mbpp高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺是怎样的?

邢锋 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 可爱的橙子 2016-01-20 17:05

      高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺如下:
      一、施工工序
      清理基层- 吹风除尘 -重点部位处理-底层涂刷 -多遍防水层涂刷-卷材粘结
      二、段基层要求
      1、基层表面应压实平整,采用水泥砂浆找平层时,必须充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象,应符合设计要求。
      2、新旧面层必须清理干净,不得有杂物和灰尘,以免影响粘结强度。
      3、混凝土表面含水率不应大于10%
      4、涂刷防水涂料时基层应干燥。一般可凭经验、肉眼观察,也可用1m见方的朔料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后(也可用吹风机加热的方法),观其是否出现汽水,若无汽水可视为干燥方可施工。
      三、施工工具
      吹风除尘机、各类滚排刷、 兑料桶、涂料搅拌器、机动车等等。
      四、施工操作:
      1、基层清理完毕后,应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理,涂刷2-3遍防水底层涂料。
      2、备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清。涂刷底层涂料。为提高防水卷材与基层粘结性,可用底层涂料反复涂刷,并涂刷均匀,覆盖完全,充分渗入混凝土基层,以提高粘结强度和抗剪切强度。
      3、防水涂料必须按照产品使用说明进行配比,按A:B=2:1的比例进行配比,每次搅拌量以现场实际用量配对。
      4、防水涂料应搅拌均匀,搅拌时间约3--5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。
      5、将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷,基层涂刷要大于粘卷材的面积。防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不易超过30分钟。
      6、底层涂料第一次涂刷完毕后约4—8小时左右,方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料,第一次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右、涂刷第二次涂料之前必须要等第一次涂料完全凝固后方可再次涂刷。
      7、粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工(防水涂料涂层可以根据工程现场实际情况、厚度要求进行多遍涂刷或喷涂,切记一次涂刷完成)。

      1 评论

    • 传馥 2016-12-22 11:11

      mbpp高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺施工技术 ,我不是很清楚,但是我了解高分子自粘胶膜防水卷材及其预铺施工技术。
      宏昌高分子自粘胶膜防水卷材是以SBS改性剂为主,并掺入增塑剂、增粘剂及填充资料,聚乙烯膜、铝箔为上外表资料或无外表掩盖资料(双面冷自粘),底外表或上下外表掩盖涂硅阻隔防粘资料制成。具有柔韧性和延展性,习惯底层因应力发生变形的能力强,fsjcgs1施工便利、安全、环保。
      其预铺施工技术一般包括:防水层、隔离层、找平层、结构层,刚性防水屋面应尽量采用结构找坡。隔离层位于防水层与结构层之间,设置其作用是使刚性防水层与结构层之间不黏结到一起,这样就可大大减少结构层变形对刚性防水层的影响,同时,刚性防水层可以自由伸缩,减少了裂缝的出现。
      其铺贴方法有两种:反粘施工方案与湿铺法,而比较常用的方法是湿铺法,是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材,用水泥凝胶(素水泥浆)与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程,特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。

      0 评论

    • 一追再追 2016-01-20 09:22

      打底涂;基层清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。
      5.4.3弹线、试铺;在底涂上按实际搭接面积出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在6~7cm(卷材上有标志)。根据现场特点,确定弹线密度,以确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-01-19 23:57

      一、基层要求
      基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续:
      1.   垫层混凝土达到可以上人的强度即可上人进行施工。
      2.   基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位。
      3.   阴阳转角抹成圆弧形。
      4.   施工时基面无明水,如有积水部位,则扫除积水后即可施工。
      二、施工流程
      基层清理—→节点部位加强处理—→铺设APF防水卷材—→搭接卷材—→节点密封—→揭除APF防水卷材上表面隔离膜,并撒水泥粉—→质量验收
      三、施工步骤
      1.   基层清理:用铁铲、扫帚等工具清除基层面上的施工垃圾,若有明水,则需扫除。
      (基层清理)
      2.   节点部位加强处理:针对地下室底板阴阳角、后浇带、变形缝、桩头部位进行加强处理。梁槽、承台坑等凹陷部位可以采用湿铺法先行铺贴。
      3.   铺贴卷材:先按基准线铺好第一幅卷材,再铺设第二幅,然后揭开两幅卷材搭接部位的隔离膜,将卷材搭接。铺贴卷材时,卷材不得用力拉伸,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。
      (大面铺贴卷材)
      4.   卷材连接:采用搭接的方式,粘贴后,随即用胶辊用力滚压排出空气,使卷材搭接边粘结牢固。采用自粘搭接的方式,卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。
      (卷材搭接)
      5.   将APF防水卷材上表面隔离膜揭除干净,(为防止卷材粘脚)可在卷材上撒水泥粉作为隔离措施。
      (干撒水泥粉)

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。