装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

施工现场临时设施规划方案求一份?

陈麒朵 | 被浏览228次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-21 12:24

    按以下内容根据工程项目内容来做:
    1、现场勘测。
    2、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。
    3、进行负荷计算。
    4、选择变压器。
    5、设计配电系统(①设计配电线路。选择导线或电缆。②设计配电装置,选择电器。③设计接地装置,绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平图,配电装置布置图,配电系统接线图、接地装置设计图。)
    6、设计防雷装置。
    7、确定防护措施。
    8、确定安全用电措施和电器防火措施。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-01-20 20:14

    施工现场临时设施规划方案参考如下:
    一、工程概况

    二、编制依据
    1、本工程的总平面布置图。
    2、《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009)。
    3、本工程所处地理位置及周围环境情况。
    三、施工总平面布置
    一、总平面规划
    ⑴、文明工地设置:施工现场周边已由建设单位用围墙进行全封闭围护,利用周边部分围墙宣传企业文化。
    ⑵、在临时道路处设置三个出入口,中间一个出入口供建设单位、监理单位、施工单位人员进出场,两边二个出入口供现场材料进出场。
    ⑶、由于现场场地狭窄,无施工场地,生活用房(食堂、职工住房、浴室等)在场外附近租用民房。
    ⑷、根据施工现场实际情况,施工现场总平面规划需分阶段进行布置。
    ⑸、由于地下室顶板荷载限制,建筑材料无法一次性运到施工需用位置,场内材料需要进行二次或多次转运。
    ⑹、为便于场内材料运输,现场临时道路均采用硬地坪(C25砼地坪),以达到绵阳市文明工地的要求。
    二、施工平面布置
    根据本工程施工场地的特点,总平面规划根据施工部位分三个阶段进行总平面布置。
    1、结构施工阶段施工总平面布置图详见附图一。
    2、砌筑、装饰施工阶段施工总平面布置图详见附图二。
    三、临时设施设计
    一、现场围墙
    本工程施工范围已由建设单位修建好围墙。
    二、现场标牌
    本工程在中间大门入口左侧围墙上设置现场标牌——一图五牌,主要有:工程概况牌、管理人员名单及监理电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和施工现场总平面图。
    三现场活动板房
    现场门卫采用一层活动板房,现场办公室、会议室、工具房、材料库采用二层活动板房,详见附图四。
    四、现场厕所
    现场厕所采用砖墙,轻钢屋架彩钢板屋顶,详见附图五。
    五、现场加工棚
    1、地下室施工时设两套钢筋机械加工机械和二套木工加工机械,钢筋加工棚和木工加工棚设在第四段底板上;地上结构施工时设一套钢筋机械加工机械和二套木工加工机械,钢筋加工棚和木工加工棚设在第五段的顶板上。
    2、结构工程施工阶段材料堆场主要考虑钢筋、模板以及周转材料等,布设位置靠近加工棚;砌筑和装饰施工阶段材料堆场主要考虑砂、石、砖堆场,布设在一层顶板上,砂、石堆场三方设砖挡墙,详见下图。

    3、由于地上结构施工阶段的加工设施和材料堆场设在车库的地下室顶板上,需对加工区域和堆场区域的一层梁板结构进行加固处理,采用搭设钢管架进行加固,详见下图。
    加固架的搭设及周转材料的租赁费用根据实际使用按实计算。

    4、在塔吊覆盖范围的加工设施顶部搭设双层防护棚,搭设面积现场办理签证。
    六、现场排水和临时道路
    1、场地雨水排放
    场地雨水排放,沿临时道路边设置砖砌排水沟(车道部位加沟盖板或砼管道),排至场外排水系统内。

    2、搅拌站污水排放
    由于本工程现场搅拌站设在地下室顶板上,考虑利用地下室的集水坑作为临时沉淀池,搅拌站污水采用排污泵抽排至场地外的城市污水管网内。
    3、临时道路
    临时道路沿基坑周边设置,形成场内环形临时道路,临时道路宽5m,详见下图。

    大门入口处做洗车台和截水沟及集水坑,排至场外排水系统内。
    七、机械布置
    本工程布置1台QTZ5012塔吊、1台QTZ4010塔吊、1台SC100/100施工电梯、1台砼输送泵(底板施工时设2台)、2台JC350搅拌机(搅拌机主要用于砌筑和装饰工程),其平面布置详见施工总平面布置图示。
    塔吊基础设在地下室底板上,与地下室底板一起浇筑砼,塔吊基础图详见附图六。
    施工电梯基础设在地下室底板上,与地下室底板一起浇筑砼,塔吊基础图详见附图七。
    砼输送泵直接设在总平面布置位置,泵脚用50厚木垫板垫实。
    搅拌机基础采用M5水泥砂浆砌MU10页岩砖砖墩。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-01-20 18:39

    你好,这是临时用电施工组织设计
    一、工程概况
    唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混。
    二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。
    三、按规范编制临时用电施工组织设计
    1、现场勘探;         
    1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。
    2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。
    2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。
    电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。
    确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向:
    1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。
    2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四         线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN-S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。
    3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用         D         表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。
    购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。         
    4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。
    5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。
    首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。
    另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。
    6)接地与防雷设计:
    在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示:

    注:1、-工作接地         2、-重复接地         3、-外露可导电部分
    A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。
    防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。
    7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。
    3、进行负荷计算:
    1)确定计算负荷,按下列供电系统图程序进行计算:

    2)用电量计算:
    名称   功率/台(KW)   台数   用电容量(KW)   使用情况
    塔         吊   26   2   52   常用
    物料提升机   16   2   32   断续使用
    砂浆搅拌机   7.5   1   7.5   断续使用
    钢筋切断机   3.0   3   9   常用
    钢筋弯曲机   3.0   2   6   常用
    套子机   2.2   2   4.4   断续使用
    钢筋切割机   2.2   1   2.2   断续使用
    调直机   2.2   1   2.2   断续使用
    电         锯   5.5   1   5.5   常用
    电         刨   3.5   1   3.5   常用
    振捣器   2.2   4   8.8   断续使用
    平板振捣器   4   1   4   断续使用
    潜水泵   2.2   2   4.4   常用
    电动机总额定功率   141.5
    闪光对焊   80   2   160   断续使用
    电渣压力焊   31   2   62   断续使用
    电焊机   20   2   40   常用
    电焊机总额定功率   262
    现场照明
    办公区、生活区   20.0   常用
    电动机总额定功率:∑P1=141.5kw
    电焊机总额定功率:∑P2=262kw
    照明用电:∑P3=20.0kw
    cosф:         电动机功率因素,取0.75;
    K1,K2,K3,
    相应动力机械折减系数:
    K1=0.6,         K2=0.5,         K3=1.0
    P总=1.10(K1∑P1÷cosф+         K2∑P2+         K3∑P3)
    =1.10×(0.6×141.5÷0.75         +0.5×262+1.0×20.0)
    =1.10×(113.2+131+20)
    =290.6KVA
    说明:根据施工进度和大型设备断续使用情况,使用业主提供的380V交流电SL7-500/10(额定容量500KVA)的变压器,即可满足施工需要。
    (1)   现场用电导线截面计算及选择。
    配电导线的选择
    按导线的持续允许工作电流选择:
    用电设备的P1功率为:
    P1=2.2+2.2+3+2.2+31+4.4+28
    =73kw;
    其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
    =0.9×73×1000/(31/2×380×0.7)
    =65700/460.73
    =142.5A
    故主导线选用(3根×25mm2         )+(2根×16mm2         )铜芯橡皮线,满足使用要求。
    用电设备的P2功率为:
    P2=4.4+31+28
    =63.4kw;
    其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
    =0.9×63.4×1000/(31/2×380×0.7)
    =57060/460.73
    =123.9A
    故主导线选用(3根×25mm2         )+(2根×16mm2         )铜芯橡皮线,满足使用要求。
    用电设备的P3功率为:
    P3=20+3+80+3+3+3+80
    =192kw;
    其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
    =0.9×192×1000/(31/2×380×0.7)
    =172800/460.73
    =375.1A
    故主导线选用(3根×50mm2         )+(2根×25mm2         )铜芯橡皮线,满足使用要求。
    4、电气平面图和接线系统图(见附图)
    5、安全用电技术措施和电气防火措施
    1)在建工程与外电线路之间按下表保持规定的安全操作距离。如无法保证规定的安全距离时,必须采取设置防护性遮栏、栅栏以及悬挂警告标志等防护措施。
    表:在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电空线路的边线之间的最少安全操作距离
    外电线路
    电压(kV)   1以下   1-10   35-110   154-220   330-500
    最小安全
    距离(m)   4   6   8   10   15
    2)施工现场临时用电必须采用三相五线制,使用五芯电缆线,达到三级配电,二线保护,漏电保护器与用电设备相匹配且符合用电规范规定,各种电箱高度均应离地面1.3-1.5M,所有的电箱必须做好防雨措施。
    3)所使用的配电箱、开关箱及五芯电缆线必须使用省推荐产品。
    4)低压外电线路架设须用专用电杆,严禁架设在树木、脚手架上。低压配电线路架设用有绝缘外层的电缆,使用绝缘子架设,埋地敷设应加防护套管,埋深0.6M。施工现场除开关箱到设备允许有短距离拖地线外,不得有任何拖地线,照明线架设必须符合规范要求。
    5)配电箱前不得有杂物,应有足够2人工作的空间,电箱门、锁齐全,箱内无杂物,应悬挂“电工工作警示牌”,总配电箱、分箱及开关箱内各配电装置及接线应按规定进行设置。箱内保护接零与重复接地符合规定,接线整齐有序、正规、符合规范规定。多路配电有明显标记,专用保护零线设置合理有效,符合用电规范。
    6)总箱、分箱及开关箱内各配电装置完整无损,参数与设备容量匹配,符合用电规范要求。
    7)专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,重复接地的接地线必须连接在PE线上,在同一配电系统中严禁一部分做保护接零,另一部分做保护接地,以免发生伤害事故。
    8)现场临时用电的安全技术交底应安分部分项下达,内容详尽,交底人、接底人签字明确,严格按照“倒闸操作”顺序要求进行电工作业。
    9)所有易发生电气起火的危险部位和重点部位均配置一定数量的干粉灭火器及其它有效的灭火器材。
    10)经常组织施工现场临时用电安全检查,发现隐患及时进行排除,确保施工现场临时用电正常、安全运行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场临时用电施工方案求一份?
    • 小虎2643 回答:临时用电施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层使用 5 5号 4#、5#、6#楼层使用 二、负荷计算1、 施工用电设备清单序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1 2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1 3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3 4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3 5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8J=65% 64.5KW6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8J=65% 24.9KW7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8J=35% 19.6KW8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2 9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4 10 切断机 GQ-40 3KW 台 3 11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2 12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1 13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6 14 圆盘锯 3 KW 台 6 15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10 16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10 2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)S1=(60×2+33×6)×K/cosФ =136.3 KVA 2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )S2=(64.5×2+24.9×4+19.6×4)×K/cosФ =134.3 KVA 3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)S3=(7.5×3+4×6)K/cosФ =40.7 KVA 4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)S4=(3.5×2+3×4+3×3)×K/cosФ=21 KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)S5=(3×6+1.1×10+1.1×10)×K/cosФ =20 KVA6)照明用电估计为动力设备总容量的10% S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10% =352.3×10%=35.2 KVA7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。 用电设备导线选用如下:F0/23C塔机 YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机 YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯 YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机 YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备 YC3×10mmBX2—500交流弧焊机 YC3×10mmJJK—1卷扬机 YC3×4mm+1×2.5mmGW-40弯钢机 YC3×4mm+1×2.5mmGQ-40切断机 YC3×4mm+1×2.5mmJZ350搅拌机 YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机 YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm+1×1.25mm室内照明 BLVV2×2.5 mm+1×1.5mm食堂进线 YC3×16mm+2×6mm镝灯 YC3×6mm碘钨灯 YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2) 电气设备的传动装置的金属部件;3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。24、 人工挖孔桩用电安全措施:1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。五、制定电气防火措施1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。5、 合理设置防雷装置。6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时道路施工方案哪位能给份~~
    • 哎哟喂哟 回答:一、工程概况及基本资料 该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下: (1)临时供电 电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。 (2)施工用电设备及负荷 该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。 二、设计任务 编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。 三、设计内容 施工现场临时用电组织设计主要内容包括: 1.工程概况 主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。 2.供配电方案 确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有施工现场临时用水方案?
    • 灯泡怪兽 回答:施工现场临时用水包括; 1、施工生产用水; 2、施工机械用水; 3、施工现场生活用水; 4、生活用水; 5、消防用水;      施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑,土木工程,设备安装,管线敷设等施工活动,经批准占用的施工场地及人类进行安全生产、文明工作、建设的场所,包括陆地,海上以及空中的一切能够进行施工工作的地域。项目经理全面负责施工过程的现场管理,应根据工程规模,技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任,并组织实施。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用水方案求一份~
    • 可爱的橙子 回答:施工现场临时用水申请书应该怎么写: xxxxx建设集团有限公司 施工用水申请报告 xx县供水公司: xxxx学校工程计划于2011年xx月开工建设,现向贵公司申请施工水源,请予受理。 客户名称:xxxx建筑工程建设集团有限公司。 工程项目名称:xx建筑工程建设集团有限公司项目工程; 用水地点:xxxxxxx; 项目性质:建设工程; 申请水的用途:因施工需要,特此申请。 所属行业及主要产品:学校 供水时间:2011年xx月至2012年xx月; 联系人及电话:xx xxxxxxxx
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前