装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

dw10自动空气断路器一般要多少钱

姚永超 | 被浏览230次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 随意夜风 2016-01-22 15:37

    1.德力西 塑壳断路器 CDM10-100/3300 100A ¥59
    2.德力西塑壳断路器 CDM1-630M/3300自动空气开关¥974.50
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • 米多奇hq 2016-01-22 09:38

    1.DW10-200A 万能式自动空气断路器杠杆式
    报价:620.00元
    2.自动空气断路器
    报价:88元/个
    3.自动空气断路器DW10-600A
    报价:88元/个
    以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。

    0 评论

  • q747572634 2016-01-21 17:33

    施耐德断路器空气开关E9系列
    ¥259.74
    德力西 塑壳断路器 CDM10-100/3300 100A
    ¥59
    德力西塑壳断路器 CDM1-630M/3300自动空气开关
    ¥974.50
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 自动重合闸断路器报价如何?
    • 余遇余欲渔 回答:自动重合闸断路器价格在500元左右,具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。它可用来分配电能,不频繁地启动异步 电动机 ,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠 热继电器 等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,所以获得了广泛的应用。
    • 重蚁木 断路器 重防腐涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是自动断路器,有什么作用?
    • 可爱的橙子 回答:主要特点 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护 (Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。 额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。 额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。 短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。 额定短路分断能力(Icu或Icn):断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。 短路分断能力(Ics):断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: 1、断路器的额定极限短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 2、断路器的额定运行短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; 3、额定极限短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO。 其具体试验是:把线路的电流调整到预期的短路电流值(例如380V ,50kA),而试验按钮未合,被试断路器处于合闸位置,按下试验按钮,断路器通过50kA短路电流,断路器立即开断(open简称O),断路器应完好,且能再合闸。t为间歇时间,一般为3min,此时线路仍处于热备状态,断路器再进行一次接通(close简称C)和紧接着的开断(O),(接通试验是考核断路器在峰值电流下的电动和热稳定性)。此程序即为CO。断路器能完全分断,则其极限短路分断能力合格。 4、断路器的额定运行短路分断能力(Icn)的试验程序为O—t—CO—t—CO。它比Icn的试验程序多了一次CO,经过试验,断路器能完全分断、熄灭电弧,就认定它的额定运行短路分断能力合格。 因此,可以看出,额定极限短路分断能力Icn指的是低压断路器在分断了断路器出线端最大三相短路电流后还可再正常运行并再分断这一短路电流一次,至于以后是否能正常接通及分断,断路器不予以保证;而额定运行短路分断能力Ics指的是断路器在其出线端最大三相短路电流发生时可多次正常分断。 IEC947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定:A类断路器(指仅有过载长延时、 短路瞬动的断路器)的Ics可以是Ics的25%、50%、75%和100%。B类断路器(有过载长延时、短路短延时、短路瞬动的三段保护的断路器)的Ics可以是Ics的50%、75%和100%。因此可以看出,额定运行短路分断能力是一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值,Ics是Icu的一个百分数。 一般来说,具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动三段保护功能的断路器,能实现选择性保护,大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主保护开关。不具备短路短延时功能的断路器(仅有过载长延时和短路瞬动二段保护),不能作选择性保护,它们只能使用于支路。IEC92《船舶电气》指出:具有三段保护的断路器,偏重于它的运行短路分断能力值,而使用于分支线路的断路器,应确保它有足够的极限短路分断能力值。 无论是哪种断路器,虽然都具备Icu和Ics这两个重要的技术指标。 但是,作为支线上使用的断路器,可以仅满足额定极限短路分断能力即可。现在出现的较普遍的偏颇是宁取大,不取正合适,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费(同类型断路器,其H型—高分断型,比S型—普通型的价格要贵1.3倍~1.8倍)。因此支线上的断路器没有必要一味追求它的运行短路分断能力指标。而对于干线上使用的断路器,不仅要满足额定极限短路分断能力的要求,同时也应该满足额定运行短路分断能力的要求,如果仅以额定极限短路分断能力Icu来衡量其分断能力合格与否,将会给用户带来不安全的隐患。 断路器是一种基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。 主要技术指标是额定电压、额定电流。断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多。 断路器自由脱扣:断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。 断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以SF6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。其实断路器就是一种开关,它和其他普通开关的不同点主要在:1. 适用电压等级高;2. 灭弧介质及方式,有真空,少油,多油及六氟化硫等等;3. 灭弧能力强,效果好。 断路器的主要作用:1. 正常情况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流;2. 在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,从而保证系统安全运行。 一般情况下断路器本身不存在润滑方面的问题,需要润滑的常常是它的操动机构。热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。 熔断器作用:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。如果电路中安装了断路器就可以不用熔断器,热继电器需要与交流接触器配合使用,因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路,目前熔断器一般多用于控制回路。
    • 断路器 自动旋转门 自动窗帘 1年以前
  • 3 回答
    • dw10万能断路器的价格求告知
    • Andy421 回答:1、dw10万能断路器SDW1-2000/3 ¥3675 2、dw10万能断路器NBW15-630 ¥1200.0 3、dw10万能断路器NBW1-6300/4P ¥32000.0 4、dw10万能断路器NBW15-1600 ¥2400.0 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
    • 断路器 1年以前
  • 3 回答
    • 自动空气断路器的作用是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:主要作用 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
    • 断路器 自动旋转门 自动窗帘 1年以前
  • 3 回答
    • 塑壳断路器与空气断路器的区别是什么
    • 一追再追 回答:塑壳断路器与空气断路器的区别:空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样;塑壳断路器电流等级最高2000A的都有.而微型断路器最大电流等级在125A以内。 由于两者在容量上的差距。