装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

阿里斯顿热水器漏电保护器的工作原理有谁知道?

蓝俊 | 被浏览369次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 天上的木兰星 2016-01-19 17:44

    热水器的“漏电”是指通过漏电保护器的相线或中性线的电流发生泄露,此泄露电流通过接地线回到电源,或者通过其他导体和地面回到电源,当泄露电流达到漏电保护器的动作电流值时,漏电保护器就跳闸,电源切断。

      如果相线直接碰壳,即相线的裸露部分和电气设备的金属外壳直接相碰时,用电笔可以测出外壳带电,用万用表测量外壳对地的电压会出现220V的示值,但若外壳不接地,或站在绝缘物上的人触及外壳,漏电保护器都不会跳闸,但此时只要对地不绝缘的人触及带电外壳,就会产生泄露,达到一定值保护器就跳闸。

      在无接地线的情况下,只要漏电电流达到漏电保护器的动作电流值,漏电保护器也会跳闸,从而起到保护作用。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-01-18 18:14

    工作原理是:电源中的火线和零线通过漏电保护器进去热水器,热水器在工作状态中,一一旦内部某一电器件发生漏电,都电器就会瞬间切断电源,防止电流继续进入热水器内部出水带电引发触电事故。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-01-17 20:31

    漏电保护器工作原理:电源进线有火线和零线两根,分别经过两线圈,如果电流对等,线圈感应的磁场彼此抵消,就等于没有磁场那样的状态;如果火线通过人体等其它路径流通电流的话,比如经人体落地,也就是“触电”或者漏电,那么电流不会回流至零线,此时上述两线圈的磁场不对等,就产生了“差”,漏电流越大其差值越高,达到保护器设计的电流值时就会由该磁场差得出的磁场产生的吸力吸引变换器内的某“杆”,杆推动保护器内的电源触电分离。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电热水器漏电保护器的工作原理是什么
    • HH0807 回答:  漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。   1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。   当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回   漏电保护器路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路。辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。   2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。   目前这种形式的漏电保护装置应用最为广泛,市场上的漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:   (1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。   (2)同时具有过载保护功能。   (3)同时具有过载、短路保护功能。   (4)同时具有短路保护功能。   (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。   3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。   (1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。 对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。 但是,这对人体仍不安全。 显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路。   (2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。   (3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时,漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。   (4) 控制回路的工作中性线不能进行重复接地。 一方面,重复接地时,在正常工作情况下,工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出现不平衡电流。 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误动作;另一方面,因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点,抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝动作。   (5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流,结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝动作。   (6) 被保护的用电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接,会立刻破坏了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误动作;另外,被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确,也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器中漏电保护器额工作原理是什么?
    • 梦见了什么 回答: 漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。    • rcd漏电保护器的工作原理是什么
    • 亮123 回答:rcd漏电保护器的工作原理:正常情况下,rcd漏电电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 11个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护器工作原理是什么
    • ag123456 回答:漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。漏电保护器的工作原理是: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 8个月前