机房装修施工要求是什么?

好家装 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 芒果5270 2016-01-25 12:45

       机房装修:
        先要依照有关标准和技术标准,依据详细选用设备及装置的需求进行规划和计划,其次要尽量满足在采光、防尘、隔音的条件下,营造合理的作业环境,其间要思考的是:吊顶和墙面装修资料和构架应契合消防防火需求,运用阻燃型装修资料,表面阻燃涂覆处理,到达阻燃、放火的需求。机房地板优先运用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期运用无变形、褪色等现象;地板净空高度通常在10--50cm。房间要归纳思考照明灯具、空谐和湿度设备的装备:为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘等等。
        机房的高度和空间:
        机房的高度和空间,应思考敷设地板及吊顶装修后净高。由于机房多选用下进线方法,地板下要敷设走线槽和通风,地板净高一般在10--50cm左右;而房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度,通常占用一定高度,这样房间的净高累计减少了近1m,一般楼房的高度在机房装修后会显得较低,也不利于设备的装置。房屋净高应在3.2m~3.3m的范围(机房设走线架或槽道)。目前,大型机房地板下应设送风孔道,因此,在修建造施规划时应全体规划机房大楼或特定楼层、机房。对中间型的机房,随着新技术新设备的发展,业务会不断扩大,应按中、远期发展的趋势,适当预留一些设备空间。机房设备一般按机柜间与操作间阻隔的原则行装置,特别是交换机、光传输设备、集群设备等主动化程度高,网管体系可完成设备大部分调测监控及体系操作,无需频繁进入机柜间,这样可减小人为因素对设备的影响。
        信号电缆与供电电缆的交叉:
        应依照有关标准,留意土建预留要遵从平行线缆彼此阻隔的间隔不小于50~60cm,竖井经过楼层时要特别留意,尽量坚持距离,避免电力线搅扰通讯传输。在机房、站区通讯、电力线密集人井、电缆房中,更要留意各自的环绕、路径的最优布设。
        机房的消防:
        要思考机房的消防救活规划,依据消防防火级别设置断定机房的规划方案,修建内首先需求具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、主动报警警铃和指示灯、主动/手动救活设备和器材。机房火灾报警需求在一楼设有值班室或监控点。
        需要留意:机房消防规划国家已公布相应的标准和需求,在制定方案后应主动及时申报消防部门批阅,同时留意机房的装修与消防的协调适配,不然验收时整改作业量较大,也容易造成建造丢失。
        机房修建的防雷:
        由于机房通讯和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的修建防雷规划特别重要,而在通常的站区修建规划中往往忽视这一点,机房的修建防雷除应有效地保护修建本身的安全之外,也应为设备的防雷及作业接地打下良好的基础,机电工程多选用联合接地方法,体系设备接地都是与修建接地连接在一起的。修建防雷规划施工完成后应供给准确的体系接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与修建接地网冲突。由于联合接地的特殊需求,机电工程中制止直接运用修建接地线和电源接地线作为体系设备的地线。
        满足规划选址、规划高度的情况下,土建规划中如果能使用机房修建规划在楼顶树立铁塔,是一种经济实惠的方案,各地多有成功的经验。

      0 评论

    • Lin_4987 2016-01-25 01:03

        1、一般规定
        ●计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内功课。
        ●室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。
        ●在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐藏工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持恒久不起尘、不起皮和不龟裂。
        ●机房所有管线穿墙处的裁口必须做防尘处理,而后对裂缝必须用密封材料填堵。在裱糊、粘接贴面及进行其余涂复施工时,其情况条件应相符材料仿单的规定。
        ●装修材料应尽量取舍无毒、无安慰性的材料,只管即便抉择难燃、阻燃材料,不然应尽可能涂防火涂料。

        2、吊顶
        ●计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐化;其边沿应整洁、无翘曲,封边处理后不得脱胶;添补顶棚的保温、隔音材料应平整、枯燥,并做包缝处理。
        ●按设计及安装地位严厉放线。吊顶及马道应牢固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。
        ●吊顶上的灯具、各种风口、火警探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐同等,并与龙骨和吊顶紧密共同安装。从表面看应结构合理、雅观、不显混乱。
        ●吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。
        ●固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在统一根龙骨上。
        ●用自攻螺钉固定吊顶板,不得破坏板面。当设计未作明白划定时应契合五类要求。
        ●螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,旁边间距为200-3000mm,平均安排。
        ●螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
        ●保温吊顶的检验盖板利用与保温吊顶雷同的资料制造。
        ●活动式顶板的安装必需坚固、下表面平坦、接缝严密平直、靠墙、柱处按现实尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。
        ●安装过程中随时擦拭顶板表面,并实时明白顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。

        3、隔断墙
        ●无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢构造框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。名义不锈钢厚度应保障压延成型后平如镜面,不不平的视觉后果。
        ●石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规准时固定点间距不宜大于800mm。
        ●竖龙骨准断定位并校订垂直后与沿地、沿顶龙骨牢靠固定。
        ●有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实践高度短30mm,上、下分辨构成15mm收缩缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。
        ●安装隔断墙板时,板边与建造墙面空隙运用嵌缝材料可靠密封。
        ●当设计无明确规守时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,平匀布置,其他要求同2。
        ●有耐火极限要求的隔断墙板应与竖龙骨同等铺设,不得与沿地、沿顶龙骨固定。
        ●隔断墙两面墙板接缝不得在同一根龙骨上,每面的双层墙板接缝亦不得在同一根龙骨上。
        ●安装在隔断墙上的设备和电气安装固定在龙骨上。墙板不得受力。
        ●隔绝墙上需安装门窗时,门框、窗框应固定在龙骨上,并按设计要求对其漏洞举行密封。

        4、铝合金门窗和隔断
        ●铝合金门框、窗框、隔断墙的规格型号应吻合设计要求,安装应牢固、平整,其间隙用非腐蚀性材料密封。当设计无明确规按时隔断墙沿墙破柱固定点间距不宜大于800mm。
        ●门扇、窗扇应平整、接缝严密、安装牢固、开闭自若、推拉灵活。
        ●施工过程中对铝合金门窗及隔断墙的装潢面应采取保护措施。
        ●安装玻璃的槽口应清洁,下槽口应补垫软性材料。玻璃与扣条之间按设计要求填塞弹性密封材料,应稳固周密。

        5、活动地板
        ●计算机房用活动地板应合乎国标GB6650-86《盘算机房用活动地板技巧前提》。
        ●活动地板的幻想高度在18-24英寸(46-61cm)之间。
        ●运动地板的铺设应在机房内各种装修施工及牢固办法装置实现并对空中干净处置落后行。
        ●建筑地面应符合设计要求,并应清洁、干燥,活动地板空间作为静压箱时,四壁及地面均就作防尘处理,不得起皮和龟裂。
        ●现场切割的地板,周边应润滑、无毛刺,并按原产物的技术请求作响应处理。
        ●活动地板铺设前应按标高及地板布置严格放线将支持部件调剂至设计高度,平整、牢固。
        ●活动地板铺设进程中应随时调整水平。碰到阻碍或不规矩地面,应按现实尺寸镶补并附加支撑部件。
        ●在活动地板上搬运、安装设备时应答地板表面采取防护办法。铺设完成后,做好防静电接地。

        6、电气系统

        (1) 数据中心供配电系统应为380V/200V、50HZ,计算机供电品质到达A级。

        (2)供配电方式为双路供电系统加UPS电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备独自供电,以防止了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包括如下方面:
        ●办事器功率:单台服务器功率×服务器台数=总功率
        ●UPS总功率:一般采用n 1备份方案,亦即并联UPS台数多加壹台,以避免某一台机组涌现妨碍。
        今朝UPS效力均在90%以上,故依照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。
        ●工作区恒温恒湿精密空调负荷:任务区面积×200~250 kcal/hr/m2=总的空调所需制冷量
        按上述数据即可肯定精细空调的数量,同时亦可确定空调所消耗电功率。
        ●办公区空调、照明等负荷
        ●别的用负荷
        由上能够计算出一个数据中神思房所需的用电负荷总功率。

        (3)电源分类:
        ●一类电源为UPS供电电源,由电源互投柜引至墙面配电箱,分路送到活动地板下插座,再经插座分接计算机电源处,电缆用阻燃电缆,穿金属线槽钢管敷设。
        ●二类电源为市电供电电源,由电源互投柜分离送至空调、照明配电箱和插座配电箱,再分路送至灯具及墙面插座。电缆用阻燃电缆,照明歧路用塑铜线,穿金属线槽及钢管敷设。
        ●三类电源为柴油发电机组,是作为特殊重要负荷的应急电源,应知足的运行方式为:畸形情况下,柴油发电机组应一直处于筹备动员状况,当两路市电均终断时,机组应即时启动,并具有带100%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动加入运行并延时停机,规复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,由于有的负荷需要很大的启动功率,如空调电念头,这就需要合理挑选发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

        (4)配电柜
        ●配电箱、柜应有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁。
        ●配电箱、柜安装结束后,进行编号,并表明箱、柜内各开关的用处以便于操作和检修。
        ●配电箱、柜内留有备用电路,作机房设备裁减时用电。

        (5)插座
        机房内用电插座分为两大类,即UPS插座和市电插座。机房各事情间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。

        (6)电缆(电线)
        ●电缆(电线)在铺设时应当平直,电缆(电线)要与地面、墙壁、天花板保持一定的间隙。
        ●不同规格的电缆(电线)在铺设时要有不同的固定距离距离。
        ●电缆(电线)在铺设备工中曲折半径按厂家跟本地供电部分的尺度施工。
        ●铺设电缆时要有留有恰当的余度。
        ●地板下的电缆穿钢管或在金属线槽里铺设。

        (7)照明
        ●机房照明按\"电子计算机机房设计规范\"规定。
        ●照明灯具采用嵌入式安装。事变照明用备用电源自投自复配电箱,市电与UPS电源自动切换。
        ●灯具外部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两头接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝打仗精良。灯具的接地线或接零线,必须用灯具公用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。
        ●在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。
        ●在机房内所有照明线都必须穿钢管大概金属软管并留不足量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不该切近灯具外壳。

        (8)接地系统
        根据国标GB50169-92电气安装,接地施工及验收规范。计算机直流地与机房抗静电接地及掩护地严格离开免得彼此烦扰,采用T50x0.35铜网,所有接点采用锡焊或铜焊使其接触杰出,以保证各计算机设备的稳固运转并要求其接地电阻1Ω。机房抗静电接地与维护地采用软扁平编织铜线直接敷设到每个房间让地板就近接地,能使地板发生的静电电荷敏捷上天。

        (9)防雷
        为预防机房设备的损坏和数据的丧失,机房防雷尤其重要。按国度建筑物防雷设计规范,本设计对机房电气电子设备的外壳、金属件等实施等电位连接,并在高压配电电源电缆进线输出端加装电源防雷器。防雷接地电阻要求小于10Ω。

        7、空调系统
        根据GB2887-82计算机园地技术要求,按A级设计,温度T=23℃±2℃,绝对湿度=55%±5%,夏日取下限,夏季取上限。
        气流构造采取下送风、上回风,即抗静电活动地板静压箱送风,吊顶天花微孔板回风。新风量计划取总风量的10百分,中低渡过滤,新风与回风混杂后,进入空调装备处理,进步把持精度,节俭投资,便利治理。

        8、门禁系统
        门禁管理系统的重要目标是保证重要区域设备和材料的保险,便于人员的公道活动,对进入这些主要地区的人员履行种种方法的门禁管理,以便限度职员随便收支。
        ●卡片最好采用当初风行的感到式卡片。
        ●卡收支系统起首应具有权限设置的功能,即每张卡可进出的时光、可进出哪道门,不同的卡片持有者应有不同的权限。
        ●每次有用的进入都应存档或统计。
        ●应有完美的暗码系统,即对体系的变动,分歧的操纵者应有差别的权限。
        ●电锁应采用平安可靠的产品,有电闭锁或无电闭锁根据用户要求可调。
        ●紧迫情况下或电锁出现毛病的情况下应有应急钥匙可将门翻开。
        ●门禁系统最好采用计算机控制系统。
        ●全套系统最好有备用电源。

        9、监控系统

        (1)机房中有大批的办事器及机柜、机架。因为这些机柜及机架个别比较高,以是监控的逝世角比较多,因而在电视监控布点时主要考虑各个收支口,每一排机柜之间安装摄象机。如果在各出进口的空间比拟年夜,可斟酌采用带变焦的摄象机,在每一排的机柜之间,依据监督间隔,配定焦摄象机即可。假如机房有多个房间的话,可考虑在UPS房和节制机房内安装摄象机。

        (2)产品选型及技术要求:
        ●电视监控系统图像信号应满意图像信号技术目标表中的要求
        复合视频信号幅度:(1±0.3)V(峰-峰)
        彩色电视水平清晰度:>=350TVL
        黑色电视程度清楚度:>=270TVL
        好坏电视灰度品级:>=8
        信噪比:>=38
        ●一般情况下,定焦摄象机在光照度变更大的场合应选用自动光圈镜头并配置防护罩,在光照稳定光源充分的地方,用固定光圈镜头可下降本钱。
        ●图像信号应坚持24小时录像,录像方式可采用硬盘录像,也可采用传统的录像系统。闭路电视掌握系统最好有视频静态报警功能。同时如果拥有视频近程传输功能,即通过Internet、ISDN、局域网或电话线将监视信号传输到长途客户指定的处所,在使用时将会越发方便。
        ●在安装闭路电视的同时,也可考虑在重要的机房档案库安装防盗报警系统以增强防备手腕。

        10、消防系统

        (1)方案依据
        ●《高层修筑防火设计规范》GBJ45-82
        ●《火警主动报警系统设计标准》GBJ116-88

        (2)消防自动报警及控制系统的构成
        ●消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制。
        ●消防控制中心核心报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和睦瓶等。上述设备位于各楼层现场和端子箱内。

        11、综合布线系统
        古代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不但仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协定及多种厂商设备的信息互连,可顺应各种灵活的、容错的组网计划;同时因为新技术、新产物一直呈现,传输线路要能够在多少年里顺应开展的需要。因此树立一套可以片面支持各种系统应用如通信网络中央、数据处理中央,自身又存在开放、兼容、可靠性高、适用性强、易于管理、具备进步性、面向将来的综合布线系统,对现代化建筑是必不行少的。
        结构化综合布线系统是在传统布线方式上的一次庞大改革,其线缆的传输才能百倍于旧的传输线缆,接口形式已成为国际通用的标准,并把旧的各类标准兼容在内。因此用户无需担忧现在和日后的系统应用和进级能力。它采用了模块化结构,设置装备摆设灵巧,设备搬家、扩容都十分方便,从基本上转变了以往修建物布线的呆板、凌乱、庞杂的状态。
        在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基本前言,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。

        12、计算机收集系统
        目前计算机管理、控制系统已从初期的单机、单网的小范围单一应用向大型化、集成化和综合化的偏向发展,其系统结构也阅历了集中式、集散式和分布式等不同的成长阶段。从总体上看,跟着管理、业务系统的大型化和笼罩范畴的扩展,人们不成能只是不断地调换机能更强的主机,散布式处理已是网络发展的必定趋向。

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-24 13:19

      您说的是哪一方面的?如果是承接项目资质的条件,根据各地域、甲方、招标代理机构的不同,要求也不一样,汇总起来有建筑智能化施工与设计资质或建筑智能化专业承包资质(常见),系统集成资质(近期很少见到),装饰装修资质(也不多),安防资质(常有),安全生产许可证,建造师资格证(常见),安全生产资格证(或许有)。
      若是机房施工准备条件:需要基础建设完成,内部装修完成或未开始,临时水电到位,道路通畅,场地清理完毕,设计图纸基本完善、任务明确。
      如果是机房建设所包含的内容,那是:装饰装修工程(门窗、墙面、天花吊顶、防静电地板、防水堰等等)、供配电工程、防雷接地工程、综合布线系统工程、新风系统、门禁系统、动力环境监控系统、消防系统、视频监控系统、空调系统、UPS系统(及采油发电机组)。
      不知道以上解答对您有没有帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。