    施工顺序: 拆除原有隔热层防水层→清理干净→铺SBS防水层→恢复隔热层
    一、防水层施工
    1)
    作业条件
    a.施工前掌握施工图纸的要求,选择防水工程专业队。
    b.屋面施工按照施工工序进行检验,找平层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。表面不得有积水现象。
    SBS卷材施工:

    工艺流程:
    基层清理-涂刷冷底子油-附加层处理-铺贴防水卷材-收头处理、节点密封-清理、检查-隔热层施工

    基层清理:铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把灰土清理干净,检查找平层的质量及干燥程度,干燥程度的简易检验方法为:将1m2卷材平坦地干铺在找坡层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺贴。

    SBS防水层:冷底子油均匀涂刷,要求涂刷均匀一致,不得漏涂,用毛刷将屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油施工时注意:
    u
    层处理剂涂刷后宜当天铺完防水层。
    u 基层处理剂干燥后方可铺贴卷材。

    附加层施工:在所有结构阴阳角、管根处、都必须增加附加层,要求进行满粘,不得空鼓。阴阳角的附加层宽度为500mm。阴角附加层采用全粘实铺,阳角采用空铺。


    铺SBS防水卷材:屋面、女儿墙采用满粘法施工。找平层分格缝处采用空铺,空铺宽度过为100mm。女儿墙收口处做法详见特殊部位细部做法。
    先确定卷材铺贴方向,卷材平行屋脊铺贴。铺贴顺序为先平面后立面,从上往下。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Ф30的管穿入卷心,卷材端头与起点比齐,点燃汽油灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300-500mm左右的距离,往返喷烤、观察,当卷材沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,铺设掌握好压边宽度。卷材与卷材之间的粘贴采用满粘法,不得空鼓。长边、短边搭接均为100mm。热熔封边:卷材接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。
    其他防水材料的做法,你也可以问问豫拓防水,他们应该可以帮得到你。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-01-22 14:40

    屋面防水保温施工方案
    1、 屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层
    2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。
    3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。
    4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。
    5、防水卷材铺贴的施工要点:
    (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。
    (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。
    (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。
    (4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。
    (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。
    (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。


    外墙防水施工方案
    一、1、基层处理: 去除所有附着物及砼梁柱外胀等缺陷修整合格。 砌体与梁、柱间隙用钢网处理。 除粘土砖墙外其它墙体必须界面砂浆处理。
    2、界面层: 界面砂浆按界面剂:32.5#水泥:中砂=1:1~1.2:1~1.2配制搅拌均匀。 辊涂或甩涂(也可喷涂),勿漏涂。 涂后2小时进行防水砂浆施工。
    二、防水砂浆施工: 按水泥:中砂=1:2.5~3比例掺入水泥用量的10%硅质防水剂,搅拌均匀。 防水砂浆厚度20㎜,二抹二压一次成活,收水时二次压光。 伸缩缝根据设计要求确定,防水砂浆层连续超过6米必须设伸缩缝(6米以内可不设伸缩缝)。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-22 13:38

    一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。
    1 厚度及技术要求
    ⑴ 水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。
    水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。
    ⑵ 细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。
    ⑶ 沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。
    2 找平层的排水坡度
    平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
    3 节点处理
    找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。
    三、保温层施工
    1 保温层材料
    保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统 等。
    目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。
    2 保温层的施工
    保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。
    屋面聚氨酯防水保温一体化系统
    采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。
    四、卷材防水层施工
    1 沥青卷材防水层施工
    沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面防水保温隔热工程施工方案谁有?
    • 梦见了什么 回答:屋面防水施工的组织方案: 一:材料的选用 首先选用技术较先进、性能较优异的高聚物改性沥青卷材以及涂料、合成高分子卷材及涂料、弹塑性密封 材料及新型刚性防水材料。对于选用的材料,不仅要符合国家或行业标准,有出厂合格证和材料准用证, 还必须进行现场抽样复检,复检不合格的材料坚决不用。 二:屋面防水设计 设计时应根据建筑物性质、工程特点、重要程度和使用功能进行防水设防。同时以因地制宜、按需选材、 防排结合、刚柔并济、整体密封为原则进行屋面防水设计和选材,由于所使用的防水材料与施工的环境气 温相关,因此要根据当地的最高和最低气温、日温差、屋面坡度、防水层形式(外露或非外露)以及结构大小 等具体情况,选用适宜的防水材料,确定相应的施工方案。 三:施工 屋面防漏施工工程是一项技术性强、标准要求高的防水材料再加工过程,因此必须由经过专业技术培训, 熟悉施工规范和防水材料性能特点及适用范围的训练有素的专业防水施工队伍进行施工。在施工过程中必 须严格遵守国家标准规范,认真贯彻执行工艺标准,一丝不苟、精心操作,确保工程质量。 四:施工完成的后期工作 加强管理维护是降低屋面渗漏率和延长防水层使用年限的重要措施。防水工程竣工验收后在长期的使用过 程中常常由于材料的逐渐老化、各种变形的反复影响、风雨冰冻的作用、雨水的冲刷、使用时人为的损坏 以及垃圾尘土堆积堵塞排水通道等因素的作用使防水层遭到损坏,并导致渗漏。因此加强管理维护是提高 防水工程质量必不可少的重要措施。同时要定期进行屋面的保养维护,可以通过在每年雨季来临前和入冬 前对防水层进行全面清扫检查发现有损坏之处及时修复等措施,来降低屋面渗漏率,减少返修,节省开 支,延长防水层使用年限。
    • 屋面瓦 隔热保温 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面无机保温砂浆施工方案求一份?
    • 梦见了什么 回答:砂浆外墙保温施工方案;节能计算;建筑节能首先要求设计单位按照建筑节能标准要求进行;其一:依照《中国建筑标准设计研究院》编制发行的“;(δK=λC·Rb)或同时满足传热系数限值和热惰;其二:根据《中国建筑科学研究院建筑节能设计分析软;施工方法;1、施工准备:基层墙体经过工程验收达到质量标准,;2、施工要点:;A:银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温材料 无机保温砂浆外墙保温施工方案 节能计算 建筑节能首先要求设计单位按照建筑节能标准要求进行“建筑节能计算报告书”,“YT无机活性墙体保温隔热系统”建筑节能计算报告书的计算有两种方法供客户选择应用: 其一:依照《中国建筑标准设计研究院》编制发行的“YT无机活性墙体保温系统设计构造及施工验收”图集号(2007 CPXY-J172)进行外墙或屋面传热系数限值 (δK=λC·Rb)或同时满足传热系数限值和热惰性指标限值δ=max{δR,δD}计算最小保温层厚度。(λC—保温材料导热系数计算值,Sc—保温材料蓄热系数计算值) 其二:根据《中国建筑科学研究院建筑节能设计分析软件》PBECA 2008 1.00版或清华斯维尔软件BECS2006 BuildO70622进行建筑节能设计计算。为广大客户使用“YT无机活性墙体隔热保温系统”提供方便、快捷的服务,顺利通过“建筑节能计算报告书”的设计和审核工作,为全面做好建筑节能打下良好的基础。 施工方法 1、施工准备:基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。 2、施工要点: A:银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温材料配置 按照产品与水重量比1.5:1的比例,放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。 B:银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能材料使用 先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的银通产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖,厚度在 10mm左右,当第一遍材料的含水率大约在50%时,可进行第二遍批抹,批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。 银通银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温材料施工厚度在20mm内可一次性批抹完成,银通材料厚度在30mm内可二次批抹完成,也可做内外复合施工,既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费,又可节省施工工期,达到一举多得。 初凝时间为3小时左右,全部工序当天完成,10天后便可粘贴面砖,15天后便可做涂料饰面。 若基层墙体为混凝土剪力墙时,使用银通无机活性保温材料需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理,建议剪力面接逢处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网),以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。 C:质量检验 基层墙体及银通YT保温层施工达到相关标准要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。 3、施工流程 外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程: 基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)→套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验→批抹银通YT无机活性保温系统→ 弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽→ 涂料(面砖)饰面。 注意事项 ① YT无机保温隔热材料现场施工时,不需要添加也严禁添加任何其它材料物品,以保证产品质量稳定。 ② 加水搅拌后的YT保温材料随配随用,常规在三小时左右用完,绝不允许次日或干固后再次搅拌二次使用,以免影响质量效果。 ③ 基层为加气砖和粘土砖,多孔粘土砖的要用水喷冲多次并始终保持基面湿润方可使用保温材料。 ④ 基层为混凝土结构必须先甩浆达到墙体毛糙后二十四小时后方可进行保温层施工。 ⑤ 施工前应在墙面做灰饼、作口、冲筋或吊线处理,发现基面凹度大于1.5厘米误差,必须用水泥砂浆找平,拉毛后方可施工。 ⑥ 为保证保温材料与基面的最佳粘结效果,第一遍施工必须用力压实,厚度不得超过2公分。必须在首次施工材料水份回落50%左右时再进行第二次涂抹,直至达到设计厚度,做面砖饰面时用工具压实拉毛,做涂抹饰面应在抹第二遍时进行收光。注:若水份含量大时则不易用刮尺刮平,要等水份回落30%时再使用刮尺刮平,以免出现分层。 ⑦ YT无机保温隔热材料在做墙体外保温工程施工期间或完工后24小时内,冬季环境空气温度不应低于5℃,夏季应避免阳光暴晒,温度超过25℃时,需应洒水养护,5级以上大风和雨天不得施工。 ⑧ 做好产品保护,对刚施工完的墙面,避免雨淋浸泡和碰撞,保持施工现场通风干燥。每次施工完毕后要及时清洗施工工具和搅拌机具,以免影响下次使用。没有用完的产品应存放在干燥、通风处,并注意防潮、防水。
    • 砂浆 屋面瓦 无机玻璃钢 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水保温施工方案是怎样的?
    • 梦见了什么 回答:一:材料的选用 首先选用技术较先进、性能较优异的高聚物改性沥青卷材以及涂料、合成高分子卷材及涂料、弹塑性密封 材料及新型刚性防水材料。    • 防水 屋面瓦 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面岩棉板保温施工方案求一份?
    • AN拉勾勾 回答:屋面岩棉板保温施工方案: 一、施工条件:   1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。   2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。   3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。   4、基层墙体及找平层应干燥。   5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。   6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。   二、施工工具:   电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。   三、施工工序:   配专用粘结剂→基层墙体处理 →刷界面剂一道 →粘贴岩棉板 →预粘板边网格布条→钻孔及安装固定件 →岩棉板打磨找平 →刷界面剂一道 →配聚合物砂浆 → 抹底层聚 → 配面层涂料 → 合物砂浆 →埋贴网格布 → 抹面层聚合物砂浆 →嵌密封膏→ 配专用瓷砖粘结剂 喷(涂)面层涂料或粘贴面砖 →清理饰面层、验收完毕。   四、施工操作要点:   1、基层处理   彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。   2、为增加岩棉板与基层几面层的粘结力,应在岩棉板两面各刷界面剂一道。   3、配置专用粘结剂:   1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。   2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。   3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。   4、安装岩棉板   1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,岩棉板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。   2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的岩棉板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。   3)将配置好的专用粘结剂涂抹在岩棉板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。   4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在岩棉板上,条宽10,厚度10,中距50。   5)条点法:用抹子在每块岩棉板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在岩棉板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。   6)将抹好专用粘结剂的岩棉板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在岩棉板侧面涂抹专用粘结剂。   7)岩棉板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用岩棉板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。   8)岩棉板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。   5、安装固定件:   1)固定件在岩棉板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。   2)固定件个数按设计说明要求设置。   3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与岩棉板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。   6、打磨:   1)岩棉板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与岩棉板接缝平行的方向打磨。   2)打磨后及时将岩棉板碎屑及浮灰用刷子清理干净。   7、作装饰线角:   1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置,并进行水平和竖直方向校正。   2)凹线角使用开槽器将岩棉板切成凹口,岩棉板凹口最薄处不小于15 。   3)凸线角应按设计尺寸切割后,在线角及对应岩棉板两面刷界面剂一道,再涂满专用粘接剂,使其粘贴牢固。   8、抹底层聚合物砂浆:   1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。   2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在岩棉板上,厚度为2   9、压入网格布:   1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪,并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。   2)在门窗等洞口周围网格布翻包,四角均应附加一层网格布加强,整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。   3)在洞口及网格布翻包部位的岩棉板正面和侧面,均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的岩棉板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转,并压入聚合物砂浆中。   4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平,注意将网格布内曲的一面朝里,用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平,使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100,垂直方向搭接长度不小于80,搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处,不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。   5)在凹凸线角处,应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内,将整幅网格布在窄幅网格布之上,搭接宽度80。   6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于200。   10、抹面层聚合物砂浆:   1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布为准,使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。   2)为提高外墙抗冲击能力,应增加一层网格布,并按照前两项工序进行两边,聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。   11、变形缝、界格缝处施工:   1)墙身变形缝的金属盖缝板应在岩棉板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。   2)在金属盖缝板与岩棉板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒,其直径应为缝宽的1.3倍,分两次嵌入密封膏,深度为缝宽的50—70%   3)密封膏的施工应注意不要污染两边岩棉板面层。   12、饰面层的施工:   1)饰面层采用水溶性高弹涂料时,施工前应修补聚合物砂浆不平处,并用细砂纸打磨,然后进行涂料施工。   2)饰面层采用面砖时,粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。   13、修补孔洞:   1)当脚手架拆除后,应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补,并用1:3水泥砂浆抹平。   2)根据孔洞尺寸切割岩棉板并打磨其边缘部分,使之能严密封填于孔洞处。并在岩棉板两面刷界面剂一道。   3)待孔洞水泥砂浆凝固后,将岩棉板背面涂10厚的专用粘结剂,将岩棉板塞入洞中,注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。   4)裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布,并与周边网格布搭接80。   5)涂抹底层聚合物砂浆,埋入修补用的网格布,待表面不沾手时,再涂面层聚合物砂浆,厚度应与周边一致。   6)用湿毛刷将新旧表面不平整处整平,并将孔洞边缘刷平。
    • 岩棉板 岩棉吸音板 防水岩棉板 1年以前
  • 3 回答
    • 挤塑聚苯板屋面保温施工方案求一份?
    • 一追再追 回答:挤塑聚苯板屋面保温施工方案;基层清理→弹线找坡→管根固定→隔气层施工→保温层铺设→抹找平层 3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。 3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的厚度范围。
    • 铝塑板 聚苯保温板 挤塑保温板 1年以前