    一、供电电压和供电方式
    1、供电电压
    ①、洞内采用6~10KV高压供电。各级供电电压:
    ②、动力:高压6KV,低压380V或660V;
    ③、照明:洞内工作面和各类洞室检修用的手提行灯及竖井梯子间等照明采用36V,其余均为220V。
    2、供电方式
    ①、进出口工区由地面变电站的6~10KV母线出电缆供电。
    ②、每一斜井底设中央变电站一座,由地面变电站6~10KV母线出电缆供电,电缆线路应不少于两回,并接于不同的母线段。
    ③ 、对洞内凿岩台车采用移动式变电站(车)供电,每隔250~300m移动一次。抽水机和通风机等一般宜采用固定式配属变压器供电。
    3、低压配电系统
    ①、洞内低压配电系统原则上应采用中性点不接地的三相三线制供电。但是对于进出口工区,由施工单位制订出相应的安全措施后,亦可采用中性点接地的三相四线制供电;而斜井工区则必须采用中性点不接地的三相三线制供电。
    ② 、由于隧道施工对照明质量要求不高,一般可采用动力、照明共用变压器供电;只有斜井内,因无220V电压,才采用380/220V的变压器专供220V的照明用电。
    二、 隧道施工照明
    1、 正洞
    ①、成洞和开挖成型地段,可选用220V、400W或220V、250W高压钠灯。安装距离,每隔60m或40m安装一盏。安装高度与起拱线齐。要求每盏灯安装开关一个。
    ② 、开挖工作面和需要移动照明的局部地方,可选用36V的白炽灯或36V的矿用溴钨灯。
    2、 斜井
    ① 、斜井井筒照明,可选用220V、110W高压钠灯。沿边墙每隔25m安装一盏,高度以不影响工作和人身安全为原则,可因地制宜确定。
    ② 、开挖工作面和需要移动照明的局部地方,可选用36V的白炽灯或36V的矿用溴钨灯。
    ③ 、井下中央变电站,可选用220V的荧光灯。
    ④ 、井下中央变电站和斜井井筒及竖井井筒应设事故照明。
    三、 隧道供电有关安全规定
    1、一般规定
    ①、每一斜井应有两回电源线路,当任一回路因发生故障停止供电时,另一回路应能担负全部一类负荷。
    ② 、井下中央变电站的供电线路,不得少于两回路,当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部一类负荷。
    提升人员的竖井绞车和井下主排水泵的供电线路,不得少于两回路。供电线路应来自不同的变压器或母线段。以上两种回路上不得分接任何负荷。
    ③ 、井下配电变压器禁止中性点接地。禁止由地面上中性点接地的变压器或发电机直接向井下供电。
    ④ 、洞内不得带电检修、搬迁电气设备(包括电缆或电线)。
    ⑤ 、操作洞内电气设备,必须遵守下列规定。
    ⑴ 非值班电气人员,不得擅自操作电气设备;
    ⑵ 操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。
    ⑶ 一切容易碰到的、裸露的电气设备必须装设遮栏,遮栏高度不低于1.7m。
    ⑷ 洞内高压停送电应实行操作票制度。低压停送电应严格执行谁停电,谁送电的停送电制度。
    2、机电设备洞室
    ①井下中央变电站和腰泵站变(配)电所洞室。
    ⑴洞室必须确保无落石可能,不得渗水,地面标高应比出口处井底面高出0.5m。
    ⑵洞室内应设置灭火器和砂箱,并在出口通道处设置向外开的铁门。
    ⑶当变配电所与水泵房相毗邻时,两洞室间应设置带门的隔墙,各自应有一个单独的出口;独立设置的变(配)电所洞室,当长度超过10m时,应在洞室的两端各设一个出口。
    (4)装有带油的电气设备洞室,禁止设集油坑。
    ⑸ 洞室内各项设备同墙壁之间,应留出0.5m以上的通道,各项设备相互之间,应留出0.8m以上的通道,如果不需要从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道.
    ⑹ 井下变配电所高压开关柜按单列布置时,其正面维护通道宽度宜≥1.5m;按双列布置时, 其正面维护通道宽度宜≥2.0m。
    ⑺ 洞室入口处应悬挂“非工作人员禁止入内”牌,洞室内有高压电气设备时,入口处和室内都应在明显地点加挂“高压危险”牌。
    ②、洞室其他变配电点可利用隧道避人洞或避车洞作为机电设备洞室,但需设置防护遮栏,遮栏高度不低于1.7m并悬挂“高压危险”牌。
    3、电气设备的保护
    ①、继电保护
    ⑴洞内高压电动机、动力变压器高压侧,应有短路、过负荷保护和无压释放保护;其余配电点上引出的馈电线上,则必须装设短路和过负荷保护或至少应装设短路保护;低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线保护。
    ⑵手持式用电设备必须装设漏电保护装置。
    ⑶直接向洞内供电的馈电线上,严禁装设自动重合闸。手动合闸时,必须先同洞内联系。
    ②、防雷保护
    向洞内供电的地面变电站高压母线上有架空进(出)线时,应在洞内有高压电动机的变(配)电所母线上装设磁吹式避雷器和电容器。
    ③、保护接地
    ⑴36V以上的和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架等,都必须有保护接地。
    ⑵所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,都应同主接地极相连接以形成一个总接地网。
    ⑶ 下列地点应设局部接地极:每个装有电气设备的洞室;每个单独装设的高压电气设备;每个低压配电点;连接动力铠装电缆的接线盒。
    ④、接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值,宜不超过2Ω,如果条件困难时,允许放宽到4Ω。每一移动设备至总接地网或最近接地极之间的接地线的电阻,不应超过1Ω。
    4、电气设备的维护和修理
    ①、电气设备的检修、维护、修理和调整工作,必须由专职的或临时指派的电气维修工进行,高压设备的修理和调整工作,应实行工作票制度。
    ② 、洞内电气设备的检修,必须停电,验电确认无电后,应立即将检修设备接地并三相短路,然后将电气设备闭锁好,挂上“禁止合闸,有人工作”的标示牌之后,由两人以上执行,其中级别较高的一人,应为监护人。
    ③ 、电气设备应进行定期检查、维护。
    配电系统继电保护装置检查整定每季一次。
    ⑴ 主要电气设备的绝缘电阻检查每月一次。但是,当连续停用48h以上时,在使用前应进行绝缘电阻测定。
    ⑵ 新安装的电气设备的绝缘电阻和接地电阻的测定,投入运行前进行。
    ⑶ 电气设备的保护接地每班应由当班工作人员进行一次外表检查。
    ④ 油断路器经三次切断短路故障后,其绝缘油应加试一次电压耐压试验,并检查有无游离碳。
    5、电缆的选用
    ①、电缆实际敷设地点的水平差,应同电缆规定的允许敷设的水平差适应。
    ②、固定敷设的高压电缆应采用钢丝(钢带)铠装电缆。
    ③、移动变(配)电站和手持式电气设备应采用专用橡套电缆。
    ④、固定敷设的低压电缆应采用铠装电缆或橡胶电缆。
    ⑤、低压电缆不宜采用铝芯,开挖面禁止采用铝芯。
    6、电缆的敷设
    ⑴、电缆必须悬挂。
    在正洞和平导或斜井中,电缆应用吊钩悬挂;在竖井井筒内,电缆应用夹子、卡箍或其它夹持装置进行敷设。夹持装置应能承担电缆重量,并不应损坏电缆。
    ⑵、正洞和平导或斜井中悬挂的电缆应有适当弛度,电缆、接线盒及终端盒在敷设和运行中,都不应承受较大的拉力。如果未衬砌地段长度超过300m时,则在该段敷设的电缆应预留6~10m的富裕长度,以便通过模板台车。
    ⑶、电缆的悬挂高度: 正洞宜不低于2.5m;斜井及平导应尽量高挂,但距顶部的距离应不小于0.15m。并使电缆在有矿车掉道时不致受撞击,在电缆坠落时,不致落到轨道或运输机上。
    ⑷ 、电缆悬挂点的距离:在正洞和平导或斜井内不应超过3m,在竖井井筒内不应超过6m。
    ⑸ 、电缆同胶皮风管等易燃物品应分挂在洞内两侧。电缆如果同风管、水管在洞内一侧敷设时,必须敷设在管子的上方,并保持0.3m以上的距离。
    ⑹ 、洞内的电话和信号电缆,应同电力电缆分挂在洞内的两侧。如果受条件限制,在竖井内,宜敷设在距电力电缆0.5m的地方;在正洞和平导或斜井内,应敷设在电力电缆的上方,并保持0.3m以上的距离。
    ⑺ 、由地面发、变电站送往洞内变(配)电所的两条10KV电源电缆,若敷设在洞内同一侧时,其间距离应大于0.3m,其余的电力电缆敷设在洞内同一侧时,高、低电缆间的距离应大于0.1m;相同电压等级电缆之间的距离不小于0.05m。
    ⑻ 、竖井井筒内所用的电缆,中间不应有接头。如果因井筒太深需设接头时,应将接头设在中间水平横洞内,并预留8~10m的富裕量,以便维护、检修。
    ⑼ 、不同类型的电缆之间不应直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。
    ⑽ 、相同类型电缆之间可以直接连接,但必须遵守下列规定。
    纸绝缘电缆必须使用符合要求的接线盒连接,高压纸绝缘电缆接线盒必须灌注绝缘充填物。
    橡胶电缆连接(包括已损坏的橡胶电缆的修补)必须使用硫化热补或同热补有同等效能的冷补,热补或冷补后的橡胶电缆,必须经浸水耐压试验,合格后方能使用。
    塑料电缆的连接,其连接处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能,应符合该型电缆的技术标准的要求。参见表1和表2。
    ⑾、电缆芯线必须使用齿形压线板(卡爪)或线鼻子同电气设备进行连接。
    ⑿、固定敷设的电缆不应遭淋水或滴水。严禁在电缆上悬挂任何物件。盘圈或盘8字型的电缆不应带电。
    ⒀、电缆敷设的环境温度及电缆或钢管的弯曲半径等应满足表3的要求。
    7、电缆的预防性试验
    ①、高压电缆安装前,应进行工频耐压试验,试验按厂家要求进行。若无厂家规定,可参照表4进行。
    ② 、高压电缆敷设后,应进行直流耐压试验,试验按厂家要求进行。若无厂家规定,可参照表4进行。
    ③ 、电缆在工频耐压试验前和安装后及每次投入运行前,应进行绝缘电阻测定,其值应不小于表4中规定的数值。
    8、电缆的维护
    ①、电缆应定期进行巡查,巡查的主要内容:电缆外护层是否有放电烧损情况;电缆及终端是否有漏油情况;终端瓷套是否清洁、接地线有无松动断股现象;电缆挂钩、夹子、卡箍等有无松动或锈烂现象。每周巡查1~2次。
    ② 、电缆温度检查每月至少1次,测量电缆温度应在负荷最大时进行。其值不应超过表3中规定的数值。
    ③ 、用配电盘电流表或钳型电流表在有代表性的时间里测定负荷电流,其值不超过允许载流量。
    ④ 、电缆金属护层的接地线应同洞内接地网的主接地极相连接,接地电阻应每季测1次,其值应不大于4Ω。
    ⑤ 、在喷混凝土时,应对电缆进行遮护,避免混凝土沾在电缆上。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-01-22 14:23

    一、材料要求 1、各型灯具:灯具的型号,规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,所有灯具应有产品合格证。 2、灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3、灯座:无机械损伤、变形、破裂等现象。 4、塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 5、其他配件应与灯具配套进场,固定配件表观无破损,质量满足要求。

    二、器具要求 1、 卷尺、小线、线坠、水平尺、铅笔、安全带等。 2、 手锤、扎锥、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字或十字改锥等。 3、 台钻、电钻、电锤、工具袋、高凳等。
    4、 万用表、兆欧表等。 5、 电烙铁、焊锡、焊剂、电工常用工具等。

    三、施工工艺 工艺流程: 灯具检查→组装灯具→灯具安装及接线→线路绝缘检测→通电试运行 1、灯具检查 根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求: (1)、在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具; (2)、有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具,灯具的各部件应做好防腐处理; (3)、户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具; (4)、多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质,采用封闭式或密闭式灯具;

    2、灯内配线检查 (1)、灯内配线应符合设计要求及有关观定; (2)、穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈,涮锡; (3)、灯箱内的导线不应过于靠近热光源,都应采取隔热措施。 (4)、使用螺灯口时,相线必须压在灯芯柱上。

    3、特征灯具检查 (1)、各种标志灯的指示方向正确无误; (2)、应急灯必须灵敏可靠; (3)、事故照明灯具应有特殊标志; (4)、供局部照明的变压器必须是双圈的,初次级均应装有熔断器; (5)、携带式局部照明灯具用的导线,宜采用橡套导线,接地或接零线应在同一护套内。

    4、灯具组装 熟读灯具说明,组装灯具在专门场地进行组装,组装时轻拿轻放,防止在安装过程中对灯具造成损害,影响工程施工进度。

    5、灯具安装 (1)、普通灯具安装: 1)、塑料(木)台的安装。将接灯线从塑料(木)台的出线孔中穿出,将塑料(木)台紧贴住建筑物表面,塑料(木)台的安装孔对准灯头盒螺孔,用机螺丝将塑料(木)台固定牢固。 2)、把从塑料(木)台甩出的导线留出适当维修长度,削出线芯,然后推入灯头盒内,线芯应高出塑料(木)台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5~7圈后,将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺,扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒、平灯口)应与塑料(木)台的中心找正,用长度小于20mm的木螺丝固定。 3)、自在器吊灯安装:首先根据灯具的安装高度及数量,把吊线全部预先掐好,应保证在吊线全部放下后,其灯泡底部距地面高度为800~1100mm之间。削出线芯,然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管,并将塑料管的两端管头剪成两半,其长度为20mm,然后把吊线穿入塑料管。把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端,挽好保险扣,再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接,加热粘合,然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口,找出相线,并作好标记,最后按塑料(木)台安装接头方法将吊线灯安装好。

    日光灯安装: 1)、吸项日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用机螺丝拧牢固,在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的,应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板(瓷接头)上。把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管装好。

    (3)、各型花灯安装: 1)、组合式吸顶花灯安装:根据预埋的螺栓和灯头盒的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种装饰物,并上好灯管和灯泡。 2)、吊式花灯安装:将灯具托起,并把预埋好的吊杆插入灯具内,把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状,并且将其压平。导线接好头,包扎严实,理顺后向上推起灯具上部的扣碗,将接头如于其内,且将扣碗紧贴顶棚,拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。上好灯泡,最后再配上灯罩。

    (4)、壁灯的安装: 先根据灯具的外形选择合适的木台(板)或灯具底托把灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台(板)的出线孔中甩出,在墙壁上的灯头盒内接头,并包扎严密,将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒,贴紧墙面,可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上,如为木板就应该用胀管固定。调整木台(板)或灯具底托使其平正不歪斜,再用机螺丝将灯具拧在木台(板)或灯具底托上,最后配好灯泡,灯个或灯罩。安装在室外的壁灯,其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫,并应打好泄水孔。 G.通电试运行 灯具、配电箱(盘)安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序相对应,如果发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-21 12:44

    (一)根据道路的行人、车辆流量等因素实行分时照明;
    (二)对气体放电灯采用无功补偿;
    (三)采用先进的停电、送电控制方式;
    (四)推广和采用高光效光源、逐步取代低光效光源;
    (五)采用节能型的镇流器和控制电器;
    (六)采用高效率的照明灯具,并定期对照明灯具进行清扫,提高照明效果;
    (七)其他行之有效的节能措施。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求份餐厅照明设计方案
    • xiaoping123 回答:中餐厅的照明方式包括:一般照明、混合照明以及局部照明三种方式。一般照明是对餐厅室内整体进行照明,不考虑局部照明,使就餐环境和餐桌面的照度大致均匀的照明方式。这是风格简洁,顾客群相对大众化的餐厅经常采用的照明方式。混合照明,即由照度均匀的一般照明和针对就餐面的局部照明所组合而成的照明方式。这种照明方式层次感强,并形成一个只属于该桌客人的光照空间,经常用于中高档餐厅的照明设计中。   而我们将中餐厅分为几个区域,分别对每个区域来进行分析:   入口区、大堂就餐区、包间、过道及公共区域   一、入口区   中餐厅的入口区,往往是很多商家忽视的因素,但由于竞争的激烈和餐饮文化的兴起,很多个性且高档的中餐厅开始重视起来。入口区可以很好的展示氛围和风格,往往采用大片的形象墙来表达餐厅的文化涵义及风格基调,采用的灯光照明方式也多种多样,具体视设计情况而定   上图为某知名品牌中餐厅的入口区,此处的设计颇具特色,将当地的名胜古迹卧佛元素引入,再设计上一排红色的烛灯,增加了神圣的感觉。为了让背景和卧佛形成层次感,采用了两排灯具进行投射,天花灯照背景,并不用完全洗亮,留下的阴影更能产生山洞自然的感觉。而卧佛是重点,则采用高亮度的金卤灯具进行重点照射。 二、大堂就餐区   灯光与用餐者的味觉、心理都有着潜移默化的联系,餐厅照明设计时一个相对整合的过程,要正确处理明与暗、光与影、实与虚等关系。设计舒适的光环境,调动用餐者的审美心理,从而达到饮食之美与环境之美的统一。为了满足用餐者的不同需求,餐厅一般会有设计大桌(10人一围)、小桌(可容纳4人左右)。   首先,室内设计多会取“正中人和”的传统手法,将餐桌摆放在餐厅中的中心位置,方正的造型会与周围环境融合。一般会运用重点照明来提升整体气氛。甚至可以考虑用光来划分每个区域。当然,在餐厅室内环境和餐桌台面上必须有足够的光照,才能满足顾客就餐的基本需求。国际照明委员会《室内工作场所照明》S008/E-2001中建议,餐桌面照度以2001x为宜。我国《建筑照明设计标准》中则规定中餐厅0.75 m水平面处照度不可低于2001x。 三、包间   中餐厅包间的照明设计以强化室内设计、衬托整体环境为主。运用功能照明与装饰照明相结合的手法来处理整体光环境。功能性照明主要体现在,选用显色性好的光源来表现菜品可口。装饰性照明主要用来衬托环境气氛。灯具的挑选方面,可以选用外形体现中国文化气息较浓的灯具,如灯笼,宫灯等。同时,尽量避免直射光的使用,由于直射光会在桌面及墙面造成光影,还容易造成眩光,使环境不和谐。可使用漫射光,配合暗藏光源及调光系统,达到“见光不见灯”的效果,还可以实现场景的转换。如年轻客人喜欢亮度高一点的热闹环境,中老年客人细化环境光较弱,更显惬意。   某品牌中餐厅的包间,富有特色的吊灯提供桌面均匀的直接照明,由于吊灯的材质有些透光,所以没有其他灯具的补充,也显得空间通透分明。墙面上利用特制的灯具打出古诗字样,更有意境,中国风味道浓郁而新颖。   而很多普通的酒楼包厢则采用卤素射灯照明桌面,LED内嵌灯槽带来装饰效果和区分效果。   四、过道及公共区域   室内设计师,多会在走道及公共区域设计装饰摆件、壁画等装饰品。照明多采用点光源局部照明来突出强化物品的装饰性。   服务通道无需做特殊的照明处理,满足功能照明即可,同时满足引导性。客人不会注意到服务人员的忙碌,使用餐客人心情愉悦。
    • 餐厅 餐厅装饰架 餐厅吸顶灯 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份职工食堂装修设计方案
    • Hzl_8542 回答:从实用的角度来看,需要考虑以下几个方面: 在食堂建筑的中心区域考虑设置弱电机房,设计桥架和电缆沟直通厂区弱电电缆沟; 综合布线:在每个售餐窗口设置网络接口和电源插座,以方便一卡通售餐;在办公区设置网络和电话线路,在就餐区设置有线电视插座和电源插座,便于电视节目的播放; 在就餐区和制作区天花安装吸顶喇叭,作为背景音乐和消防应急广播用; 在就餐区和售餐区,安装监控摄像头,保障就餐安全; 兼顾会议的需要,在就餐区的一头,可以安排一个移动主席台,安装投影机、和扩音设备,方便召开人数较多的员工大会,或者组织文艺演出; 消防自动报警系统是必须有的,包括烟感、温感和燃气报警; 信息发布系统:可以用来发布菜谱、企业文化和音视频、电视节目等。
    • 样板间设计 茶餐厅设计 美容会所设计 12个月前
  • 3 回答
    • 跪求份玄关玻璃隔断设计方案
    • 荣耀vvv 回答:下面是常见的几种门厅玄关类型: 装修设计:玄关几种常见类型及设计要点 1、独立式门厅:这种门厅的最大特点是,门厅本来就以独立的建筑空间存在或者说是转弯式过道。所以对于室内设计者而言,最主要是功能利用和装饰的问题。 3、虚拟式门厅:这种门厅的最大特点是,建筑里面就本身没有存在的,你只能是切割客厅或者餐厅的其中一部分来作为门厅。家庭装修中玄关有二种方式:硬玄关和软玄关。硬玄关又分为:全隔断玄关、半隔断玄关。 一、全隔断玄关:指你的玄关的设计为全幅的,由地至顶,这种玄关是为了阻拦视线而设的。全隔断玄关装修设计时的注意要点: 1、你的这种玄关设计会否影响门口部分的自然采光?这是很关键的,如果此设计造成成门口部分的光线偏暗的话,就是画蛇添足了。 2、这种设计会否造成空间的狭窄感?这点也值得留意。 二、半隔断玄关:指的玄关可能是在x轴或者y轴方面上采取一半或近一半的设计。这种设计在一定的程度上会降低出现上面所述事项的概率。半隔断的玄关在透明的部分也可能用玻璃,虽然是由地至顶,由于在视觉上是半隔断的,所以仍划入半隔断的范畴。 三、软玄关:指的是在材质等平面基础上进行区域处理的方法,常用的有以下几种处理方式: 1、地面划分:可以通过地面材质、色泽、或者高低的差异来界定门厅的位置。 2、天花划分:可以通过天花造型的区别来界定门厅的位置。 3、墙面划分:可以通过墙面处理方法与其他相邻墙面的差异来界定门厅的位置。 4、鞋柜划分:可以通过它在x轴方向横摆拦断和y轴方向伸延的长短来界定门厅的位置。 鞋柜一般有两个功能:存放鞋和存放伞。鞋柜在技术上的难度不大,最主要的问题有二个:一是防污。由于鞋子可能会带入灰土等脏物,所以要处理好防污问题。二是清洁。鞋柜的搁板不应接确到背板,以利于鞋底的污物统一排到最低层进行清楚。玄关在装修设计时,可以根据自己的风格要求,选用上面划分方法的其中一种或者多种进行处理。但处理的原则不外是几个: 1、风格要保持与客厅与餐厅这些公共空间的一致性。 2、维持合理的交通线,避免因为玄关的设计,而影响正常的功能使用。 3、玄关的造型设计,不宜比其他公共区域更复杂。 4、玄关应是功能性的,然后才是装饰性的。 5、不需要玄关的地方,不要强行设置。
    • 玄关隔断柜 隔断设计 隔断墙设计 11个月前
  • 4 回答
    • 跪求份美容院装修设计方案
    • 流绪 回答:一、美容院装修设计设备要求 主要指室内空间里,除了人的活动外,主要占有空间的内含物的家具、灯具、设备。 对于灯具、空调设备、卫生洁具等,除了有本身的尺寸以及使用、安置时必须的空间范围之外,值得注意的是,此类设备、设施,由于在建筑物的土建设计与施工时,对管网布线等都已有一整体布置,室内设计时应尽可能在它们的接口处予以连接、协调。诚然,对于出风口、灯具位置等从美容院室内使用合理和造型等要求,适当在接口上作些调整也是允许的。 二、美容院设计对空间需求 不同性质的空间的需求当然是不一样的,应根据具体情况具体分析,例如美容院空间:根据设计项目所处环境,客户人群,客户要求等来制定出空间需求:美容空间,门厅、美疗室、餐厅、公共卫生间、主美容空间、过道、储藏空间、等。具体情况还要具体分析。
    • 样板间设计 茶餐厅设计 美容院装修 10个月前
  • 3 回答
    • 跪求份露台设计方案~拜托了
    • Hzl_8542 回答:露台独有的优点便是可以直接享受户外的空气和风景,甩开蜗居和矫情的肥皂剧,观赏每天的日落霞光,提升自己的健康生活指数。如果是BBQ的爱好者,直接装一个烤炉,在室外的烤炉不会因为油烟而污染空气和家具,吹着凉风,看着美景自然更加休闲。露台独有的优点便是可以直接享受户外的空气和风景,甩开蜗居和矫情的肥皂剧,观赏每天的日落霞光,提升自己的健康生活指数。如果是BBQ的爱好者,直接装一个烤炉,在室外的烤炉不会因为油烟而污染空气和家具,吹着凉风,看着美景自然更加休闲。
    • 露台花园 高层露台 楼顶露台装修 11个月前