3条回答
没有昵称_0108 2016-01-18 22:09
施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。
2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。
2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。
2.2 主要机具:
2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。
2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。
2.3 作业条件:
2.3.1 接地体作业条件:
2.3.1.1 按设计位置清理好场地。
2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。
2.3.1.3 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。
2.3.2 接地干线作业条件:
2.3.2.1 支架安装完毕。
2.3.2.2 保护管已预埋。
2.3.2.3 土建抹灰完毕。
2.3.3 支架安装作业条件:
2.3.3.1 各种支架已运到现场。
2.3.3.2 结构工程已经完成。
2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯。
2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件:
2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。
2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。
2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件:
2.3.5.1 支架安装完毕。
2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。
2.3.5.3 土建外装修完。
2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件:
土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。
2.3.7 避雷网安装作业条件:
2.3.7.1 接地体与引下线必须做完。
2.3.7.2 支架安装完毕。
2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。
2.3.8 避雷针安装作业条件:
2.3.8.1 接地体及引下线必须做完。
2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。
2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。
一追再追 2016-01-18 15:48
首先应该配电线路安装电涌保护器。
接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接;
接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2;
等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设;
铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接;
接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施;
接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。