装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内防火涂料施工方案求一份?

熊强 | 被浏览208次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-23 13:09

    防火涂料工程的施工方案
    1)施工方法及机具
    一般采用喷涂方法涂装,机具为压送式喷涂机,配备能够自动调压的空压机,喷枪口径
    为6~12mm,空气压力为0.4~0.6MPa。
    局部修补和小面积构件采用手工抹涂方法施工,工具是抹灰刀等。
    2)涂料配制
    单组分湿涂料,现场采用便携式搅拌器搅拌均匀;单组分干粉涂料,现场加水或其他稀
    释剂调配,应按照产品说明书的规定配比混合搅拌;双组分涂料,按照产品说明书规定的配
    比混合搅拌。
    防火涂料配制搅拌,应边配边用,当天配制的涂料必须在说明书规定时间内使用完。搅
    拌和调配涂料,使之均匀一致,且稠度适宜。既能在输送管道中流动畅通,而喷涂后又不会
    产生流淌和下坠现象。
    3)涂装施工工艺及要求
    喷涂应分若干层完成,第一层喷涂以基本盖住钢材表面即可,以后每层喷涂厚度为5~
    10mm 一般为7mm 左右为宜。
    在每层涂层基本干燥或固化后,方可继续喷涂下一层涂料,通常每天喷涂一层。
    喷涂保护方式、喷涂层数和涂层厚度应根据防火设计要求确定。
    喷涂时,喷枪要垂直于被喷涂钢构件表面,喷距为6~10m,喷涂气压保持在0.4~
    0.6MPa。喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积流淌。喷涂
    过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停顿。
    施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止
    喷涂。
    喷涂后,对于明显凹凸不平处,采用抹灰刀等工具进行剔除和补涂处理,以确保涂层表
    面均匀。
    4)质量要求
    涂层应在规定时间内干燥固化,各层间粘结牢固,不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹。
    钢结构接头、转角处的涂层应均匀一致,无漏涂出现。
    涂层厚度应达到设计要求;否则,应进行补涂处理,使之符合规定的厚度。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-23 10:08

    防火涂料施工前准备   
    按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料.  
    1.待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补.  
    2.防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内.应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用.  防火涂料的施工   
    1.采用喷涂方式.  2.涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度.每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃.基材温度为5-45℃.空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工.  
    3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂.涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平.喷涂前应进行试喷并制作样板.通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂.喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌.喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留.底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁.  防火涂料施工中注意事项   
    1.防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮.  
    2.防火涂料当出现固化、结块时不得使用.刚施工完的涂层应防止雨水冲淋.  
    3.若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用.  
    4.涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂.  
    5.不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净.  
    6.喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用.  
    7.施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜.若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻.当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业.  
    8.防火涂料初期强度较低,容易碰坏.因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞.  
    9.施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全.特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作.

    0 评论

  • q747572634 2016-01-22 20:51

    一、防火涂料施工工艺流程

    1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。

    2、施工前应充分搅拌WGNCB-02防火涂料,待均匀后方可施工使用。

    3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。

    4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。

    二、防火涂料施工安全、环保管理

    1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。

    2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。

    3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。

    4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。

    5.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。

    三、防火涂料施工工艺选择

    防火涂料的涂装,是用不同的施工方法、工具和设备将涂料均匀地涂覆在被保护物表面。涂装的质量直接影响涂膜的质量。针对不同的被保护物和不同的防火涂料应该采用适宜的涂装方法和设备,以获得最佳的涂膜质量。所以要根据基材的不同选用不同的涂料和施工工艺,方能获得最佳的效果。

    1、刮涂法:

    使用金属或非金属刮刀,如硬胶皮片、玻璃钢刮刀、牛角刮刀等用手工涂刮,用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。

    2、辊涂法:

    辊子是一个直径不大的空心圆柱,表面粘有用合成纤维制成的长绒毛,圆柱两端装有2个垫圈,中心带孔,弯曲的手柄即由这个孔中通过,使用时先将辊子浸入涂料中浸润,然后用力辊涂到所需的表面上。现在发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。

    3、刷涂法:

    刷涂法适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中,因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响涂层的装饰性。

    4、喷涂法:

    使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法,它的特点是喷涂后的涂层质量均匀,生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗,同时由于溶剂的大量蒸发,影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种,又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高,需要空气压力大,喷嘴应选大口径的;涂料黏度低,需要压力小,喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。

    四、防火涂料施工要求
      一般规定
      第3.1.1 条 钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求, 应按国家现行有关规定执行。
      第3.1.2 条 当钢结构安装就位, 与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。
      第3.1.3 条 施工前 ,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《 钢结构工程施工与验收规范》 中有关规定。
      第3.1.4 条 钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。
      第 3.1.5条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。
      第3.1.6 条 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃, 相对湿度不宜大于90%, 空气应流通。当风速大于 5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
      质量要求
      第3.2.1条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。
      第3.2.2条 钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。
      第3.2.3条 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。
      第3.2.4条 在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。
      薄涂型钢结构防火涂料施工
      第3.3.1 条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约0.4MPa。为局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。
      第 3.3.2条 双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后, 不应发生流淌和下坠。
      第3.3.3 条 底涂层施工应满足下列要求:
      一、 当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。
      二、 底层一般喷2~3遍, 每遍喷涂厚度不应超过2.5mm, 必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。
      三、喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。
      四、 操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。
      五、 当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。
      第3.3.4 条 面涂层施工应满足下列要求:
      一、 当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后,方可施工面层。
      二、 面层一般涂饰1~2次,并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/㎡。
      三、 面层应颜色均匀,接槎平整。
      厚涂型钢结构防火涂料施工
      第3.4.1条 厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,空气压力为0.4~0.6Mpa,喷枪口直径宜为6~10mm。
      第 3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂,并使稠度适宜,边配边用。
      第3.4.3条 喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂后一遍。喷涂保护方式,喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。
      第3.4.4条 施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止喷涂。
      第3.4.5条 喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。
      第3.4.6条 当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷:
      一、 涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。
      二 、钢结构的接头,转角处的涂层有明显凹陷时。
      三 、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时
      四 、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m 时。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火涂料工程施工方案求一份?
    • 灯泡怪兽 回答:.施工前应将基材的表面必须清理干净,如基材已涂刷过油漆,须进行脱漆或水砂纸打磨,露出木制基材后方可涂刷。 2.透明防火涂料涂刷前采用间接加热(水浴)至完全透明搅拌均匀后涂刷,喷涂、刷涂均可。 3.每道涂刷厚度为0.2mm-0.3mm,涂刷间隔为8-12小时,如气候潮湿空气湿度大,可根据实际情况延长刷第二遍的时间,以保证上道实干后再涂刷下一道。另外,涂刷时要保证透明防火涂料涂膜的平整。 4.透明防火涂料参考理论用量为500g/㎡。待底漆彻底干燥后再涂刷两道面漆,以保证平整、美观。施工环境温度要求在5-35℃,相对湿度在含40%以下为宜。
    • 隐蔽工程 工程结算单 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆防火涂料施工方案求一份?
    • ND_6090 回答:1.待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补.  2.防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内.应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用.  防火涂料的施工   1.采用喷涂方式.  2.涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度.每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃.基材温度为5-45℃.空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工.  3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂.涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平.喷涂前应进行试喷并制作样板.通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂.喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌.喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留.底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁. 
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 12个月前
  • 3 回答
    • 谁有室内防火涂料施工方案?
    • 家和往事兴 回答:答, PHA-6超薄型钢结构防火涂料是一种溶剂型膨胀防火涂料,该型涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。涂覆于钢结构表面平时可起防腐装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。 一、性能特点   1、表干时间 ≤8h  2、粘结强度 ≥0.2Mpa   3、抗震性 挠曲L/200,涂层不起层、脱落   4、 抗震性 挠曲L/100,涂层不起层、脱落   5、耐水性 ≥24h  6、耐冻融循环性能 ≥15次   7、涂层具有粘接强度高,装饰性好,耐候性优育等特点。   8、耐火性能 :   耐火极根(h) 0.5 1.0 1.5 2.0   涂层厚度(mm) 0.45 0.90 1.40 1.75   理论用量(kg/m 2 ) 0.60 1.20 2.00 2.70   二、施工要求   1、钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。(其它类型底漆必须经制造商作相容性认可后方可使用)。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。   2、施工环境适宜在温度5-35℃,相对温度80%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3 ℃以上,并注意施场厂地的通风。   3、推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25-0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8-1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。   4、雨天、雾天、环境温度大于80%时不宜施工。   三、注意事项   1、本型涂料在出厂前已完成配制,施工前须充分搅拌均匀后再使用。施工时若涂料过稠,可加入总量不超过5%的配套稀释剂调节稠度;   2、施工人员必须注意个人防护,施工现场不得有明火,通风条件良好;   3、本型涂料严禁和其它油漆涂料混用;   4、本型涂料的理论耗用量为1mm厚度,每平方米干膜耗用1.5kg湿涂料 。   四、运输和储存   1、本型涂料中含有可挥发性易燃溶剂,可按一般溶剂性油漆方法运输;   2、储存环境-5-35℃,远离热源、火源、通风条件良好;不可室外储存或暴晒,储存有效期壹年。   关联知识:   室内超薄型钢结构防火涂料施工步骤:   施工方法:一般有:喷涂、刷涂、辊涂、无气喷涂等。   首先:清除钢结构表面油污、粉尘。检查防锈漆是否完好。   其次:根据防火涂料的特性和表面平整度的要求确定施工方法(一般刷涂的比较多)。   然后:进行第一遍施工,第一遍施工厚度要薄。等到涂层干燥后进行下一遍施工,直到达到设计要求的厚度。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 室内新风系统 室内装修师 室内墙面漆 1年以前
  • 3 回答
    • 钢网架防火涂料施工方案求一份
    • 一追再追 回答:钢网架防火涂料施工方案:按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水。
    • 钢质防火门 钢架房 钢架大棚 1年以前
  • 3 回答
    • 超薄防火涂料施工方案谁有
    • 芒果5270 回答:室内超薄型钢结构防火涂料施工步骤:   施工方法:一般有:喷涂、刷涂、辊涂、无气喷涂等。   首先:清除钢结构表面油污、粉尘。检查防锈漆是否完好。   其次:根据防火涂料的特性和表面平整度的要求确定施工方法(一般刷涂的比较多)。   然后:进行第一遍施工,第一遍施工厚度要薄。等到涂层干燥后进行下一遍施工,直到达到设计要求的厚度。
    • 施工 施工许可证 超薄吸顶灯 12个月前