装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问lg空调常见故障要如何修?

maomaoyu | 被浏览867次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-01-20 21:04

    一、窗机

    故障1:开机后室内温度很冷仍然不停机;

    a:可能是温控失灵,处理方法:更换。

    b:是否用户将温控开关转至最右端的最低点。

    故障2:出风口风量很小,温度降不下来;

    a:可能过滤网尘灰堵住。

    b:风扇电机转速度慢,更换电机或更换电容。

    c:风叶固定螺钉松脱。

    故障3:有些毛细管太软,运转时振动引起噪音

    毛细管撞轴流风叶,应仔细检查有无卡断或压偏,如完好应重新调整,扎好

    故障4:噪音大,振动大;

    a:安装不当,安装架的固定螺钉脚没有垫好或没有拧紧。

    b:因长途动输安装螺栓脚偏斜,引起压缩机不平,挤压引起振动和噪音。

    c:轴流风叶碰导流圈。

    d:毛细管与风叶碰撞。

    e:管路相碰撞或与外壳碰振声,须要重新调整包扎。

    故障5:空调器无水流出;

    a:电压太低,空调器不断开停,如果开的时间短停的时间长,底盘内的冷凝水被轴流风叶刮到冷凝器上蒸发掉。

    b:开机时室内长时间封闭,引起室内干燥,或天气本身干燥。

    故障6:通电后不能运转;

    a:主令开关(选择开关)触点损坏,松动。

    b:接线有错,线插片有脱落。

    c:温控失灵,本身质量问题,换温控。

    故障7:空调漏电:

    a:用户插座没有接地,属感应电压。

    b:火线零线相混杂。

    c:控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M。

    d:窗机的温控主令插片挤压,防护套老化变 质引起漏电。

    e:检查电机或压缩机是否漏电。

    f:火线线皮裂开或脱落引起漏电。

    故障8:窗机灯板灯不亮或灯同时亮;

    a :保险丝烧断。

    b:电阻及发光二极管烧毁

     

    三、柜机故障事例分析:

    故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。

    1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242V)。

    2):检查保险丝是否熔断。

    3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。

    4):检查c 2253是否有+5v输出,如过低则检查c 4——c 7是否漏电。

    故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示EI。

    1):一开机立即显示EI。

    a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。

    b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。

    2):运行一段时间后显示EI。

    a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护,则为过流保 护器起作用。

    b:检查系统高压,如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用

    具体检查:

    *:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。

    *:室外冷凝器是否干净。

    *:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。

    *:管路是否堵塞,氟是否太多。

    *:阀门是否已完全打开。

    *:安装位置是否妥当。

    故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行。

    1):检查室内感温头是否折断。

    2):感温插头是否插好。

    3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6K,如低于此值,则显示 板C5漏电,去除C5即可。

    故障4:开机后显示E2或工作一段时间后显示E2。

    原因:蒸发器结霜误保护。

    1):检查室内管温头是否折断。

    2):室内感温插头是否插好。

    3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6K,如低于此值,则为显板 C7 漏电,去除 C7即可。

    故障5:开机室内温度显示60度,制冷不停机。

    原因:室内感温头短路。

    检查:

    1):感温插头是否积水,造成水短路。

    2):室内感温头阻值是否正常(正常5K左右)。

    故障6:开机室内外风机运转,显示温度正常,压缩机不启动。

    检查:

    1):六芯线第4位是否有正常工作电压。

    2):交流接触器是否已烧坏。

    3):压缩机电容及压缩机是否正常。

    4):如关机时1,2位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内,则电源的中线和 三根火线不是来自一个变压器。

    二、分体机

    故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。

    1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。

    如无输出:

    a:检查保险丝是否熔断。

    b:变压器输入输出是否断路。

    c:L线与 COMP线是否插反。

    d:变压器输人是否搞好。

    2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。

    故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。

    原因:蒸发器零度低温保护误动。

    检查:

    (1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。

    (2)室内管温插头是否插好。

    (3)C16、C17是否漏电或短路。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-01-20 18:29

    故障代码:E1:紧缩机高压保护或紧缩机过流.   室外机假如太脏了就很轻易报高压了,另一个就是紧缩机过流保护紧缩机坏了,要换紧缩机了.E2:室防冻结保护   这个只是蒸发器防冻保护了,冷量送不出去导致的,一般只要清一下过滤网,或检查一下送风机风量够不敷就行了.E3:紧缩机低压保护.   根本上可以说是制冷剂漏了,少了.要查漏后加制冷剂.E4:排气管高温保护.   这个是体系方面的事了,有可能是油少了,也有可能是紧缩机快不可了.E5:低电压保护.   这个是供电的问题了,检查一下供电电压是不是太低了,没有稳压器就经常会出现这种情况.

    0 评论

  • YR依然 2016-01-20 17:37

      1、lg空调出风量小、不制冷或制冷效果差?

      格力空调维修技术人员介绍说造成这种现象主要有这些原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,所以小编建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

      2、lg用户投诉其购买的空调耗电量大与说明书不符怎么办?

      lg空调售后服务客服人员解答说,耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,其耗电量与空调标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因为空调长时间处在工作状态,所以其耗电量自然就大一些。

      3、用户反映格力空调停机后会发出声音,是否正常?

      答:正常。这是是高低压力平衡时发出的声音。

      4、如果选择格力空调型号和相应安装位置:

      用户在选择格力空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。

      5、变频lg空调停机是否正常:

      当用户使用格力空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频格力空调是会停机的。因为即使变频格力空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时格力空调是会停机的。

      6、用户咨询格力空调设定17度,但格力空调降到25度时,就不会再下降了,是不是格力空调制冷不正常。

      用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户格力空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。

      7、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是格力空调使用一年后就容易老化。

      先向用户咨询格力空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。

      8、遥控器为什么不显示?

      A、查看电池是否安装对,是否有电。B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。C、如果还不行,请我们格力空调售后网点维修技术人员上门检修。

      9、lg空调漏水(室内机)怎么回事?

      A排水管堵死、脱落或破损;B安装不水平;C搬运及碰撞后造成接水盘移位;D室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。E当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。

      10、lg空调整机开启无反应。

      不启动先请用户检查插座是否有电(可插上风扇、电灯等简单设备试一下)。若无,请用户检查自己家的电源;若插座有电,且格力空调电源线无破损,则是空调内部的电源电路问题,需联系北京当地格力售后网点维修人员上门维修。

      11、用户电压偏低,格力空调不能启动,但同条件下别的品牌空调能正常工作,该怎样向用户解释?

      电压过高、过低、长期再这样条件下使用空调,很可能造成压缩机等电器件损坏,北京格力空调维修公司从用户的角度和保护空调里面电器件出发,对电压的要求稍严格一点,因此,空调要正常工作,同时为减少电器件损坏,建议不要经常在电压过高或过低情况下使用空调,最好能购买稳压电源,其功率应为空调额定功率的3-8倍。

      12、lg空调正常,房间温度降不下来,该怎样解决?

      房间温度能否降下来,不仅和空调制冷好坏有关,还取决于用户房间隔热好坏、密封良好程度、窗户面积、朝向、楼层位置、开门次数、人数及其他用电器和热源等,另可测量进出风口温差,如果温差在10-13度范围内,则空调无任何问题。如果用户不接受这样的解释,可以建议用户将该空调安在房间稍小或补价差换一台型号大的空调。

      13、为什么2P(含2P)以上的柜机均未配电源插头?

      因为2P(含2P)以上的柜机启动时瞬间电流非常高,为运行电流的2-3倍,一般的空调插头所承受的最大电流为15A左右,而启动时一般的插头无法承受如此高的电流,长期这样会造成电源插头烧焦,更严重的会引起火灾,为避免此类事故的发生,国家安全局不允许空调厂家配电源插头而必须使用空气开关或闸刀

      14、lg空调安装好后,因用户电源远,用户要求布电源线遭到安装人员拒绝造成用户不满时?

      拉线布电源线路是需专业电工来做的,安装工不是专业的电工,为了您的用电安全,还是请电工来,待电源线路做好,我们将给予试机,让您放心使用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • lg全自动洗衣机常见故障的维修方法是什么?
    • kitty1235 回答:  (1)打开机器盖后,洗涤电机不停机。   主要问题是机器的安全限位开关变形发涩,不能也能行到位,可打开安全限位开关,给滑道滴几滴润滑油。   (2)上水不止。   通过肉眼观察,发现水位已经到达设定限值,进水开关不关闭,主要原因是水位开关失效,打开机器后盖发现水位开关至水桶的取压管脱落,重连后正常。   (3)排水牵引器不回位,一直处于开启状态。   这是电脑板故障,排水电磁阀由标号为TR4的BCR1A可控硅控制,其击穿导通,机器一直处于排水动作,时间长了,有可能导致牵引器的电机线圈烧断。BCR1A可用97A6代替。   (4)机器不排水。   主要是牵引器电机线圈烧断,经过实测,牵引器线圈的电阻值为6kΩ左右。   (5)离合器处于洗涤与甩干临界状态。   主要检查压力杆是否到位,压力杆磨损,也可能导致脱水不能顺利进行。
    • lg全自动洗衣机 电磁炉常见故障维修 lg空调维修点 1年以前
  • 3 回答
    • lg液晶电视常见故障要如何修
    • 哟年 回答:1:开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮, 屏幕在开机瞬间闪一下白光.此故障多为背光驱动板损坏.不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的. 2:出现开机一个时后花屏(马赛克),音正常.此现象第一个是数字板不良(过孔不通或IC接触不好).第二是机内连线接触不好. 3:开机三无,电源灯不亮.第一个是电源板坏,第二个是CPU部分工作不正常. 4:灯闪不能开机:CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,\"BIOS\"IC和CPU之间接触不良
    • 电磁炉常见故障维修 液晶电视常见故障 电磁炉常见故障 1年以前
  • 3 回答
    • lg全自动洗衣机常见故障要如何修
    • ag123456 回答:洗衣机常见故障·洗衣机不排水故障的维修 洗衣机不排水的故障的原因是多方面的,首先从排水管开始检查:1、确定已经放下排水管;2、检查排水管有没有变形、扭曲;3、确定排水管畅通,没有异物堵塞排水管。以上三点都是造成洗衣机不排水或排水慢的常见原因,如果出现这些故障可能轻松排除。清除以上排水管引起的排水故障后,若洗衣机依然出现不排水现象,则将洗衣....... ·全自动洗衣机常见故障维修 故障三:程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转。 分析与检修:该故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。 具体原因和处理方法是:(1)电机皮带轮、离合器带轮和波轮的紧固螺钉松动,滑丝或断裂。只要重新拧紧或更换紧固螺钉即可;若是波轮方孔滚圆,则要更换波轮。(2)三角皮带打滑或脱落。只要适当调大电机与离合器的距离并在三角皮带上擦些松香粉增大摩擦即可解决。若是三角皮带老化变形,则要更换三角皮带。(3)离合器减速机构零件磨损或损坏,一般要更换离合器总成才行。 故障四:洗涤时,脱水桶跟转。 分析与检修:脱水桶跟转分两种情况,一是脱水桶顺时针方向跟转;二是脱水桶逆时针方向跟转脱水桶顺时针方向跟转的具体原因和处理方法是:(1)制动带松脱,使制动带对脱水轴的制动力矩减小,只要重新安装好制动带即可。(2)制动带严重磨损或损坏。可通过旋转调节螺钉,将棘爪位置适当调节,增大制动带对脱水轴的制动力矩,严重时要更换制动带。  脱水桶逆时针方向跟转的具体原因和处理方法是:(1)离合器扭簧脱落、断裂或扭簧与脱水轴配合过松而打滑,使扭簧丧失止逆功能。只要重新装好扭簧或更换扭簧即可,严重时要更换减速器。(2)离合器制动带松脱、磨损或断裂。只要重新紧固或更换制动带即可。(3)离合器制动弹簧或拨叉弹簧太软或断裂。只要更换离合器制动弹簧或拨叉弹簧即可解决。 故障五:洗涤时,电机正反向运转正常,而波轮只能单向反转,不能正转。  分析与检修:此故障系离合器棘爪拨叉变形或调节螺钉旋入过深,使棘爪工作位置不能到位,导致洗涤轴与脱水轴在洗涤状态下未分离所致。  因离合器棘爪工作位置不到位时,方丝离合簧不能被拨松,使洗涤轴和脱水轴都被离合簧抱紧,而脱水轴在洗涤状态下又被制动带抱紧。当离合器皮带轮顺时针方向正转时,则不能带动波轮转动。当离合器皮带轮逆时针方向反转时,既是离合器方丝离合簧旋松方向,使洗涤轴与脱水轴分离;又是离合器钮簧旋紧方向,脱水轴仍被制动带抱紧,此时波轮可以反向转动。   先适当调整调节螺钉,使棘爪拨叉与制动杆间隙在正常范围内,若棘爪拨叉变形损坏,可对棘爪拨叉进行修复校正,严重时要更换棘爪拨叉才能解决问题。
    • 荣事达全自动洗衣机 lg全自动洗衣机 lg洗衣机 1年以前
  • 3 回答
    • 日立变频空调常见故障要如何修
    • Hzl_8542 回答:一、   柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW   故障分析:(故障显示:1?18、) 2   ?19灯常亮,定时、温度灯闪)    二、    1.   12?29灯闪为何故障?    故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:    ①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)    ②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏    ③严重缺氟:查漏、加氟    ④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分    ⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护    ⑥外风机不转    ⑦电路板坏    三、    2.   11?28灯闪为何故障?    故障代码显示为内环温坏。排除方法:    ①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)    ②主控板坏    3.   11?27灯闪为何故障?    故障代码显示为内管温坏。可检查:    ①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路    ②主控板坏    四、    4.   11?26灯闪为何故障?    故障代码显示为外管温坏。可查:    ①外管温坏    ②接插件接触不良    ③主控板坏    五、    5.   8?25灯闪为何故障?    故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:    ①内管温坏    ②外风机坏或风机电容坏    ③内蒸发器散热片脏堵    ④内风机转速低    ⑤电路板坏    六、    6.   7?24灯闪为何故障?    故障代码显示为内机过热。可查:    ①内管温坏    ②内电机坏    ③内机蒸发器散热片脏堵    ④电路板坏    七、    7.   6?23灯闪为何故障?    故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:    ①内管温坏    ②内电机坏    ③内机蒸发器散热片脏堵    ④电路板坏    八、    8.   4?21灯闪为何故障?    故障代码显示为外机过热。可能为:    ①外管温坏    ②外风机坏    ③外机散热片脏堵    ④电路板坏    九、    9.   显示正常,制冷制热效果不好为何?    有可能是:    ①房间面积与空调选型不匹配    ②房间散热问题    ③氟利昂过多或缺氟    ④压机吸排气不足    ⑤内风机风量小    ⑥其它    二   、   分体KFR-35GW故障分析    1.   安装后试机外机不转,为什么?    多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。    2.为何KFR-35GW   开机转1分钟停机?    多为外风机不转。可查①风机电容坏   ②风机电机坏    3.故障显示●○●   ○○○○○   ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)    表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)    4.故障显示●○●   ○○○○   ○●○是何故障?    此现象表示室温传感器开路或断路。    5.故障显示●○●○●○●○●○●   ○○○○○   ●○是何故障?    显示室外传感器开路或断路。    6.故障显示●○●○●   ○○○○○   ●○●○●是何故障?    显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。    三、分体KFR-32GW故障分析    1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同),   1次/8秒   定时灯点亮?    表示内管温短路或断路。    2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒),   定时灯点亮?    表示室温短路或断路。    3.   为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?    表示外机故障。可检查①压机电容坏   ②压机坏   ③缺氟   ④电压过高或过低,压机过热保护    4.   为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?    表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)    四、分体KFR-25GW故障分析    同KFR-32GW故障显示判断    五、日江KFRd-120LW故障分析    1.   为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?    可查①内变压器坏   ②外机相序板坏   ③外机缺相(三相电)   ④内机主板坏    2.   为什么不化霜?    可查①内管温坏   ②主控板坏   ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵   ④内电机风量小    3.   制冷不好如何处理?    可查①缺氟   ②压机吸排气不足   ③四通阀座中   ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
    • 日立电视 日立洗衣机 日立中央空调 1年以前