装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

幕墙施工管理要点是什么?

倪华月 | 被浏览296次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-21 12:17

    幕墙施工管理要点以玻璃幕墙为例如下:
    玻璃幕墙使用的材料基本分为:骨架、玻璃、填缝材料和粘接材料四大部分。
    1.骨架材料:骨架,主要有构成骨架的各种型材,以及连接与固定的各种规格的连 接件,紧固件。型材有:角钢、方钢管、槽钢及铝合金型材。紧固件主要有:膨胀螺栓、 铝打钉、射钉,连接件多采用角钢、槽钢、钢板加工而成。
    铝合金型材应采用精制铝合金型材,并符合GB5237标准要求。铝合金氧化膜不低于 AA15级。铝合金杆件型材截面受力部分的壁厚不应小于3mm。 玻璃幕墙所用铝合金材料均根据需要制成各种复杂几何形状断面的型材,其合金成分 及机械性能应有生产厂家的合格证。型材表面经阳极氧化处理或镀古铜色。
    2.玻璃:玻璃幕墙的玻璃,按品种分有浮法透明玻璃、吸热玻璃(又称染色玻璃)、 垫反射玻璃(又称镜面玻璃)、中空玻璃。按构造分有单层玻璃和双层玻璃,单层玻璃一 般由钢化玻璃制成,厚度一般为5或7mm。双面玻璃通常用非钢化玻璃制成,厚度一般为 5-12-5(mm)或7-9-7(mm),中间数值为两层玻璃之间间隙。 单层或双层玻璃一侧均镀金属膜,称之“反射玻璃”。金属膜是金属氧化物。对6mm 厚度和镀膜玻璃来说,阳光透过率只有23%—40%,而对于一般无色透明玻璃,阳光透 过率可达78%。用反射玻璃能起到遮阳、隔热、节能的作用。玻璃的颜色取决于氧化物 的种类,依氧化物的不同,可形成茶色、金色、银灰色等多种颜色。 对于可能直接造成人身伤害的玻璃幕墙应采用安全玻璃,否则应采取相应的安全措 施,玻璃幕墙使用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃。对弧形玻璃幕 墙玻璃,在安装使用时可考虑采用热喷涂镀膜玻璃。玻璃安装时,应严格检查表面质量及 外观几何尺寸偏差,须符合有关标准规定,钢化玻璃表面不得有伤痕。
    3.填缝材料:填缝材料是用于玻璃幕墙装配及块与块之间的缝隙处理,一般常用填 充材料、密封材料、防水材料三种组成。 填充材料,主要是用在间隙的底部,起到填充作用。常用的是聚乙烯泡沫胶系,有片 状、圆柱条等多种规格。 密封材料,在玻璃装配中,不仅仅起密封作用,同时也起到缓冲、粘接的作用,使脆 性的玻璃与硬性的金属之间得以过渡。 目前应用较多的密封、固定材料是橡胶密封条,亦称为锁条。因它是在玻璃固定时嵌 入玻璃两侧,起到一定的密封作用。橡胶压条的断面形式很多,其规格主要要与凹槽的实 际尺寸相符,否则过松或过紧都是不妥的。 防水材料,目前使用较多的是硅酮系列的密封胶。其中的醋酸型硅酮密封胶和中性硅 酮密封胶选用较多,可按基层的材质适当选择。因其采用管装,使用时用特制的胶枪注入 间隙内,操作简便,存储方便。 隐框及半隐框玻璃幕墙的中空玻璃所用密封胶必须采用结构健酮密封胶和丁基密封腻 子,明框玻璃幕墙和中空玻璃的密封胶可采用串疏密封胶和丁基密封腻子。 结构硅酮密封胶必须有生产厂家出具的粘接性、相溶性的试验合格报告,以及物理耐 用年限和保险年限的质量保证书和国家认定的检测部门出具的检测报告。玻璃幕墙所用的 结构胶、耐候胶在施工安装前应严格检查出厂日期,凡超过使用日期的胶,严禁在玻璃幕 墙工程中使用。
    4.胶粘剂:由于胶粘剂品种繁多,适应性能各有不同,对肢粘剂必须进行性能检验, 检验其粘接强度和粘接后是否脱胶起鼓,符合要求后才能正式操作使用。
    5.其他材料:如防火、保温材料、镀色铝墙板(用于装饰玻璃幕墙边缘或建筑物拐 角处),亦应根据设计要求及相关规范进行检查、验收。

    0 评论

  • q747572634 2016-01-20 20:32

    1)、预埋件和铆固件:位置;施工精度;固定状态;有无变形、生锈;防锈涂料是否完好。
    2)、连接件:安装部位;加工精度;固定状态;防锈处理;垫片是否安放完毕。
    3)、构件骨架安装:安装部位;加工精度,安装后横平竖直、大面平整;螺栓、铆钉安装固定;外观:色调、色差、污染、划痕;功能:雨水泄水通路、密封状态;防锈处理。
    4)、五金件安装:安装部位;加工精度;固定状态;外观。
    5)、石板安装:安装部位;安装精度;水平及垂直度;大面平整度。
    6)、密封胶嵌缝:注胶有无遗漏;施工状态;胶缝品质、形状、气泡;外观、色泽;周边污染。
    7)、石材幕墙安装后应进行气密性、水密性及风压性能的试验,必须达到设计及规范要求。
    8)、清洁:清洗溶剂是否符合要求;有无遗漏未清洗的部分;有无残留物。

    0 评论

  • YR依然 2016-01-20 17:48

    幕墙施工管理要点

      1 认真组织图纸会审及设计交底

      在设计交底前,专业监理工程师应熟悉图纸,了解工程特点及关键部位的质量要求,对施工图纸质量和各专业施工图之间的相互配合进行认真审查,了解设计意图,尽量把设计中的质量问题解决在施工之前,减少图纸设计中“错、漏、碰、缺”,消灭图纸中的隐患,坚持未经会审的图纸不得施工,并将施工图中审查与校核中发现的问题汇总,以书面的形式提交设计单位,在设计交底时由设计单位统一答复。

      1.2 审核施工单位的质量保证体系

      幕墙工程施工前要求施工单位具有强有力的质量保证体系,监督施工单位的质量保证体系落实到位情况,主要检查施工单位是否有质量保证的机构、人员;有质量保证的技术管理制度和流程;各专业管理人员、质量检查员及专业操作人员应持证上岗。

      另外,在幕墙工程施工组织中,施工单位往往将该部分工作分包给专业队伍来施工,作为监理要把好这一关,要确认一个合格队伍来分包,要重点审查分包队伍的资质,专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

      1.3 审核幕墙工程的专项施工方案

      施工方案是施工中的重要技术文件,在施工准备阶段编制好提交监理审核。它应以科学技术为依据确定工程量及流水段,使得设备与人员的配置达到协调一致;使施工进度和工程质量达到有科学依据的水平。工程监理部应按以下方法审查幕墙的专项施工方案。

      (1)程序性审查。专项方案必须由施工总承包单位的技术负责人审批,分包单位编制的应经总承包单位审批;应组织专家组进行论证的必须有专家最终确认的论证审查报告,对项目监理机构审查后不符合要求的,施工单位应按原程序重新办理报审手续。

      (2)符合性审查。专项施工方案必须符合工程建设强制行性标准要求,并包括安全技术措施、管理措施、安全验算结果等及内容。

      (3)针对性审查。对专项方案应针对工程特点以及所处环境等实际情况,编制内容应详细具体,明确操作要求;对技术要求高、施工难度大的工序是否设置质量控制点;针对质量通病或质量不稳定,易出现不合格产品的工序,应提出有针对性的防治措施;对新材料、新技术、新工艺是否给予了重点的技术支持与控制。

      通过对以上几个方面的审查,保证每项工程施工之前均有计划、有保障措施;监理工程师要把好工程开工关,做到心中有数,有的放矢。

      2 施工过程的质量控制

      2.1 幕墙使用材料的质量控制

      幕墙使用的材料基本分为:骨架、填缝材料、玻璃、金属板和粘结材料五大部分。

      (1)骨架材料。主要是构成骨架的各种型材、以及连接与固定各种规格的连接件、紧固件。型材有角钢、方钢、槽钢及铝合金型材;紧固件主要有膨胀螺栓、铝打钉、射钉;连接件多采用角钢、槽钢、钢板加工而成。骨架材料均应符合设计及规范要求。

      (2)填缝材料。填缝材料是用于幕墙装配及块与块之间缝隙处理,一般由填充材料、密封材料、防水材料三种组成。填充材料主要用在间隙的底部起填充作用,常用的是聚乙烯泡沫胶;密封材料在玻璃装配中起封闭、缓冲及粘接作用,使脆性的玻璃与硬性的金属之间得以过渡;防水材料目前使用较多的是硅酮系列的密封胶,可按基层材料适当选择。

      隐框及半隐框玻璃幕墙的中空玻璃所用的密封胶必须采用结构硅酮密封胶,必须要有生产厂家出具的粘接性、相溶性的实验合格报告,以及物理耐用年限和国家认定检测部门出具检测报告;幕墙所用的结构胶,耐候胶在施工前应严格检查出厂日期,凡超过使用日期的胶,严禁在幕墙工程中使用。

      (3)玻璃。玻璃幕墙使用的玻璃应为安全玻璃,玻璃的品种、厚度、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求;幕墙的中空玻璃应采用双道密封;钢化玻璃表面不得有损伤, 8mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理;所有幕墙玻璃均应进行边缘处理;玻璃的表面质量应符合相关规定。

      (4)金属板。金属板幕墙中的金属板其材质、厚度、规格、型号及性能要求均应符合设计及相关规范要求,同时要求表面平整、洁净、规格和颜色一致。

      (5)粘结材料。由于粘结材料的品种繁多,适应性能各有不同,对粘结材料必须进行性能检验,主要检验其粘接强度和粘接后是否脱胶、起鼓,符合后才能使用。

      2.2 施工过程的质量控制

      幕墙工程在施工过程中,金属板幕墙相对于玻璃幕墙施工难度较小、技术难点少,因此对金属板幕墙施工过程的质量控制就不再赘述。下面就主要对玻璃幕墙施工过程中的质量控制做以分析。

      2.2.1 玻璃幕墙安装时的质量控制要点

      基层处理:对照玻璃幕墙的骨架设计,检查主体结构的质量是否符合要求。特别是检查墙面的垂直度、平整度,对主体结构的孔洞及表面的缺陷,要求施工单位及时进行处理。

      校核施工放线:放线是指将骨架的位置弹线到主体结构上,玻璃幕墙的设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与建筑物的轴线取得一定的关系,所以以建筑物的轴线为依据,按土建施工单位提供的中心线及标高进行放线校核。

      检查骨架安装的质量:安装时要注意骨架氧化膜的保护,在与混凝土直接接触的部位,应对氧化膜进行防腐处理。焊接部位应符合焊接要求,凡焊接部位均应刷防腐漆;骨架安装完毕应进行全面检查,特别是横竖杆件的中心线,对于某些通长的竖向杆件,当高度较大时,应用仪器进行中心线的校正。因为玻璃是固定在骨架上的,在玻璃尺寸一定的情况下,玻璃幕墙骨架尺寸的准确就显得至关重要。

      玻璃幕墙的骨架吊装就位后进行水平、垂直、间距三个方面的调整工作,监理工程师应旁站,确保质量。

      全部胶条、胶带的填塞、压接工作应细致周到,不得遗漏.防止漏风、漏雨,降低密封性能、达不到防风防水效果的应进行整改,密封胶应注意均匀、饱满,一般注入深度应在5mm左右。

      房间四周间隙应塞好防火材料、按设计要求固定和塞紧,不得松散,更不能有间隙,以达到防火和保温的效果。

      玻璃幕墙的顶部和低部与结构连接的密封件应牢固连接,并符合图纸要求。

      玻璃幕墙是大面积金属导体,故每层玻璃幕墙至少有三点与基础避雷系连接。

      2.2.2 玻璃幕墙安装应注意的质量问题

      (1)玻璃安装不上:安装竖向、横向龙骨时未认真核对中心线和垂直度,也未核对玻璃尺寸,因此在安装竖、横龙骨时必须严格控制垂直度及中心线位置。

      (2)装饰压条不垂直、不水平:安装装饰压条时应吊线和拉水平线进行控制,安装完毕后应横平竖直。

      (3)玻璃出现严重的“影像畸变”现象:造成的原因是玻璃本身翘曲、橡胶条安装不平,玻璃镀膜层一侧沾染胶泥等。发现有翘曲现象的玻璃应剔除不用,安装过程中各道工序严格操作,密封条镶嵌平整,打胶后表面清理干净。

      (4)结构构件表面污染严重:主要是在运输安装过程中,过早撕掉表面保护膜,或打胶时污染面层。

      (5)玻璃幕墙渗水:由于玻璃四周的橡胶条嵌塞不严或接口有缝隙而造成雨水渗入,冬季积水可能造成结冰后膨胀造成整块玻璃挤压破碎,因此安装橡胶条规格要匹配,尺寸不得过大或过小,嵌塞要平整密实,接口处一定要用密封胶填充密实,达到不漏水为准。

      3 检查验收的质量控制

      监理部应将幕墙工程作为一个子分部工程,对在施工过程中形成的产品及时进行分项、分部工程验收。

      3.1 分项工程验收

      当分项工程全部施工完成后,施工单位按照已批准的施工方案,对能够构成一个完整的分项工程部分或全部进行自检、复查,当确认拟报验部分所包含的检验批已全部验收合格,相应资料齐全后,填写分项工程报审申请表,并附分项工程质量验收记录及相关资料向监理部报验。

      监理工程师对报验的资料进行审查。当审查不合格时,由监理工程师签发监理工程师通知单,要求施工单位对所报资料进行补充完善;当审查合格时,由监理工程师在分项工程质量验收记录上填写验收结论并签字。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 幕墙防火材料封堵设计要点是什么?
    • 天上的木兰星 回答:(一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。 (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。 (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。 (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。 (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。 第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 幕墙材料 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙施工质量控制要点是什么?
    • 芒果5270 回答:1、幕墙的接缝设计内容   (1)幕墙与建筑结构之间的连接;   (2)幕墙金属竖框与横框的连接;   (3)玻璃与金属框的连接;   (4)各种埋件与连接件的连接。   2、幕墙的结露问题处理   在幕墙的金属框与玻璃接合处存在很严重的冷桥现象,无论是冬季还是夏季都会出现结露现象,应采用断桥和保温处理。   3、建筑幕墙常见技术术语   (1)硅酮结构密封胶。幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构用硅酮粘结材料。   (2)硅酮建筑密封胶。幕墙嵌缝用的硅酮密封材料,又称耐候胶。   (3)双金属腐蚀。由不同的金属或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀,也称电化学反应。   (4)相容性。粘结密封材料之间或粘结密封材料与其他材料相互接触时,相互不产生有害物理、化学反应的性能。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 双层幕墙设计要点是什么?
    • 木子星生 回答:双层幕墙设计要点是由内外两层立面构造组成,形成一个室内外之间的空气缓冲层。外层可由明框、隐框或点支式幕墙构成。内层可由明框、隐框幕墙、或具有开启扇和检修通道的门窗组成。 主要特点 7.1 有利方面 1)隔声防噪效果显著。 2)改善室内空气质量。 3)易于调整改善室内热环境。 4)通过百叶调整室内光线。希望对你有帮助!
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙质量控制要点主要是什么
    • 言尔无心 回答:1)幕墙与主体连接,当没有条件采用预埋件连接时,采用其他可靠的连接措施,但必须通过节点强度试验决定其承载力,试验项目及承载力应由设计决定。预埋件、连接件必须安装牢固,位置正确,焊缝质量符合JGJ81-91《建筑钢结构焊接规程》的要求,并经防腐处理。 2)幕墙连接件应有三维调节余量,可调节范围各为40mm,并有防松脱措施,受力的铆钉和螺栓每处不得少于2   个。 3)构加式幕墙立柱应采用大套管连接形式,立柱连接芯管伸入立柱每端不小于立柱空腔高度的2   倍,立柱与芯管应为可动配合,上下柱间隙宽度不宜小于10mm,并应用密封胶密封。 4)立柱与横梁两端连接应加设弹性橡胶垫片且应用密封胶充填严密。 5)玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于2   块弹性定位垫块,垫块的宽度与槽口宽度应相同,每块长度不应小于100mm。玻璃与构件之间隙应使用弹性材料填充,不得用气硬材料填充。 6)玻璃四周橡胶条镶嵌牢固不松脱,四角应斜向断开,断开处和中间部位应用粘结剂粘结牢固。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 6个月前
  • 3 回答
    • 幕墙设计施工一体化资质标准是什么?
    • 清心_9036 回答:您好,我了解的是建筑设计施工一体化资质标准,为了加强对从事建筑智能化工程设计与施工企业的管理,维护建筑市场秩序,保证工程质量和安全。设计与施工一体化资质分别有智能化、消防、装修、幕墙这四种,标准中要求你提供,必要的技术装备证明,就是电钻一类的施工用的作业工具。编入材料要输入名称、规格、型号等。我知道的不多,希望能够帮助到您。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 6个月前