装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

住宅防雷接地有哪些方法措施

陈富园 | 被浏览398次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-01-22 14:05

    保护接地和防雷接地的做法:通常有桩基础的建筑物,利用桩筋做垂直接地体,利用筛底和地梁做水平接地体。 天然基础的建筑物,利用镀锌角铁做垂直接地体,筛底和地梁做水平接地体。 需要做外地王的建筑物,每隔5,米左右使用一根2.5米得镀锌角铁做垂直接地体,利用镀锌圆钢。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-21 16:24

    防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆.
    保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆.
    接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值.
    形成的文字资料,根据你的需要自己安排即可,或者有官方的表格.
    并不是每个接地类型分开后在做综合接地,这个就看你的实际需求,需要做单独接地就做独立地网,如需做共用接地,那就把几个地网连接起来.希望能够帮助你.
    第三类防雷建筑物的防雷措施
      第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器.避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设.并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格.
      平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带.
      第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω.其接地装置宜与电气设备等接地装置共用.防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连.当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m.
      在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体

    0 评论

  • q747572634 2016-01-21 16:19

    1、避雷针可以防护直击雷。避雷针可以单独立杆,也可以利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔;但变压器的门型构架不能用来装设避雷针,以防止雷击产生的过电压对发生闪络放电。
    2、装设架空避雷线及其他避雷装置作为变电所进出线段的防雷保护
    这主要是用来保护主变压器,以免雷电冲击波沿高压线路侵入变电所损坏了主变电所的这一关键设备。为此要求避雷器应尽量靠近主变压器安装。
    3、设阀型避雷器对沿线路侵入变电所的雷电波进行防护
    变电所的进出线段虽已采取防雷措施,且雷电波在传播过程中也会逐渐衰减,但沿线路传入变电所内的部分,其过电压对内设备仍有一定危害。特别是对价值最高、绝缘相对薄弱的主变压器更是这样。故在变压器母线上,还应装设一组阀型避雷器进行保护。
    4、4.2.4低压侧装设避雷器,这主要用在多雷区用来防止雷电波沿低压线路侵入而击穿变压器的绝缘。当变压器的低压侧中性点不接地时(如it系统),其中性点可装设阀式避雷器或金属氧化物避雷器或保护间隙。
    需要注意的是,防雷系统的各种钢材必须采用镀锌防锈钢材,联接方法要用焊接。圆钢搭接长度不小于6倍直径,扁钢搭接长度不小于2倍宽度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 保护接地和防雷接地怎么做
    • 可爱的橙子 回答:风电防雷接地 风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地措施有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 高杆灯防雷接地方法是什么?
    • clown_3715 回答:高杆灯防雷接地方法是 1)避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损。 (2)瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固。 (3)法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物。 (4)对于高电压等级的避雷器(座式)应由技术员现场考察,如安装地点是否具备安装条件、中心线及高度是否符合要求、底座是否平稳和垂直、预留孔是否合适、预埋螺栓是否恰当等。 希望我的回答可以帮助到你
    • 高杆灯 高杆灯厂家 高杆灯价格 5个月前