    一、对铺设场地的要求
    1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
    2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;
    3、地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
    4、大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
    5、施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
    2
    二、施工步骤
    1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
    2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、
    宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
    3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
    4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
    5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
    6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
    7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,
    防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
    8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
    9、HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-01-18 19:48

    ①. 先清扫地面,划出每块地板支架的位置。
    ②. 调整支架高度,安装支架,架上横梁,用胶粘封胶条。用水平尺调节水平。
    ③. 保证地板与地板四角稀薄处严密、平整;整个机房对角线的平整度不大于20mm。\\
    ④. 如需对地板切割和打孔时,可用钻和锯加工,打磨平整,用腻子封边,防止面板吸水 受潮使地板膨胀变型。
    ⑤. 开启地板应使用胶吸板器,轻拿轻放,不要使用锐器硬撬开,以免损坏地板封边。
    ⑥. 进机房应穿拖鞋禁止在地上拖拉,撞击硬物以防损伤地板。
    ⑦. 不要用拖把蘸水擦洗地板,应以软布蘸少量清洗剂擦拭表面,并用干布擦干,以免边角进水,引起地板边缘膨胀。
    ⑧. 平时清扫使用吸尘器,以免灰尘透人板缝影响抗静电性能。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-01-18 02:23

    步骤:
    1、清洁地面;
    2、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出;
      拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的   网格线;
      将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
    3、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;用吸板器在组装好的横粱上放置地板:直角尺逐,
    4、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利;
    5、封边;
    6、清理现场,完成;
    注意事项
    1、在铺设地板时,用水泡水平仪找平,地板的高度靠支架调节;
    2、在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;
    3、活动地板需要切割可或者开孔时,在开口拐角处应用电钻打Φ6mm-Φ8mm圆孔,防止贴面断裂。

    0 评论

相关问题

  • 2 回答
    • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
    • 飞阳 回答:防静电地板又叫做耗散静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散。主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。
    • 防静电地板 静电地板 pvc防静电地板 3年以前
  • 什么是防静电地板?是不起静电的地板吗?
  • 3 回答
    • 海南防静电地板是怎么安装的?
    • Standby凡 回答:1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板; 6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形; 9、HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 海南抗静电地板一平米多少钱?
    • 清水一掬 回答:130元一平,防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,平放防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为6cm的加载点上承重 300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为106Ω-109Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为106Ω-109Ω。
    • 抗静电地板 一平米实木地板 一平米地板 1年以前