ag123456 2016-01-23 09:51
国家建委规定的国标对卫生间防水高度是1.8米,房屋在建筑时就已经做了建筑防水工作,防水层从地面延伸到墙面,高出地面250MM。但是墙面的防水基本是没有的。
如果卫生间的卫浴是淋浴,那么按常规浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM,一般厚度不得小于1.5MM,且防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验,其他墙面做到一米就可以。如果卫生间的卫浴是浴缸,那么与浴缸相邻的墙面防水高度比浴缸高处30cm即可。
但是要注意的是:地面防水水管接头,地面防水的平整,淋浴开关,大便器等几个位置的防水层,不能影响贴砖的高度。
防水层:为了防止雨水进入屋面,地下水渗入墙体、地下室及地下构筑物,室内用水渗入楼面及墙面等而设的材料层。
《国家住宅装饰装修工程施工规范》中明确指出:防水层应从地面延伸到墙面,高出地面100毫米;浴室墙面的防水层不得低于1800毫米。须做闭水实验:将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道250毫米高的“槛”后,灌入200毫米高的水,24~72小时后,确认无渗漏即可贴瓷砖。
一追再追 2016-01-22 19:33
防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不应小于100mm;高湿度房间(如卫浴间)的墙或直接被水淋的墙(如淋浴间、小便池处)应做防水层,防水层涂刷范围如下:
1、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm;
2、采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm;
3、与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm;
4、与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm;
5、小便池处自地面以上1800mm;
6、穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。