  • xiaoping123 2016-01-22 19:38

    防腐涂料技术交底
    1、各类油漆,因其易燃有毒,故应放在专用库房内,不得与其他材料混放,对挥发性油料应装入密闭容器内,并设专人保管。
    2、油漆涂料库房应通风良好,不准住人,并应设置消防器材,悬挂“严禁烟火”的明显标志。库房与其他建筑物应保持一定的安全距离。
    3、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等易燃物调配油料,应配带好防护用具,严禁吸烟。
    4、涂刷耐酸、耐腐蚀的过氯乙烯漆时,由于气味较大、有毒性,刷漆时应带上防毒口罩,每隔1小时应到室外换气一次,同时还应保持工作场所通风良好。
    5、沾染油漆的棉纱、破布、油脂等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。
    6、在调油漆或对稀料时,室内应通风,在室内或地下室油漆时,通风应良好,任何人不准在操作时吸烟。
    7、在室内或容器内喷漆,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。
    针对性交底:
    交底人签名 职务 交底时间








    注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;
      2、签名处不够时,应将签到表附后。

    0 评论

  • prettygirl 2016-01-22 18:19

    1、墙面基层处理、找平、刮腻子等全部施工到位,且经验收合格。墙面基层表面洁净、坚固、平整,无酥松、起砂、起皮、裂纹等质量缺陷,墙面基层干燥,含水率不大于8% 。
      2、抹灰作业全部完成,穿墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕,各种穿墙孔洞、外立面线角、钢筋头、空调洞、外墙伸缩缝、钢质檐口、钢丝板网等全部施工到位。
      3、水、电及设备顶墙上预留洞、预埋件已完成。
      4、外墙门窗已安装完成,外墙装修用拱构型门式架调整好,每次使用前经检查合格。
      5、基层表面泛碱部位已用氧化铁处理干净。
      ……
      四、操作工艺
      1、工艺流程:基层处理(报验)→刷封闭底漆(报验)→满刮弹性腻子一至二道(报验)→弹线分格缝、粘美纹纸→喷骨料、压平(报验)→配置涂料→刷第一道面漆→刷第二道面漆(报验)。
      ……
      1.7具体操作工艺要求如下:
      1.7.1涂料(门窗洞口、阴角、阳台、空调板栏杆与墙间空隙处、不易够着的边角等处采用此法):涂刷方向和行程长短均应一致,接槎留在分格缝处。如所用涂料干燥较快时,勤粘短刷。涂刷层次一般不少于两道。在前一道涂料层表杆后才能进行后一道涂刷。前后两次涂刷的相隔时间与施工现场的温度、湿度有关,通常不少于2~4 h 。
      1.7.2喷涂:涂料稠度必须适中,太稠,不便施工;太稀,影响涂层厚度,且容易流淌。空气压力在0.4~0.8N/mm2 之间选择确定。喷射距离一般为40~60cm,喷枪与中喷嘴中心线必须与墙面垂直,喷枪与被粘涂料墙面平行移动,适行速度保持一致。喷涂施工易连续作业,一气呵成,争取到分格缝处在停歇,如需停歇,涂料的接槎留在分格缝处。门窗及不喷涂料的部位,用挡板认真遮掩,外墙喷涂一般为二至三遍。喷涂料阴角与表面一面一面分开进行。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-01-22 17:50

    1. 涂料作业现场应划定作业区并设护栏,非作业人员不得入内。
    2. 喷涂作业人员应位于上风向,五级(含)风以上时,不得施工。
    3. 涂料施工中,作业人员必须穿工作服、佩戴防护镜、防毒口罩、鞋盖等劳动保护用品。施作中应避免皮肤直接接触涂料。
    4. 配制涂料宜使用机械搅拌,并应符合下列要求:
    (1) 搅拌中应采取防涂料飞溅措施。
    (2) 搅拌器内拌和料体积不得超过其容积的3/4。
    (3) 机械运行时,严禁将手、工具放入搅拌器内。
    (4) 设备发生故障,必须立即停机,断电后方可处理。
    (5) 手持机具喷涂作业应符合下列要求:
    1) 作业中,严禁将喷头对向人、设备。
    2) 作业后必须关机、断电,及时清洗喷头;清洗的废料和余料应妥善处置。
    3) 机具设备出现故障或喷头发生堵塞,应立即停机、卸压、断电,方可处理。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢筋安装安全技术交底要怎么写?
    • 芒果5270 回答:一、安全技术交底的种类 按照《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》等相关法律法规的要求,按交底人和被交底人的不同分为:业主对总承包方的安全交底、设计单位对总承包方的安全技术交底、总承包方对专业分包方的安全技术交底、专业分包队伍对职工和劳务分包者的安全技术交底等。 我这里所说的安全技术交底就是指专业分包对自有职工和劳务分包的安全技术交底,包括总承包方直接对自有职工和劳务分包的安全技术交底。 二、安全技术交底的必要性和重要性 在分部分项工程施工前进行安全技术交底是国家法律法规明确规定的,如《安全生产法》第二十一条(生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业)、第二十二条(生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训)、第三十七条(生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用),《建设工程安全生产管理条例》第二十七条(建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认),《建筑施工安全检查标准》中的管理部分等。 进行安全技术交底是企业管理自身的要求。企业及项目部为保证员工和相关人员的职业健康安全,按照管理要求必须进行安全技术交底。 三、参与安全技术交底的主体 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条明确规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。可以看出,专业施工方(直接总承包方)的专业技术人员、项目负责人或工长是交底人,项目技术负责人应进行审核,按《建筑施工安全检查标准》要求,专业施工方项目安全员应进行见证监督。接受交底人是施工作业班组中的每位作业人员。双方相关人员都要签字确认。 四、安全技术交底的时间、项数和频次 建筑工程主体施工的分部(分项)工程应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)进行划分。所以,安全技术交底的项数和频次是很多的。因为分部(分项)工程的不同,时间、空间、人员、环境及气候等都发生一定变化,安全技术交底应重新进行,以符合动态管理的要求。 为了保证及时全面进行交底,在编制施工组织设计时应编制项目安全技术交底的计划,把现场所有的生产过程系统全面地划分为各个分部分项工程,并规定交底人、交底时间、监督人等。 五、安全技术交底的内容 综合《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》等要求,安全技术交底的内容应包括以下内容: 1)分部(分项)工程概况、材料准备、周边环境、气候等情况简介。 2)作业场所、工作岗位、施工过程中存在的危险因素。 3)应采取的防范措施,包括个人防护用品的配备和使用、现场防护设施的要求、工种和设备操作规程、材料安全、用电安全、防火要求、文明施工、工艺安全等,必要时用图表说明细节。 4)发现安全隐患后如何处置。 5)可能发生的紧急情况(含事故)及相应的处理措施. 6)其他应交待的安全注意事项。 六、安全技术交底的形式 安全技术交底工作应组织所有作业人员进行口头讲解,同时签署书面文字材料。 七、安全技术交底后落实情况检查 交底人应督促接底人严格遵照执行,对交底实施情况进行跟踪检查,对没有想到的、新出现的情况及时进行补充交底,对违反交底要求的及时制止、纠正。项目安全员应加强巡查,项目技术负责人也应定期巡视,项目经理在现场时也应对常识性、通用性安全交底内容进行抽查。 总之,安全技术交底非常重要,从项目开工时就应进行交底计划,制定交底的分部分项工程、交底时间、交底人,严格按程序、形式,把详细的内容交给作业人员,并及时跟进指导检查,不断总结完善,安全技术交底工作必将取得质的飞跃并带动整体安全管理水平的提高。
    • 交底 钢筋 写保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 栏杆安装安全技术交底要怎么写?
    • 可爱的橙子 回答:栏杆主要包括阳台、外廊、楼梯、内天井、上人屋面等临空处设置的防护栏杆,在实际工程建设过程中存在的主要问题:1、栏杆的高度不够。2、阳台栏杆设计未采取防止儿童攀登的措施。3、垂直杆件间距偏大不符合要求。4、安装预埋件的数量、规格、位置及护栏与预埋件的连接节点不符合要求,安装不牢固。5、护栏玻璃未使用公称厚度不小于 12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。6、护栏一侧距楼地面高度≥ 5m时,未使用钢化夹层玻璃,针对上述问题应采取的预防措施。栏杆的高度。根据住宅设计规范规定。1)低层、多层住宅的阳台栏杆实际不低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于 1.10m.[《住宅设计规范》(GB50096-1999)第3.7.3条规定].2)楼梯扶手高度不应小于0.90m,楼梯水平段栏杆长度大于 0.5m时,其扶手高度不应小于1.05m,楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。[《住宅设计规范》(GB50096-1999)第3.7.3条规定].3)外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,低层、多层住宅不应低于1.05m,中高层、高层住宅不应低于1.1m,栏杆设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m。[《住宅设计规范》(GB50096-1999)第4.2.1条规定]。4)防护栏杆高度需从可踏部位表面算起。工程质检管理部位对“可踏面”的审查力度加强,一旦发现隐患,坚决杜绝。司法机关断案时根据对“可踏面”的理解 ,一般认定的事故原因正好说明栏杆高度不够,因此对“可踏面”认定比较严格,栏杆高度应从楼面或屋面至栏杆顶面垂直高度计算。如果底部有高度45cm(含45cm)以下的可踏面,应从可踏面算起。
    • 交底 写保护开关 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 排水管安装技术交底要怎么写?
    • q747572634 回答:方法 1.1主要施工程序   安装准备→管道、管件和器具检验→测量与定位→预留孔洞、预埋件→总出水横管安装与实验→管卡安装→立管、水平主干管安装→分支管安装→给水管道水压试验→排水及雨水管道通球试验、灌水试验→卫生器具安装与连接→通水试验→交工验收。   1.2施工方法与技术措施   1)安装准备。管道安装前,必须熟悉设计施工图纸、安装技术资料与施工验收规范的技术要求。同时,编制施工预算、工程进度计划与施工方案,准备好材料、机具配备与劳动力,确保工程顺利开工和实施。   2)室内给水管道安装。a.按设计施工图进行管道预埋和预留孔洞工作。根据施工图给定管道穿管坐标、标高,在基础、墙、地面及屋面上预埋孔洞。管道在穿过承重墙或基础时,应配合土建做好预留孔洞,预留孔洞的大小为管道外径加100mm。套管预埋好后,进行浇筑时,派专人看护,防止木合或套管移位和堵塞。b.管卡安装。室内管道安装前应先设置管卡,要求位置准确,埋设平整牢固。选用管材生产厂家推荐的定型管卡,确保安装时不损伤管道表面。c.立管、水平管安装。根据图纸要求及所选管材按照设计要求的连接方式,依据规范合理安装。在各配水点及受力处,增设管卡,以使管道能可靠固定。d.给水管道水压试验。对施工完毕的给水管道系统,进行严格的水压试验。给水系统管道水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6mpa。试压前在管道末端或系统的最高点安装临时排气阀以便在管道注水时能排除管道内空气。水压试验按建筑物内各独立给水系统进行。试压前将管道系统所有的开口封堵,阀门处于开启状态。e.管道冲洗与消毒。所有的室内给水管道在使用前必须进行管道的冲洗,以保证管道内洁净、卫生,特殊要求时可做管道消毒工作。   3)室内排水安装。a.按照设计施工图进行管道预埋和预留孔洞工作。b.排水干管、立支管的安装。c.排水管道在完毕后应对系统进行通球试验,试验应达到规范规定的要求并做好记录。   4)成品保护。a.材料设备进场后,应放于专门的堆放地点,堆放整齐,并有专人负责。b.安装好的管道设备及其他成品,应与施工人员交底,在施工过程中注意配合,必要时采取专人看护。   2室外给水排水管道安装   室外管道安装前,对图中室外给排水管道的接口位置及标高等,根据现场的实际情况进行核对无误后方可开始施工。如出现管线的尺寸及标高与施工现场有所冲突的现象时,应将有关情况报告给现场监理和设计代表,在取得现场监理和设计代表的认可后,根据现场的实际情况加以适当调整。   2.1室外给排水管道敷设顺序   安装准备→管道、管件检验→测量与定位→管槽开挖、垫层处理→下管前管道装配→检查井基础施工→下管连接→试压、闭水试验→覆土回填→交工验收。   2.2室外给排水管道敷设施工   1)管道基础。给排水管道应敷设在未经扰动的原状土层上,当给水管敷设在多石土层上或地下水位高于管底时,管道下可铺厚度不小于100mm的粗砂垫层基础。   2)管道插接技术要求与方法。   3)排水加筋管的连接与安装。   4)水表井、阀门井、检查井等井室的施工与安装。5)排水管灌水、闭水试验。
    • 交底 洗衣机排水管 写保护开关 11个月前
  • 3 回答
    • 屋面安全技术交底怎么写?
    • q747572634 回答:1、施工人员进入施工现场必须正确佩戴合格的安全帽和其他安全防护用品,禁止穿“三鞋”、赤脚。 2、操作之前应检查环境、道路是否符合要求,机具是否完好,安全设施及防护用品是否齐全后方可施工。 3、砖块在砌筑前应在地面上浇水湿润,不得待砖块运到操作地点才进行。 4、雨季施工要做好防雨措施,严禁雨水冲走砂浆,造成砌体倒塌。 5、车子运输砖、砂浆材料时应注意稳定,不得猛跑。前后车距离不少于2米;坡度行车两车距离应不少于10米,禁止并行或超车。所载材料不准超出车斗以上。 6、使用井架运送货物是应遵守有关规定,吊运是不得超载,使用过程中应经常检查,若发现不符合规定的,应立即停止作业及时修理。 7、严禁用抛掷方法传递砖块,如用人工传递应稳递稳接,上下操作人员站立位置应错开。 8、墙身砌体高度超过地坪1.2米以上,应搭设脚手架。在一层以上或搭设高度超过4米是,采用里脚手架必须支搭安全网,采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚板。 9、上下脚手架不应急剧跳上跳下。脚手架站脚处的高度应低于已砌砖的高度。每块脚手板上的操作人员不应超过两人,堆放砌块时不应超过单行4皮。 10、在楼面卸下堆放砌块是应避免突出,严禁倾斜及撞击楼板,砌块的堆放应尽量靠近楼面中部。 11、已经就为的砌块应立即进行竖缝灌浆,对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位,应加临时支撑。不准站在墙上做划线、称角。清扫等工作。 12、砖垛上取砖时,应先取高处后取低处,防止垛倒砸人。 13、砍砖时应面向内看,注意碎砖弹出伤人。 14、不准用不稳定的工具或货物在脚手板面垫高操作,更不应在未经设计和加固的情况下,在一层脚手架上在叠加一层。 15、砌筑工作完毕后,应将脚手架和砖墙上的碎砖、灰浆清扫干净。 16、在楼层(特别是预制板面)施工时,堆放机械、砖块等物品不得超过楼板使用荷载,如超过荷载时,必须经过验算采用有效加固措施后方可进行堆放和施工。 17、使用于垂直运输的吊笼、绳索等,必须满足负荷要求,牢固无损,吊运时不得超载,必须经常检查,发现问题及时修理。 18、砌好的山墙,应临时系联系杆放置个跨山墙上卡牢,使其联系稳定,或采取其他有效的加固措施。 19、在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方操作人必须合格佩戴安全帽。 20、人工垂直向上或往下(深坑)传递砖块,架子上的站人板宽度不小于60厘米。 21、在楼面堆放砌块时,应劲量避免堆的过高,谨防倾倒。砌块的堆放应劲量靠近楼板的中部,楼面上砌块的备量,应考虑楼面的承载力和变形情况,楼面荷载不准超过楼板的允许承载能力,否则应采取相应的加固措施。如在楼板设支撑等。
    • 交底 写保护开关 空调技术 10个月前
  • 3 回答
    • 卫生间防水技术交底要怎么写?
    • prettygirl 回答:卫生间防水施工方案 卫生间狭小,折角较多,管道也比较多,不适合用卷材,比较好的选择就是防水涂料了。故而欧耐克水性防水涂料,具有超高强度、粘接力强、耐磨性好,管根部及阴阳角容易处理,施工比较方便,防水质量容易保证。根据工程师提供的施工资料,以欧耐克产品为例,讲述防水涂料施工方案: 一、欧耐克防水产品主要特点:  1.可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直施工;  2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异;  3、无毒,无污染,施工简便,工期短。  4、防水涂料应储存于阴凉、干燥处。 二、施工条件:  不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。 三、施工准备:  1、防水涂料进入现场,必须按国家标准进行复验,材料合格后方能使用。   2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等。 四、施工:   1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚;   2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀;  3、涂料涂覆工具:滚子:用于平整基面的拖刷;刷子:用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。 五、施工工艺: 在施工卫生间现浇板时,预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口,留下渗水隐患;施工时必须振捣密实,特别是管子四周及墙角处,必须平整,避免凹凸不平现象发生。使用欧耐克1:2.75K11通用型防水涂料,并对管道四周及砼翻边处用RS-240丙烯酸防水乳液进行重点处理,以提高结构防水性能,并按设计1%的泄水坡度,坡向地漏管。 1、基层处理:让基面洁净、平整,孔隙砂眼须用水泥砂浆填补平整。施工前用清水湿润至无明水为准。  2、用毛刷或滚筒直接滚刷于处理好的基面,不可漏刷。涂刷时如有气孔,应反复涂刷将气体排出,涂刷完第一遍,待其表干不粘手后,再依次交错涂刷第二遍,如此反复至少两至三遍。 3、养护;防水施工8小时后,喷细雾水养护,至少24小时后进行闭水试验(温度较低或通风不良时,可适当延迟进行)。 六、注意事项 1、不能在0℃以下或者有明水,淋雨施工,搅拌好的浆料应在2小时内用完,超时切勿加水. 2、空气太潮湿或不通风的地方,应采用通风设备加快防水层干固。 3、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层,并及时做好保护层,以免损坏防水层。 七、工程检验: 防水施工完毕后,应认真核查,涂膜防水层是否有裂纹,脱落,起泡,皱皮,流淌等现象,如果有,应及时补救。 蓄水实验,须待涂层干固后进行。一般情况需48~72小时以上,以涂层干涸为准。卫生间防水完工后蓄水24小时不渗漏为合格。
    • 交底 防水卫生间隔断 写保护开关 10个月前