装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

波浪式吊顶的施工方法是什么

廖如意 | 被浏览1016次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ddd_3192 2016-01-21 13:21

    1 主要施工方法
      1.1 施工准备
      1.1.1 技术准备
      (1)铝板吊顶施工前为保证施工顺利进行,必须严格按吊顶图纸进行放样,核实顶棚尺寸,划分施工流水段,制定吊顶施工方案,并对工人进行书面技术及安全交底。
    (2)铝板吊顶施工前,先做样板,对顶棚的起拱度、灯位的构造处理、分块及固定方法等经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。
    (3)给每个作业班组长发放装修手册,手册上有每个部位的吊顶详图,避免施工错误。
      1.1.2 材料准备
      (1)轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件、连接件、插接件。(2)零配件:有吊杆、膨胀螺栓、铆钉。(3)按设计要求选用的铝板,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。
      1.2 主要机具
      (1)电动机具:电锯、无齿锯、射钉枪、手电钻、冲击电锤、电焊机。(2)手动机具:拉铆枪、手锯、钳子、螺丝刀、扳子、钢尺、钢水平尺、线坠等。
      1.3 作业条件
      1.3.1吊顶工程在施工前应熟悉施工图纸及设计说明。
      1.3.2 吊顶工程在施工前应熟悉现场。
      A、施工前按设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备及其支架的标高进行交接验收。B、对吊顶内的管道、设备的安装及水管试压进行验收。C、检查材料进场验收记录和复验报告、技术交底记录。
      1.3.3 搭设活动施工操作平台。
      2 铝板吊顶施工工艺
      放线→安装吊杆→安装龙骨→安装铝板→细部调整与处理
      2.1 放线
      测量放线是吊顶工程中要求最为精密的一道工序,在控制吊顶平整度上起着重要作用。测量放线遵守先整体后局部的测控程序,主要是弹标高线和龙骨位置线。根据楼层标高水平线及设计标高将顶棚标高水平线弹到柱面和墙面上,还要严格按照图纸和依据轴线在顶板上弹出龙骨分档位置线,按照铝板的排版弹好吊点位置线。为保证铝板吊顶施工能够顺利进行,用标线仪、水准仪复核标高线和龙骨位置线,待准确无误后方可使用。
      标高放线和龙骨控制线引自墙、柱面50线和轴线,将铝板吊顶设计标高和平面总的形态,特别是造型高差起浮的标志点在墙柱面上部或采用天花固定吊杆的方式进行标记,要求保证一定的密度,能反应天花造型的起浮。这项工作一方面是为下一步工作创造条件,另一方面是对现有天花情况,如风管、水管、电管、结构梁柱等情况的一次复核。
      2.2 安装吊杆
      在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按照已弹好的吊点位置,用冲击钻打眼,安装胀管螺栓,按吊顶标高确定吊杆长度,固定吊杆。间距宜为900-1200mm,吊点分布要均匀,安装必须要牢固。
      2.3 安装龙骨:
      龙骨作为承重杆件,而同时又是固定板条的卡具,与板配套使用,可满足多功能的要求,具有材质轻、强度高、耐高温、耐腐蚀、防火、防潮、化学稳定性好和组装方便等特点。
      安装龙骨,要严格按照标高线及放样图纸,并依据装修手册所示位置将材料不同、作法不同的区域分开安装龙骨,将组装好吊挂件的龙骨,按分档线位置安装。
      调平龙骨是整个铝板吊顶工程中比较麻烦的一道工序,龙骨是否调平,也是吊顶质量控制的关键。因此只有龙骨调平才能使饰面达到理想的装饰效果,否则波浪式的吊顶表面,宏观看上去就不合乎要求。针对这一重要工序,应采取有效的措施来控制龙骨的平整度,拉纵横标高线,从一端开始,一边安装,一边调整,最后还要精调一遍,特别在两个流水段交界处更要下功夫,使得标高一致,无错台、错缝现象。
      2.4 安装铝板
      安装铝板是在龙骨调平的基础上进行的,依照铝板控制线从中间向一个方向依次逐次安装,采用配合吊顶的扣件固定到龙骨骨架上。铝板面板与钢龙骨间的接触面采用绝缘片做隔离处理,以防止产生电化学腐蚀。大面积铝板安装完毕后,由于重量的变化将会再次使龙骨产生挠度变化,造成面板局部平整度出现误差。等变形稳定后,对铝板进行调平工作,消化龙骨变形对面板平整度的影响。
      2.5 细部调整与处理
      灯饰、通风口、检查口同吊顶配合问题非常重要,尤其是大面积厅堂吊顶,设备安装复杂,从施工角度分析,灯饰、通风口、检查口等安装位置显著,在装饰效果上很引人注目。如果其他部位做得很好,而这些部位歪歪扭扭,则吊顶很难令人满意。烟感、自动喷淋、风口等设备,与吊顶表面衔接要得体,安装要吻合。这需要各专业之间复核图纸,发现差错,及时纠正。
      3 质量要求
      3.1 保证项目
      轻钢龙骨和铝板的材质、品种、式样、规格等都要符合设计的要求。轻钢龙骨安装位置正确,连接牢固,无松动。铝板面层应无脱层、翘曲、折裂、掉漆等缺陷,安装必须牢固。
      3.2 基本项目
      轻钢龙骨的吊杆、龙骨安装必须正确、平直,无弯曲变形,吊挂件应符合产品组合的要求。铝板表面要洁净、色泽一致,无污染,无缺损。压条平直、宽窄一致。铝板接缝形式应符合设计要求,接缝宽窄一致,平直整齐,接缝应严密顺直。铝板表面的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备的位置合理、美观,与饰面板的交接吻合、严密。

    1 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-21 13:51

    01.采用水平管抄出水平线,反复2次校验平整度,用墨线弹出基准线,对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定。
    02.熟悉图纸,确定尺寸,进行施工交底,弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶。并保证线条流畅。
    03.吊顶主筋不低于30×50木龙骨,间距为800-1000,100×8钢膨胀固定,1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内。不得使用铁丝做吊筋。钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。
    04.吊顶次龙骨不低于25×35木龙骨,选料使用,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊筋。龙骨架应推光底面后方能使用。纸面石膏板龙骨间距为 400×400,层板龙骨间距为300×300,厨卫间扣板吊顶木龙骨间距不大于600X600,采用轻钢龙骨间距按材料要求施工。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-21 12:25

    做法:1、顶面如果是乳胶漆,面层基本都是用纸面石膏板做的,但基层却大有讲究。2、小面积的家装吊顶,一般都是用木龙骨,大面积弧形顶要用轻钢龙骨。3、如果弧度小或造型复杂,龙骨上还要覆一层木质多层板(要易弯曲,不宜厚),再用小块石膏板拼接。4、可采用GRG材料做造型,GRG是玻璃纤维加强石膏板,它是东方一种特殊装饰改良纤维石膏装饰材料,造型随意性使其成为要求个性化的建筑师的首选,它独特的材料构成方式足以抵御外部环境造成的破损、变形和开裂。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 轻钢龙骨吊顶施工方法是什么?
    • 忆苦思幻 回答:一、选材要求 材料规格、型号必须符合设计要求,质量符合国家的有关标准规定,且“三证”齐全。二、施工程序 弹线——安装吊杆——安装龙骨及配件——安装罩面石膏板三、各工序施工技术要点 吊顶龙骨安装应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》第三节的要求。吊顶及设备管道线路、灯具配管、吊件安装完成后施工。 1、先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线。水平偏差允许±5MM以下。 2、在顶棚上划出吊杆位置:不上人吊杆用直径6MM,上人吊杆用直径8-10MM钢筋。(荷载过大时需经计算决定吊杆断面)。上人吊杆距墙控制在100MM左右。同时距主龙骨端部不得超过300MM.吊杆端头螺纹外露长度>3MM,端头可后焊。 3、主龙骨间距一般为1000MM-1200MM,离墙边第一根主龙骨距离≤200MM,各主龙骨接头要错开,不在一条线上,吊杆方向也要错开,避免主龙骨向一边倾倒。 4、主龙骨吊放时尽量避开灯具、广播喇叭、空调顺、空调口、喷淋头、消防探头等。次龙骨间距一般为400-600MM. 5、主次龙骨要求平直,起拱高度为不小于房间短向跨度的1/200.大面种吊顶时,每12M应在主龙骨上加焊横向大龙骨一道。轻钢大龙骨可以焊接,但宜点焊,次龙骨不能焊接。校正后将龙骨所在吊挂件、连接件拧、夹紧。 6、全面校正主、次龙骨的位置及水平度;连接件错位安装。明装龙骨目测应无明显弯曲。通常次龙骨对接错误偏差不得超过2MM.当次龙骨间距>800MM时,其间应增加横撑,与主龙骨垂直用小吊挂件固定。 7、接到天棚隐蔽工程验收报告认可后,安装石膏装饰板。吊顶板(及龙骨)的排列宜从房中向两边依次安装。吊顶板与龙骨用镀锌自攻钉眼肜腻子找平。吊顶板接缝处必须安装在不小于40MM的次龙骨上。板间距可留8-10MM缝隙。可按设计刷色浆一道貌岸然,也可用铝压缝条或塑料压缝条将缝压严,固定用GB857或GB845十字沉头自攻螺钉(5*25.5*35)。 8、天平上风口、灯具、消防探头、喷淋头、广播喇叭等在吊顶板就位后安装。 9、吊杆与设备打架时,增设吊杆并调整杆位。 10、装饰跌级吊顶,先在地面上弹墨线定位,再用悬锤挂线定出其准确位置。 11、重型灯具、震动的电扇,重型设备应直接吊挂在钢筋砼楼板上,不得与龙骨相连。
    • 轻钢龙骨吊顶 木龙骨吊顶施工 龙骨吊顶施工 6个月前
  • 3 回答
    • 酒店吊顶安装施工方法是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:PVC板吊顶(1)先吊好轻钢龙骨,拉好水平线。(2)将专用三角卡码扣入三角龙骨,按所安装方板规格间格卡上,(三角龙骨只需用单向,横向不使用)(3)将龙骨安装好后,直接将天花压入三角骨缝中就可以了(注意方板折边带有小坑的方向是插入三角骨缝中)(4)不带坑方向折边,稍加轻压,便可达到紧凑无缝的效果
    • 酒店吊顶 木龙骨吊顶施工 酒店装修施工 3个月前