装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑节能隐蔽项目都有哪些

历含巧 | 被浏览444次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-01-17 21:01

      隐蔽工程就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。包括基础各分项工程等。
      房建工程的隐蔽工程包括以下内容:
      ⑴给排水工程;
      ⑵电气管线工程;
      ⑶地板基层;
      ⑷护墙基层;
      ⑸门窗套基层;
      ⑹吊顶基层;
      ⑺强电线缆;
      ⑻网络综合布线线缆(网线,电话线,监控线,电梯通话线)。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2016-01-17 18:17

    1)墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:保温层附着的基层及其表面处理、保温板粘结或固定、锚固件、增强网铺设、墙体热桥部位处理、预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点、现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面、被封闭的保温材料厚度、保温隔热砌块填充墙体等。
      2)幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定、幕墙周边与墙体的接缝处保温材料的填充、构造缝、结构缝、隔汽层、热桥部位、断热节点、单元式幕墙板块间的接缝构造、冷凝水收集和排放构造、幕墙的通风换气装置等。
      3)建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。
      4)屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、保温层的敷设方式、厚度、板材缝隙填充质量、屋面热桥部位、隔汽层等。
      5)地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料:基层、被封闭的保温材料厚度、保温材料粘结、隔断热桥部位等。
      6)采暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容(被封闭的采暖保温管道及附件等)进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。
      7)通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道、配件安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。
      8)空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管网系统,应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料。通常主要的隐蔽部位检查内容有:地沟和吊顶内部的管道安装及绝热、绝热层附着的基层及其表面处理、绝热材料粘结或固定、绝热板材的板缝及构造节点、热桥部位处理等。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-01-16 23:41

    隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问不需要办理隐蔽工程验收的项目是什么?
    • 繁华尽落 回答:不需要办理隐蔽工程验收的项目是 A.基础工程 B.钢筋工程 C.模板工程 D.防水工程 桩基工程 需要办理隐蔽工程验收的项目是 1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录; 2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录; 3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注; 4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。 6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 主体工程 1.轴线及放样(每一层)。 2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。 4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。 6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。 7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。 4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。 5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。 6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。 7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。 8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。 屋面工程 1.卷材、涂膜防水层的基层 2.密封防水处理部位 3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法 4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层 5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收单 2年以前
  • 3 回答
    • 节能工程质量隐蔽验收记录要怎么写?
    • 梦见了什么 回答:隐蔽工程质量验收记录   GB 50210-2001"   GD2301SZ036 7 8   单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 建筑装饰装修(幕墙工程) 验收部位 B楼B8~B1,G轴处   施 工 单 位 项 目 经 理 王连庆   分 包 单 位 分 包 项 目 经 理 施工图名称及图号   检 查 项 目 施工单位自检记录 "监理(建设)单位   验收意见" 备 注   1. 材料使用申报及检验情况 进场材料均报审且复查送检合格   2. 检验批的划分及检查情况 按施工组织设计方案及施工要求划分   3. 预埋件(或后置埋件)   4. 构件连接节点 符合设计要求   " 5. 变形缝及墙面转角处   构造节点"   6. 防雷装置   7. 防火构造 符合设计要求   8. 三性试验情况   "施工   单位   检查   评定   结果" "专业工长   (施工员)" 施工班组长 "监理   (建设)   单位   验收   结论"   总监理工程师:   专业监理工程师   项目专业质量员: 项目经理: 年 月 日 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
    • 工程质量验收记录 隐蔽工程验收记录表 隐蔽工程质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 隐蔽工程验收项目主要有哪些
    • 最亮的小太阳 回答:、隐蔽工程是指工程项目建设过程中,施工图纸以外不可预见的被下一道工序所覆盖,不能直接看到的分项工程。 2、隐蔽工程完工前48小时施工单位必须通知矿基建科,并准备好相应的验收资料,矿提前24小时通知集团公司基建部,组织 验收。 3、基建部接到发生隐蔽工程的通知后,必须及时组织有关部门到施工现场确定处理方案,核实工程量。超过24小时,建设单 位和施工单位有权进行实施,其发生费用应予以认可。 4、隐蔽工程处理方案必须符合集团公司工程管理规定及设计规范要求,不得虚意增加工程量和扩大隐蔽范围。 5、隐蔽工程方案一经确定,必须及时通知建设、施工、质监、监理等有关单位。 6、隐蔽工程处理方案下达后,建设、施工、质监、监理等有关单位在管理上要按施工图内工程管理办法执行,隐蔽工程完成 ,由建设单位组织进行验收合格后,验收人员进行签字,方可进行下道工序。 7、对于总承包工程,隐蔽工程中出现的工程量增加,一律不得增加投资。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收单 1年以前