    • 荣耀vvv 2016-01-23 11:37

      1.基层处理
      ①必须平整、牢固、干净、无渗漏,不平处先找平。
      ②渗漏处须先进行堵漏处理(推荐使用“速凝型水不漏”进行堵漏):阴阳角应做成圆弧角
      2施工做法
      ①按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间 5min左右,最好不用手工搅拌)。打底层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:14;其他涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:0~2;彩色层涂料的颜料加量为液料重量的10%以下,加水量应在规定的范围内,在涂面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应不加或少加写水:平面施工,为了涂膜平整可多加水
      ②涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次,使涂料与基面之间不留气泡,粘结严实
      ③各层之间的时间间隔以前一层涂料干固不粘为准(一般需2~6h,现场温度底、湿度大、通风差,干固时间长写;反之短些)
      ④若防水层厚度不够(尤其是立面施工),可加涂一层或数层
      ⑤配制彩色层时,只需在面层涂料中添加颜料
      ⑥室外及易碰触、踩踏部位的防水层应做保护层。保护层或装饰层施工,须在防水层完成2d后进行。抹砂浆时,为了方便施工,可在防水层最后一遍涂覆后,立即撒上干净的中粗砂,再用JS复合防水涂料涂抹
      3特点
      该产品可在潮湿或干燥的基面上施工,无毒无害、施工安全、简单,工期短,涂层高强 高弹,可加颜色等特点
      注意事项
      ①不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜
      ②一般条件下,涂料可用时间约 3h。涂层干固时间约4~6h。现场环境温度底、湿度大、通风不好,干固时间长些;反之短些
      ③每层涂覆必须按工法规定的用量施工,切不能过多或过少
      ④在施工间歇或结束时,尽快用水清洗沾有涂料的工器具和工作服
      2运输
      该产品按产品说明书中的要求进行运输
      3贮存
      液料须密封放于5℃以上的阴凉处,粉料须密封存放干燥处。保质期均为6个月
      4应用
      该产品适用于一般厕所间、内外墙 地下、水池、隧道等防水工程等

      0 评论

    • prettygirl 2016-01-22 19:41

      施工操作如下:
      基层准备→材料匹配→细部附加防水层施工→大面积防水层施工→检查验收→保护层施工
      1.基层处理
      处理基层表面平整坚实、无尘锐角、浮尘和明水,并按设计要求做好防水节点处理。油污清除干净,低凹破损处修平。
      2.配料
      按产品包装上标注的液料、粉料的比例进行配比。水的增加量可适当调节,以调整涂料粘度,满足立面和平面不同部位的施工要求。
      聚合物水泥防水涂料的配合方法为先将液料倒入搅拌桶中,在手提电动搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中,至少搅拌5min,彻底搅拌均匀,呈浆状无团体。
      3.细部附加防水层
      按设计要求在留设凹槽内填密封材料,在阴阳角、管根等细部应多遍,地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。
      4.大面积防水层施工
      防水涂膜应多遍涂布,至少四遍完成,每遍涂布时间一般间隔8H,冬季宜延长。第一遍涂膜应薄涂0.2-0.3mm为宜,以后每遍涂膜厚度为0.4-0.5mm为宜,涂料用量约0.8Kg/㎡不宜一遍过厚,立面施工以不加水或少加水为宜,以免涂料流淌,致使立面厚度不易达到设计厚度,同时导致阴阳角堆积料过厚,产生裂纹。加铺胎体增强材料时,胎体应平铺,无邹折,搭接边不少于100mm,施工时先涂料,铺好后上面在刷一遍涂料。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-01-22 18:45

      1. 基面处理:用铁铲、扫帚等工具清除施工垃圾,如遇污渍需用溶剂清洗,基层有缺损或跑砂现象,需要新修整,阴阳角部位在找平时做成圆弧形。

      2. 涂底胶:基层平整度较差时,在改性剂中掺合适量的水(一般比例为改性剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层表面做底涂。

      3. 聚合物水泥基防水涂料配制:先将防水涂料(按照改性剂:水泥=1:0.8的重量比)配制好,用搅拌器搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物即可使用,配料数量根据工程面和完成时间所安排的劳动力而定,配好的材料应在40分钟内用完。

      4. 节点部位加强处理:按设计或规范要求对节点部位(阴阳角、施工缝、地漏等)涂刷聚合物水泥基防水涂料加强层,涂层中间加设胎体材料增强。

      5. 大面分层涂刮聚合物水泥基防水涂料:分纵横方向涂刮聚合物水泥基防水涂料,后一涂层应在前一涂层表干但未实干时施工(一般情况下,两层之间约2~4小时),以指触不粘为准。

      6. 防水层收头:聚合物水泥基防水涂料收头采用多遍涂刷或用密封材料封严

      7. 组织验收。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。