防火卷帘门设计的规范要求是什么

那军 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 流绪 2016-03-04 10:22

      商场应具备排烟设施,当不具备自然排烟条件时应设置机械排烟,采用机械排烟时防烟分区不应超过500平方米。防火卷帘选型应为防火分隔物时应为符合背火面温升判定条件(一般为双帘双轨),新的高、建规合订稿(还未正式发布)要求地上卷帘的长度不应大于分隔宽度的1/3且不应超过30米,部分还有地方规定,比如单趟卷帘的长度不超过6米。卷帘门应满足自动、手动、远程、联动等控制功能。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2016-01-17 09:37

      一、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底梁为钢质镀锌,厚度1.2㎜,无接缝; 卷轴:焊接钢管,规格165厚度2.0mm,管壁外需除锈防腐; 导轨:钢质镀锌板厚度1.2mm,采用分体复合制作。导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%;特级防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。

      二、控制系统功能: 卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动;实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升; 可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑,且温感报警消除后可停止二次下滑,可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求; 垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。

      三、电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率 0.37-2.2KW(根据门洞大小确定电机功率);特级防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用; 应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N;防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施;无火警时,卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能,上、下限位准确可靠。

      0 评论

    • ag123456 2016-01-16 23:20

      1、防火卷帘门应满足的技术要求
      1.1平均升降速度:3米/分钟。
      1.2耐火时间:240分钟。
      1.3漏烟量:0.18m3/分钟。
      1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。
      1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。
      1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。

      0 评论

    • 家和往事兴 2016-01-16 21:06

      1、防火卷帘门联动分两种,一种是作为防火分区的分隔,一种是装在疏散通道,第一种联动是只需要一步降到底,第二种要分两步降(烟温联动)
      2、防火卷帘两侧烟感、温感应并列安装,在联动状态下,当温、烟感同时动作时,卷帘下降。
      3、防火卷帘不能替代防火门,在“在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。”

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 30分钟前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 34分钟前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。