请问电缆打耐压等级是如何划分的

韩辉 | 被浏览3536次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 鸡酱咯咯哒 2016-01-21 20:56

    10kV电缆耐压:
    1、10kv电缆做耐压试验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟。
    2、交流工频耐压试验属于破坏性试验,对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流、直流耐压都做。按照标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。
    3、10kV电缆耐压预防性试验3分钟,直流35KV。竣工耐压试验15分钟,直流35KV。
    4、电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
    5、电缆是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。电缆电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV几种,只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-01-20 01:31

    电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆该回答来自中缆在线知道平台电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV
    只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆呢。

    1 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-20 18:57

    你好,电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV

    只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆阻燃等级要如何划分?
    • 哎哟喂哟 回答:  您好,根据燃烧试验特性要求,电缆阻燃等级分为AF/R、A、B、C和D五个等级,排在前面的阻燃要求最高,然后要求依次降低。试验标准为GB∕T 18380-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验,分别对应标准的第32、33、34、35和36部分。AF/R不用于普通电缆、D类主要用于小规格电线、电缆,常用的为A、B、C三类,A类要求最高、C类要求最低。低烟无卤阻燃电缆料,主要用于A类和B类阻燃要求的电缆。
    • 阻燃剂 阻燃电线 阻燃电缆 2年以前
  • 3 回答
    • 电缆如何做交流耐压试验?
    • 清水一掬 回答:电缆交流耐压试验前,应查明其他项试验是否都合格,合格后才能做交流耐压试验。待试电缆与外界所有连接线要断开,试验时,待测相加高压的,其它的要对地短接。
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 10kv电缆耐压试验的步骤是怎样的?
    • 请叫寡人大王 回答:一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数( Q值),并具有自动调谐、多重保护,以及低噪音、灵活的组合方式(单件重量大为下降)等优点。 选择合适的试验频率范围是个比较重要的问题。在这方面,就目前国内外的提法来看,总结可分成3类:第1类为较宽频率范围30-300Hz、20-300Hz、1-300Hz;第2类为工频范围,45-65Hz,45-55Hz;第3类为接近工频,35-75Hz。希望可以帮助到你。
    • 吊顶安装步骤 10kv电缆 10kv高压开关柜 1年以前