管道电伴热施工工艺如何

meiqi | 被浏览603次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-01-24 15:35

    (A)管道系统
    1、管道系统与配备都已施工完毕。
    2、防锈防腐涂层已干透。
    3、管道系统施工规范与设计图中所示一致。
    4、锉去所有毛刺和利角。
    (B)电伴热带和配件
    1、电伴热带表面有否损破。
    2、电伴热带的绝缘性能良好(要求用摇表在1000VDC测试时绝缘电阻为≥20MΩ)。
    3、电伴热带与所有配件的型号与设计要求一致。   (C)现场准备
    1、将一卷电伴热带与卷筒放置于一支架上,并放置在线路其中一端附近。
    2、沿管道布电伴热带,并避免:
    3、将电伴热带放置于毛刺和利角上。
    4、用力拉扯电伴热带。
    5、脚踏或重物放置电伴热带上。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-01-21 22:21

    电伴热施工分为施工准备前,技术准备、电伴热带施工,施工结束后安装调试。所有流程应按照电伴热安装说明设计安装,调试,确保电伴热施工安全与设计能否达到客户要求,以下为电伴热施工工业流程介绍:
    施工准备前:需要安装电热带的管路安装完毕,须检查管道是否密封,完整以及表面是否光滑,去除毛刺,避免电伴热带安装时候破坏外绝缘层。
    技术准备:需了解管道工艺参数“
    1、 系统要求的维持温度:
    2、 当地冬季历年极端平均最低温度
    3、 管道的外径、容器的外径
    4、 管道的保温材料品种及厚度
    5、 管道所处的环境:室内或者室外。
    根据以上计算出管道热损失选择合适功率的电伴热带,确定电热带米数及安装方式,以上计算须参照国家GB/T19152.2-2004爆炸性气体环境用电器设备电阻或伴热其第2部分设计
    电伴热带施工:包括电伴热带系统安装,配电系统安装,温控系统装置安装(具体有电热带保温、敷设固定,温度传感器安装,电热带接线,此内容可参照安徽环瑞电伴热带安装指南。)

    0 评论

  • prettygirl 2016-01-21 22:09

    安装的准备:
    1)所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。
    2)电气设备和控制设备均须进行外观检查,有变形、有裂纹,器件不全又无法修复的,不能使用。
    3)安装前,应先按照电件热系统图,逐一核对管道编号,确认无误后,才能进行安装。
    4)没有产品标记,或标记模糊不清,无法辨认的产品,不能安装。
    5)电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕,并经水压试验(或气密试验)检查合格。
    施工前应有一份完整的设计图,图中应包括以下各项资料
    1、线路编号,供电点用长方格表示。
    2、线路所需电热带型号及长度。(单位:米)
    3、每米管道长度所需电热带长度(单位:米)即缠绕系数。
    4、每个阀门所需用电热带长度。(单位:米)
    5、伴热系统配套材料附件清单。
    6、温控系统配件清单。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 给水管道电伴热带施工工艺?
    • 有烟无火80 回答:1.电热带在储存、搬运、安装及使用时不许扭曲、打结、反复弯折、严禁损坏外护套、坏绝缘。 2.电热带在敷设前应进行外观和绝缘检查。绝缘电阻值应符合产品说明书的规定。 3.施放电热带时不要打硬折或长距离在地面拖拉。 4.电热带接入电压应与其工作电压相符。 5.电热带应紧贴于管道下方,或缠绕于管道上。 采用铝胶带粘贴每隔0.5~0.8m用耐热胶带将电热带沿径向固定。沿管道平行敷设的电伴热带一般安装在管道下方,且与管道横截面的水平轴线呈45。角,若用2根电伴热带要对称敷设。 6.电热带安装时的最小弯曲半径不得小于其直径的5 倍。 7.接线时,电热带与附件要正确可靠连接,谨防短路。同时将编织网连接起来可靠接地。 8.仪表管路蒸汽吹扫时,必须在停电2h后进行,吹扫温度不宜长期超过200℃。如温度过高,可预先在管路外敷一层保温毯,再敷设电热带,以防高温将电热带烫坏。 9.电热带的安装必须在管路系统全部安装结束,并经水压试验合格后进行。保温层的施工必须在电热带全部安装、调试结束、试送电正常后进行。
    • 给水管道安装 电伴热带 给水管道 2年以前
  • 3 回答
    • 电伴热施工工艺是怎样的
    • 梦见了什么 回答:电伴热施工分为施工准备前,技术准备、电伴热带施工,施工结束后安装调试。所有流程应按照电伴热安装说明设计安装,调试,确保电伴热施工安全与设计能否达到客户要求,以下为电伴热施工工业流程介绍: 施工准备前:需要安装电热带的管路安装完毕,须检查管道是否密封,完整以及表面是否光滑,去除毛刺,避免电伴热带安装时候破坏外绝缘层。 技术准备:需了解管道工艺参数“ 1、 系统要求的维持温度: 2、 当地冬季历年极端平均最低温度 3、 管道的外径、容器的外径 4、 管道的保温材料品种及厚度 5、 管道所处的环境:室内或者室外。 根据以上计算出管道热损失选择合适功率的电伴热带,确定电热带米数及安装方式,以上计算须参照国家GB/T19152.2-2004爆炸性气体环境用电器设备电阻或伴热其第2部分设计 电伴热带施工:包括电伴热带系统安装,配电系统安装,温控系统装置安装(具体有电热带保温、敷设固定,温度传感器安装,电热带接线,此内容可参照安徽环瑞电伴热带安装指南。)
    • 速热式电热水器 即热式电热水器 电伴热带 2年以前
  • 3 回答
    • 求份电伴热带施工工艺?
    • 胜利de微笑 回答:电伴热带在铺设时切忌不要强压力冲击,很容易破坏带内的材质结构,如果带内的材质什么的已经发生了变化,不仅是很大的影响了它的工作效率还容易产生灾难。电伴热带切忌不要多重的折叠,尤其是折叠的直径大于带直径的六倍,很容易使得带内结构巨变,产生无法预料的灾害。在电伴热带的附近不要放置容易产生电火花的东西,有些厂家在周围放置很多电焊材质,很容易灼烧带表面的绝缘层,产生意想不到的麻烦。电伴热带有最大的长度限制和其他要求,使用时要仔细地阅读要求细则,避免低级错误产生的灾难。
    • 施工工艺 电伴热带 单组份聚氨酯防水涂料 2年以前
  • 3 回答
    • 什么是电伴热保温?
    • Hzl_8542 回答:自控温电伴热带的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对操作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度。
    • 速热式电热水器 即热式电热水器 电伴热带 2年以前