  • Lin_4987 2016-01-23 23:56

    电动伸缩门控制箱安装技术
    一、 安装步骤:
    1、先检查电动门本身功能上行、停、下行是否皆正常
    2、请按照所配接线图正确连接好各引线,要求接牢固
    3、先关掉总电源开关,再行施工,以确保安全
    4、主机固定好,调整天线于最佳位置,注意天线勿被铁皮包住,亦不可与金属物相接触。安装位置应选择避免日光、直射、雨水淋浸、不易受震动之处
    二、适用范围:普通、报警、防砸卷门遥控器、管状电机遥控器
    电气参数:输入电压220V+-15% 每路额定电流:5A
    遥控方式:百万组内码 遥控距离:空旷100米以上
    三、技术参数
    工作电压:DC12V
    工作频率:315MHZ
    键盘分配:4键(开关锁停)
    操作方式:直按
    发射距离:室外约100米
    编码方式:编码型
    外壳材料:ABS塑料
    产品用途:主要用于电动门、伸缩门、平移门、平开门、道闸、卷闸门等系列产品的正转、反转、停止及遥控控制,也适用于启动电流小于10A的单相电容运转电机的正转、反转、停止及遥控控制。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-01-23 19:33

    控制箱一般安装在卷帘门的电动机旁,也就是门上框的高度。 应与防火卷帘门的平齐。
    最大洞口宽度:5mm 最大洞口长度16mm;
    卷闸上部所需空间:400-600mm;
    卷闸左、右侧所需空间:100-200mm

    0 评论

  • ag123456 2016-01-23 10:18

    卷帘门控制箱经常报警说明有故障,故障排除方法:
    故障现象一、接通电源所有功能皆不能动作

    解决方法:
    1、检查按钮盒接线是否松动;
    2、按钮盒按键按下听是否有响声,如有响声,检查限位接线是否正常;
    3、如按钮盒及限位接线均正常,还不动作,测试变压器输入及输出电源是否带电及电机接线端子是否带电,如都正常,则直接按控制箱上接触器,如电机动作则可能是控制箱电路板损坏,更换电路板;如还不动作则可能是电机或接触器损坏,直接更换电机或接触器;
    4、检查主电源是否有故障,查看保险是否烧坏。

    故障现象二:接上烟感器或温感器时门马上动作
    解决方法:
    1、检查消防烟感或温感的信号线正负极是否接反或短路;
    2、可能控制箱电路板出故障,直接更换电路板故障现象。

    故障现象三:控制箱报警
    解决方法:
    1、检查电源是否缺相,相序有无发生变化及电压是否正常;
    2、检查电机线连接是否松动。

    故障现象四:控制室因卷帘故障报警
    解决方法:
    1、检查卷帘控制箱是否故障报警,如报警,同故障现象三;
    2、如卷帘控制箱不报警,则检查消防信号线是否有问题。

    5
    故障现象五:消防控制室给信号卷帘不动作
    解决方法:
    1、检查消防信号线是否连接正常;
    2、检查卷帘手动是否动作;
    3、更换控制箱电路板。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火卷帘门控制箱安装高度是多少
    • 最亮的小太阳 回答:防火卷帘门安装高度一般是2200mm 防火卷帘门安装规范规定: 安装完成后,升起状态防火卷帘帘布底梁离地面的距离需要保证2200mm。   防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。   性能特点   1、帘面选用非金属材料经特别措置后缝制而成,质地柔韧且抗拉强度大,耐氧化性及抗潮性与钢卷帘(带喷淋装备)的特级防火卷帘对照更有独到的地方,具备非常好的防火听命。   2、因为帘面选用非金属原料制成,帘面厚度小,占用空间小,在平等营造物中可提高有效使用空间,亦可降落对修建层高的重要。   3、帘面每平方米重量不大于5Kg,只有钢帘的五分之一,降落了对修建物的无效负荷的重要。   4、不需水幕护卫,取消了供水管路与操控配备,减少了消防用水量,可大起伏降落项目造价。   5、动员活络,噪音小。
    • 防火卷帘门价格是多少 卷帘门控制箱 防火卷帘门控制箱 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门控制箱高度一般是多少
    • ND_6090 回答:防火卷帘门安装高度一般是2200mm 防火卷帘门安装规范规定: 安装完成后,升起状态防火卷帘帘布底梁离地面的距离需要保证2200mm。