿事故发生。 (10)系统完工后必须进行隐蔽工程验收,经验收合格后,方能进行下道工序施工。 (11)每个卫生间进水留一个总阀。 (12)PP-R管全部用热水管。 (13)冷热水阀分开。 (14)热水管道地面以上超出两米需做保温套。 2. 排水管道 A.施工程序: 熟悉图纸→对原有系统通水检验→确定排水设备准确位置→确定排污管高度→按规范及设计要求开槽→检查管材及管件质量→按实际尺寸裁料→按管材性能规定的连接方式连接管道及管件→按设计要求沿排水方向留坡度→排水系统通水试验检查→连接紧密无渗漏→水泥砂浆补槽及围护→管道末端临时封口保护。 B.工艺标准: (1)管材及管件的型号、规格必须符合设计要求。本公司指定品牌(联塑增强型PVC排水管) (2)管道系统材料的质量必须符合国家质量标准,并具有合格证。 (3)系统安装连接正确,顺水有坡度:水池排水坡度≥25‰;面盆、浴缸排水坡度≥20‰;便器排水坡度≥12‰。 (4)管道与管件连接紧密,无渗漏。 (5)按规范及设计要求安装存水弯。 (6)进行隐蔽验收,绘制系统图。 (7)施工时不得损坏防水层,排污管根部应进行防水及处理。 (8)必须进行通水试验,试验完成后采用水泥砂浆保护管道系统。 (9)排水管在回填前用砖垫好。 4、临时用电 进场时将空气开关的电线全部卸下来,然后从总进线处接电源到临时配电箱,项目经理部自有配电箱包括漏电开关,空气开关及带保护装置的插座。所有临时用线必须是电缆(包括灯线)。否则按不安全用电处罚。 四、卫浴设备 1、基本要求和验收 卫浴设备外表应洁净无损坏,卫生洁具安装必须牢固,不得松动;而且畅通无堵,各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活,采用目测和手感方法验收。安装完毕后进行不少于2h盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器低水箱应盛至板手孔以下10mm处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一;水盘应盛至不少于盘深的三分之二。 墙面安装玻璃或镜子时,应保证其安全性,边角处不得有尖口和毛刺,潮湿区域应作特殊处理。 2、卫生洁具安装的一般规定 (1)卫生洁具的给水连接管,不得有凹凸弯扁等缺陷。 (2)卫生洁具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。 (3)卫生洁具与进水管、排污口连结必须严密,不得有渗漏现象,坐便器应用膨胀螺栓固定安装,并用油石灰或硅酮胶连结密封,底座不得用水泥砂浆固定。浴缸排水必须采用专用硬紫铜管连接。 3、质量验收及判定 (1)验收程序 A.管道、电气及其他隐蔽项目应在转入下道工序前由双方签字验收。 B.木工框架工程完成后由双方签字验收方右可转入下一道工序。 C.装饰竣工后,施工方应先自行检查,若符合要求,可交付业主验收。 (2)质量判定 A.在判定中涉及安全及重要使用性能的给排水管道、电气、卫浴设备三项分项目必须全部合格,其余分项目90%以上合格,则判该装饰项目质量合格。 B.若在验收中发现有不符合验收要求的项目,施工方应进行整改,整改后对不合格项进行复验,直至达到要求。
    • 住宅室内 工程施工要求 施工要求 2年以前