    施工准备
    2.1 材料要求:
    2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。
    2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。
    2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。
    2.2 主要机具:
    2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。
    2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。
    2.3 作业条件:
    2.3.1 接地体作业条件:
    2.3.1.1 按设计位置清理好场地。
    2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。
    2.3.1.3 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。
    2.3.2 接地干线作业条件:
    2.3.2.1 支架安装完毕。
    2.3.2.2 保护管已预埋。
    2.3.2.3 土建抹灰完毕。
    2.3.3 支架安装作业条件:
    2.3.3.1 各种支架已运到现场。
    2.3.3.2 结构工程已经完成。
    2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯。
    2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件:
    2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。
    2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。
    2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件:
    2.3.5.1 支架安装完毕。
    2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。
    2.3.5.3 土建外装修完。

    2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件:
    土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。
    2.3.7 避雷网安装作业条件:
    2.3.7.1 接地体与引下线必须做完。
    2.3.7.2 支架安装完毕。
    2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。
    2.3.8 避雷针安装作业条件:
    2.3.8.1 接地体及引下线必须做完。
    2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。
    2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-18 15:48

    首先应该配电线路安装电涌保护器。

    接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接;
    接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2;
    等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设;
    铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接;
    接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施;
    接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-01-17 20:20

    雷引下线施工:把持建建构制柱内2根大于φ16的钢筋做引下线,按图纸会审记实,做为引下线的钢筋土建正在施工过程外不得缩筋,以保证引下线钢筋φ大于16mm,引下线正在桩基或柱基内焊接短路环。构制柱内竖向从筋,土建采用对焊毗连,对焊接头处因为焊接对钢筋炭化的影响,使钢筋电阻删大,对防雷接地也形成必然的影响,为了保证施工量量,确保接地电阻达到规范要求,采纳用φ8方钢搭接,双面焊接,焊接长度为5cm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份基坑支护施工专项方案
    • xhp613 回答:1. 基坑边坡在施工期间能100%的保证稳定或不出现不允许的沉降和水平位移,就必须经过有资质 的设计与计算,并绘出施工图作为施工方案的依据; 2. 坑口边应有截水沟;地表应混凝土硬化; 坑口边2M范围内不得堆土或其它重物及行驶车辆; 3. 坑口边应有人员安全护栏并遮挡物体滑落; 4. 坑底边坡周围坡脚应有畅通的排水沟,恰当的集水井; 5. 喷锚支护的应分层(约2.5M一层)往下作业,每道工序符合要求; 6. 不能没有检测和观测的具体措施; 7. 不能没有完善的紧急预案。 除上述各点,施工的次序、工序的材料、质量要求等都应该具体详细且有针对性,方案的编制、报批、签章等程序要正规。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 抹灰工程专项施工方案求一份?
    • 致富之豪 回答:你好! 内外墙抹灰施工方法 1、工艺流程: 门窗框四周堵缝→墙面清理→浇水湿润墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→弹线分格→粘分格条→抹罩面灰→起条、勾缝→养护 2、墙面抹灰前应将门框安装固定完毕,门框后塞口堵塞好以后,墙面抹灰前应先打钉出桩,并应提前一天将墙面浇水润湿,基层抹灰应两遍成活,头一天打底,第二天抹面,面层应用刮尺刮平,木抹子搓平搓实,铁抹子抹光。 3、基层处理: 将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 4、吊垂直、套方找规矩、抹灰饼:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,套方找灰饼,并按灰饼充筋后,在墙面上弹出抹灰灰层控制线。 5、充筋,抹底层砂浆:采用水泥混合砂浆,配合比为1:0.5:4,应分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 6、抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天即可抹面层砂浆。首先将墙面洇湿,弹线按图纸上的尺寸分块,粘分格条。先用水湿润,抹时先薄薄地刮一层素水泥膏,使其与底灰粘牢,紧跟着抹罩面灰与分格条抹平,并用杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直于地面的同一方向,轻刷一遍,以保证面层灰的颜色一致,避免和减少收缩裂缝。随后,将分格条起出,待灰层干后,用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条,则不应硬起,防止棱角损坏,应待灰层干透后补起。并补勾缝。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有吊顶专项施工方案?求一份
    • 木子星生 回答:吊顶专项施工方案如下; 一、适用范围 休息厅; 走廊; 二、引用标准及图纸 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91); 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)' 三、施工准备 材料 (1)、硅钙板:材质及规格尺寸必须符合设计要求,不得有扭曲变形。 (2)、铝合金龙骨构架及配件:材质及规格尺寸必须符合设计要求,不得有扭曲变形。 (3)、吊杆:直径φ8冷拉钢筋,镀锌或防锈处理。 作业条件 (1)、屋面或楼面的防水层完工,并验收合格。 (2)、墙面抹灰作完。 (3)、吊顶内各种管线及通风管道安装调试完。 (4)、地面湿作业完成。 (5)、楼面预埋及吊筋的数量、质量,经检查符合要求。 (6)、搭设好安装吊顶的脚手架。 (7)、楼面标出+100cm标高线。 四、操作工艺 (1)、吊顶标高线应根据房内+100cm水平准线,弹到四周墙面或柱上。 (2)、根据吊顶大样图,将龙骨及吊杆的位置弹到平顶上。吊杆主龙骨的间距必须符合装饰硅钙板的模数,纵向间距600mm、横向间距800mm-1000mm,灯光糟及检修口等位置应增加吊杆。(吊顶大样图附后) (3)、根据墙上吊顶的安装水平标高线,用射钉将边龙骨钉固于墙体上。钉距以30-40cm为宜。边龙骨应钉平直、牢固。 (4)、采用内膨胀螺栓固定在楼板底面,然后用直径φ8作吊筋,将吊筋上端套螺丝接在内膨胀螺栓内,下端弯钩后挂在主龙骨吊孔内。吊筋应垂直向下,用枋木作撑绷紧。 (5)、安装主龙骨时,必须拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部孔槽必须调在一直线上,并应拉通线控制孔位。吊筋绷紧,可用撑木上顶住楼板下抵住大龙骨,将撑木绑扎在吊筋上。主龙骨接头应平整。 (6)、隐蔽在吊顶内的管线和其他设施,水、暖、电工应在吊顶安装时校正其位置。 (7)、安装次龙骨时,采用腹部带孔槽的主龙骨,次龙骨则控制主龙骨间距。第一根次龙骨应两端带钩,将钩插入主龙骨孔槽内,第二根次龙骨可用两端不带钩的交错安装。 (8)、硅钙板安装的方法一般为:首先先从房间中线部分开始往两边安装,大面积整块安装完毕后,再安墙边、灯孔、检修口等特殊部位。然后先将硅钙板侧面凹槽对准主、次龙骨的翼缘轻轻插入,然后再安插片和另一块硅钙板。在相邻次龙骨上的硅钙板安装后,方能安第二根龙骨,并依次顺序进行。 (9)、在安装过程中,每完成一道工序,应及时进行检查,发现缺陷立即纠正,以保证吊顶牢固可靠。其表面平整度、接缝严密和平直的程度均应满足规范要求。 五、质量标准 保证项目 (1)、材料品种、规格、颜色等必须符合设计要求和有关标准规定。 (2)、安装必须牢固,满足功能要求。 基本项目 (1)、表面平整、清洁、无污染、锤印。 检验方法:观察检查。 (2)、顺直、无翘曲、无变形。 检验方法:观察检查和尺量检查。 允许偏差项目和检验方法。 六、施工注意事项 应避免的质量通病 (1)、各种外露的铁件,必须作防锈处理; (2)、吊顶内的一切空调、消防、用电及电讯设备等,必须自行独立架设。 (3)、所有焊接部分必须焊缝饱满;吊扣、挂件必须拧夹牢固。 (4)、吊顶安装后,明显不平,甚至产生波浪:施工中应拉通线检查,标高线应准确弹到楼上,并控制其误差不大于±5mm,吊杆应固定牢固,避免引起局部下沉。 成品保护 (1)、骨架、罩面板及其它吊顶材料在进场、存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。 (2)、施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护,防止损坏。 (3)、已装好的轻骨架上不得上人踩踏,其它工种的吊挂件不得吊于轻骨架上。 (4)、一切结构未经设计审核,不能乱打乱凿。罩面板安装后,应采取保护措施,防止损坏、污染。 安全措施 (1)、所有龙骨不能作施工或其它重物悬吊支点。 (2)、吊顶高度离楼地面超过3.7m应搭设固定脚手架,脚手架搭设后,应进行检查,符合要求后方可上人操作。 (3)、现场设备及照明用电,应严格按规程操作;现场一切用电不得乱拉乱架;所有电动工具尾线均需外套橡皮胶线。工具暂不使用时应拔掉电源插座。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块专项施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙,所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5,外墙A5。砂浆强度不低于M5。 加气混凝土砌块砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆,皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度,并在相对砌块上边线间拉准线,依准线砌筑。 加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用专用工具(铺灰铲、锯、钻、镂、平直架等)。 加气混凝土砌块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应相互错开,相互错开长度宜为300mm,并不小于150mm。如不能满足时,应在水平灰缝设置2Φ6的拉结筋或Φ4钢筋网片,拉结钢筋或钢筋网片的长度不应小于700mm。 加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。 加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。 加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位: 1、建筑物室内地面标高以下部位; 2、长期浸水或经常受干湿交替部位; 3、受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境; 4、砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。每一楼层内的砌块墙体应连续砌完,不留接搓。如必须留槎时应留成斜槎,或在门窗洞口侧边间断。
    • 混凝土砌块 加气混凝土砌块价格 蒸压加气混凝土砌块 1年以前