装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防静电地板施工工艺如何

李崇辉 | 被浏览255次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-01-24 16:48

    防静电地板施工工艺:

      1、首先清理地面。

      2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。

      3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。

      4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。

      5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。

      6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。

      7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。

      8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。

      9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。

      10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。

      11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-21 22:30

    防静电地板一般用在配电房的。铺设防静点地板最关键的一点就是每个铁支架都要有导体连接。最后接连接到接地线上。操作工艺: 1. 工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-01-21 22:27

    一、对铺设场地的要求
    1、防静电地板的铺设应该在室内土建及装修施工完毕之后进行。
    2、防静电地板铺设前应保持地面平整、干燥、无杂物、无灰尘。
    3、在铺设防静电地板之前,应该保证地板下方敷设的电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统已施工完毕;
    4、防静电地板铺设前,确保大型重设备基座固定已完工,设备安装在基座上,基座高度应同防静电地板上表面完成的高度一致;
    5、防静电地板铺设施工现场应备有220V/50Hz电源及水源。
    二、防静电地板安装铺设工具
    1、云石切割锯,手枪钻,铁锤,手磨机
    2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪
    3、水泡水平仪、卷尺、墨线
    4、吸板器、螺母调整扳手、十字螺丝
    5、吸尘器、笤帚、拖布
    三、施工步骤
    1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如果发现有重大缺陷或需要局部改造的地方,应及时向甲方有关部门提出。

    2、拉水平线,将防静电地板的安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的防静电地板都在同一水平内。

    3、要选好基准位置,测量好室内的长度、宽度,并在地面弹出安装支架的网络格线,以保证防静电地板铺设整齐、美观,同时要尽量减少地板的切割。
    4、将要安装的支架调整到同一需要的高度,并将支座摆到地面网格线的十字交点处。

    5、用安装螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺等工具逐一校正横梁,使其处于同一平面内并且相互垂直。

    6、将防静电地板用吸板器在放置组装好的横梁上。

    7、如果在靠近墙面处剩余尺寸小于防静电地板的长度,可以将防静电地板进行切割拼补。
    8、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,防静电地板的高度靠可调支架进行调节。铺设时应轻拿轻放,以免划伤防静电地板及损坏边条。最好是边铺设边打扫,避免将杂物遗留在防静电地板下面。

    9、在机房设置比较偏重的设备时,可在设备基座的防静电地板下加装支架,以免造成防静电地板变形。

    10、如果防静电地板需要切割或开口加工,最好在开口拐角处用电钻打◎6-◎8的圆孔,以防止加工之后的防静电地板装饰面出现开裂。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 防静电活动地板施工工艺?
    • yjjyibib 回答:(1)工艺流程 检验活动地板质量—技术交底— 准备机具设备—基层处理—找中套方分格弹线 —安装支座横梁组件—铺活动地板—擦光—检查验收 (2)操作工艺 1)基层处理:把沾在基层上的浮浆,落地灰等用钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土 清扫干净.基层表面平整,光洁,不起灰.平整度误差太大就应当用水泥沙浆找平. 2)找中套方,分格弹线:首先量测房间的长,宽尺寸,在地面弹出中心十字控制线;依照活动地板的尺寸,排出活动地板的放置位置;在墙面上弹出活动地板面层的横梁组件标高控制线和完成面标高控线. 3)安装支座和横梁组件:按照分格线的位置,安放支座和横梁,并调整支座的螺杆,使横梁与标高控线同高且水平.待所有 支座和横梁均安装完毕构成一体后,用水平仪再整体抄平一次.支座与基层面之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固.亦可按设计要求方法固定. 4)铺活动地板时应根据房间内的具体情况选择铺设方向.当无设备或留洞且模数相符时.宜由里向外铺,当无设备或留洞但模数不相符时,宜由外向里铺.当有设备或留洞时应综合考虑选定铺设方向和顺序 5)铺活动地板:先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合.铺设地板应用吸盘,垂直放入横梁间方格,保证四角接触处平整,严密,不得采用加垫 的方法. 6)不符和模数的板块,其不足部分在现场分现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁.切割应按设计要进行处理安装,并不得有局部膨胀变形情况
    • 防静电地板 pvc防静电地板 活动地板 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板施工工艺是什么
    • **其实我不帅 回答:防静电地板又叫耗散静电地板,当它接地或是连接到较低电位点时,能使电荷耗散,常用在计算机房,属于机房安全与防护范畴的一部分。 安装工艺: 1、放线:在需铺设地板的区域,按地板的排列图和轴线放出地面的分格线。 2、基层修补:将分格线支叉位置即底脚安装处的缺陷修补完好如图二,再用吸尘器将表面浮物清吸干净。 3、 安装支承脚:在十字线交叉处将膨胀螺栓埋入。 4、调平:按室内的水平高度调整地板标高,用水平仪再整体超平一次。支座与基层之间的空隙应连接牢固。亦可按设计要求的方法固定。 5、安装面板:根据房间的具体情况选择铺设方向。当无设备或流洞但模数不相符时,宜由外向里铺。当有设备或留洞时,应综合考虑选定铺设方向和顺序。先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。保证四周接触平整、严密、不得采用加垫的方法。不符和模数的板块,其不足部分在现场分现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁.切割应按设计要进行处理安装,并不得有局部膨胀变形情况. 6、清理保护,铺设完成后,用吸尘器全面清理,对污染部位用稀料,酒精清洗干净,并涂擦地面蜡,完成后表面覆盖塑料布防护。立醒目标示“架空地板施工完毕注意保护”。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • pvc防静电地板施工工艺是什么
    • 灯泡怪兽 回答:PVC防静电地板的施工方法      1、   认真检查地面的平整度以及基面的垂直度,如有地面缺陷,防静电施工人员要向负责人及时反映情况,不能抱着可以没事的做事态度。      2、拉好防静电地板的水平性以及网格线确保防静电地板的美观。      3、   将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;   4、   用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;      5、   用吸板器在组装好的桁梁上放置活动防静电地板;      6、   若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割防静电地板的方法进行拼补;   7、   在铺设防静电地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;      8、   在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防防静电地板变形;   9、防静电装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。         五、测试于质量检测      1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于   1.0X103——1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。   2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。   3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接      4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行   5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:                        系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆,静电   耗散型为1.0X105—1.0X1010欧姆(测量电极间距900——1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。      6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 5 回答
    • 机房防静电地板施工工艺如何?
    • Scheming丶 回答:施工工艺: 基层清理 → 弹线、找平 → 端部辅助支架安装 → 安装支柱架 → 安装搁栅 → 找平、调平 → 活动地板安装 → 收边条安装。 详细流程: 1、 首先清理地面。 防静电地板施工工艺 2、 观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。 防静电地板施工工艺2 3、 选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条平行墙面的腊线,此腊线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。 防静电地板施工工艺3 4、 平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。 防静电地板施工工艺4 5、 第一块调水平后,按腊线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。 防静电地板施工工艺5 6、 垂直二排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。 7、 铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。 防静电地板施工工艺6 8、 固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。 防静电地板施工工艺7 9、 防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。 防静电地板施工工艺8 10、 地板铺完后,须及时检查,调整好不平之处,最后墙角边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。 11、 若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带或寒带地区)时,则所有的收边处,都应预留约3 mm空隙以适应热涨冷缩。 验收: 当防静电活动地板全部铺设完成以后,要求对整个工程进行全面细致的检查,对不完善的地方进行改进。 1、 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好; 2、 表面清洁,图案清淅,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角、起泡和缺边等现象; 3、 各种面层邻接处镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前