请问脚手架面积怎么算?

刘金海 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 小小小帅 2016-01-21 19:00

      一、 建筑物综合脚手架按建筑物室外地坪以上的建筑面积计算。建筑物高度是指设计室外地坪至檐口的高度(不包括女儿墙、屋顶水箱、出檐、 楼梯间等高度)。地下室(半地下室)脚手架按其建筑面积计算。


      二、 现浇钢筋混凝土满堂基础,宽度大于3.0m的带形基础,均可按基础底面积计算满堂基础脚手架,不扣除墙所占面积,也不另加基础外运输道面积。


      三、 不能按建筑面积计算综合脚手架的独立柱、钢筋混凝土内墙及悬空单梁、连续梁的单项脚手架:


      1.独立的砖、石、钢筋混凝土柱,按柱结构外围周长加3.6m 乘以柱高的面积计算;高度在3.6m以下的,套用单排脚手架定额扣除安全网;3.6m以上的,套用相应高度的双排脚手架定额。


      2.现浇钢筋混凝土墙,按墙结构长度乘以高度以面积计算,套用相应高度的双排脚手架定额扣除安全网。


      3.现浇钢筋混凝土单梁或连续梁,按梁结构长度乘以设计室外地坪面(或楼板面)至梁顶面的高度以面积计算,套用相应高度的双排脚手架项目扣除安全网,与之相关联的框架柱不再计算脚手架。


      四、 钢筋混凝土、砖砌的女儿墙挑檐反口垂直高度超过1.2m的,可另计算脚手架费用,套用相应檐口高度的单项双排脚手架定额。工程量按女儿墙(或反口)的长度乘以高度以面积计算。


      五、 水平防护架,按实际铺板的水平投影面积计算。


      六、 垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以面积计算。


      七、 里脚手架按墙面垂直投影面积计算。


      八、 其他构筑物的脚手架:


      1.砖砌构筑物超过或低于设计地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度以面积计算工程量,高度在3.6m以内的,套用里脚手架定额;高度在3.6m以上的,套用单排脚手架定额。


      2.石砌构筑物超过或低于设计外地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度以面积计算工程量,高度在3.6m以内的,套用单排脚手架定额扣除安全网;高度超过3.6m以上的,套用双排脚手架定额。


      3.围墙脚手架,按室外自然地坪到围墙顶面的砌筑高度乘以围墙长度以面积计算工程量。高度在3.6m以内的,套用里脚手架定额;高度超过3.6m以上的,套用单排脚手架定额。


      4.室外管道脚手架,按管道的中心线长度以延长米计算工程量,套室外管道脚手架定额,高度从自然地坪算到管道下皮(多层排列管道的,按最上一层管道下皮),


      5.石砌护坡垂直高度超过1.2m的,以斜面积计算工程量,套单排脚手架(扣除安全网)定额乘以系数0.2。


      6.砖烟囱外脚手架以座计算,高度按设计室外地坪面至烟囱顶部的筒身高度;地面以下部分脚手架已包括在定额内,不能另行计算。


      7.水塔脚手架以座计算,高度是指设计室外地坪面至塔顶的全高。 烟囱带水塔者,脚手架高度按烟囱高度计算,执行水塔脚手架定额。每座水塔只计算一次脚手架费用。


      8.贮水(油)池、大型设备基础,凡超过或低于室外地坪1.2m以上的均可计算双排脚手架。贮水(油)池脚手架按内壁周长度乘以池底至池壁顶面边线之间高度以面积计算;大型设备基础脚手架按其外形周长乘以设备基础高度以面积计算。


      9.非滑升模板施工的钢筋混凝土、砌筑贮仓、筒仓及圆库的脚手架, 不分单筒或多筒组合,均按单筒外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以面积计算,套用双排脚手架定额;多筒组合连接部分的面积不扣,脚手架所需加固的横杆、立杆也不增加。


      九、建筑物垂直封闭网按建筑物外围长度乘以设计室外地坪至檐口高度以面积计算。女儿墙或挑檐高度超过1.2m的,其封闭网高度可算至女儿墙或挑檐顶面。垂直封闭网加设竹脚手板的,高30m以内增加竹脚手板0.30 m2、铁丝0.07kg、人工0.02工日、其他机械费0.50元,每增高20m另增加竹脚手板0.009 m2、铁丝0.002kg、人工0.006工日、其他机械费0.01元。


      十、旧建筑物加层的脚手架费用包括加层建筑的综合脚手架、旧建筑物的外墙双排脚手架。加层建筑的综合脚手架按加层建筑面积套用加层后相应檐高的综合脚手架定额计算。旧建筑物外墙双排脚手架,无论旧建筑物外墙面有无新装饰,均按旧建筑物外围长度乘以旧建筑物檐口高度以垂直投影面积,按相应檐高套双排脚手架定额乘以系数0.5计算。

      1 评论

    • 一追再追 2016-01-21 21:19

      综合脚手架是按建筑面积计算,单项脚手架是按脚手架的垂直投影面积计算。这是预算方面的问题,要看当地的定额规定。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-01-21 15:51

      一、脚手架面积的计算,均按其投影面积计算脚手架面积。

      二、建筑物如有高、低跨(层)且檐口高度不在同一标准步距时,分别按高低跨(层)计算计算脚手架面积,分别套用相应项目执行。

      三、突出屋面的水箱间、电梯机房、楼梯间、闭路电视间、女儿墙等按搭设的脚手架,套用相应屋面檐口高度项目执行。

      四、依附建筑物的外走廊、檐廊、阳台挑出墙外宽度在1.5m以内者,利用外墙架,按里脚手架的80%计算脚手架;挑出宽度在1.5m以上者,按里脚手架计算。

      五、独立柱按周长增3.6m乘以柱高套用相应项目高度项目,柱高15m以内按单排计算,柱高15m以上按双排计算。

      六、砌筑里脚手架、按内墙垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口的面积。 围墙砌筑架,按砌筑里脚手架项目执行,围墙脚手架以自然地面至围墙顶面高度乘以围墙中心线长度计算,不扣除围墙门所占的面积, 但独立门柱的砌筑脚手架亦不增加。围墙如建在斜坡上或各段高度不同时,应按各段围墙的垂直投影面积计算。 围墙高度超过3.6m时,如双面抹灰者,除按规定计算该架工以外,还可以增加一道抹灰架

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。